    Hocam bosch tr36rf de öğrenme modu, ılık petek olayı ve ısı hassasiyet 0.1 midir?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cemone_2 -- 22 Ağustos 2019; 22:36:24 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Aynen öğrenme modunda çalışıyor petekler ılık algılama hassasiyeti 0.1 dir. Sadece ekran da gösterirken ve derece ayarlarken 0.5 adımlarla kullanılıyor.fabrika ayarlarında yine 0.1 adımlarla ayar yapılabiliyor

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • takıntım kullanıcısına yanıt
    Tmm hocam teşekkürler. Fakat fabrika ayarlarında 0,1 derece ayarlamalı nasıl yapılıyor?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • cemone_2 C kullanıcısına yanıt
    Benim demek istediğim 0.1 ayar evdeki diğer termostat a eşitlemek için .0.1 hassasiyet için özel bir ayar yapmanıza gerek yok

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • takıntım kullanıcısına yanıt
    Tamamdır hocam teşekkür ederim.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhaba arkadaşlar,

    Bosch tr36rf cihazı satın aldım. Diğer oda termostatı ı kombiden söktü fakat montajını yapabilirim fakat servisin gelip bağlaması lazımmış garantisini başlaması için ve 65 TL ücret talep ediyorlar. Sizce ne yapmalıyım?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • cemone_2 C kullanıcısına yanıt
    65 tl ye 3 sene garanti li oluyor siz bilirsiniz

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • takıntım kullanıcısına yanıt
    Eyv hocam teşekkür ederim.
    Fakat bağlantı yaparken N yerine nötr kablo ucu takılıyor ama L yi N nin yanına takıyoruz fakat bazı yerlerde L 3. Sıradaki girişe takılmış.
    Ve kombiden gelen kabloları A ve B ye takılacak fakat kablo uçları A ya da B sırası var mı farketmez mi yoksa hocam?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Fark etmiyor 2 A yada B ye takılıyor bende B de takılı

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • takıntım kullanıcısına yanıt
    Peki elektrik yeri N nötr ucu kablo diğeri hangi L ye takılmalı ilk L ye mi 2. L ye mi?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • cemone_2 C kullanıcısına yanıt
    Alfavizyon Film Productionyoutube
    Alarko Carrier Honeywell oda sensoru kombi eşleştirme
    https://www.youtube.com/watch?v=yvCVvJYikQI&feature=youtu.be
    bağlantı video su mevcut



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi takıntım -- 30 Ağustos 2019; 12:41:12 >
    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • takıntım kullanıcısına yanıt
    Tamamdır hocam teşekkürler.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Benim kombi arçelik dgk 20 ek lcd
    Boschun tr36rf termostatıyla uyumlumudur
    Garanti kapsamı dısına cıkarmı acaba
    Bu kombiyle uyumlu calısan en iyi termostat hangisi acaba

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • hope78 H kullanıcısına yanıt
    Kombiniz, Arçelik dgk 20 ek lcd, on/off oda termostatlarıyla uyumludur. Bu konuda bahsi geçen oda termostatlarıyla
    (Buderus RT24RF & RT36RF - Bosch TR24RF & TR36RF) kullanabilirsiniz.


    Aşağıda alıntı olarak verdiğim konunun tamamına forumdaki https://forum.donanimhaber.com/arcelik-kombi-oda-termostat-montaji-resimli--131351581 adresinden ulaşabilirsiniz.

    quote:


    arçelik dgk 20 ek lcd

    Kombi üzerindeki oda termostatı bağlantı konumu
    Buderus RT24RF & RT36RF - Bosch TR24RF & TR36RF Kablosuz Oda Termostatları Ana Konu


    Kombide 2 pin termostat röle uçları için ayrılmış durumdadır. Termostat takılı değilken bu 2 pin birbirine iletken köprü ile irtibatlıdır. Devre bu şekilde tamamlanır. Biz bu devreyi termostat üzerinden geçireceğiz. Yani kombiyi istediğimiz oda sıcaklığına ulaşmak üzere termostat üzerinden kontrol edeceğiz.

    Kombinin kartında termostat pinlerine kabloların girilmesi : (2 li beyaz klemens)

    Termostattan gelen pinleri yukarıdaki gibi klemense girip, köprü iletkenini çıkardıktan sonra işimiz bitiyor. Köprü iletkeni çıkarmazsanız termostatın bir etkisi olmaz kombi kendi programına göre yanmaya devam eder..

    Buderus RT24RF & RT36RF - Bosch TR24RF & TR36RF Kablosuz Oda Termostatları Ana Konu




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szm428 -- 29 Eylül 2019; 11:58:53 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Merhaba arkadaşlar ben de termostat almayı düşünüyorum. Kombim Bosch Condense 2000w ve arkadaşımda Buderus RT36RF oda termostatı varmış ve kullanmıyormuş, bunu kullansam uyumlu olur mu yoksa başka model mi bakmalıyım?
  • .



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi takıntım -- 7 Ekim 2019; 17:47:30 >
    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • glrahmet G kullanıcısına yanıt
    Uyumlu dur çok memnun kalacaksınız

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • 