Mesaj
  • TheGate Bunları öğrendiğim iyi oldu.Bizim evin altı bodrum üstüde inşaat halinde çatı var ama izalasyonu seneye yaptırıcam.Çok soğuk oluyor ev korumasız kalınca ama yinede elektirikli ısıtıcı yada katalitikten iyi doğalgaz.
    Bende bütün odalarda radyatörlerin çalışmasını mantıklı buluyorum.Diğer odaların radyatörlerini kapatırsanız zaten tesisatın anlamı kalmaz.Soğuk odanın duvarıda yan odayı etkileyerek ısınmayı zorlaştırır.Diğer odalara geçerken açılan kapı ısı kaybına yol açar.Ama nedense bunu herkes anlamıyor.Kombiyi bilinçsiz kullandıkları için fatura yüksek geliyor.Zaten izalasyon herkeste yok bu sefer kömürlü sobaya dönülüyor.Ne komik durum kaloliferli evde soba.Hadi şömine olsa aklıma yatarda bu kadarı ancak bizim ülkemizde olur.Birde soba kullananlar kasılarak 'doğalgaz almadım zaten ben biliyodum' diye kasılıyolarya onlarada gülüyorum.Sanki kömür bedava taşıması dumanı isi külleri başa bela, zaten diğer odalarıda ısıtamazsın.Yazın bide badana boya derdi çıkar.Fırın ve ocakta tüp kullanılacak şohbende tüplüyse tamam artık yandı gülüm keten helva.

    Ama birde bazılarında katı yakıtlı kat kaloliferi var az yakıtla ısınabiliyolarmış ama bilmem ne yakıyolar kaçak odunmu yakıyolar yoksa hibe kömürmü




  • quote:

    Orjinalden alıntı: zamzara

    Bende bütün odalarda radyatörlerin çalışmasını mantıklı buluyorum.Diğer odaların radyatörlerini kapatırsanız zaten tesisatın anlamı kalmaz.Soğuk odanın duvarıda yan odayı etkileyerek ısınmayı zorlaştırır.Diğer odalara geçerken açılan kapı ısı kaybına yol açar.Ama nedense bunu herkes anlamıyor.Kombiyi bilinçsiz kullandıkları için fatura yüksek geliyor.



    Size bu konuda katılmıyorum. Kendimden örnek vereyim 25 metrekare civarı salonum var. Hemen hemen hiç kullanmıyorum. Salonun sıcaklığı en düşük 7-8 dereceye iniyor hiç yanmazken. Salonun yanındaki odada sıcaklığı o derece düşürmez bu sıcaklık. Ama ben salonu yaksam dış cepheden -15 e kadar soğukluğa maruz kalıyor salon. Ama çok girip çıkılan odalar elbette yakılmalı çünkü kapı açınca tüm ortamı soğutur. Bence girilip çıkılmayan ve kullanılmayan odalar( ısıtılan iki oda arasında olmamak koşulu ile) kapatılsa bir miktar tasarru sağlanabilir). Duruma göre değişir benim salonum evin köşesinde ve iki cephesi dışarı bakıyor. Benim durumumda yakıtta bayağı bir tasarruf oluyor.




  • Evet unuttum bende belirtmeyi, dairenizdeki odaların konumu bu şekilde ise haklısınız.Tesisatın sonunda kullanmadığınız oda varsa tabi yakmanıza gerek yok tecrübesini yaptınız heralde.Ama benimki farklı müstakil ev altı yüksek bodrum üstü kaba inşaat .Soğuk odalardan geçen tesisat boruları ısı kaybedip radyatöre gelince verimsiz oluyor sanıyorum.Ama birde sizin yönteminizi deneyeyim bakalım faturaya nasıl yansıyacak.
    quote:

    Orjinalden alıntı: abavf


    quote:

    Orjinalden alıntı: zamzara

    Bende bütün odalarda radyatörlerin çalışmasını mantıklı buluyorum.Diğer odaların radyatörlerini kapatırsanız zaten tesisatın anlamı kalmaz.Soğuk odanın duvarıda yan odayı etkileyerek ısınmayı zorlaştırır.Diğer odalara geçerken açılan kapı ısı kaybına yol açar.Ama nedense bunu herkes anlamıyor.Kombiyi bilinçsiz kullandıkları için fatura yüksek geliyor.



