Baymak Kombi E01 Hatası Çözümsüzlüğü
-
-
bacanın içindeki sudan kaynaklı e01 vermez. yoğuşma gideri tıkalı ise yoğuşma suyu yanma odasına dolar ve ateşleme/iyon elektrotunu ıslatır ve e01 verir bikaç gün sonrada zaten fana su girer ve fan yanar(belki diğer parçalarıda ıslatıp onlarada zarar verebilir). yoğuşmalı kombide çok sık karşılaşılan arızalardan biri yoğuşma giderinin tıkanıp fana su girip fanı bozmasıdır.
-
Hocam cevapladiginiz için sağolun. Bacanın egimi yanlışsa kombinin içine su akmış olamaz mi ? Çünkü sonradan aslinda giderin hava aldığı ve tikanmadigi anlaşıldı. Peki bu dediğiniz parcalarda sorun oluştuysa bu parçaların değişmesi mi gerekiyor çözüm için ? -
zaten bacanın eğimi kombinin içine su akacak şekilde olur. dışarı akacak sekilde olunca sıkıntı olur, 2-3 metre buz saçakları olur, sürekli alt kata su damlar vs vs ama yoğuşma gideri düzgünse kimseye bulaşmadan kanalizasyona atılır. yoğuşma giderindeki ençok tıkanmalar, yoğuşma giderinin donması sonucu olur, bazende içindeki balçık boruyu tıkar, bazende hortumu kanalın içine fazla sokunca ağzı boruya dayanıp kapanır vs vs her ne şekilde olursa olsun sebebinin tespit edilip ona göre önlem alınmalı. kirlenmişse temizlenir/değişmez, eğikse düzeltilir vs vs.
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara