led trafoyu alttan vidalayarak, alüminyum kutunun içine monte ettikten sonra, soğutucuya gerek yok. alüminyum kutunun kendisi soğutucu olarak iş görecektir. |
0.75 Elektrik Kablosu Hakkında Bilen Baksın Lütfen (2. sayfa)
-
-
@dergul Alüminyum kutu yalıtıcı olmasın? Battaniye gibi?? Soğutmayı havanın yaptığı yerde hava kesilirse ne olur? Alüminyum yüze alanını arttırdığın faydalı olabilir ama burada öyle bir etkisi yok, hem de temas ettiği yerde cidarı kalınlaştırıyor diğer kısımda ise araya hava ekleyerek yalıtıma sebep. Havanın komple delikli led trafosundan sürekli geçişi gibi bir soğuma imkanı kapalı kutuda meczu olmaz.
@OğuzYabgu Kapalı dc güç kaynakları var demiştik ya? Fiyatları da aynı oluyordu ??? Laptop adaptörü gibi. Uygun gerilim ve güçte alabilirsin. Neme de çok takılma kapalı dediğin dolap içerisinde deneyebilirsin. Banyoda nem sıcak su kullanımı ile oluşan buhar anında sorun olabilir ki kapalı dolap azaltacaktır etkisini Bulunduğu yeri, sıcak suya uzaklığını ve buharın banyodan taliyesini de açıklarsan daha iyi fikir alırsın.
-
Yanlış bilgiler. Ev tesisatlarında gerilim düşümü hesabı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin zorunluluğudur ve iletken kesiti seçiminde kullanılır.
-
Kilometrede direnç değeri verilen bakır kablolar için birkaç metrede ne gerilim düşümü hesabı??? Konu olan iletkenler de zaten ev tesisatında kullanılan kablolar. Yani mikrometre katı ile ifade edilen bobinaj telleri değil...
Diğer taraftan resmiyetten öte iş görürlüğü konu. Hiçbir sorun yokken konu açılmış ki, nerelerde ne akıllarla neleeer yapılmakta! Güvenliliği kablo akımının uygunluğu belirlemekte. Gerisi en fazla lamba yanmaz ya da benzeri.
-
-
0,75 kablo için 10-13 AMper değer verilmiş, gerçekten 0,75 kesitte ise yeterli olabilir. Ama akü şarz cihazlarının aküye bağlantı kablo kesiti kullanılabilir, devamlı bu akım civarında kullanılmaktalar.
-
0.75 olur diyorsunuz yani.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Tabloda görünüyor ama sınır değer. Fazlasını kullanıp, sigorta bağlamak lazım. Zaten 0.75ten daha büyük kablolar yaygınken (1.5, 2.5) kısa bir kablo için zayıfı seçmek makbul değil. Akü şarz cihazlarının aküye bağlantı kablolarından kullanmak fena olmaz. 10 amper civarında şarzla meşguller.
Bu arada bu tip cihazlar pek kaliteli olarak yayılmamıştır piyasaya. Konu olan ne durumda ?
-
Cihazın kendisi iyi durumda. 220V ile kullanıyoruz. Çakmaklık kablosunun uçları kırıldığı için cakmaklıktan çalıştıramıyoruz. Önceleri cakmaklıktan kullandığımızda kabloda ısınma oluyordu. Bu nedenle yanında gelen kablo pek güven vermemişti zaten.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Cihaz 10 amperin üstüne çıkıyor olabilir, basınç arttıkça. Ölçmek lazım. Zaten şişik lastiğe hava basarken.
0,75 denen kabloların aslında 0,75 olmayabildiğini biliriz. Açık kısmı varsa incelemek lazım. Bakır olmayabileceği gibi, alaşımı düşük kalitede de olabilir.
-
Kompresörün kendi kablosunu kumpasla ölçtüm. 2x0.50 kablo kullanmışlar. 10 amper akım değeri olan bir alet için çok ince bir kablo.