    Size bu konuda katılmıyorum. Kendimden örnek vereyim 25 metrekare civarı salonum var. Hemen hemen hiç kullanmıyorum. Salonun sıcaklığı en düşük 7-8 dereceye iniyor hiç yanmazken. Salonun yanındaki odada sıcaklığı o derece düşürmez bu sıcaklık. Ama ben salonu yaksam dış cepheden -15 e kadar soğukluğa maruz kalıyor salon. Ama çok girip çıkılan odalar elbette yakılmalı çünkü kapı açınca tüm ortamı soğutur. Bence girilip çıkılmayan ve kullanılmayan odalar( ısıtılan iki oda arasında olmamak koşulu ile) kapatılsa bir miktar tasarru sağlanabilir). Duruma göre değişir benim salonum evin köşesinde ve iki cephesi dışarı bakıyor. Benim durumumda yakıtta bayağı bir tasarruf oluyor.




  • Merhaba, doğalgaz kombisi önerisi forumuna yazdığım yazıyı tekrar edip son gelişmeleri aktarayım:
    5 ekim'de Buderus GB022 kombi taktırdım.
    ECA confeo ve Viessman vitodens 200 ürünlerini yerinde inceledim, her 3 firmadan da eleman çağırıp evde hesap yaptırıp teklif istedim, her 3 ürünüde yaklaşık 2 ay inceledim.

    evim 100 metrekare, 3+1, 2 oda güney cephe, salon ve bir oda doğu.
    ara kattayım ama ne alt daire ne de üst daire yanmıyor.

    evde mevcut döküm petekleri söktürüp sıfırdan kombi tesisatı döşettim. bu forumda okuduklarım ve öneriler neticesinde demirdöküm plus radyotör taktırdım.

    2 farklı ECA'cı 4250 ve 4350 ytl, viessman 4700, 3 farklı buderus bayisi 4200, 4300, 4280 ytl teklif verdi. TAŞKAFA beyin sürekli vurguladığı “daha ucuza türk malını tercih ederim” sözü geçerli olmadı, yani ECA buderustan pahalı teklif verdi.

    Tesisatı döşetirken dikkat ettiklerim:
    1. Yoğuşmalı kombi taktırdığım için kendim her odanın petek boyu hesabını yaptım. Firmadan gelenler hep benim hesabıma göre düşük petek boyu çıkardı. Onların kaçındığı fiyatın yüksek çıkacak olması, yoksa yoğuşmalıya göre petek boyu uzatılmalıymış, bu umurlarında değil!
    2. Kombiden ilk 2 peteğe kadar 1 parmak boru kullanılması hususunu söyleyince önce itiraz ettiler, ısrar edince kabul ettiler.
    3. Her peteğe termostatik vana taktırdım, az kullandığım odayı kısıyorum.
    4. Buderus’un kablosuz oda termostatı inanılmaz bir kolaylık. Önce oturma odasına koydum, ısı ayarlarıma göre evde optimal ısı dağılımını alamayınca bebek odasına koydum, buradaki ayarlara göre daha iyi ısınıyor ev. Yani deneme yanılmayla maksimum verimi yakalayabiliyorsunuz. Kablolu olsa evde kabloyu ordan oraya taşıyıp duracaktık.
    Ve son olarak, eski kombim demirdöküm idi, 14 yıllık bir kombi ama bakımı iyi yapılmış bir kombi idi.
    Geçen sene 1 ekim 10 kasım arası 87 mereküp yakmış iken yeni kombi ile 5 ekim 11 kasım arası 36 metreküp yakmışız. Ki bu sene bebeğimize annemler evimizde bakıyor ve evin genelini daha fazla ısıtıyoruz.

