  • Teşekkür ederim gayet açıklayıcı. Peki bana buralarla oynamayın dendi petekleri kapattığım takdirde kalorimetredeki değerlerden kapattığım anlaşılır mı? Size zahmet veriyorum ama bi sorun da peteklerde 2 de hiç ısınmıyo 3 de birazcık ılııyo 4 de normal ısınıyo diyebilirim bu normal mi yoksa bizimkilerde sıkıntı mı var. Mesela dediğim gibi 3 de ısınmazken 3 buçuk civarına getirdiğim zaman sıcak suyun peteğe girişini duyuyorum ama 15 dkka sonra soğuyo gene 4 e cıkarmam gerekiyo bunlar normal mi acaba teşekkür ederim.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: recep6666

    Teşekkür ederim gayet açıklayıcı. Peki bana buralarla oynamayın dendi petekleri kapattığım takdirde kalorimetredeki değerlerden kapattığım anlaşılır mı? Size zahmet veriyorum ama bi sorun da peteklerde 2 de hiç ısınmıyo 3 de birazcık ılııyo 4 de normal ısınıyo diyebilirim bu normal mi yoksa bizimkilerde sıkıntı mı var. Mesela dediğim gibi 3 de ısınmazken 3 buçuk civarına getirdiğim zaman sıcak suyun peteğe girişini duyuyorum ama 15 dkka sonra soğuyo gene 4 e cıkarmam gerekiyo bunlar normal mi acaba teşekkür ederim.

    MCRB arkadaş "Vananın üzerinde 1-2-3-4...... diye kademeler varsa termostatik vanadır." demiş. Sanırım sizdeki vanalarda bu numaralar var. Yani sizdeki vanalar Termostatik vana.

    Bu numaralar kullanılan vanaya göre belirlenen sıcaklık derecesine denk geliyor. Yani siz 2 yaptıysanız (Örn: 2 = 15 Derece) sıcaklık 15 derece olduğunda vana akışı kapatıyor. "3 de ısınmazken 3 buçuk civarında getirdiğim zaman sıcık suyun peteğe girişini duyuyorum" demişsiniz. Demekki petek sıcaklığı 3 e tekabül eden dereceye gelmiş. Bu yüzden de su akışını kapatmış. Siz evin sıcaklık durumuna göre vanaları ayarlayın ve bırakın. Sıcaklık durumuna göre vanalar otomatik açılıp kapanacaktır. Zaten termostatik vananın da amacı bu olmalı.




  • @erensifiralti nickli arkadas gayet güzel aciklamis. Sizin vanalarda sikinti yok. Termoststik vananin amaci oda vananin ayarlandigi sicakliga geldiginde petegi kapatmasi, istenen sicakliktan düştüğü zaman petegi tekrar calistirmasi ve böylelikle odada isi dengesi sağlayarak oda sicakken peteğin calismasini engelleyip tasarruf saglamaktir. Her termostatik vananin üzerindeki kademeler farklidir. Mesela benim termostatik vanalarim bocsh marka 2. Kademesi 16 dereceyi 3. Kademesi 20 dereceyi 4. Kademesi 24 dereceyi gösteriyor. Biz sabah ise giderken vanalari 2 yada 2,5 seviyesine getiriyoruz aksam döndüğümüzde ise 3 yada 3,5 seviyesine cikartiyoruz. Boylelikle gün boyu peteklerin bosuna calismasini engelliyoruz. Normmaalde vanalari kisma açma isini siz kendinizde yapabilirsiniz ama emin olun bas edemezsiniz bir gecede belki 20 kere petek acilip kapaniyor :)

    Sizin vanalariniz 2 de iken hic isinmiyor 3 te biraz isiniyorsa odanin sicakligi 2 ile 3 arasi birseydir. Ama 2 ile 3 hangi sicaklik değeridir onu bilmiyorum dediğim gibi markaya gore degisir



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MCRB -- 12 Kasım 2014; 8:43:17 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: MCRB

    @erensifiralti nickli arkadas gayet güzel aciklamis. Sizin vanalarda sikinti yok. Termoststik vananin amaci oda vananin ayarlandigi sicakliga geldiginde petegi kapatmasi, istenen sicakliktan düştüğü zaman petegi tekrar calistirmasi ve böylelikle odada isi dengesi sağlayarak oda sicakken peteğin calismasini engelleyip tasarruf saglamaktir. Her termostatik vananin üzerindeki kademeler farklidir. Mesela benim termostatik vanalarim bocsh marka 2. Kademesi 16 dereceyi 3. Kademesi 20 dereceyi 4. Kademesi 24 dereceyi gösteriyor. Biz sabah ise giderken vanalari 2 yada 2,5 seviyesine getiriyoruz aksam döndüğümüzde ise 3 yada 3,5 seviyesine cikartiyoruz. Boylelikle gün boyu peteklerin bosuna calismasini engelliyoruz. Normmaalde vanalari kisma açma isini siz kendinizde yapabilirsiniz ama emin olun bas edemezsiniz bir gecede belki 20 kere petek acilip kapaniyor :)

