  • quote:

    Orijinalden alıntı: -YucukluSucurtam-

    Evet hocam öyle ama siz PAM kontrolü eski sistem gibi anlatmışsınız . En azından ben öyle anladım. Kusuruma bakmayın sizi de sıktım.

    Bence max kapasiteye çıkıp çabuk iklimlemdirme yapıp frekans düşürmesi daha iyi ki zaten her hava koşullarında inverter klimaların max kapasiteye çıktığını düşünmüyorum. Zaten inverter klimalar iç dış hava sıcaklık farkına set sıcaklık ile ortam sıcaklık farkına nem oranına göre kapasitelerini ayarladıkları için ne olursa olsun ilk çalıştırıldıklarında normale göre en az 1.5 kat fazla elektrik çekiyorlar.

    Bence bu çok önemli bir şey değil.

    Bundan daha önemlisi klimaların min kapasitede katalogda min enerji tüketim verilerini gerçekte tutturmaları uyuşmaları ki Midea üretimi bir klima kullanıyorum min enerji tüketimini 120 Watt olarak belirtmişler ama daha 300 Watt ın altına indiğine şahit olmadım görmedim

    Alıntıları Göster
    Biraz yanlış anlattım sanırım Yok hocam ne kusuru hiç sorun değil.

    PAM Kontrol aksine üst segment diye tabir edilen klimalarda tercih ediliyor,max kapasitede çalışım bir an önce ortamı ayarlanan sıcaklığa getirerek tüketimi de bir an önce azaltmak için çalışan bir sistem diyebiliriz.

    Aslında kendileri de biliyorlar 120W olmayacağını

    Çünkü 120 ne kompresöre ne iç fana ne de dış fana yetmeyecektir ama 300W'a iniyorsa çok güzel bir değer bu...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    Merhabalar. Evet sonradan farkettim hocam. İnverter klimaların çoğu PWM kontrollüdür. PWM kontrollü inv. klimalar ortamın ihtiyacına göre kapasitesini ayarlar ve ortam sıcaklığı ayar sıcaklığına yaklaştıkça kendini kısar. Bir de PAM kontrollü klimalar vardır onlar da açılışta max. kapasitede çalışarak ortam sıcaklığını ayar sıcaklığına daha çabuk ulaştırmayı hedefler. Arçelik klimalar PWM kontrollüdür. Bundan yola çıkarsak şehir,bölge farkına göre hatay gibi sıcak bir bölgede 200w fark oluşturuyor olabilir ki bu bir sorun olduğuna işaret değildir. Önceki yazımda da belirttiğim gibi bütün çalışma süresi boyunca 1200w/1.2kW çekmeyecektir...

    Bu arada keşke vakum yaptırsaydınız... Hele ki R32 gazlı klimada R410A dan da önemli.

    İleriki alışverişlerinizde bilgi amaçlı,klima sıfır da olsa,borulama mesafesi 10 cm de olsa vakum mutlaka yapılmalıdır.(Boru mesafesi kısa ise gerek yok diyen servisle de karşılaşma ihtimaliniz mevcuttur...)

    Saygılarımla...

    Alıntıları Göster
    Hocam merhaba. Vakum yaptirmamanin bize ne gibi zararlari olur ?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Pritt31

    Hocam merhaba. Vakum yaptirmamanin bize ne gibi zararlari olur ?

    Alıntıları Göster
    Merhabalar Hocam.

    Vakum,iç ünite petekleri(evaporatör) ile iç-dış ünite bağlantı boruları içindeki başta hava,nem vb. soğutucu akışkana yabancı olan maddelerin sistemden uzaklaştırılması işlemidir. Bunun olmaması halinde sistemde bulunan hava,verimi düşürecektir. Ayrıca sistemde bulunan hava,kompresör yağını olumsuz etkilemektedir.Bu sebeple vakum önemlidir. Şu da var ki,vakum yapılmadan monte edilip yıllarca canavar gibi çalışan klimalar mevcut. Ancak yapılması çok daha faydalıdır ve esasen bu yeni klimaların kullanım klavuzlarına da eklenmiş olmak üzere servisin yapması gereken zorunlu bir işlemdir...

    Saygılarımla...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    Biraz yanlış anlattım sanırım Yok hocam ne kusuru hiç sorun değil.

    PAM Kontrol aksine üst segment diye tabir edilen klimalarda tercih ediliyor,max kapasitede çalışım bir an önce ortamı ayarlanan sıcaklığa getirerek tüketimi de bir an önce azaltmak için çalışan bir sistem diyebiliriz.

    Aslında kendileri de biliyorlar 120W olmayacağını

    Çünkü 120 ne kompresöre ne iç fana ne de dış fana yetmeyecektir ama 300W'a iniyorsa çok güzel bir değer bu...

    Alıntıları Göster
    Ya hocam ne demezsiniz toplasanız 12 mt odada takılı olan 12 btu Midea o küçücük odada 300 Watt a kadar düşerken salondaki 18 btu MHİ tüm evı soğuturken 250 Watt a kadar düşüyor.

    Hele ki dün akşam fan hızını ayarlamak isterken klimayı yanlışlıkla ısıtma moduna almışım odada piştim. Akıl var mantık var dış hava sıcaklığı 23 derece klima 25 derecede ayarlı ama dış Hava sıcaklığı 23 derece olmasına rağmen klima ısıtma modunda çalışmış. Benim MHİ böyle değil dış hava sıcaklığı 16 derecenin üstünde olursa ısıtma modunda çalıştıramazsınız sadece fan çalışıyor.

    Midea nın dış ünitesi min kapasite hariç zangır zangır ötüyor. Aşırı sesli mi tabii ki değil ama kompresör gene sesli çalışıyor. 10 metre öteden kompresör sesini rahatlıkla duyarsınız.

    Ayrıca Midea dış hava sıcaklığı 30 derecenin üzerindeyse klima şişmeye başlıyor ağız sıcaklığı 15 dereceye kadar yükseliyor. Ama MHİ 40 derece dış hava sıcaklığında bile mükemmel soğutuyor ayaklarım donuyor 24 derecenin altında çalıştıramıyoruz.

    Ama MHİ yüksek kapasitede çalışırken bile dış ünite çok sessiz sesini duymanız için klimaya 1 metre kadar yaklaşmanız lazım. Sesin çoğu da fan motorunun hava sesi, hele ki min kapasiteye indiği zaman kulağınızı kompresöre dayamanız lazım ses duymanız için.

    Sonuç olarak Midea ne kadar fazla önerilse de giriş seviyesi inverter klimadan ötesi değil bu kadar basit fiyatına göre iş yapar ama giriş seviyesi bir klima fazla performans beklememek lazım.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi -YucukluSucurtam- -- 17 Temmuz 2018; 19:17:44 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: -YucukluSucurtam-

    Ya hocam ne demezsiniz toplasanız 12 mt odada takılı olan 12 btu Midea o küçücük odada 300 Watt a kadar düşerken salondaki 18 btu MHİ tüm evı soğuturken 250 Watt a kadar düşüyor.

    Hele ki dün akşam fan hızını ayarlamak isterken klimayı yanlışlıkla ısıtma moduna almışım odada piştim. Akıl var mantık var dış hava sıcaklığı 23 derece klima 25 derecede ayarlı ama dış Hava sıcaklığı 23 derece olmasına rağmen klima ısıtma modunda çalışmış. Benim MHİ böyle değil dış hava sıcaklığı 16 derecenin üstünde olursa ısıtma modunda çalıştıramazsınız sadece fan çalışıyor.

    Midea nın dış ünitesi min kapasite hariç zangır zangır ötüyor. Aşırı sesli mi tabii ki değil ama kompresör gene sesli çalışıyor. 10 metre öteden kompresör sesini rahatlıkla duyarsınız.

    Ayrıca Midea dış hava sıcaklığı 30 derecenin üzerindeyse klima şişmeye başlıyor ağız sıcaklığı 15 dereceye kadar yükseliyor. Ama MHİ 40 derece dış hava sıcaklığında bile mükemmel soğutuyor ayaklarım donuyor 24 derecenin altında çalıştıramıyoruz.

    Ama MHİ yüksek kapasitede çalışırken bile dış ünite çok sessiz sesini duymanız için klimaya 1 metre kadar yaklaşmanız lazım. Sesin çoğu da fan motorunun hava sesi, hele ki min kapasiteye indiği zaman kulağınızı kompresöre dayamanız lazım ses duymanız için.

    Sonuç olarak Midea ne kadar fazla önerilse de giriş seviyesi inverter klimadan ötesi değil bu kadar basit fiyatına göre iş yapar ama giriş seviyesi bir klima fazla performans beklememek lazım.