    Şimdi de yeni veriler:
    oda termostatı gece 23:30 - 08:00 arası 20,5 derece, diğer saatlerde 21 dereceye ayarlı, yani kombi 24 saat yanıyor.

    05.Ekim - 03 kasım arası (29 gün) tüketim:57 m3, ortalama: 1,97 m3/gün
    03 kasım - 17 aralık arası (44 gün) tüketim:277 m3, ortalama:6,30 m3/gün
    17 aralık - 25 aralık arası (8 gün) tüketim:76 m3, ortalama:9,50 m3/gün

    tüketimin son 10 günde artmasında eksilere düşen sıcaklıkların büyük etkisi var.
    Kombi müthiş sessiz, ilk kurulduktan 1 hafta sonra su basıncı ayarını yaptım, bir daha da kombiye dokunmadım.

    buderus'un yoğuşmalısını kullananlara sorum şu:
    Kurulum sırasında servis elemanı maksimum petek suyu sıcaklığını 70, maksimum kullanım suyu sıcaklığını ise 60 derecye ayarladı gitti. ben bu ayarlara hiç dokunmadım. Kombi tam kapasite çalışırken baktığımda petek suyu sıcaklığını 55-65 derece arası değerlerde görüyorum, ve şöyle düşünüyorum: "kombiden su 60-65 derece arası çıksa petekleri dolaşıp geldiğinde herhalde 56 derecenin altına (yoğuşma yapması için gerekli dönüş suyu sıcaklık değerine) düşmüştür herhalde" diyorum. yani petek suyu maksimum sıcaklık ayarı 70 derece iyi mi yoksa artttırmalı veya azaltmalıyım??




  • bence eğer 45 derece sizi istediğiniz oda sıcaklığına çıkarabiliyorsa o sıcaklığa ayarlayın düşük sıcaklıklarda yoğuşma verimi daha yüksek bende uan 48 derece
  • Kazık gibi 400 tl fatura geldi.40 günlükte olsa çok yüksek meblağ.izolasyon yaptırmak şart oldu artık.
  • bence kontör yakması evin yalıtımı ve büyüklüğü ile alakalı kombiye görede elbette değişebilir ama o birinci sebep değil.
    kombi almadan en az 2 ay tüm forumları okuyup tüm servisleri dolaştım alınabilecek iki marka olduğu sonucuna ulaştım viesman ve buderus buderus viesman a göre daha ucuz olduğu için buderus bg22 i aldım.

    iyi makina her şey güzel ancak bir kusuru varki her şeyini alıp götürüyor bence.
    Bunu yaşamayan bilmez.

    Binamız yeni 40 daireli bir bina herşey temiz düzenli...
    güzel güzel çalışan kombi bir gün sigorta attırdı çakmak yaktı derken bize dediler ki voltajınız düzensiz ups alacaksınız. neyse kendileri getirip bir ups bağladılar oda fayda etmedi bu defa regulatör aldık.
    40 dairede 3-5 tanesinde de bu kombi var onlarda bir şey yok bugün size yarın onlarada olabilir diyorlar size gelen faz sadece öyledir gibi savunuyorlar kendilerini... Voltaj sorunu varmı bilemiyorum ama regülatör taktıktan sonra yine aynı hatayı yaptı bu defa oda iyi çalışmıyor olabilir sizin ONLINE UPS almanız gerekir dediler. Yuhh yani gidip banka ya da büyük şirketler gibi 1.5-2 milyar verip online ups mi alayım şimdi nerdeyse kombi parası... bu arada diğer elektrikli araçlar her nedense bu voltaj dengesinden etkilenmiyor! bunada hemen diyorlar ki voltaj yükseldiğinde çalışmıyor olabilir vb...
    Ama bu kombide benim düşüncem şöyle bir sorun var bunu onlarda adı gibi biliyorlar ama söylemiyorlar-söyleyemiyorlar.
    kombi elektrik dalgalanmalarına aşırı hassas anında çakmak yakıyor sigorta attırıyor anakartı yakıyor vb. soğukta kalmak o kadar para verip can sıkıntısı cabası...
    elalemin en adi kombisi tüm voltaj dengesizliklerinde kendini korumasını biliyorda bu leydi çok kibar anında yakıyor kendini... aman
    şuanki aklım olsa viesman a yönelirdim denemedim ancak buderustan ağzım yandı.
    Buderusun en önemli diğer bir sorunu da adam gibi bir servisinin olmaması çoluk çocuk anasını belliyor kombinin yeterki ellerine bir düş. zaten ilk yaptıkları hemen parça değişimi özellikle garantisi bittiyse...

