Şimdi Ara

Bilgisayar Prizi Topraklama (Sıfırlama)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir (1 Mobil) - 2 Masaüstü1 Mobil
5 sn
14
Cevap
1
Favori
2.847
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Arkadaşlar bilgisayarımda kaçak var. dün iki kez çarpıldım. bilgisayara bağlı tüm cihazların metal kısımlarında elektrik var...
    prizde topraklama yok binada da yok! mutfakta bir tane topraklı priz var ama toprak olduğunu sanmıyorum. bana nötr hattından sıfırlama yapılmış gibi geldi. buatı açıp bakma imkanım yok gerçek topraklama mı yoksa sıfırlama mı olduğunu nasıl anlayabilirim?

    bir de sıfırlama yapmak bilgisayarın parçalarına zarar verir mi? (normal koşullarda)



  • tamam ben buldum kendim. ölçü aletini diyot konumuna getirip nötr ve toprağa değdirdim. kısa devre dedi... binada topraklama komple yokmuş. o topraklı prizede kombiyi bağlarken elemanlar sıfırlama yapmış.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lee enfield -- 13 Ağustos 2011; 17:20:53 >
  • Sıfırlama daha çok prizlerde yapılıyor. Prizi sökebiliyorsan klemenslerine bak. Nötrden toprağa kablo çekilmiş mi?
    Olmadı bahçeye 2-3 tane topraklama çubuğu çakıcaksın. Sıfırlama iyi bir şey değil tabiki de. Cihazına zarar verebilir.
  • Avometren varsa eğer avometreyi kısa devre konumuna al ve nötr ile toprak uçlarına probları değdir, eğer avometre ses veriyosa sıfırlama yapılmıştır ses yerine avometrede bi değer okuryosan toprak hattı çekilmiştir. Ayrıca avometrede okuduğun değer ile toprak hattının kalitesinide öğrenebilirsin.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: electroghost

    Avometren varsa eğer avometreyi kısa devre konumuna al ve nötr ile toprak uçlarına probları değdir, eğer avometre ses veriyosa sıfırlama yapılmıştır ses yerine avometrede bi değer okuryosan toprak hattı çekilmiştir. Ayrıca avometrede okuduğun değer ile toprak hattının kalitesinide öğrenebilirsin.



    İyi akşamlar,
    hep merak etmişimdir şu toprak olayını tam olarak yazabilir misiniz? kaç olmalı değer nötr toprak değeri kaç olmalı?
    Teşekkürler...
  • quote:

    Orijinalden alıntı: electroghost

    Avometren varsa eğer avometreyi kısa devre konumuna al ve nötr ile toprak uçlarına probları değdir, eğer avometre ses veriyosa sıfırlama yapılmıştır ses yerine avometrede bi değer okuryosan toprak hattı çekilmiştir. Ayrıca avometrede okuduğun değer ile toprak hattının kalitesinide öğrenebilirsin.



    Topraklama çok iyi yapılmışsa bu şekilde anlayamaz.Ayrıca tüm binada topraklama sistemi mevcut ise ana TMŞ'den önce nötr hattıda topraklanmıştır.
  • valla sıfırlama yaptım gitti. öyle bahçe falan nerde bulcam burası istanbul ev 4. katta. binada toprak hattı yok. yapan adam bizim binada oturuyor. dedim "niye toprak çekmediniz?" diye adam bana bilgisayarla toprağın ne alakası var sen kendi hassasiyetinden dolayı çarpılmışsındır diyo :) kontrol kalemi de hassasiyettten yanıyor zaten :)
  • buna benzer bu konu forumda daha önceden tartışılmış gözatmanızda fayda olacaktır.http://forum.donanimhaber.com/m_42038560/tm.htm
  • quote:

    Orijinalden alıntı: jüpiter


    quote:

    Orijinalden alıntı: electroghost

    Avometren varsa eğer avometreyi kısa devre konumuna al ve nötr ile toprak uçlarına probları değdir, eğer avometre ses veriyosa sıfırlama yapılmıştır ses yerine avometrede bi değer okuryosan toprak hattı çekilmiştir. Ayrıca avometrede okuduğun değer ile toprak hattının kalitesinide öğrenebilirsin.