    Alıntıları Göster
    Haklısınız Hocam. Segment farkı bariz olarak var. Ancak bütçeye göre seçim olduğu için fiyatı da makul olunca tercih ediliyor. Ancak klimanın verimini,performansını etkileyen bir çok faktör var. Buna en bariz örneklerden birisi ise kılcal boru/expansion valf farkı. Malum on off klimalarda btu kompresör devri vb. sabit. Kılcal boru sabit uzunlukta ve sabit çapta yetiyor. Ancak değişken kapasiteli inv. klimalarda kılcal boru kullanıldı mı sisteme uymuyor. Expansion valf ayarlı kılcal gibi bir şey. Ancak o da maliyetli. Yani segment farkıyla birlikte bir çok etken,ekipman değişiyor. Midea'da expansion valf var diye biliyorum ancak bağımsız bir örnek olarak söyledim.Midea'larda malesef ses sorunu meşhur. Kompresör GMCC marka ve bir çok marka bu kompresörü kullanıyor. R32 gazıyla ilgili çalışmalara 2011 de başlayan başarılı bir firma ancak,kompresör gelen 150hz frekanslara mı dayanamıyor ne yapıyor ise çok sesli çalışıyor. Yani maliyeti bir yerden kısmak durumunda kalıyorlar...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    Haklısınız Hocam. Segment farkı bariz olarak var. Ancak bütçeye göre seçim olduğu için fiyatı da makul olunca tercih ediliyor. Ancak klimanın verimini,performansını etkileyen bir çok faktör var. Buna en bariz örneklerden birisi ise kılcal boru/expansion valf farkı. Malum on off klimalarda btu kompresör devri vb. sabit. Kılcal boru sabit uzunlukta ve sabit çapta yetiyor. Ancak değişken kapasiteli inv. klimalarda kılcal boru kullanıldı mı sisteme uymuyor. Expansion valf ayarlı kılcal gibi bir şey. Ancak o da maliyetli. Yani segment farkıyla birlikte bir çok etken,ekipman değişiyor. Midea'da expansion valf var diye biliyorum ancak bağımsız bir örnek olarak söyledim.Midea'larda malesef ses sorunu meşhur. Kompresör GMCC marka ve bir çok marka bu kompresörü kullanıyor. R32 gazıyla ilgili çalışmalara 2011 de başlayan başarılı bir firma ancak,kompresör gelen 150hz frekanslara mı dayanamıyor ne yapıyor ise çok sesli çalışıyor. Yani maliyeti bir yerden kısmak durumunda kalıyorlar...

    Katılıyorum hocam, sizi sıkboğaz ettim kusura bakmayın yeri değil ama bir şey sorup fikrinizi almak istiyorum.

    Şu ME AP serisinin P Tasarım ısıtma yükü -15 de -10 a göre daha yüksek 14 ve 18 lik modellerde. Bu durum nasıl oluyor ben hala çözemedim nomimal olarak 13 bin Btu kompresör kullanıyor bu da 3.7 kW gibi ısı gücü yapar. Ama ısıtmada testlerde daha yüksek kW gücü veriyor çok enteresan değil mi?

    Arcelik 12320 vs 12325 Farkı ?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi -YucukluSucurtam- -- 18 Temmuz 2018; 0:12:37 >
    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: -YucukluSucurtam-

    quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    Haklısınız Hocam. Segment farkı bariz olarak var. Ancak bütçeye göre seçim olduğu için fiyatı da makul olunca tercih ediliyor. Ancak klimanın verimini,performansını etkileyen bir çok faktör var. Buna en bariz örneklerden birisi ise kılcal boru/expansion valf farkı. Malum on off klimalarda btu kompresör devri vb. sabit. Kılcal boru sabit uzunlukta ve sabit çapta yetiyor. Ancak değişken kapasiteli inv. klimalarda kılcal boru kullanıldı mı sisteme uymuyor. Expansion valf ayarlı kılcal gibi bir şey. Ancak o da maliyetli. Yani segment farkıyla birlikte bir çok etken,ekipman değişiyor. Midea'da expansion valf var diye biliyorum ancak bağımsız bir örnek olarak söyledim.Midea'larda malesef ses sorunu meşhur. Kompresör GMCC marka ve bir çok marka bu kompresörü kullanıyor. R32 gazıyla ilgili çalışmalara 2011 de başlayan başarılı bir firma ancak,kompresör gelen 150hz frekanslara mı dayanamıyor ne yapıyor ise çok sesli çalışıyor. Yani maliyeti bir yerden kısmak durumunda kalıyorlar...

    Katılıyorum hocam, sizi sıkboğaz ettim kusura bakmayın yeri değil ama bir şey sorup fikrinizi almak istiyorum.

    Şu ME AP serisinin P Tasarım ısıtma yükü -15 de -10 a göre daha yüksek 14 ve 18 lik modellerde. Bu durum nasıl oluyor ben hala çözemedim nomimal olarak 13 bin Btu kompresör kullanıyor bu da 3.7 kW gibi ısı gücü yapar. Ama ısıtmada testlerde daha yüksek kW gücü veriyor çok enteresan değil mi?



    Alıntıları Göster
    Merhabalar Hocam. Hiç önemli değil her zaman,yeter ki faydam dokunabilsin. Diğer modellerinin de teknik verilerini inceledim,değerler normal durumda. 25 ve 35 modelinde de normal değerleri görünce,sanki -10 ve -15 değerleri ters yazılmış gibi bir düşünce aklıma geliyor. Zira daha soğuk havalarda kapasitenin düşmesi beklenir. Max kapasitede çalışsa bile,ancak burada dediğiniz gibi tam tersi. Bu şekilde yanlışlık olduğunu düşünüyorum.