    güzel kombi ancak güzel olupta nazlı ve çıt kırıldım olunca nazı pek çekilmiyor. Benden uyarması...



    evim en üst kat güney doğu cephesinde camlar pvc ve ful içten yalıtımlı 20 ayda 1800 kontör yaktım.
    kombi su ısıtma sıcaklığı 60 ev-oda sıcaklığı 23 derecede....
    Yalıtım çok önemli.
    En güzel yalıtım malzemesini sorarsanız bence cabatec dalmaçyalı.. m2 40 lira civarı sanırım...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi merrrakli -- 30 Ocak 2009; 10:30:55 >




  • arkadaşlar gb022 yoguşmalı kombim var üst kat izocam yok yalıtım yok ve 67mc daire kuzey cepeli site içinde en soguk bölge sitemize valyant taktılar ben yoguşmalı istedim 140 metreden düşük daire 12metreden kısa petek yoguşma yapmaz dediler buderus yoguşmalı taktım benimle alay ettiler valyant gürültü yapıyor 190tl ödediler ben100tl ödedim birde bizim kombilerde bulorur sistemi var fark ederseniz gazı kendisi kısar denedim 4metreküpü geçmiyor ocak banyo dahil valyant oda termostatı takmıyor termosttatik vana kullanıyor kombi 70 vana 3 talimatı veriyor ısnamıyoruz şikayetine mühendis hava soguk diyor ben memnunum tüm odalar21 derece komşu lar hayret ediyor kombi bir kere alınır yoksa hurdacıya satılır ikinci eli alan olmaz hatırlatayım 67 mc daireden günlük ortalama 5lite su atıyor 20000 khc bulorur istenirse ayarları kısılıp12000 düşebilirmiş servis dahada az yakar diyorlar




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mavibeni
    buderus'un yoğuşmalısını kullananlara sorum şu:
    Kurulum sırasında servis elemanı maksimum petek suyu sıcaklığını 70, maksimum kullanım suyu sıcaklığını ise 60 derecye ayarladı gitti. ben bu ayarlara hiç dokunmadım. Kombi tam kapasite çalışırken baktığımda petek suyu sıcaklığını 55-65 derece arası değerlerde görüyorum, ve şöyle düşünüyorum: "kombiden su 60-65 derece arası çıksa petekleri dolaşıp geldiğinde herhalde 56 derecenin altına (yoğuşma yapması için gerekli dönüş suyu sıcaklık değerine) düşmüştür herhalde" diyorum. yani petek suyu maksimum sıcaklık ayarı 70 derece iyi mi yoksa artttırmalı veya azaltmalıyım??