    İyi akşamlar,
    hep merak etmişimdir şu toprak olayını tam olarak yazabilir misiniz? kaç olmalı değer nötr toprak değeri kaç olmalı?
    Teşekkürler...


    değerleri tam olarak bilemiyorum ama toprakla nötr arasındaki direnci ölçtüğünde düşük bir değer okuyorsan toprak kalitesi düşük, yüksek bi değer okuyorsan eğer toprak kaliteside okadar yüksek oluyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: electroghost


    quote:

    Orijinalden alıntı: jüpiter


    quote:

    Orijinalden alıntı: electroghost

    Avometren varsa eğer avometreyi kısa devre konumuna al ve nötr ile toprak uçlarına probları değdir, eğer avometre ses veriyosa sıfırlama yapılmıştır ses yerine avometrede bi değer okuryosan toprak hattı çekilmiştir. Ayrıca avometrede okuduğun değer ile toprak hattının kalitesinide öğrenebilirsin.



    İyi akşamlar,
    hep merak etmişimdir şu toprak olayını tam olarak yazabilir misiniz? kaç olmalı değer nötr toprak değeri kaç olmalı?
    Teşekkürler...


    değerleri tam olarak bilemiyorum ama toprakla nötr arasındaki direnci ölçtüğünde düşük bir değer okuyorsan toprak kalitesi düşük, yüksek bi değer okuyorsan eğer toprak kaliteside okadar yüksek oluyor.


    Bu şekilde anlayamaz, üstteki mesajımı okumanızı tavsiye ederim.Topraklama olayı bu kadar basit değil.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra


    quote:

    Orijinalden alıntı: electroghost


    quote:

    Orijinalden alıntı: jüpiter


    quote:

    Orijinalden alıntı: electroghost

    Avometren varsa eğer avometreyi kısa devre konumuna al ve nötr ile toprak uçlarına probları değdir, eğer avometre ses veriyosa sıfırlama yapılmıştır ses yerine avometrede bi değer okuryosan toprak hattı çekilmiştir. Ayrıca avometrede okuduğun değer ile toprak hattının kalitesinide öğrenebilirsin.



    İyi akşamlar,
    hep merak etmişimdir şu toprak olayını tam olarak yazabilir misiniz? kaç olmalı değer nötr toprak değeri kaç olmalı?
    Teşekkürler...


    değerleri tam olarak bilemiyorum ama toprakla nötr arasındaki direnci ölçtüğünde düşük bir değer okuyorsan toprak kalitesi düşük, yüksek bi değer okuyorsan eğer toprak kaliteside okadar yüksek oluyor.


    Bu şekilde anlayamaz, üstteki mesajımı okumanızı tavsiye ederim.Topraklama olayı bu kadar basit değil.

    +1

    Toprak hattı topraklama megeri ile ölçülür bu megerde baya pahalı bişeydi yanlış hatırlamıyorsam




  • Teşekkür ederim yorumlarınıza...


  • Topraklama ölçümü içinmeger kullanmak en idealidir fakat malumdur ki meger herkeste bulunmayabiliyor,

    o zaman topraklama ölçümü multimetrenin ac v kademesi kullanılarak yapılabilir

    faz -nötr arası ölçülür (gerilim akılda tutulur/ not edilir/ multimetre hafızasında saklanır artık keyfe kalmış
    sonra :
    faz -toprak arası ölçülür; faz -nötr arası yapılan ölçüm gerilimine göre 2v tolerans var ise topraklama normal degerdedir



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi VRMS -- 20 Ağustos 2011; 13:47:45 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: berke2011



    Topraklama ölçümü içinmeger kullanmak en idealidir fakat malumdur ki meger herkeste bulunmayabiliyor,

    o zaman topraklama ölçümü multimetrenin ac v kademesi kullanılarak yapılabilir

    faz -nötr arası ölçülür (gerilim akılda tutulur/ not edilir/ multimetre hafızasında saklanır artık keyfe kalmış
    sonra :
    faz -toprak arası ölçülür; faz -nötr arası yapılan ölçüm gerilimine göre 2v tolerans var ise topraklama normal degerdedir



    Teşekkür ederim, değerli yorumunuz için...




  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.