Şimdi Ara

BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA (8. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir (1 Mobil) - 2 Masaüstü1 Mobil
5 sn
1.752
Cevap
24
Favori
169.818
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 678910
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • quote:

    Orijinalden alıntı: feylesof2150

    Merhabalar,

    Bizdede 2 tane 24 fi var biri eski diğeri yeni model yarın ikisininde ayarlarını yapacağım paylaşımlar için teşekkürler.

    bu kombinin fiyatları geçen sene ve yazın çok yüksekti kışa yakın düştü sebebini bilen varmı acaba?

    Genel olarak birçok kombinin fiyatı düştü, acaba yeni teknoloji mi geliyor merak ediyorum doğrusu. Yazın 2.000 TL den aşağı bulamadığım Airfel şimdi 1.500 TL civarı.

    Dipnot: Ben Novadens Extrayı 1.710 TL kargo dahil 3 ay ertelemeli 10 taksit ile almıştım, şimdi biraz daha pahalı hala kardayım



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Zebza -- 8 Aralık 2012; 7:03:56 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    Evet ARKADAŞLAR AYNEN YAZIYORUM BENİM KOMBİNİN PARAMETRELERİNİ

    CH SL :45
    CH 0: 33.5 Değişiyor
    CH FL:---- Böyle yazıyor
    CH SP: 29 değişiyor
    CH MX : 80
    CH MİN :20
    CH25R :20
    CH25F: 80
    HW 0 : 32 Değişiyor
    HW SP : 38
    HW RD : 35
    HW MX : 60
    HW MİN : 35

    PWR : 0
    S FAN : 0
    K EXH : 16

    BUILD: .5
    KORR: 5
    AMBON : 1
    SDR : .5

    HW PR : .1
    OFF LR : 0.0
    OFFL1 : 0
    L FCT : 0
    LT IME : 1
    LTEMP : 60

    COOL: 0
    LMU34 : 1
    ST BY :1
    R MOD : 1

    EVET ARKADAŞLAR OLAY BUDUR FARKLI OLAN VARSA YAZARSA SEVİNİRİM


    Slm abicim.bu ayarlara nasil girdin bu ayarlar nerde

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    Evet ARKADAŞLAR AYNEN YAZIYORUM BENİM KOMBİNİN PARAMETRELERİNİ

    CH SL :45
    CH 0: 33.5 Değişiyor
    CH FL:---- Böyle yazıyor
    CH SP: 29 değişiyor
    CH MX : 80
    CH MİN :20
    CH25R :20
    CH25F: 80
    HW 0 : 32 Değişiyor
    HW SP : 38
    HW RD : 35
    HW MX : 60
    HW MİN : 35

    PWR : 0
    S FAN : 0
    K EXH : 16

    BUILD: .5
    KORR: 5
    AMBON : 1
    SDR : .5

    HW PR : .1
    OFF LR : 0.0
    OFFL1 : 0
    L FCT : 0
    LT IME : 1
    LTEMP : 60

    COOL: 0
    LMU34 : 1
    ST BY :1
    R MOD : 1

    EVET ARKADAŞLAR OLAY BUDUR FARKLI OLAN VARSA YAZARSA SEVİNİRİM


    Slm abicim.bu ayarlara nasil girdin bu ayarlar nerde

    İ-P 3 SANİYE BASILI TUTUP GİRİYORUZ SIRASIYLA

    OK tuşuna basıp sırasıyla geçer
    CH SL: ısıtma devresi max.sıcaklık ayarı
    EXT T:dış ortak sıcaklık
    CH 0:merk ısıtma devresi çıkış değeri
    CH SP: merk ısıtma devresi suyu değeri
    CH MX:merk ısıtma max sıcaklık değeri
    CH MN: merk ısıtma min sıcaklık değeri

    HW O: kullanım suyu boyner vs
    HW SP:kullanım suyu sıcaklık
    HW RD:kullanım suyu sıcaklık
    HW MX:kullanım suyu sıcaklık değeri max
    HW MN:kullanım suyu sıcaklık değeri min

    ÜST SEVİYE BİLGİLER

    PWR: Isı gücü seviyesi\alev modülasyon bilgisi
    S FAN: fan hızı
    T EXH: baca gazı sıcaklık değeri

    K REG: Merkezi ısıtma ayar katsayısı

    BUILD : Bina konstrüksiyon tipine

    KORR: Oda sıcaklığının ayar değerinin etkisini belirtir.

    AMBON :Oda\mahal sıcaklığı etkileşimi belirtir

    SDR : Oda histerezsizi 0.5 den 4 değerine kadar ayarlanır




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    Evet ARKADAŞLAR AYNEN YAZIYORUM BENİM KOMBİNİN PARAMETRELERİNİ

    CH SL :45
    CH 0: 33.5 Değişiyor
    CH FL:---- Böyle yazıyor
    CH SP: 29 değişiyor
    CH MX : 80
    CH MİN :20
    CH25R :20
    CH25F: 80
    HW 0 : 32 Değişiyor
    HW SP : 38
    HW RD : 35
    HW MX : 60
    HW MİN : 35

    PWR : 0
    S FAN : 0
    K EXH : 16

    BUILD: .5
    KORR: 5
    AMBON : 1
    SDR : .5

    HW PR : .1
    OFF LR : 0.0
    OFFL1 : 0
    L FCT : 0
    LT IME : 1
    LTEMP : 60

    COOL: 0
    LMU34 : 1
    ST BY :1
    R MOD : 1

    EVET ARKADAŞLAR OLAY BUDUR FARKLI OLAN VARSA YAZARSA SEVİNİRİM


    Slm abicim.bu ayarlara nasil girdin bu ayarlar nerde

    İ-P 3 SANİYE BASILI TUTUP GİRİYORUZ SIRASIYLA

    OK tuşuna basıp sırasıyla geçer
    CH SL: ısıtma devresi max.sıcaklık ayarı
    EXT T:dış ortak sıcaklık
    CH 0:merk ısıtma devresi çıkış değeri
    CH SP: merk ısıtma devresi suyu değeri
    CH MX:merk ısıtma max sıcaklık değeri
    CH MN: merk ısıtma min sıcaklık değeri

    HW O: kullanım suyu boyner vs
    HW SP:kullanım suyu sıcaklık
    HW RD:kullanım suyu sıcaklık
    HW MX:kullanım suyu sıcaklık değeri max
    HW MN:kullanım suyu sıcaklık değeri min

    ÜST SEVİYE BİLGİLER

    PWR: Isı gücü seviyesi\alev modülasyon bilgisi
    S FAN: fan hızı
    T EXH: baca gazı sıcaklık değeri

    K REG: Merkezi ısıtma ayar katsayısı

    BUILD : Bina konstrüksiyon tipine

    KORR: Oda sıcaklığının ayar değerinin etkisini belirtir.

    AMBON :Oda\mahal sıcaklığı etkileşimi belirtir

    SDR : Oda histerezsizi 0.5 den 4 değerine kadar ayarlanır


    Cevabiniz icin tesekkurler benimki yeni novadens extra bu degerlerin hepsi yok bende.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: feylesof2150

    Merhabalar,

    Bizdede 2 tane 24 fi var biri eski diğeri yeni model yarın ikisininde ayarlarını yapacağım paylaşımlar için teşekkürler.

    bu kombinin fiyatları geçen sene ve yazın çok yüksekti kışa yakın düştü sebebini bilen varmı acaba?

    Ben bugun 1850 liraya aldim montaj ve proje ise 250 oldu.tiplamda 2100 lira oldu.10 aylik exclusive kombimi ise 700 liraya satabildim aldigim yere.tertemiz sifir ayarinda kombiydi ama bir kere lanet boschu svmemistim.hakkimizda hayirli artik.

    Yeni kombiniz hayırlı olsun inşaallah sorunlarınız bitecektir kullanımla ilgili deneyimlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: paylaşımcı

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: feylesof2150

    Merhabalar,

    Bizdede 2 tane 24 fi var biri eski diğeri yeni model yarın ikisininde ayarlarını yapacağım paylaşımlar için teşekkürler.

    bu kombinin fiyatları geçen sene ve yazın çok yüksekti kışa yakın düştü sebebini bilen varmı acaba?

