Şimdi Ara

Buderus Logomax u052 -rc10

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir (1 Mobil) - 1 Masaüstü1 Mobil
5 sn
10
Cevap
0
Favori
7.291
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Merhaba,Kombim buderux logomax (u052) ve rc10 oda termostatlı.

    1.Oda sıcaklığını gündüz 23 gece 22 ye ayarlıyorum. kombi ısısı 60 derece, sıcak su ısısı 45 derece. Bu değerler ideal midir?

    2.Birde banyoda sıcaksu ile soğuk suyu ılıştırdığımda zaman zaman kombi 3A ve 3C arızları veriyor ve çalışmayı durduruyor.
    Bu arıza kodları araştırmama göre;
    3A Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri işletme esnasında açıyor (Fan devir hızı sağlanamıyor).
    Çözüm: Dif. basınç şalterini, atık gaz tahliyesini ve fanı kontrol edin.
    3C Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri kapatmıyor.
    Çözüm: Dif. basınç şalterini ve atık gaz tahliyesini kontrol edin.

    Bu arızalar termostat yüzünden oluşuyor olabilir mi yoksa yukarıdaki nedenleri göz önüne alırsak nasıl çözerim?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ajan83 -- 19 Ekim 2011; 13:09:09 >







  • Buderus'un hangi modeli? u042-u052-u062 arasından veya başka?

    1. Ayarlar iyi, oda termostatındaki sıcaklık ayarları konfor anlayışınıza kalmış, ama gereksiz fazla seçilen her 1C faturaya % 5-10 yansır...
    2. RC-10 sadece oda sıcaklığına göre kombiyi (u042 hariç) modülasyonlu (oransal azaltma ile gaz yakma) çalıştırmaktan başka bir işlevi olmayan bir cihaz. Arızanın bunla ilişkili olma ihtimali yok denebilir. Servise sormakta yarar var...
  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Buderus'un hangi modeli? u042-u052-u062 arasından veya başka?

    1. Ayarlar iyi, oda termostatındaki sıcaklık ayarları konfor anlayışınıza kalmış, ama gereksiz fazla seçilen her 1C faturaya % 5-10 yansır...
    2. RC-10 sadece oda sıcaklığına göre kombiyi (u042 hariç) modülasyonlu (oransal azaltma ile gaz yakma) çalıştırmaktan başka bir işlevi olmayan bir cihaz. Arızanın bunla ilişkili olma ihtimali yok denebilir. Servise sormakta yarar var...

    U042 değil. Ya u052 yada u062 ama tam emin değilim.
  • Arkadaşlar ben de bir hafta önce Buderus Logamax U052 kombi ile eve tesisat döşettim.Servis ısı ayarınının sabit 75 derecede kalmasını söyledi.Termostat ile istenilen oda sıcaklığına geldiğinde duruyor ve petekler soğumaya başlıyor.Bu ısı ayarı hep 75 derecedemi kalacak yoksa düşürebilirmiyiz.Düşürsek bir sakıncası olurmu.75 derecede sayaç takır takır atıyor.

    Normal ayar bumudur.Farklı ayarlarda kullanan var mı..?
  • bu dediklerinin cevabı var ama bir kerede servisi arayın sorun neden çekiniyorsunuz ilginç valla
  • quote:

    Orijinalden alıntı: abd1984

    bu dediklerinin cevabı var ama bir kerede servisi arayın sorun neden çekiniyorsunuz ilginç valla

    servis zaten 75 derecede sabit kalacak değiştirmeyin dedi onu da mesajımda belirttim, belirtmeme rağmen bu yönde akıl vermen enteresan.servisin her dediğini yapmak zorundayız senin düşüncene göre.Anlayamadığım tek şey sizin bundan neden bu yönde rahatsız oluşunuz.Servis elemanımısınız
  • Merhaba.
    Buderus RC10 oda termostatında
    istediğimiz sıcaklığı 0,1 derecelik adımlarla ayarlayabiliyor muyuz? Yani 22,0 - 22,1 - 22,2 - 22,3 - 22,4 - 22,5 - 22,6 - 22,7 ... şeklinde 0,1 derecelik adımlarla sıcaklık ayarı yapabiliyor muyuz?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • https://eksiup.com/h/dLEb9r.jpg
    https://eksiup.com/h/GZXzjV.jpg
    Selamlar arkadaşlar
    Buderus U052 kombimin RC10 termostat bağlantısı modülasyon yapacak şekilde bağlı mı yardımlarınızı rica ederim.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Buderus'un hangi modeli? u042-u052-u062 arasından veya başka?

    1. Ayarlar iyi, oda termostatındaki sıcaklık ayarları konfor anlayışınıza kalmış, ama gereksiz fazla seçilen her 1C faturaya % 5-10 yansır...
    2. RC-10 sadece oda sıcaklığına göre kombiyi (u042 hariç) modülasyonlu (oransal azaltma ile gaz yakma) çalıştırmaktan başka bir işlevi olmayan bir cihaz. Arızanın bunla ilişkili olma ihtimali yok denebilir. Servise sormakta yarar var...
    Bir üst yorumuma bakıp bilginiz varsa yardımcı olabilir misiniz 😊👍

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • CİLO 3.25i C kullanıcısına yanıt

    Cevabı bulabildiniz mi


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.