Şimdi Ara

Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir (1 Mobil) - 1 Masaüstü1 Mobil
5 sn
13
Cevap
1
Favori
10.005
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Arkadaşlar, 4 senedir problemsiz kullandığım ve çok güzel çalışan Demirdöküm Coolline A enerji sınıfı 12.000btu klimam geçenlerde bozuldu. Fişli kullanıyorduk, her zamanki gibi fişe taktık, tam ön kanadı açarken kaldı öyle.

    Bi tanıdık klima ustası vardı, çağırdım 2 ölçüm yaptı, neyi ölçtüğünü görmedim, kart arızalı dedi. Diyalog şöyle:

    -Usta trafo sağlam mı peki?
    -Sağlam abi.
    -Peki ne yapacağız? Tamirat mı değişim mi? Maliyet nedir?
    -tamirat 90-100tl, yenisi 250tl.
    -çok pahalıymış. tamir edilsin.
    -tamam abi.

    kartı ve trafoyu söktü, poşete attı.

    -trafoyu niye söktün?
    -kartı çalıştırmak için alıyorum.
    -tamam. karta bi bakayım? benim de meslek elektrik...
    -bak abi...
    -bi problem görünmüyor ama bende kalsın 1-2 gün. ölçer bakarım.
    -tamam kalsın. beni ararsın abi.

    Adam gittikten sonra kartın üzerindeki birçok şeyi ölçtüm, sorun görünmüyor. aklıma trafo geldi, onu ölçtüm, trafo çıkış vermiyor. Vay fırıldak dedim, 10 liraya düzelecek sorunu, 100tl ye getirecek dedim... neyse. bugün fırsat buldum, trafonun 220v tarafında yanma olmuş, tam bobin ucu ile 220V kablo arası kopmuş. Lehimledim, trafo çalışıyor.

    Şimdi gelelim asıl soruma: klimanın kartını takacağım ama hangi kablo nereye gidiyor bilmiyorum, deneme yanılma yapmak istemiyorum, kartı yakabilirim. Sizden ricam, bilenler söyleyebilir mi? Ya da evinde Coolline klima olanlar bi resim paylaşabilir mi?

    6 tane kablo var. 6 tane de bağlantı noktası var (2si beraber, nötr olması lazım).
     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.


     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.

     Demirdöküm Coolline klima arızası hk.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi d_darko -- 30 Haziran 2013; 17:08:17 >







  • Güncel

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Arkadaşlar, yok mu bilen?
    Biran önce çalıştırmak istiyorum, malım havalar sıcak Adana'da :)



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi d_darko -- 30 Haziran 2013; 22:25:41 >
  • Up.....
  • adamı iyi yakalamışsınız:)) bende bir kombiciyi yakalamıştım aynı şekilde. am sizin kadar şanslı değildim. eskiden tamir ettiği kombi 7 yıl arıza yapmayınca kartı tamir edicez diye sötü ve kısa sürede geri döndü.

    kombi çalışmıyordu çalıuştı ama su ıstma sorunu düzelemedi. bende ertsei gün kartı düzgünce söktüm resmini çekerek.. (keşke sizde o şekilde yapsaydınız) işyerine götürdüm bir tek lehim izi bile bulamadık teknik şef dedi ac dc akım vermiş dolan diyot vs boşaltmış kartt atamir yok:))

    yahu kardeşim istede 40-50 tl iste 100 tl ne oluyor Allahtan kork. bu gibi insanların yüzünden işini doğru yapan insanalrada kızıyor insan.

    ekilavuz.com
    Demirdöküm COOL LINE 12 HP Klima - Kullanma Kılavuzu - Sayfa:1
    http://www.ekilavuz.com/kilavuz/320236559a3aaa5e/7/klima/demirdokum/cool-line-12-hp


    şu linkte istediğiniz belki vardır gözüm seçmedi bir bakın isterseniz.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: 9köy

    adamı iyi yakalamışsınız:)) bende bir kombiciyi yakalamıştım aynı şekilde. am sizin kadar şanslı değildim. eskiden tamir ettiği kombi 7 yıl arıza yapmayınca kartı tamir edicez diye sötü ve kısa sürede geri döndü.

    kombi çalışmıyordu çalıuştı ama su ıstma sorunu düzelemedi. bende ertsei gün kartı düzgünce söktüm resmini çekerek.. (keşke sizde o şekilde yapsaydınız) işyerine götürdüm bir tek lehim izi bile bulamadık teknik şef dedi ac dc akım vermiş dolan diyot vs boşaltmış kartt atamir yok:))

    yahu kardeşim istede 40-50 tl iste 100 tl ne oluyor Allahtan kork. bu gibi insanların yüzünden işini doğru yapan insanalrada kızıyor insan.

    http://www.ekilavuz.com/kilavuz/320236559a3aaa5e/7/klima/demirdokum/cool-line-12-hp

    şu linkte istediğiniz belki vardır gözüm seçmedi bir bakın isterseniz.

    Teşekkürler. Kartı direk klimacı gelip söktüğü için fotoğrafını çekemedim. Daha önce hiç klima sökmemiştim, o yüzden ellemeyim demiştim. Keşke ben sökseymişim, kartı ve trafoyu çıkaracağım diye sağını solunu kırmış, parçalar var....

    Bi inceleyeyim dökümanı... inşallah hallederim.




  • iç ünite kapağının içine bakın orada elektrik bağlantı şemaşı vardır.Kabloların rengini takip ederek takın yerlerine.

    Tabi bu arada trafo neden arıza yaptığı da soru işareti.Fiş olayını iptal edin direk bağlayın kabloyu...
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • 1a ve 1 b nötr uçları, klemensten gelen N yazılı yere bağlıdır mutlaka,

    2-3 ana eneji girişi ve kompresör çıkışı ,bunlara yan duran 2,5mm kesitli kabloları takacaksın Kahve ve siyah olan.röleden direk karta gidene kahve rengini,olamdı değiştir ikisi arasında sıkıntı olmaz.Zaten kahve terste ise klimada hiç hareket olmaz,kart beslemesi de kahve kablodan (yani faz L) alıyor.

    4-5 te dış üniteye giden komut uçları (dış fan ve dörtyollu vana) bunda da şuna dikkat edeceksin rastgele taksanda patlama çatlama olmaz,soğutma da dış ünite fanının döndüğünü kontrol edin mutlaka.

    Ama her şeyden önemlisi şema varsa onu takip edin.

    Büyük rölede fazla nötr çakıştırmayın yeter gerinsin de sıkıntı olmaz korkmayın.tak çıkar
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    1a ve 1 b nötr uçları, klemensten gelen N yazılı yere bağlıdır mutlaka,

    2-3 ana eneji girişi ve kompresör çıkışı ,bunlara yan duran 2,5mm kesitli kabloları takacaksın Kahve ve siyah olan.röleden direk karta gidene kahve rengini,olamdı değiştir ikisi arasında sıkıntı olmaz.Zaten kahve terste ise klimada hiç hareket olmaz,kart beslemesi de kahve kablodan (yani faz L) alıyor.

    4-5 te dış üniteye giden komut uçları (dış fan ve dörtyollu vana) bunda da şuna dikkat edeceksin rastgele taksanda patlama çatlama olmaz,soğutma da dış ünite fanının döndüğünü kontrol edin mutlaka.

    Ama her şeyden önemlisi şema varsa onu takip edin.

    Büyük rölede fazla nötr çakıştırmayın yeter gerinsin de sıkıntı olmaz korkmayın.tak çıkar

    Teşekkürler. Akşam bi kafa yorayim. Trafo niye patladı bilmiyorum, normal elk. kablosu ile bobinin ucunun birleşim yerinden atmış.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Güncel

    Yaz geldi. Bir çalıştıralım dedik klimayı. İç ünite fanı dönmüyor. Elimle çevireyim dedim, yine dönmüyor, zorlanıyor, sanki sürtüyor gibi... Nedendir?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: d_darko

    Güncel

    Yaz geldi. Bir çalıştıralım dedik klimayı. İç ünite fanı dönmüyor. Elimle çevireyim dedim, yine dönmüyor, zorlanıyor, sanki sürtüyor gibi... Nedendir?
    Güncel :)
  • Güncel

    Klimanın en son iç fan dönmüyordu. Kart üzerindeki iç fan kondansatörünü değiştirdim, sorun düzeldi

    Fakat şuanda başka Bi sorun var.
    *Klimanın enerjisini açtığım zaman, iç ünite bip diye ötüyor ve hava yönlendirme kanadı sürekli aşağı-yukarı hareket ediyor. Sebebini nedir acaba?
    *Kumandadan klimayı açınca normal çalışıyor, ama 10dk civarı sonra bip diye ötüyor, timer ışığı yanıyor ve kapanıyor.

    Çalışırken çektiği akıma ve güce baktım, maksimum 1460w çekiyor, normal çalışırken 1200w civarı. Çektiği akım 6.5A en fazla, normalde 5A civarı. İç ortam ve boru sensörlerini ölçtüm, bir direnç gösteriyor, ısındıkça ve soğudukça direnç artıyor veya azalıyor, sağlam gibiler yani.
    Bu 10dk çalışıp durma sorunu neden olur acaba?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: d_darko

    Güncel

    Klimanın en son iç fan dönmüyordu. Kart üzerindeki iç fan kondansatörünü değiştirdim, sorun düzeldi

    Fakat şuanda başka Bi sorun var.
    *Klimanın enerjisini açtığım zaman, iç ünite bip diye ötüyor ve hava yönlendirme kanadı sürekli aşağı-yukarı hareket ediyor. Sebebini nedir acaba?
    *Kumandadan klimayı açınca normal çalışıyor, ama 10dk civarı sonra bip diye ötüyor, timer ışığı yanıyor ve kapanıyor.

    Çalışırken çektiği akıma ve güce baktım, maksimum 1460w çekiyor, normal çalışırken 1200w civarı. Çektiği akım 6.5A en fazla, normalde 5A civarı. İç ortam ve boru sensörlerini ölçtüm, bir direnç gösteriyor, ısındıkça ve soğudukça direnç artıyor veya azalıyor, sağlam gibiler yani.
    Bu 10dk çalışıp durma sorunu neden olur acaba?
    Klima ön kapağını söküp çalıştırdım. Hiç durmadı, 2 saat denedim, normal çalıştı. Termostat yaptırdım, tekrar devreye soktum vs vs gayet normal çalıştı. Ön kapak takılıyken neden arıza veriyor acaba

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.