    Ben bugun 1850 liraya aldim montaj ve proje ise 250 oldu.tiplamda 2100 lira oldu.10 aylik exclusive kombimi ise 700 liraya satabildim aldigim yere.tertemiz sifir ayarinda kombiydi ama bir kere lanet boschu svmemistim.hakkimizda hayirli artik.

    Yeni kombiniz hayırlı olsun inşaallah sorunlarınız bitecektir kullanımla ilgili deneyimlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.

    Tesekkur ederim .su an kullanma asamasindayim termostadli kullanimda bir sorun yok ama termostadsiz kullaninca kombi surekli yaniyor servisi aradim paramatreler degiscekmis hala bekliyorum sabah 9 da aramistim.isler yoluna oturunca her detayi paylasacam su an icin erken

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    Evet ARKADAŞLAR AYNEN YAZIYORUM BENİM KOMBİNİN PARAMETRELERİNİ

    CH SL :45
    CH 0: 33.5 Değişiyor
    CH FL:---- Böyle yazıyor
    CH SP: 29 değişiyor
    CH MX : 80
    CH MİN :20
    CH25R :20
    CH25F: 80
    HW 0 : 32 Değişiyor
    HW SP : 38
    HW RD : 35
    HW MX : 60
    HW MİN : 35

    PWR : 0
    S FAN : 0
    K EXH : 16

    BUILD: .5
    KORR: 5
    AMBON : 1
    SDR : .5

    HW PR : .1
    OFF LR : 0.0
    OFFL1 : 0
    L FCT : 0
    LT IME : 1
    LTEMP : 60

    COOL: 0
    LMU34 : 1
    ST BY :1
    R MOD : 1

    EVET ARKADAŞLAR OLAY BUDUR FARKLI OLAN VARSA YAZARSA SEVİNİRİM


    Slm abicim.bu ayarlara nasil girdin bu ayarlar nerde

    İ-P 3 SANİYE BASILI TUTUP GİRİYORUZ SIRASIYLA

    OK tuşuna basıp sırasıyla geçer
    CH SL: ısıtma devresi max.sıcaklık ayarı
    EXT T:dış ortak sıcaklık
    CH 0:merk ısıtma devresi çıkış değeri
    CH SP: merk ısıtma devresi suyu değeri
    CH MX:merk ısıtma max sıcaklık değeri
    CH MN: merk ısıtma min sıcaklık değeri

    HW O: kullanım suyu boyner vs
    HW SP:kullanım suyu sıcaklık
    HW RD:kullanım suyu sıcaklık
    HW MX:kullanım suyu sıcaklık değeri max
    HW MN:kullanım suyu sıcaklık değeri min

    ÜST SEVİYE BİLGİLER

    PWR: Isı gücü seviyesi\alev modülasyon bilgisi
    S FAN: fan hızı
    T EXH: baca gazı sıcaklık değeri

    K REG: Merkezi ısıtma ayar katsayısı

    BUILD : Bina konstrüksiyon tipine

    KORR: Oda sıcaklığının ayar değerinin etkisini belirtir.

    AMBON :Oda\mahal sıcaklığı etkileşimi belirtir

    SDR : Oda histerezsizi 0.5 den 4 değerine kadar ayarlanır


    Cevabiniz icin tesekkurler benimki yeni novadens extra bu degerlerin hepsi yok bende.

    meddah58 benim kombi de yeni novadens extra, menüler daha basitleştirilmiş. neyi ayarlamak istiyorsanız yardımcı olmaya çalışalım.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    Evet ARKADAŞLAR AYNEN YAZIYORUM BENİM KOMBİNİN PARAMETRELERİNİ

    CH SL :45
    CH 0: 33.5 Değişiyor
    CH FL:---- Böyle yazıyor
    CH SP: 29 değişiyor
    CH MX : 80
    CH MİN :20
    CH25R :20
    CH25F: 80
    HW 0 : 32 Değişiyor
    HW SP : 38
    HW RD : 35
    HW MX : 60
    HW MİN : 35