    Sizin vanalariniz 2 de iken hic isinmiyor 3 te biraz isiniyorsa odanin sicakligi 2 ile 3 arasi birseydir. Ama 2 ile 3 hangi sicaklik değeridir onu bilmiyorum dediğim gibi markaya gore degisir
    ilk sorunuza gelecek olursak. Merkezi ısıtma yönetmeliğinde yanlış hatırlamıyorsam alt sıcaklık limiti 15 dereceydi. Yani ne yaparsanız yapın ama evin sıcaklığı 15 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Çünkü 15 derecenin altına düştüğü zaman alt - üst - sağ - sol komşularınızın ısısı size akmış yani başkasının ısısıyla ısınmış oluyorsunuz. Bundan dolayı yönetmelik alt limit olarak 15 dereceyi belirlemiş. Bu değer azdır, çoktur, yeterlidir, yetersizdir tartışılır, zaten geçen sene forumda baya bir soruldu tartışıldı ama sonuç olarak yönetmelik bu şekilde söylüyor.

    Benim sitem de, hesaplama işi kalorimetre ile yapılıyor. Evdeki vanalar termostatik. Evin herhangi bir yerinde sıcaklığı algılayıcı yada peteğin çalışıp çalışmadığını algılayıcı herhengi bir sistem / cihaz yok. Kullanmadığım petekleri kökünden kapatıyorum. Şimdiye kadar hiç bir uyarı / ceza / yaptırımla karşılaşmadım. Bu bütün sistemler için aynı mıdır bilmiyorum, çünkü kalorimetre haricinde bir de ısı pay ölçer sistemi var ve o sistemde bizde tek noktada ölçüm yapan kalorimetre yerine her petekte ayrı ayrı ölçüm yapan ekipman bulunmakta ve o sistemde petekler kapatıldığı zaman pay ölçer okuma yapamayacağı için peteğin kapandığı anlaşılır. O sisteme çok hakim değilim yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ben genel anlamda kalorimetreli merkezi sistemden son derece memnun birisi olmama rağmen, evin ısısı 15 dereceden az olmayacak şekilde niçin insanların petek kapatamayacağını anlamak ta zorluk çekiyorum. Sonuç olarak eviniz kalorimetreli merkezi sistemle ısınıyorsa, evinizin sıcaklığı 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde istediğiniz peteği kapatabilirsiniz hiç bir sıkıntı olmaz.

    Saygılar




  • Çok teşekkür ederim. Bizimkiler evi aldığımızda peteklerde takılıydı eca marka hangi kademenin kaç dereceye tekabül ettiğini nasıl öğrenebilirim. Bi noktada şu madem termostatik vana tasarruf sağlıyo o zaman vana üzerinden kapatınca da yakmaması gerekiyo ana vanadan kapatmasak da bi farkı olmaması lazım değil mi ? Yanlış mı düşünüyorum. Sağolun.
  • recep6666 R kullanıcısına yanıt
    Normal vana takılıyken 50 birim yaksa
    Termostatik vana takılıyken 25-30 birim yakar
    ama kullanmadığınız peteği kökünden kapatırsanız 0 birim

    Yani peteği vanadan kapatırsanız, eve gelen sıcak su aslında peteğe kadar gider ama sadece peteği dolaşmaz. Benim kökü olarak dile getirdiğim ana dağıtıcı vanadan peteğe kadar aslında siz evi yine de ısıtmış olursunuz. buda tabiiki ek külfet demektir.

    ECA nın internet sitesine girerseniz yada google a eca termostatik vana falan aratırsanız gerekli bilgiyi bulursunuz gibime geliyor.

    Saygılar
  • Sağolun verdiğiniz bilgiler için.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: recep6666

    Sağolun verdiğiniz bilgiler için.
    çok güzel bilgiler mevcut, fakat benim sıkıntım apartman yönetimi ile , KALORİMETRELERİ KULLANDIRTMIYORLAR...:)

    2013 yılında oturmaya başladık binamıza sıfır olarak. geçen yıl ilk kışımızı geçirdik , binamızda en baştan kalorimetre vardı. fakat geçen yıl sadece 1 ay kullanabildik, sebebi

    apartman yeni olduğu için ısınacak , kuzeyde kalan evler var , bebekli aileler var gibi bahaneler ile hadi dedik bu yıl öyle olsun,

    fakat bu yıl da aynı sistem devam ediyor. toplantı düzenliyoruz, devam kararı, toplam 5 kişi biz itiraz ettik , fakat sonuç alamıyoruz. yani pay ölçerlerimizi kullanamadık.ŞİK

    benim nüfus kalabalık değil , eşim ve çocuğumla , yani şu an bile ben salonu ve kullanmadığım yerleri kapatıyorum.