    aynıları bende var...iki senedir kullanıyorum...
    modulink oda termostatı kullandığınız için radyatör su sıcaklığının yüksek olmasının hiç bir zararı yok....tam tersine faydalı...ilk çalıştırmada yani soğuk evde evi daha çabuk ısıtır daha az doğalgaz yakarsınız....daha sonrasında ev ısınmaya başlayınca zaten radyatör su sıcaklığını ne yaptığınızın önemi yok, modulasyon yapıp alev boyu ayarlandığından oda sıcaklığına göre radyatör su sıcaklığı otomatik olarak değişecektir....önerim 70 veya 80C de tutun...hatta 80 olsa daha iyi....ev ısınınca panele arasıra bakın göreceksinizki radyatör su sıcaklığı 30-50C arasında inip çıkacak, yani siz 70-80'de yapsanız ev artık ısınınca o sıcaklıklara çıkmıyor....modulasyon bu işte.....kablosuz modulink'te iyi bir oda termostatıdır...
    (radyatör suyu için önerim 80°C)
    banyo için (kullanım suyu) 60C biraz yüksek geldi bana...tabi haşlanarak yıkanmayı seviyorsanız bilemem :) ben çok sıcak suyu sevmem bana kalsa 40C bile yeterli ama evde sıcağı sevenler var o yüzden 50C'ye ayarlı......kullanım suyu sıcaklığında modulasyon olmadığı için onu keyfinize göre ayarlamanız gerekir....banyoda fazla sıcak sevmiyorsanız ısıyı düşürün çünkü gereksiz fazla yakarsınız
    (kullanım suyu için önerim 50°C)



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-4FEE439E4 -- 16 Şubat 2010; 2:23:03 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mavibenim

    Merhaba, doğalgaz kombisi önerisi forumuna yazdığım yazıyı tekrar edip son gelişmeleri aktarayım:
    5 ekim'de Buderus GB022 kombi taktırdım.
    ECA confeo ve Viessman vitodens 200 ürünlerini yerinde inceledim, her 3 firmadan da eleman çağırıp evde hesap yaptırıp teklif istedim, her 3 ürünüde yaklaşık 2 ay inceledim.

    evim 100 metrekare, 3+1, 2 oda güney cephe, salon ve bir oda doğu.
    ara kattayım ama ne alt daire ne de üst daire yanmıyor.

    evde mevcut döküm petekleri söktürüp sıfırdan kombi tesisatı döşettim. bu forumda okuduklarım ve öneriler neticesinde demirdöküm plus radyotör taktırdım.

    2 farklı ECA'cı 4250 ve 4350 ytl, viessman 4700, 3 farklı buderus bayisi 4200, 4300, 4280 ytl teklif verdi. TAŞKAFA beyin sürekli vurguladığı �daha ucuza türk malını tercih ederim� sözü geçerli olmadı, yani ECA buderustan pahalı teklif verdi.

    Tesisatı döşetirken dikkat ettiklerim:
    1. Yoğuşmalı kombi taktırdığım için kendim her odanın petek boyu hesabını yaptım. Firmadan gelenler hep benim hesabıma göre düşük petek boyu çıkardı. Onların kaçındığı fiyatın yüksek çıkacak olması, yoksa yoğuşmalıya göre petek boyu uzatılmalıymış, bu umurlarında değil!
    2. Kombiden ilk 2 peteğe kadar 1 parmak boru kullanılması hususunu söyleyince önce itiraz ettiler, ısrar edince kabul ettiler.
    3. Her peteğe termostatik vana taktırdım, az kullandığım odayı kısıyorum.
    4. Buderus�un kablosuz oda termostatı inanılmaz bir kolaylık. Önce oturma odasına koydum, ısı ayarlarıma göre evde optimal ısı dağılımını alamayınca bebek odasına koydum, buradaki ayarlara göre daha iyi ısınıyor ev. Yani deneme yanılmayla maksimum verimi yakalayabiliyorsunuz. Kablolu olsa evde kabloyu ordan oraya taşıyıp duracaktık.
    Ve son olarak, eski kombim demirdöküm idi, 14 yıllık bir kombi ama bakımı iyi yapılmış bir kombi idi.
    Geçen sene 1 ekim 10 kasım arası 87 mereküp yakmış iken yeni kombi ile 5 ekim 11 kasım arası 36 metreküp yakmışız. Ki bu sene bebeğimize annemler evimizde bakıyor ve evin genelini daha fazla ısıtıyoruz.