    PWR : 0
    S FAN : 0
    K EXH : 16

    BUILD: .5
    KORR: 5
    AMBON : 1
    SDR : .5

    HW PR : .1
    OFF LR : 0.0
    OFFL1 : 0
    L FCT : 0
    LT IME : 1
    LTEMP : 60

    COOL: 0
    LMU34 : 1
    ST BY :1
    R MOD : 1

    EVET ARKADAŞLAR OLAY BUDUR FARKLI OLAN VARSA YAZARSA SEVİNİRİM


    Slm abicim.bu ayarlara nasil girdin bu ayarlar nerde

    İ-P 3 SANİYE BASILI TUTUP GİRİYORUZ SIRASIYLA

    OK tuşuna basıp sırasıyla geçer
    CH SL: ısıtma devresi max.sıcaklık ayarı
    EXT T:dış ortak sıcaklık
    CH 0:merk ısıtma devresi çıkış değeri
    CH SP: merk ısıtma devresi suyu değeri
    CH MX:merk ısıtma max sıcaklık değeri
    CH MN: merk ısıtma min sıcaklık değeri

    HW O: kullanım suyu boyner vs
    HW SP:kullanım suyu sıcaklık
    HW RD:kullanım suyu sıcaklık
    HW MX:kullanım suyu sıcaklık değeri max
    HW MN:kullanım suyu sıcaklık değeri min

    ÜST SEVİYE BİLGİLER

    PWR: Isı gücü seviyesi\alev modülasyon bilgisi
    S FAN: fan hızı
    T EXH: baca gazı sıcaklık değeri

    K REG: Merkezi ısıtma ayar katsayısı

    BUILD : Bina konstrüksiyon tipine

    KORR: Oda sıcaklığının ayar değerinin etkisini belirtir.

    AMBON :Oda\mahal sıcaklığı etkileşimi belirtir

    SDR : Oda histerezsizi 0.5 den 4 değerine kadar ayarlanır


    Cevabiniz icin tesekkurler benimki yeni novadens extra bu degerlerin hepsi yok bende.

    meddah58 benim kombi de yeni novadens extra, menüler daha basitleştirilmiş. neyi ayarlamak istiyorsanız yardımcı olmaya çalışalım.

    Termostadsiz kullanimda kombi sueekli yaniyor parametrelerle oynayca z dedi servis hala gel cek sabah 9 dan beri 40 a set ettim kombi surekli yaniyor.deli olcam abicim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Termostadsiz kullanimda kombi sueekli yaniyor parametrelerle oynayca z dedi servis hala gel cek sabah 9 dan beri 40 a set ettim kombi surekli yaniyor.deli olcam abicim

    Öncelikle Kombiniz hayırlı olsun, alacak kadar ısınmışınız tekrardan . Baymak Serviszade grubuna Hoşgeldiniz . Sürekli yanıyor derken neyi kastediyorsunuz? Durmadan çalışması mı, yoksa sürekli gaz yakması mı?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Termostadsiz kullanimda kombi sueekli yaniyor parametrelerle oynayca z dedi servis hala gel cek sabah 9 dan beri 40 a set ettim kombi surekli yaniyor.deli olcam abicim

    Öncelikle Kombiniz hayırlı olsun, alacak kadar ısınmışınız tekrardan . Baymak Serviszade grubuna Hoşgeldiniz . Sürekli yanıyor derken neyi kastediyorsunuz? Durmadan çalışması mı, yoksa sürekli gaz yakması mı?