    BU KONU HAKKINDA NELER YAPABİLİRİM LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN. ŞİKAYET MERCİİ NERESİDİR...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: uveysi01

    çok güzel bilgiler mevcut, fakat benim sıkıntım apartman yönetimi ile , KALORİMETRELERİ KULLANDIRTMIYORLAR...:)

    2013 yılında oturmaya başladık binamıza sıfır olarak. geçen yıl ilk kışımızı geçirdik , binamızda en baştan kalorimetre vardı. fakat geçen yıl sadece 1 ay kullanabildik, sebebi

    apartman yeni olduğu için ısınacak , kuzeyde kalan evler var , bebekli aileler var gibi bahaneler ile hadi dedik bu yıl öyle olsun,

    fakat bu yıl da aynı sistem devam ediyor. toplantı düzenliyoruz, devam kararı, toplam 5 kişi biz itiraz ettik , fakat sonuç alamıyoruz. yani pay ölçerlerimizi kullanamadık.ŞİK

    benim nüfus kalabalık değil , eşim ve çocuğumla , yani şu an bile ben salonu ve kullanmadığım yerleri kapatıyorum.

    BU KONU HAKKINDA NELER YAPABİLİRİM LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN. ŞİKAYET MERCİİ NERESİDİR...

    Alıntıları Göster
    bizimkilerde eca termostatik vana 3 e getirince 20 civarı 4 22 5 24 ü geçirmiyor bu şekilde ayarlamışlar benim sorumsa şu olacak bizde
    her peteğe giden boru hattı için vanan koymamışlar nasıl bişi ise alayamadım sadece bir boru dan dağılığ bir borudan geri dönüyor
    arada vana falan yok bu nedenle sadece petekten termostatik vanayı en alt seviyeye getirerek kapatıyoruz ve hemen kesiyor
    sıcak su girişini peteğe ama benimde anlayamadığım ben petekten kessemde su borudan peteğin girişine kadar geliyor halbuki
    petek hiç açık olmadığı halde kalorimetrede giriş çıkış arası sıcaklık farkını ölçüyosa ona göre fiyatlandırıyosa toplam da çok fark
    etmiyodur heralde? birde MCRB arkadaşa sorum bu sistem sonuçta yeniden ateşleme maliyetini kombideki sistemi düşünürsek ortadan kaldırıyor
    o zaman kullanılmayan odaların kapatılması mantıklı gibi heryeri en düşük ısıda açık bırakmaktansa yanılıyormuyum?
    birde bizde ilginç bir şey yatak odasında 2 petek var ikisinide 5 e ayarlıyorum biri cayır cayır ısı verirken diğer petek az ısınıyor
    bununla ilgili bilgisi olan varmıdır acaba diğer petek ise içerisi termometre ile ölçüyorum 24 dereceyi gösterdiği halde sanki sürekli
    ısı veriyor gibi garipliği çözemedim
    teşekkürler yanıtlar için




  • uveysi01 U kullanıcısına yanıt
    Merhabalar,
    Bence bir avukata bunu sorun derim
    Benim ortaokul arkadaslarimdan biri avukat olmus. Face de denk gelirsem ve unutmazsam bende sorarim.
    Ben hukukçu değilim ama mantığım, eve noter çagirip zabit tuttturup yönetime ihtar gönderilebilir diye düşünüyor.
    Ama dediğim gibi tam emin değilim.
    Sonucta , oy birliğide olsa oy cokluguda olsa yasaya karşı bir karar alınamaz ki. Daha oncede vermiştim ama örnegin biz sitede 420 daire olarak turkiyenin baskenti istanbuldur diye oy birligi ile karar alsak bu olurmu? Sonucta yasaya aykiri
    Ama bunu bende soracagim
    Saygilar
  • hollyland62 H kullanıcısına yanıt
    Merhaba,

    Şimdi öncelikle,

    1) eve giren ana borunun üzerinde büyük bir vana varmi? Yani peteklere giden suyu ayri ayri kesmek için değil eve giren suyu tamamen kesmek için)

    2) Eve giren ana borudan her peteğe ayri ayri boru gidiyorum? (Üzerinde vana olsun yada olmasın)

    3) Eğer eve giren ana boruda ana vana varsa ve her petege ayri ayri ince boru gidiyorsa, ana vana kapatilip peteklerdeki su boşaltılıp araya vana takılabilir

    4) eğer ana bir vana yoksa ve peteklere ayri ayri giden borular varsa araya vana takamazsiniz

    5) eğer her petege ayrı ayrı ince boru gitmeyip, eve giren ana boru tek bir yoldan tüm petekleri tek tek dolasiyorsa,
    Bunu bende anlamadim????? Boyle kalorimetreli merkezi sistem olmaz, çünkü su her petege girip cikarken haddinden fazla enerji kaybeder gibime geliyor. Yani eve giren sicak su sicakligi ile çikan su sicakligi arasında çok fark olur gibime geliyor. Yani böyle merkezi sistem olmaz olsun :)

    6) daha öncelerde de söyledim. Önemli olan evin iç sicakliginin yanlis hatirlamiyorsam 15 derecenin altına düşürmemek. Bundan dolayı kullanmadiginiz petekleri tabiikide kapatin. Benim evimde toplam 7 petek var ben 4 tanesi kullanıyorum hatta mutfagida çık 3 peteği kullanıyorum. Ama ev 22-23 dereceler arasında gidip geliyor

    7) yatak odasındaki 2 peteğin birisinin calisip birisinin calismamasinin birden fazla nedeni olabilir,
    A) peteğin biri hava yapmis olabilir
    B) 5. Maddede de dediğim gibi tüm petekleri tek bir boru dolasiyorsa ve calisan petek suyun ilk girdiği petekse, ilk petek odayi isitip ikincide yan gelip yatiyor olabilir.