    Saygılarımla...




  • 26 derecede bugun 0.3 kwlara kadar dustugunu gordum. Gercekten ekonomik klima.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Pritt31 kullanıcısına yanıt
    Eğer klimanız öğle sıcağına maruz kalmayıp dış hava sıcaklığı çok yüksek olmazsa 0.2 kWH yani 200 watt lara kadar kısacaktır .



    Ama kışın kullanacaksanız soğutma gibi ekonomik olmaz onu da söyleyeyim .

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Oglenleri oda sicakligi 31-32 derece disarisi 36-37 derece oluyor.



    PO'da 1 saat calistirdiktan sonra icerisi 25-26 dereceye dusuyor.



    25 dereceye setleyip birakiyorum, 0.5 kw civari tuketim yapiyor.



    Aksam saat 7-8 olunca 25 derece soguk gelmeye basliyor 26 ya aliyorum tuketim 0.3-0.4 kw lara kadar dusuyor.



    Arkadaslar bir klima daha ne yapabilir ? Iyi ki de almisim diyorum.



    Gidip 5 6 bin liraya mitsubishi veya toshiba alsaydik suan ki klimamdan ne artisi olacakti bana.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Pritt31 kullanıcısına yanıt
    Öyle demeyin hocam Mitsubishi veya Toshiba'yı yabana atmış olursunuz



    İlk inverter teknolojisini 1984 yılında keşfeden Toshiba'dır.



    Mitsubishi Heavy veya Mitsubishi Electric Daikın da ilklerin üstüne bir şeyler ekleyen stabil yazılımları ile tüketicisini memnun eden markalardır.



    Emin olun Toshiba inverter teknolojisini keşfetmeseydi bugün belki de inverter klimalar olmayacaktı.



    Bu yüzden Mitsubishi veya Toshiba alsaydınız ne farkederdi demeniz yanlış olur. En büyük farkı ısıtmada bile makul tüketimler ile iyi ısınmanız frekans aralıklarının dar veya fazla olması nedeniyle bir sıcak bir soğuk ortam sıcaklığı yerine stabil ısı ile ısınmanız olurdu.



    Ama her Zaman şunu da söylerim soğutmayı çoğu klimalar iyi veya kötü her zaman yapar. Soğutma teknik olarak kolaydır sadece ortam nemini klima çekse bile bir rahatlık olur. Yaz aylarında zaten Adana Urfa gibi yerler hariç diğer şehirlerde dış hava sıcaklığı 40 derece iken set sıcaklığını 24-25-26 dereceye ayarladığınız zaman klima 15-20 derece arası sıcaklık farkı yaratmak için çalışırken ısıtmada dışarısı -5 veya 0 derece olduğunu set sıcaklığını 24 dereceye ayarladığınız zaman klima ısıtmada 20-30 derece arası sıcaklık farkı yaratmak için çalışıp bu da soğutmada gün de 10 kWh elektrik tüketiyorsa ısıtmada 20 kWh tüketip bu da soğutma moduna göre 2 kat elektrik tüketimine sebep olacaktır.



    Yani özetle her zaman söylerim soğutmada çok yüksek meblağlar ödemeye gerek yok ama ısıtmada işler değişir.



    Arçelik güvencesi ile LG üretimi stabil çalışan bir klima almışsınız garantiyi de 7 yıl yaptırınca kafanız en az 7 yıl rahat olur güle güle kullanın .

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Bi problem varmi enerji tasarrufuna bastimda beyler





    Arcelik 12320 vs 12325 Farkı ?

    Arcelik 12320 vs 12325 Farkı ?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: AMC

    Bi problem varmi enerji tasarrufuna bastimda beyler







    Bu konumda cihazin calisma performansi mi %80'e dusuyor yoksa calisma performansini mi %80 dusuruyor anlamadim.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Pritt31 kullanıcısına yanıt
    Valla hocam sogutmada herhangi bi tuhaflik hissetmedim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Pritt31

    Bu konumda cihazin calisma performansi mi %80'e dusuyor yoksa calisma performansini mi %80 dusuruyor anlamadim.

    Alıntıları Göster
    Merhabalar. Kompresörün çıkabileceği max. devri sınırlıyor. Yani cihaz performansının %80i kadar çalışır. Diğer türlü %80 azaltıp %20 ile herhangi bir verimi olmayacaktır.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Pritt31

    Guzel klima, bugun disarisi 37 dereceydi. Oda sicakligi 32 dereceydi. PO da 1 saat calistirdim 27 dereceye dusurdu. Sonra 26 dereceye setledim 0.7-0.8 kw cekerek devam etti.
    sürekli 0.7-0.8 kw mı hocam daha dusmuyor mu 0.1 0.2 kw değerlere falan ?
  • 