    Tesekkur ederim.bence sadece baymakla alakali bir durum degil ben bir tuketici olarak daha iyi bir esnafla karsilasmadim ornek vereyim:
    Arabama 2 kez lpg taktirdim ikisinde de rezil oldum
    2 kez ev aldim ikisi de her tarafi sorunluyud u petek ywtersiz musluklar bozuk cati aikiyor vb
    Panasoni. Plazmam bozuldu 2 ay tvsiz kaldim
    Bellona yatak odasi takimim montaj esnasinda kirildi bana kakaladilar
    Bu sayfayi en az 50 tane ornekle doldurabilirim.turkiyede helal para kazanan pek az esnaf var.yani bu zihniyet oldukc a biz hep boyle rezil olcaz.ben Allaha havale edeiyorum zira en hesapli havale Allaha havaledir.(havale ucreti alinmiyor beyler)
    Gelelim sorunuma:Termistadsiz kullanimda kombimi ornegin 40 ayarliyorum 45 olupta sonmuyor surekli yaniyor.neden istenilen sicakliga getiremiyor ki parametreler duzenlencekmis servis oyle dedi .az once aradim dedi ki gelebilirsem gelcem.al sana zihniyet sadece baymak degil ben isisan da grdum al birini vur otekine rabbim ayni seyleri onlara da yasatsin bizi de iyilerle karsilastirsin...amin

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Termostadsiz kullanimda kombi sueekli yaniyor parametrelerle oynayca z dedi servis hala gel cek sabah 9 dan beri 40 a set ettim kombi surekli yaniyor.deli olcam abicim

    Öncelikle Kombiniz hayırlı olsun, alacak kadar ısınmışınız tekrardan . Baymak Serviszade grubuna Hoşgeldiniz . Sürekli yanıyor derken neyi kastediyorsunuz? Durmadan çalışması mı, yoksa sürekli gaz yakması mı?

    Tesekkur ederim.bence sadece baymakla alakali bir durum degil ben bir tuketici olarak daha iyi bir esnafla karsilasmadim ornek vereyim:
    Arabama 2 kez lpg taktirdim ikisinde de rezil oldum
    2 kez ev aldim ikisi de her tarafi sorunluyud u petek ywtersiz musluklar bozuk cati aikiyor vb
    Panasoni. Plazmam bozuldu 2 ay tvsiz kaldim
    Bellona yatak odasi takimim montaj esnasinda kirildi bana kakaladilar
    Bu sayfayi en az 50 tane ornekle doldurabilirim.turkiyede helal para kazanan pek az esnaf var.yani bu zihniyet oldukc a biz hep boyle rezil olcaz.ben Allaha havale edeiyorum zira en hesapli havale Allaha havaledir.(havale ucreti alinmiyor beyler)
    Gelelim sorunuma:Termistadsiz kullanimda kombimi ornegin 40 ayarliyorum 45 olupta sonmuyor surekli yaniyor.neden istenilen sicakliga getiremiyor ki parametreler duzenlencekmis servis oyle dedi .az once aradim dedi ki gelebilirsem gelcem.al sana zihniyet sadece baymak degil ben isisan da grdum al birini vur otekine rabbim ayni seyleri onlara da yasatsin bizi de iyilerle karsilastirsin...amin

    Güzelim Türkiyedeki durumu çok güzel özetlemişiniz. Neyse dönelim konumuza sizin kart 50nin altına düşüyor mu? Ne ara değişti? Değişmedi ise Oda termostatı olarak çalışıyor olabilir mi cihaz? Ambon "0" olmalı kontrol edin.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Termostadsiz kullanimda kombi sueekli yaniyor parametrelerle oynayca z dedi servis hala gel cek sabah 9 dan beri 40 a set ettim kombi surekli yaniyor.deli olcam abicim

    Öncelikle Kombiniz hayırlı olsun, alacak kadar ısınmışınız tekrardan . Baymak Serviszade grubuna Hoşgeldiniz . Sürekli yanıyor derken neyi kastediyorsunuz? Durmadan çalışması mı, yoksa sürekli gaz yakması mı?

    Tesekkur ederim.bence sadece baymakla alakali bir durum degil ben bir tuketici olarak daha iyi bir esnafla karsilasmadim ornek vereyim:
    Arabama 2 kez lpg taktirdim ikisinde de rezil oldum
    2 kez ev aldim ikisi de her tarafi sorunluyud u petek ywtersiz musluklar bozuk cati aikiyor vb
    Panasoni. Plazmam bozuldu 2 ay tvsiz kaldim
    Bellona yatak odasi takimim montaj esnasinda kirildi bana kakaladilar
    Bu sayfayi en az 50 tane ornekle doldurabilirim.turkiyede helal para kazanan pek az esnaf var.yani bu zihniyet oldukc a biz hep boyle rezil olcaz.ben Allaha havale edeiyorum zira en hesapli havale Allaha havaledir.(havale ucreti alinmiyor beyler)
    Gelelim sorunuma:Termistadsiz kullanimda kombimi ornegin 40 ayarliyorum 45 olupta sonmuyor surekli yaniyor.neden istenilen sicakliga getiremiyor ki parametreler duzenlencekmis servis oyle dedi .az once aradim dedi ki gelebilirsem gelcem.al sana zihniyet sadece baymak degil ben isisan da grdum al birini vur otekine rabbim ayni seyleri onlara da yasatsin bizi de iyilerle karsilastirsin...amin