    8) bu biraz benim uzmanlik alanima giriyor;
    Sizin termometreniz ile olctugunuz sicaklik ile termostatik vananin ölçtüğü sicaklik arasında fark olması aslında normaldir. Bunun olasi nedenleri;
    A) sizin kullandiginiz termometrenin en az 1 derecelik belirsizliği vardır. Yani siz bir odayi 23 derece olcuyorsaniz o oda aslında 22 derecede olabilir 24 derecede olabilir. Bu belirsizlik hemen hemen ölçüm yapan tüm cihazlarda vardır.(terazi, kumpas hatta cetvelde bile) heee sizinkinin hassasiyeti 1 derecedir yada 0,5 yada 0,1 onu bilemem
    B) ölçüm yaptiginiz yer onemlidir . sonuçta vana bel hizasında ve duvara çok yaklaşık. Yani, siz odanin ortasında ölçüm yaparken, termometre her taraftan sicaklik alir ama termostatik vana ölçüm yaparken duvar tarafından soğukluk hisseder. Ayrıca ısınan hava yukari çıkar onun için bel seviyesindeki sıcaklikla göğüs seviyesindeki sıcaklık aynı olmayacaktır.
    Hatta sandalyeye cikip birde tavandan ölçüm alin farki göreceksiniz.

    Neyse kusura bakmayin sisteminizi tam anlayamadigim için böyle uzuuuuun bir mesaj yazdim.

    Umarim yardimci olabilmisimdir

    Saygilar




  • quote:

    Orijinalden alıntı: MCRB

    Merhaba,

    Şimdi öncelikle,

    1) eve giren ana borunun üzerinde büyük bir vana varmi? Yani peteklere giden suyu ayri ayri kesmek için değil eve giren suyu tamamen kesmek için)

    2) Eve giren ana borudan her peteğe ayri ayri boru gidiyorum? (Üzerinde vana olsun yada olmasın)

    3) Eğer eve giren ana boruda ana vana varsa ve her petege ayri ayri ince boru gidiyorsa, ana vana kapatilip peteklerdeki su boşaltılıp araya vana takılabilir

    4) eğer ana bir vana yoksa ve peteklere ayri ayri giden borular varsa araya vana takamazsiniz

    5) eğer her petege ayrı ayrı ince boru gitmeyip, eve giren ana boru tek bir yoldan tüm petekleri tek tek dolasiyorsa,
    Bunu bende anlamadim????? Boyle kalorimetreli merkezi sistem olmaz, çünkü su her petege girip cikarken haddinden fazla enerji kaybeder gibime geliyor. Yani eve giren sicak su sicakligi ile çikan su sicakligi arasında çok fark olur gibime geliyor. Yani böyle merkezi sistem olmaz olsun :)

    6) daha öncelerde de söyledim. Önemli olan evin iç sicakliginin yanlis hatirlamiyorsam 15 derecenin altına düşürmemek. Bundan dolayı kullanmadiginiz petekleri tabiikide kapatin. Benim evimde toplam 7 petek var ben 4 tanesi kullanıyorum hatta mutfagida çık 3 peteği kullanıyorum. Ama ev 22-23 dereceler arasında gidip geliyor

    7) yatak odasındaki 2 peteğin birisinin calisip birisinin calismamasinin birden fazla nedeni olabilir,
    A) peteğin biri hava yapmis olabilir
    B) 5. Maddede de dediğim gibi tüm petekleri tek bir boru dolasiyorsa ve calisan petek suyun ilk girdiği petekse, ilk petek odayi isitip ikincide yan gelip yatiyor olabilir.

    8) bu biraz benim uzmanlik alanima giriyor;
    Sizin termometreniz ile olctugunuz sicaklik ile termostatik vananin ölçtüğü sicaklik arasında fark olması aslında normaldir. Bunun olasi nedenleri;
    A) sizin kullandiginiz termometrenin en az 1 derecelik belirsizliği vardır. Yani siz bir odayi 23 derece olcuyorsaniz o oda aslında 22 derecede olabilir 24 derecede olabilir. Bu belirsizlik hemen hemen ölçüm yapan tüm cihazlarda vardır.(terazi, kumpas hatta cetvelde bile) heee sizinkinin hassasiyeti 1 derecedir yada 0,5 yada 0,1 onu bilemem
    B) ölçüm yaptiginiz yer onemlidir . sonuçta vana bel hizasında ve duvara çok yaklaşık. Yani, siz odanin ortasında ölçüm yaparken, termometre her taraftan sicaklik alir ama termostatik vana ölçüm yaparken duvar tarafından soğukluk hisseder. Ayrıca ısınan hava yukari çıkar onun için bel seviyesindeki sıcaklikla göğüs seviyesindeki sıcaklık aynı olmayacaktır.
    Hatta sandalyeye cikip birde tavandan ölçüm alin farki göreceksiniz.

