  • kaçak akım rölesi test tuşuna bastığımda atmıyordu. gidip yeni yerli markalardan aldım.

    şebeke hattından gelen fazları röleye giriş yaptım.


    röle çıkışından çıkanları ev sigortalarına bağladım. 3 girdi 3 çıktı. böylece seri bağlantı.


    fakat lamba prizler kombi herşey kaçak akımı sig attırıyordu..


    sonra apartmanın yapan ustanın nötr bağlantısını bağlamadığını ve bantlamış olduğunu farkettim.


    ana şalterden gelen nört kablosunu eve giren nötr den ayırıp kaçak akım rölesine bağladım.


    diğer nötr çıkışınıda evin nötr hattına bağladım. böylece çalıştı.


    not: elinize 220 v lamba alıp, fazdan toprağa prizde deneyin. lamba yanarsa NÖTR TOPRAK birbirine bağlamışlardır. evinizde toprak yoktur. yanmazsa topraktır.


    nötr den toprağa lambayı bağlayın. sigorta atarsa toprak vardır. kaçak akım rölesi çalışır.




  • 