    Güzelim Türkiyedeki durumu çok güzel özetlemişiniz. Neyse dönelim konumuza sizin kart 50nin altına düşüyor mu? Ne ara değişti? Değişmedi ise Oda termostatı olarak çalışıyor olabilir mi cihaz? Ambon "0" olmalı kontrol edin.

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor


    İlginç bir durum, bende öyle bir sorun olmadı. Üstellik servis o kadar acemi ki forumdaşlardan Sn By_Cabbar arkadaşımızın buradaki yazısı sayesinde Ambonu 0 olarak ayarlayabildik. Sorun çözülünce buraya nasıl çözüldüğünü aktarmayı unutmayın. Belki yeni gizli ayarlar öğrenmiş oluruz.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Zebza -- 8 Aralık 2012; 21:07:33 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor


    İlginç bir durum, bende öyle bir sorun olmadı. Üstellik servis o kadar acemi ki forumdaşlardan Sn By_Cabbar arkadaşımızın buradaki yazısı sayesinde Ambonu 0 olarak ayarlayabildik. Sorun çözülünce buraya nasıl çözüldüğünü aktarmayı unutmayın. Belki yeni gizli ayarlar öğrenmiş oluruz.

    Yeni gizli ayarlar BOİL diye bir secenek bar programin icinde ordan yapacaktik ama yapamadik girmiyor yarin kart getircek ona gore tekrar yapcaz siz dener misiniz siz de giriyor mu?program tusuna 3 saniye basin asagi yukari tuslariyla boil alt menusune gelin ve 4 ve 5 nolu tuslara beraber basin ekranda inst yazisi gecsin sonra ok tusuna basin ve PM18 degeriniz kac lutfen yaziniz

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Termostadsiz kullanimda kombi sueekli yaniyor parametrelerle oynayca z dedi servis hala gel cek sabah 9 dan beri 40 a set ettim kombi surekli yaniyor.deli olcam abicim

    Öncelikle Kombiniz hayırlı olsun, alacak kadar ısınmışınız tekrardan . Baymak Serviszade grubuna Hoşgeldiniz . Sürekli yanıyor derken neyi kastediyorsunuz? Durmadan çalışması mı, yoksa sürekli gaz yakması mı?

    Tesekkur ederim.bence sadece baymakla alakali bir durum degil ben bir tuketici olarak daha iyi bir esnafla karsilasmadim ornek vereyim:
    Arabama 2 kez lpg taktirdim ikisinde de rezil oldum
    2 kez ev aldim ikisi de her tarafi sorunluyud u petek ywtersiz musluklar bozuk cati aikiyor vb
    Panasoni. Plazmam bozuldu 2 ay tvsiz kaldim
    Bellona yatak odasi takimim montaj esnasinda kirildi bana kakaladilar
    Bu sayfayi en az 50 tane ornekle doldurabilirim.turkiyede helal para kazanan pek az esnaf var.yani bu zihniyet oldukc a biz hep boyle rezil olcaz.ben Allaha havale edeiyorum zira en hesapli havale Allaha havaledir.(havale ucreti alinmiyor beyler)
    Gelelim sorunuma:Termistadsiz kullanimda kombimi ornegin 40 ayarliyorum 45 olupta sonmuyor surekli yaniyor.neden istenilen sicakliga getiremiyor ki parametreler duzenlencekmis servis oyle dedi .az once aradim dedi ki gelebilirsem gelcem.al sana zihniyet sadece baymak degil ben isisan da grdum al birini vur otekine rabbim ayni seyleri onlara da yasatsin bizi de iyilerle karsilastirsin...amin

    Güzelim Türkiyedeki durumu çok güzel özetlemişiniz. Neyse dönelim konumuza sizin kart 50nin altına düşüyor mu? Ne ara değişti? Değişmedi ise Oda termostatı olarak çalışıyor olabilir mi cihaz? Ambon "0" olmalı kontrol edin.