    Neyse kusura bakmayin sisteminizi tam anlayamadigim için böyle uzuuuuun bir mesaj yazdim.

    Umarim yardimci olabilmisimdir

    Saygilar
    Arkadaşlar apartmanda her ay 8-9 tane kalorimetre bozuluyor. Size sorum bu bozuk olan kalorimetrelerin hesaplaması nasıl yapılmalı ve yasal dayanağı var mı? Teşekkür ederim şimdiden




  • Mussymussy M kullanıcısına yanıt
    Bunu site yönetimine sorarim, bence önemli bir konu. Ama her ay 8-9 tanesi bozuluyorsa acaba kalori metrelerde mi sorun var? Ya da su çok mu kireçli acaba?
    Gecen senelerde forumda birileri bir marka kalorimetre de hep sorun olduğunu söylüyordu ama markayi hatirlamiyorum. Bir forum yazarida kalorimetrelerin ters monte edildiğini bundan dolayı sürekli Ariza yasadiklarindan falan bahsediyordu
  • quote:

    Orijinalden alıntı: MCRB

    Bunu site yönetimine sorarim, bence önemli bir konu. Ama her ay 8-9 tanesi bozuluyorsa acaba kalori metrelerde mi sorun var? Ya da su çok mu kireçli acaba?
    Gecen senelerde forumda birileri bir marka kalorimetre de hep sorun olduğunu söylüyordu ama markayi hatirlamiyorum. Bir forum yazarida kalorimetrelerin ters monte edildiğini bundan dolayı sürekli Ariza yasadiklarindan falan bahsediyordu
    İlginize teşekkür ederim. Bizim tesisat ters bağlantı yapılmış ve bunu tespit edip iki yıl sonra düzelttirdik. Fakat kalorimetrelerde ters bağlanmış ve bu problemden dolayı her ay 8-9 kayıp veriyoruz. Yani kalorimetreleri yeniliyoruz. Cevaplarınızı bekliyorum. Çoş Teşekkürler
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Mussymussy

    İlginize teşekkür ederim. Bizim tesisat ters bağlantı yapılmış ve bunu tespit edip iki yıl sonra düzelttirdik. Fakat kalorimetrelerde ters bağlanmış ve bu problemden dolayı her ay 8-9 kayıp veriyoruz. Yani kalorimetreleri yeniliyoruz. Cevaplarınızı bekliyorum. Çoş Teşekkürler

    Alıntıları Göster
    MCRB arkadaşa gerçekten teşekkür ederim erinmeden verdiği cevaplar için şimdi bi kaç sorum daha olacak şimdiden tekrar teşekkürler
    84 daireli 3 bloklu bir sitede oturuyoruz kalorimetre sistemli ve eca termostatik vana takılı eca nın sayfasından öğrendimki termostatik vanaları
    3 te 20C 4 te 24C 5 te 28C fakat bizde 24 saat 5 te olmasına rağman 23 dereceyi geçiremedik bir türlü fakat aynı blokta diğer evlerde ise 4. kademede
    bile evin içi bariz sıcak ve termometreyi onların evlerine koyduğumda 24 C gösteriyor 4. kademede bizde ise 5ç kademede bile bu değerlere dışarısı çok soğuksa
    ulaşamıyoruz ve sitede bizim durumda olan 8-10 daire var. yönetime gittim bugün birde biraz ustaları sıkıştırınca kazanın sıcaklığının az açıldığını öğrendim
    hepside laf aramızda diyordu ustalar sıcaklığı yönetim 45 C tutuyormuş bende bunu öğrenince yönetimle konuştuğumda önce saçma
    açıklamalar az ısınan daireler çok açsa çok açan daireler az olsa sorun olmaz gibisinden laflar etmeye başlayınca ben zaten 24 saat 5.kademede
    yaktığımı buna rağman soğuk havalarda 23 dereceyi geçiremediğimi söyledim vedirek kazan sıcaklığı mevzusuna girdim onlarda
    inkar etmediler evet dediler 45 c tutuyoruz ama biz ısınıyoruz gerçektende ısınıyorlar doğru fakat biz ısınamıyoruz dediğimde peki
    dediler bugün 65 C çıkaralım çıkardılar da eve geldim 3 saat sonra 21 C olan ev 23 C çıktı ve petekler bildiğimiz kalorifer sıcaklığı ateş
    gibi ilk defa bu duyguya münahasır olduk-:)) herşey iyi gidiyor derken şu anda 8 saat geçmesine rağmen termometre geldi 22.7 de çakıldı daha öteye gitmiyor
    ve yine stres olmaya başladık çünkü bebekte var evde ve diğer dairelerdeki gerçek sıcaklığı hissedemiyoruz yani dünden farkı
    dün maximum 22.2 C ulaşabiliyorduk kazanın sıcaklık artışı ancak 22.7 e çıkarabildi iç sıcaklığı sorum bu kazan sıcaklığı için
    bir değer varmıdır olması gereken bide bu bizdeki gariplikle ilgili fikri olan varmı 5. kademede nasıl 24-26 C arasını görebiliriz 28 den
    vazgeçtik buna razıyız görebilirsek yorumlar için şimdiden teşekkürler



