Arkadaşlar. 4+1 evim var. İç yalıtım mevcut. Kombiyle(doğalgaz) ısınmakta. Her odada, salonda, banyoda ve antrede kalorifer petekleri var. Evde sıklıkla kullanılan 3 odanın peteklerini açıp diğerlerini kapatmak mı daha mantıklı yoksa tümünün yanması mı daha mantıklı? Sonuçta sıcaktan soğuğa doğru bir hava akışı var. Hem maddiyat olarak nasıl değerlendirebiliriz hem de ısınma olarak? Tüm petekleri açıp ev tamamen ısındığında gelecek olan fatura ile 2 oda+salonun peteklerini açıp ısındığımızda fatura ne kadar fark eder?
Not: Peteklerde termostatlı ayar vanası var.
Biyomühendis
kullanıcısına yanıt
Buradaki sorunun cevabı konfordan ne kadar taviz verebileceğinizde gizlidir. Yani tasarruf odaklı yaklaşımla önce sadece 2 oda + salonun peteklerini açıp diğerlerini kapatın ve sonucu görün. Katlanabiliyorsanız devam edin, değilse tüm evi açın. Faturanın kapalı petek metrajı/tüm petek metrajı oranı ölçüsünde düşebileceğini söylemek mümkün. Benim önerim ise tamamen kapatmanın mevsim geçişlerinde konforu çok bozmasa bile kış koşullarında zorlayacağından, kullanacağınız alanları termostatik vanalarını3-3,5; diğer petekleri ise 2,5 veya 3. kademeye getirerek kullanmanızdır. Evi tek bir hacim kabul ettiğimizde bu hacmi oluşturan kompartmanların birbirleriyle bağlantılı olmaları nedeniyle ısı transferi olması kaçınılmaz. Farklı ortamlardaki sıcaklık farkı ne kadar büyükse ısı transferi de o oranda fazla olacaktır. Bu yüzden hiç kullanılmayan ve günlük kullanılan odalar arasındaki sıcaklık farkının 2-3C'yi geçmemesi gerekir...
memintM
kullanıcısına yanıt
Yazdıklarınızı dikkate alacağım teşekkürler. Tüm vanaları dediğiniz şekilde ayarladık diyelim peki bu durumda kombi sıcaklık ayarını kaç dereceye getirmek uygun olur sizce? Yoğun kış şartları ve normal şartlar adına belli bir aralıktan söz etmek mümkün mü?
Biyomühendis
kullanıcısına yanıt
Kış koşullarında 50-55, mevsim geçişleri ve ılık kışlarda ise 40-45C uygun olur ve genellikle yeterlidir...
Tabi bu değerler yeterlidir derken alanlardaki petek ısıl kapasitelerinin de yeterli olduğunu varsayıyorum..
memintM
kullanıcısına yanıt
Teşekkürler. Sebebi nedir bilmiyorum ama kullanma kılavuzunda 45 derecenin altında çalıştırmamamız tavsiye ediliyor.
Minimum ısıl gücü 8300kcal/h olup diğer 24Kw (20000kcal/h) kombilerden daha yüksek. Yani 45C'nin altında çalıştırırsanız sönebilir hatta başlangıçta hiç yanmayabilir. Teknik data tablosunda kalorifer ısıtma devresi min. sıcaklık 30C olarak geçse de pratikte bunun karşılığı yok... Başka bazı kombilerde de böylesi çelişkilere rastlanıyor...
Peki kombi sıcak su ısıtmaya başladığı zaman kalorifer ısınmasını beklemeye alması normal bir durum mudur? Yani demek istediğim şu ki yarım saat sıcak su kullanımı sürecinde kaloriferin yanmaması gibi bir durum söz konusu. Bana anormal bir durum gibi geldi.
Biyomühendis
kullanıcısına yanıt
Tüm standart kombi cihazlarda kullanım suyu ısıtması önceliklidir...
quote:
Orijinalden alıntı: memint
Tüm standart kombi cihazlarda kullanım suyu ısıtması önceliklidir...
Bunu öğrendiğim iyi oldu.