Yeni baymak duotech compact kombi taktırdım hocam şu anda 37 derece civarı yeterli geliyor 2 petek kullanıyorum sorum su modülasyonlu olduğu için sürekli kısıkta çalışıyor cihaz fakat pompa hiç durmuyor sürekli devir yapıyor durmakzın bunun durması lazım sizin cihazlarda duruyormu ve bu cihazın pompasının kademe ayarı varmı yok deviri kendi frekans kontrolü ilemi ayarlıyor acaba ? |
** BAYMAK DUOTEC COMPACT ** Kullanıcıları (26. sayfa)
-
-
Yeni cihazlar böyle çalışıyor. Pompa modülasyonlu kendisi otomatik ayarlıyor hızı
-
Anladım teşekkürler
-
oda termostatı kullanmıyorsanız tpi algoritmalı bir oda termostatı öneririm
-
bende bunu soracaktım dua tec için oda termostatı olarak ne almalıyız? cosa uygunmudur? servis ve garanti açısından sıkıntı oluşturur mu? veya baymak'ın kendi termostatlarını mı almak lazım?
-
honeywell üretimi baymak connect var. honeywell 2090 ile benzer bir üründür. kalitelidir. hem garanti açısından sorun çıkmaz
ev.honeywellhome.com.trHoneywell Home Türkiye -https://ev.honeywellhome.com.tr/product-detail.php?id=7www.baymak.com.trBAYMAK CONNECT AKILLI ODA TERMOSTATI | BAYMAKhttps://www.baymak.com.tr/urunler/kontrol-ekipmanlari/oda-termostatlari/baymak-connect-akilli-oda-termostati
-
Arkadaşlar merhaba. Annemlerin toplamda 140 m dublex evi içi kombi alıcam. Dubleksin üst katı pek kullanılmıyor. Çoğunlukla yazın oturulan bir ev. Ama belki havalar soğuduğunda da oturulabilir. şimdi sormak istediğim kaç kw'lik kombi almam gerekir. 30kw fazla gelir mi?
-
merhaba
üst kat arada bir açılacaksa 30kW civarı kombi almanız lazım
-
Kışın pek kalınmıcak ama yine de kullanılacak gibi düşünmekte fayda var. bu duotec'in 30 kw si işimi görür mü?
-
baymak duo tec compact 30kW tam size göre
modülasyon aralığı geniş. alt katı kullansanız bile cihaz geniş aralıkta oransal çalışacak alev modülasyonunu optimize edecek
-
Teşekkür ederim.
-
Merhaba. Baymak Duotec 33 kombimize 35 gün kadar önce servis Baymak İdee modülasyonlu kablosuz oda termostatı taktı. Parametre ayarlarını da yaptılar. Son bir aylık gaz tüketimimiz oldukça fazla oldu. Yerden ısıtmalı sistemde kombi ana ısıtma anında 60 derecelerin üstüne çıkıyordu. Yerden ısıtmada maksimum değer 55 olmalı diye biliyorum. Oda ısıları çok stabil oldu ancak bu durum zarar vermez mi yerden ısıtma sistemine. O yüzden kombiyi açtım ve termostatı çıkardım. Acaba servis parametre ayarlarını yerden ısıtmaya göre ayarlamadı mı.
-
Merhaba
Yerden ısıtmada 60c kazan sıcaklığı olmaz
Kombiden kazan sıcaklığını 45c'ye düşürün
Ev ısındıkça baymak idee o.t kazan sıcaklığını düşürecek
Eğer başka bir parametre ayarı varsa servisi arayın
Eviniz radyatörlü sistem olsaydı 60c sorun olmazdı ama yerden ısıtma sistemlerinde kombi 35c ile 40c civarı çalışmalı
-
Hocam bahsettiğiniz termostat'ın fiyatı ne kadardı ?
-
2600 tl’ye aldım. Artık çıkarttım. Satışa koydum. 2000 tl’ye vereceğim -
O.T bağlıyken kazan sıcaklığı 40 derecede ayarlı olmasına rağmen tam kapasitede çalışınca 65 dereceleri buluyordu. Bu sebeple o.t’yi söktürdüm, orjinal parametre ayarlarını tekrar yaptırttım servise. Ot’siz kullanacağım eskisi gibi -
kablosuz on-off oda termostatı kullanırsanız daha iyi olur. o zaman kombi kazan sıcaklığını siz değiştirebileceksiniz ve kazan sıcaklığını hep düşük ayarda kullanacaksınız
yerden ısıtma sistemlerinde on-off oda termostatları daha uygundur
-
Teşekkürler. Bana da on-off oda termostatları daha mantıklı geldi -
Kombi kazan sıcaklığını 35-40c civarında ayarlayın
On/off o.t ise 22 23c veya hangi konfor sıcaklığını istiyorsanız ayarlayın
Gerisini kombi halleder
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X