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hollyland62 -- 10 Ocak 2015; 16:32:41 >




  • DIŞ HAVA SICAKLIĞI
    ºC
    -3
    0
    3
    6
    9
    12
    15

    KAZAN SUYU SICAKLIĞI
    ºC
    90,0
    82,7
    75,2
    67,4
    59,3
    50,7
    41,3

    Yukaridaki DEGERLER eskisehir valiliğin resmi yazisindan alinmistir

    HAVA SICAKLIĞINA GÖRE KAZAN SUYU SICAKLIĞI AYARLAMADA KULLANILAN ORTALAMA DEĞERLER
    Dış Hava Sıcaklığı       12 11 10   9   8  7   6   5   4   3   2   1   0  -1  -2  -3
    Kazan Suyu Sıcaklığı   45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90


    Yukaridaki değerler İstanbul kadikoy belediyesinin resmi internet sitesinden alinmistir


    Evin ísınmasinda kazan suyu sicakligi çok büyük etkendir. Ancak evin cephesini de unutmamak gerekir. Evimizin cephesini bilmiyorum. Ama kazan suyu sicakligi bu mevsim için çok düşük bizde özellikle bu son 2 haftadaki cok soğuk havadan önce bile 70 derecelerde yakiliyor. Ancak kazan suyunu çok yukseltince sistemin verimi biraz düşüyor ki baslibasina farklı bir konu. Sizin ev üst katlardaysa bence 45 derecelik kazan suyu size gelene kadar isi kaybediyor evin içine kadar geldiği zaman hali kalmiyor ve evi istediğiniz dereceye cikartmiyor.
    Tabi birde şu var, acaba bugün kazanin derecesini siz soylediniz diye arttirdilar ama belkide siz gittikten sonra düşürmüş olabilirler.




  • hollyland62 H kullanıcısına yanıt
    Bide petekleri temizletmekte yarar var. İçinde pislik olabilir
  • quote:

    Orijinalden alıntı: MCRB

    Çok uzun zamandır bu konuya yazmıyorum ama tekrar etmekte yarar var;

    Kalorimetre sistemi ile fatura hesaplama;

    1. Gelen ana faturanın %30'u hesaplanır.

    2. Bu %30 luk kısım apartmanda bulunan tüm dairelerin toplam NET metrekaresine bölünerek DOĞALGAZI KULLANSA DA KULLANMASA DA ÖDEMEYE ZORUNLU OLUNAN ORTAK GİDERİN metre kare başına düşen birim fiyatı bulunur.

    3. Bu birim fiyat ile kendi dairemizin metrekaresi çarpılarak DOĞALGAZI KULLANSAk DA KULLANMASAk DA ÖDEMEYE ZORUNLU OLDUĞUMUZ %30 luk ORTAK GİDERİN payımıza düşenini buluruz.

    4. Gelen ana faturanın %70'i hesaplanır.

    5. Bu %70lik kısım apartmanda ki tüm dairelerde bulunan KALORİMETREden ölçülen TOPLAM ENERJİ MİKTARINA bölünerek, KULLANDIĞIMIZ KADAR ÖDEYECEĞİMİZ GİDERİN kwh ine düşen birim fiyatı bulunur.

    6. Kendi kalorimetremizden okunan ilk ve son değer farkından elde ettiğimiz kullanım miktarımızı birim kwh saat fiyatırla çarparak KULLANDIĞIMIZ KISMIN FİYATINI buluruz.

    7. İlk bulunan %30 luk kısım ile %70 lik kısım toplanır. Toplam fatura bulunur.



    Şimdi örnek bir hesaplama yapalım

    1 apartmana 10 000 TL fatura gelmiş olsun.
    Bu apartmanda 50 daire olsun.
    Bu dairelerin 20 tanesi 100 metrekare 30 tanesi 150 metre kare olsun.
    Tüm dairelerdeki kalorimetrelerdeki toplam okunan enerji miktarı 45 000 kwh olsun
    Ve bizde 150 metrekarelik dairede, o ay 500 kw enerji harcamış olalım.

    HESAPLAMA

    1. KULLANSAK DA KULLANMASAK DA ÖDEMEYE ZORUNLU OLDUĞUMUZ %30luk SABİT KISIM

    a. Faturanın %30'u = 10 000 TL'nin %30u = 3 000 TL
    b. Apartmandaki toplam NET metrekare = (20 daire x 100 metrekare) + (30 daire x 150 metrekare) = 6 500 metrekare
    c. 1 metrekare alan başına düşen ödemeye zorunlu olduğumuz birim maliyet = 3 000 TL / 6 500 metrekare = 0,46 TL/metrekare
    d. 150 metrekarelik evde oturduğumuz için kullansak da kullanmasak da ödemeye zorunlu olduğumuz sabit gider = 0,46 TL/metrekare x 150 metrekare = 69 TL

    2. KULLANDIĞIMIZ KADAR ÖDEYECEĞİMİZ %70lik KISIM

    a. Faturanın %70'i = 10 000 TL'nin %70i = 7 000 TL
    b. Apartmandaki tüm kalorimetrelerden elde edilen toplam enerji miktarı 45 000 kW
    c. Dairelerde harcanan 1 kW lık enerjinin birim maliyeti = 7 000 TL / 45 000 kW = 0,16 TL/kW
    d. Biz bu 500 kWlık doğalgaz kullanmıştık = 500 kW x 0,16 TL/kW = 80 TL