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor

    meddah58, kombide sorun olduğunu düşünmüyorum. kombinin sıcaklığını 40 yapabildiğinize göre sanırım anakartı değiştirmişsiniz. kombi sürekli çaloşıyor derken neyi kasteddiğinizi anlayalım önce. mesela, şöyle sorayım. ekranda alev işareti var ve ilk yandığında genelde yanında 3 çizgi vardır. tesisat suyu sıcaklığı yükseldikce çizgi 2 ye sonra 1 e düşer. siz 40 derceye ayarladığınıza göre alev işaretinin yanında hiç çizgi de kalmayabilir. hatta bazen alev işareti de kaybolabilirki bu durumda gaz yakmaz fakat pompa her zaman çalışmaya devam eder. yani ambon değeri 0 ken kombi sadece gazı ayarlar, tamamen de keser fakat kombi hiç durmaz. en azından pompa durmaz. kastettiğiniz buysa gayet normal.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor


    İlginç bir durum, bende öyle bir sorun olmadı. Üstellik servis o kadar acemi ki forumdaşlardan Sn By_Cabbar arkadaşımızın buradaki yazısı sayesinde Ambonu 0 olarak ayarlayabildik. Sorun çözülünce buraya nasıl çözüldüğünü aktarmayı unutmayın. Belki yeni gizli ayarlar öğrenmiş oluruz.

    Yeni gizli ayarlar BOİL diye bir secenek bar programin icinde ordan yapacaktik ama yapamadik girmiyor yarin kart getircek ona gore tekrar yapcaz siz dener misiniz siz de giriyor mu?program tusuna 3 saniye basin asagi yukari tuslariyla boil alt menusune gelin ve 4 ve 5 nolu tuslara beraber basin ekranda inst yazisi gecsin sonra ok tusuna basin ve PM18 degeriniz kac lutfen yaziniz

    boil deyken 5 ve 6 ya basıyorum ins geçiyor fakat ok dediğimde menünün içine girmiyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor


    İlginç bir durum, bende öyle bir sorun olmadı. Üstellik servis o kadar acemi ki forumdaşlardan Sn By_Cabbar arkadaşımızın buradaki yazısı sayesinde Ambonu 0 olarak ayarlayabildik. Sorun çözülünce buraya nasıl çözüldüğünü aktarmayı unutmayın. Belki yeni gizli ayarlar öğrenmiş oluruz.

    Yeni gizli ayarlar BOİL diye bir secenek bar programin icinde ordan yapacaktik ama yapamadik girmiyor yarin kart getircek ona gore tekrar yapcaz siz dener misiniz siz de giriyor mu?program tusuna 3 saniye basin asagi yukari tuslariyla boil alt menusune gelin ve 4 ve 5 nolu tuslara beraber basin ekranda inst yazisi gecsin sonra ok tusuna basin ve PM18 degeriniz kac lutfen yaziniz

    boil deyken 5 ve 6 ya basıyorum ins geçiyor fakat ok dediğimde menünün içine girmiyor.


    Once param menusunde psw yi 77 yayil boil menusune girin menu sifresi 77

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor


    İlginç bir durum, bende öyle bir sorun olmadı. Üstellik servis o kadar acemi ki forumdaşlardan Sn By_Cabbar arkadaşımızın buradaki yazısı sayesinde Ambonu 0 olarak ayarlayabildik. Sorun çözülünce buraya nasıl çözüldüğünü aktarmayı unutmayın. Belki yeni gizli ayarlar öğrenmiş oluruz.