    Şimdi de yeni veriler:
    oda termostatı gece 23:30 - 08:00 arası 20,5 derece, diğer saatlerde 21 dereceye ayarlı, yani kombi 24 saat yanıyor.

    05.Ekim - 03 kasım arası (29 gün) tüketim:57 m3, ortalama: 1,97 m3/gün
    03 kasım - 17 aralık arası (44 gün) tüketim:277 m3, ortalama:6,30 m3/gün
    17 aralık - 25 aralık arası (8 gün) tüketim:76 m3, ortalama:9,50 m3/gün

    tüketimin son 10 günde artmasında eksilere düşen sıcaklıkların büyük etkisi var.
    Kombi müthiş sessiz, ilk kurulduktan 1 hafta sonra su basıncı ayarını yaptım, bir daha da kombiye dokunmadım.

    buderus'un yoğuşmalısını kullananlara sorum şu:
    Kurulum sırasında servis elemanı maksimum petek suyu sıcaklığını 70, maksimum kullanım suyu sıcaklığını ise 60 derecye ayarladı gitti. ben bu ayarlara hiç dokunmadım. Kombi tam kapasite çalışırken baktığımda petek suyu sıcaklığını 55-65 derece arası değerlerde görüyorum, ve şöyle düşünüyorum: "kombiden su 60-65 derece arası çıksa petekleri dolaşıp geldiğinde herhalde 56 derecenin altına (yoğuşma yapması için gerekli dönüş suyu sıcaklık değerine) düşmüştür herhalde" diyorum. yani petek suyu maksimum sıcaklık ayarı 70 derece iyi mi yoksa artttırmalı veya azaltmalıyım??



    2. Kombiden ilk 2 peteğe kadar 1 parmak boru kullanılması hususunu söyleyince önce itiraz ettiler, ısrar edince kabul ettiler.

    bu bir parmak boru hususu nedir??




  • kombiden dağılım yaparken ilk çıkışta zorlanma olmasın diye boru çapı büyük seçilir ben bakır tesisat döşettim kombi çıkışı 22 iken bu sonlara doğru 18 ve 15 gibi değerler aldı
  • Kombi Yoğuşmalı bi kombi şimdi Bizim Yoğuşma Sınırı Diye TAbir ettiğimiz Bi deyim VArdır yani O kombide 50 derecedir 50 derecenin altında Ciha yoğuşma yapamaz.. Yani fazla yakacak Şimdi siz o dereceyi 80 dereceye cıkaraksınız kii
    cihaz cok calışacak baca gazı 300 derece olacak yoğuşma yapacak verim alacaksınız ama 50 derecede ayarlarsan baca gazıda 150 dereceyse ben o cihaza yoğuşmalı cihaz demem en mantıklısı 80 derece yani Yükses DERECE Yüksek TASARRUF...
  • quote:

    Orijinalden alıntı: OErdem

    Hocam ısıtma soğutma ürünleri yedek parçası üreten bir firma olarak, yalıtım konusunda çok hassas davrandık fakat gecelik 15mt^3 beklene hatta olması gerekenden çok daha fazla hocam, servisi çağırdığımızda normal kardeşim dendi fakat taşeron firma mümkün olmadığını belki 100 tane taktığını çok fazla yaktığını söyledi.

    gecelik 15 m3 gaz tüketiminden bahsediyorsunuz ki bu çok fazla . Cihaz kaç derece ısıda çalışıyor buna dikkat ediniz. 70-80 derecede harlı bir ısı ayarında çalıştırıyor olabilirsiniz. Baca gazı ısısı çok yüksektir ve sokağı ısıtmış olursunuz. 40 derece ısıda çalıştırın kombiyi eviniz ısınacaktır , hemde bu kadar gaz yakmayacaktır.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: servisdestek

    Kombi Yoğuşmalı bi kombi şimdi Bizim Yoğuşma Sınırı Diye TAbir ettiğimiz Bi deyim VArdır yani O kombide 50 derecedir 50 derecenin altında Ciha yoğuşma yapamaz.. Yani fazla yakacak Şimdi siz o dereceyi 80 dereceye cıkaraksınız kii
    cihaz cok calışacak baca gazı 300 derece olacak yoğuşma yapacak verim alacaksınız ama 50 derecede ayarlarsan baca gazıda 150 dereceyse ben o cihaza yoğuşmalı cihaz demem en mantıklısı 80 derece yani Yükses DERECE Yüksek TASARRUF...