    3. ANA FATURA TOPLAMI

    a. 69 TL + 80 TL = 149 TL




    Bu konunun en başında 2 adet faturamı örnek olarak vermiştim. Eğer bu okuma - hesaplama işini dışarıdan hizmet olarak almıyorsanız. Yani yönetim kendisi yapıyorsa, her daireye yukarıda örneğini verdiğim şekilde ayrıntılı ve şeffaf olacak şekilde hesaplamayı nasıl yaptığını göstermek ve evlere vermek zorundadır.

    Ben 2 kıştır bu sistemi (kalorimetreli olan) kullanıyorum. Eğer siz kullanıcıysanız. Yani ev yatırımlık olarak boş durmuyorsa. Eğer evde termostatik vana varsa. Apartmanda termostatik vana kullananların oranı fazlaysa. Bu sistemde kar elde edersiniz. 2014 kışında İstanbul Avrupa yakasında ödediğim faturalar:

    1. Ay 35 TL (Ekim - Kasım)
    2. Ay 75 TL (Kasım - Aralık)
    3. Ay 95 TL (Aralık - Ocak)
    4. Ay 135 TL (Ocak - Şubat)
    5. Ay 95 TL (Şubat - Mart)
    6. Ay bugün kesilecek daha bilmiyorum ama eğer geçen ayın birim fiyatlarına göre gelirse 95-100 TL civarı birşey gelir diye tahmin ediyorum (Mart - Nisan)

    Faturalarımdaki değerler (+/-) 5-10 TL değişebilir her faturayı o kadar net hatırlamıyorum. Ama bu kış çevremde kombiyle ısınan hiç bir ev bu değerlerin yanından bile geçemedi.

    Saygılar sevgiler















    Selamlar
    Hocam aciklamalariniz geyet anlasilir sekilde oluyor fakat bu hesaplamalara %18 lik kdv dahilmidir.Benim bildigim kadariyla ana para+kdv=toplam tutar.simdi hesaplamalarda toplam tutardan %18 lik tutari dusmek gerekezmi metre kup fiyatini hesaplamak icin..Toki de kalorimetreli dairedeyiz fakat bazilarinin bozuk oldugunu soyleyip iki aylik faturayi kapici dairesi dahil 25 e bolmusler oturanda oturmayanda oduyecek dediler.bu ay herkes yaktigi kadar dediler fakat bozuk kalorimetreler var hala nasil olcak bakalim.saygilar..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: FearLes11

    quote:

    Orijinalden alıntı: MCRB

    Çok uzun zamandır bu konuya yazmıyorum ama tekrar etmekte yarar var;

    Kalorimetre sistemi ile fatura hesaplama;

    1. Gelen ana faturanın %30'u hesaplanır.

    2. Bu %30 luk kısım apartmanda bulunan tüm dairelerin toplam NET metrekaresine bölünerek DOĞALGAZI KULLANSA DA KULLANMASA DA ÖDEMEYE ZORUNLU OLUNAN ORTAK GİDERİN metre kare başına düşen birim fiyatı bulunur.

    3. Bu birim fiyat ile kendi dairemizin metrekaresi çarpılarak DOĞALGAZI KULLANSAk DA KULLANMASAk DA ÖDEMEYE ZORUNLU OLDUĞUMUZ %30 luk ORTAK GİDERİN payımıza düşenini buluruz.

    4. Gelen ana faturanın %70'i hesaplanır.

    5. Bu %70lik kısım apartmanda ki tüm dairelerde bulunan KALORİMETREden ölçülen TOPLAM ENERJİ MİKTARINA bölünerek, KULLANDIĞIMIZ KADAR ÖDEYECEĞİMİZ GİDERİN kwh ine düşen birim fiyatı bulunur.

    6. Kendi kalorimetremizden okunan ilk ve son değer farkından elde ettiğimiz kullanım miktarımızı birim kwh saat fiyatırla çarparak KULLANDIĞIMIZ KISMIN FİYATINI buluruz.

    7. İlk bulunan %30 luk kısım ile %70 lik kısım toplanır. Toplam fatura bulunur.



    Şimdi örnek bir hesaplama yapalım

    1 apartmana 10 000 TL fatura gelmiş olsun.
    Bu apartmanda 50 daire olsun.
    Bu dairelerin 20 tanesi 100 metrekare 30 tanesi 150 metre kare olsun.
    Tüm dairelerdeki kalorimetrelerdeki toplam okunan enerji miktarı 45 000 kwh olsun
    Ve bizde 150 metrekarelik dairede, o ay 500 kw enerji harcamış olalım.