    Yeni gizli ayarlar BOİL diye bir secenek bar programin icinde ordan yapacaktik ama yapamadik girmiyor yarin kart getircek ona gore tekrar yapcaz siz dener misiniz siz de giriyor mu?program tusuna 3 saniye basin asagi yukari tuslariyla boil alt menusune gelin ve 4 ve 5 nolu tuslara beraber basin ekranda inst yazisi gecsin sonra ok tusuna basin ve PM18 degeriniz kac lutfen yaziniz

    boil deyken 5 ve 6 ya basıyorum ins geçiyor fakat ok dediğimde menünün içine girmiyor.


    Bendede girmiyor, bence servis eski kasa ile karıştırıyor. Bu arada benim kombinin çalışmasını sizin için gözlemledim. Kazan sıcaklığı 40 dereceye ayarlı sadece alev işareti ile 43 dereceye kadar çıkıp işaret kayboluyor, 35 dereceye kadar bekliyor sonra tekrar ateşliyor 43 dereceye kadar. Kısacası cihaz +3/-5 çalışıyor. 35 derceye set edince 30 - 38 aralığında çalıştı.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Zebza -- 8 Aralık 2012; 22:21:30 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor


    İlginç bir durum, bende öyle bir sorun olmadı. Üstellik servis o kadar acemi ki forumdaşlardan Sn By_Cabbar arkadaşımızın buradaki yazısı sayesinde Ambonu 0 olarak ayarlayabildik. Sorun çözülünce buraya nasıl çözüldüğünü aktarmayı unutmayın. Belki yeni gizli ayarlar öğrenmiş oluruz.

    Yeni gizli ayarlar BOİL diye bir secenek bar programin icinde ordan yapacaktik ama yapamadik girmiyor yarin kart getircek ona gore tekrar yapcaz siz dener misiniz siz de giriyor mu?program tusuna 3 saniye basin asagi yukari tuslariyla boil alt menusune gelin ve 4 ve 5 nolu tuslara beraber basin ekranda inst yazisi gecsin sonra ok tusuna basin ve PM18 degeriniz kac lutfen yaziniz

    boil deyken 5 ve 6 ya basıyorum ins geçiyor fakat ok dediğimde menünün içine girmiyor.


    Once param menusunde psw yi 77 yayil boil menusune girin menu sifresi 77

    Şimdi girdi . PM18 değeri 13




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Ambon 0 su an ambonu 1 olarak aldigimda yani termostadli calismasinda sorun yok zaten gayet iyi.kartimda zaten sorun yok fabrika cikisi 30 dereceye kadar iniyor ilk surumleri o sekildeymis bunda sorun yok.su an 40 a set ettim boiler isisi 43 oldu daha da artmiyor en kiskta surekli yaniyor saati cok ama cok yavas ceviriyor .gaz harlayip istedigi dereceye gelip sonup tekrar donus isisi dusup bir daha yanmiyor bu dongu olmuyor


    İlginç bir durum, bende öyle bir sorun olmadı. Üstellik servis o kadar acemi ki forumdaşlardan Sn By_Cabbar arkadaşımızın buradaki yazısı sayesinde Ambonu 0 olarak ayarlayabildik. Sorun çözülünce buraya nasıl çözüldüğünü aktarmayı unutmayın. Belki yeni gizli ayarlar öğrenmiş oluruz.

    Yeni gizli ayarlar BOİL diye bir secenek bar programin icinde ordan yapacaktik ama yapamadik girmiyor yarin kart getircek ona gore tekrar yapcaz siz dener misiniz siz de giriyor mu?program tusuna 3 saniye basin asagi yukari tuslariyla boil alt menusune gelin ve 4 ve 5 nolu tuslara beraber basin ekranda inst yazisi gecsin sonra ok tusuna basin ve PM18 degeriniz kac lutfen yaziniz

    boil deyken 5 ve 6 ya basıyorum ins geçiyor fakat ok dediğimde menünün içine girmiyor.


    Once param menusunde psw yi 77 yayil boil menusune girin menu sifresi 77

    Şimdi girdi . PM18 değeri 13

    Tamam peki onu degistirebiliyor msunuz ornegin 20 yapar misniz degistirip 20 yapmam gerekiyor onu

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • 
Sayfa: önceki 678910
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.