    Yoğuşmalı cihazlar baca gazında bulunan su buharındaki gizli ısıyı almak üzere geliştirilmiştir. Mantık olarak baca gazı ısısını mümkün mertebe düşük tutarak , sokağa atılan ısıyı kazanmak amacı güdülür. Yoğuşmalı cihazları doğuran sebep bacadan dışarı atılan sıcaklıktır. Fakat siz baca gazı sıcaklığını 300 dereceye çıkarmaktan bahsediyorsunuz.Yoğuşma ile bu sıcaklığın ne kadarını geri kazanabileceğinizi sanıyorsunuz. ayrıca 150 derece de yoğuşma olmayacağını belirtmişiniz ki bu çok yanlış bir bilgi. Tesisat suyu 40-50 derece olacak baca gazı ısısı 150 derece olacak ve 3 kat ısı farkı olmasına rağmen yoğuşma olmayacak öylemi.
    Pes doğrusu diyorum başka da bir şey demiyorum size.
    Siz kendi kombinizi öyle kullanın 80 derece de , bravo size.




  • quote:

    Kombi Yoğuşmalı bi kombi şimdi Bizim Yoğuşma Sınırı Diye TAbir ettiğimiz Bi deyim VArdır yani O kombide 50 derecedir 50 derecenin altında Ciha yoğuşma yapamaz.. Yani fazla yakacak Şimdi siz o dereceyi 80 dereceye cıkaraksınız kii
    cihaz cok calışacak baca gazı 300 derece olacak yoğuşma yapacak verim alacaksınız ama 50 derecede ayarlarsan baca gazıda 150 dereceyse ben o cihaza yoğuşmalı cihaz demem en mantıklısı 80 derece yani Yükses DERECE Yüksek TASARRUF...

    İnsanları yanlış yönlendirme. Bilmiyosan öğren, öğrendiğini insanlarla paylaşırsan (kendin de dahil) herkese yarar sağlarsın. Kullandığın yoğuşmalı kombinin yoğuşma suyu borusunu pet şişe içine ver. 1 m3 gazı 80 C kazan sıcaklığında, 1m3 gazı da 40C kazan sıcaklığında yak. 40 C yaktığında baca gazı sıcaklığı düşük olacaktır. Biriken su miktarına bakarak hangisinde kombi daha çok yoğuşma yapmış anlarsın.
    Bu linki ve bütün yoğuşmalı kombilerin teknik değerlerini incelersen en iyi yoğuşmayı hangi şartlarda yaptığını görürsün.




  • yukarıdada yazdığım gibi en çok verim en düşük sıcaklıklarda yakalanıyor 40 - 45 c
  • mrb



    link veren ark tşk markadan bagımsız çok faydalı bilgiler mevcut

    Bu kış dış hava sensörüne baglı gb 022 ve rc 35 kullanıyorum.

    kazan sıcaklıgı 70 ayarlı

    kazan ancak gece gündüz gecişlerinde 65-70 derece aralıgına cıkıyor oda sıcaklıgını 19-20 den 22 ye cıkartmak için

    Diger zamanlarda kazanda 38-45 arası sıcaklık degeri görüyorum.

    RC 35 de dönüş suyu sıcaklıgınıda görebiliyorum 35-40 derece civarı oluyor. Dış haca sıcaklıgı su sıralar min 9 -max 19 derece gibi havalar sogudukca değişiklikleri görecegiz

    günlük gaz sarfiyatı 6 m3



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi didim -- 30 Kasım 2010; 13:23:05 >




  • 