    HESAPLAMA

    1. KULLANSAK DA KULLANMASAK DA ÖDEMEYE ZORUNLU OLDUĞUMUZ %30luk SABİT KISIM

    a. Faturanın %30'u = 10 000 TL'nin %30u = 3 000 TL
    b. Apartmandaki toplam NET metrekare = (20 daire x 100 metrekare) + (30 daire x 150 metrekare) = 6 500 metrekare
    c. 1 metrekare alan başına düşen ödemeye zorunlu olduğumuz birim maliyet = 3 000 TL / 6 500 metrekare = 0,46 TL/metrekare
    d. 150 metrekarelik evde oturduğumuz için kullansak da kullanmasak da ödemeye zorunlu olduğumuz sabit gider = 0,46 TL/metrekare x 150 metrekare = 69 TL

    2. KULLANDIĞIMIZ KADAR ÖDEYECEĞİMİZ %70lik KISIM

    a. Faturanın %70'i = 10 000 TL'nin %70i = 7 000 TL
    b. Apartmandaki tüm kalorimetrelerden elde edilen toplam enerji miktarı 45 000 kW
    c. Dairelerde harcanan 1 kW lık enerjinin birim maliyeti = 7 000 TL / 45 000 kW = 0,16 TL/kW
    d. Biz bu 500 kWlık doğalgaz kullanmıştık = 500 kW x 0,16 TL/kW = 80 TL

    3. ANA FATURA TOPLAMI

    a. 69 TL + 80 TL = 149 TL




    Bu konunun en başında 2 adet faturamı örnek olarak vermiştim. Eğer bu okuma - hesaplama işini dışarıdan hizmet olarak almıyorsanız. Yani yönetim kendisi yapıyorsa, her daireye yukarıda örneğini verdiğim şekilde ayrıntılı ve şeffaf olacak şekilde hesaplamayı nasıl yaptığını göstermek ve evlere vermek zorundadır.

    Ben 2 kıştır bu sistemi (kalorimetreli olan) kullanıyorum. Eğer siz kullanıcıysanız. Yani ev yatırımlık olarak boş durmuyorsa. Eğer evde termostatik vana varsa. Apartmanda termostatik vana kullananların oranı fazlaysa. Bu sistemde kar elde edersiniz. 2014 kışında İstanbul Avrupa yakasında ödediğim faturalar:

    1. Ay 35 TL (Ekim - Kasım)
    2. Ay 75 TL (Kasım - Aralık)
    3. Ay 95 TL (Aralık - Ocak)
    4. Ay 135 TL (Ocak - Şubat)
    5. Ay 95 TL (Şubat - Mart)
    6. Ay bugün kesilecek daha bilmiyorum ama eğer geçen ayın birim fiyatlarına göre gelirse 95-100 TL civarı birşey gelir diye tahmin ediyorum (Mart - Nisan)

    Faturalarımdaki değerler (+/-) 5-10 TL değişebilir her faturayı o kadar net hatırlamıyorum. Ama bu kış çevremde kombiyle ısınan hiç bir ev bu değerlerin yanından bile geçemedi.

    Saygılar sevgiler















    Selamlar
    Hocam aciklamalariniz geyet anlasilir sekilde oluyor fakat bu hesaplamalara %18 lik kdv dahilmidir.Benim bildigim kadariyla ana para+kdv=toplam tutar.simdi hesaplamalarda toplam tutardan %18 lik tutari dusmek gerekezmi metre kup fiyatini hesaplamak icin..Toki de kalorimetreli dairedeyiz fakat bazilarinin bozuk oldugunu soyleyip iki aylik faturayi kapici dairesi dahil 25 e bolmusler oturanda oturmayanda oduyecek dediler.bu ay herkes yaktigi kadar dediler fakat bozuk kalorimetreler var hala nasil olcak bakalim.saygilar..

    Alıntıları Göster
    Merhaba konuyla direk alakalı değil gibi ama en güncel kalorimetre konusu bu olduğundan burda soruyorum,Bilenler yanıtlarsa sevinirim.Aşağıda kalorimetre sayacının fotoğrafı var.Bu fotoğrafta aynı renkte olanlar girişi ve çıkışı gösteriyor.Eve giren sıcak su fotoda görüldüğü üzere kalorimetre ile bağlı ölçülüyor.Diğer renkte olan ise radyo frekansı için sanırım.Ama sormak istediğim şu soğuk suya da bağlanmış bir kablo olması gerekmez mi? Sizde durum nedir.
     KALORİMETRELİ MERKEZİ SİSTEMLERDE FATURA HESAPLAMA



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi driver_dr -- 17 Ocak 2015; 19:32:58 >




  • driver_dr D kullanıcısına yanıt
    Kendi kalorimetremde de baktim
    Bence sisteminiz doğru
    Yukarıdaki prob eve giren sicak suyun sicakligini olcuyor

    Kalori metrenin girisindeki ve sizin yeşille isaretlediginiz muhtemelen evden çikan soğuk suyun (yani sicakligi azalmis evi dolasan suyun) sicakligini ölçen probun kablosu

    Kalorimetrenin solunda yer alan ve sizin isaretlediginiz kablo, muhtemelen kalormetreniz hareketli ise yani ana gövdeden sökülebilir özellikte ise onun uzatma kablosu olabilir. Çünkü benimkinde de ayni dedigim gibi kablolar var

    Umarim anlatabilmisimdir
  • 