    benim cihaz 12 lik vakumlama 1 dk sürdü saatte -1 hemen göründü dedim çok kısa oldu abi dedi ben bu cihazı büyük vrf mi dedi onun gibi bişey cihazlarda kullanıyorum dedi bak dedi biraz hava verdi vakumlarken cihaz sesi değişik gürültülü idi sonra makina sesi kesildi sadece motor sesi geldi cihaz sesi değişti dedi.zaten eleman küçük cihaz getirmişti önce sonra o na büyüğü getir demişti.

    Hadi büyük vakum olsun da ,arkadaş 5dakika bari yapsın.5dakika yapınca üstüne paramı alıyorlar..

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Parafudrlar B,C,D sınıfı olarak sırasıyla binanın dışından içe doğru uygulanarak, aşırı geirlimleri toprağa ileten ürünlerdir. B sınıfı en büyük güce(100-125kA), en az hassasiyete(milisaniye mertebelerinde), D sınıfı en küçük güce(6kA, 10 nanosaniye) en büyük hassasiyete sahiptir.B+C, C+D gibi sınıfları da mevcuttur. Parafudrun görevini yapabilmesi için mutlaka çok iyi bir topraklama gerekir, aksi halde işlevini yerine getiremez.

    Yıldırım 200 kA, milyon volt mertebelerinde 8/20 mikrosaniye ve 10/350 mikrosaniye mertebelerinde darbe üretir ve elektrik darbesinin son noktası denebilir. Ancak AG sistemlere 10kV, 1,2 kA'den daha fazla bir darbe girememektedir. Bu da aslında yıldırım olayında 200kA darbe oluşur, yarısı toprakta kayboluri yasırısı 100kA olarak sisteme girer tezini tamamen çürütür. AG sistemlerde böyle bir şey söz konusu değildir. Bir de şu soru akla gelmektedir: iyi bir topraklama varsa aşırılıkları zaten toprağa iletmekle görevlidir, topraklama kötüyse Parafudr devreye geç girer ya da giremez, bu da Parafudrun teoriden pratiğe geçtiğinde uygulama alalnlarında ciddi eksiklikleri ortaya koymaktadır.

    Trimbox, sitesindeki rapora göre ODTÜ'de yapılan testlerde 8/20 mikronsaniye ve 40/104 mikrosaniye darbelerede 15 kV, 6kA darbeye kendisi ve sistemdeki cihazlar zarar görmeden karşı koyabilmiştir. Ve topraklama bağlantısına ihtiyaç duymadan bunu başarmıştır. Bu anlamda topraklamaya ihtiyaç duymayan B+C+D sınıfı, tek kullanımlık olmayan parafudr denebilir. Referanslara bakıldığında da Dünya devlerinin kullandığı görünmekte ve bu anlamda kendini ispatlamıştır. En önemlisi de belki Türkiye'de üretilip, Dünya teknolojilerinin önünde olmasıdır.




  • Merhaba Samsung Maldives inverter 1200 lik klimanın kurulumu çarşamba günü yapılacak. Servise özellikle not düştüm vakumlama istiyorum diye.
    Kurulumu Bakırköy'de MTA elektronik yapacak. Bu servise kurulum yaptıran oldu mu? Memnunlar mı acaba? Bi de müşteri hizmetlerindeki bayan vakumlama için bir ücret alınabileceğini ama tam olarak bilmediğini söyledi. Böyle bir ücret alınıyor mu?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: drkozi

    Merhaba Samsung Maldives inverter 1200 lik klimanın kurulumu çarşamba günü yapılacak. Servise özellikle not düştüm vakumlama istiyorum diye.
    Kurulumu Bakırköy'de MTA elektronik yapacak. Bu servise kurulum yaptıran oldu mu? Memnunlar mı acaba? Bi de müşteri hizmetlerindeki bayan vakumlama için bir ücret alınabileceğini ama tam olarak bilmediğini söyledi. Böyle bir ücret alınıyor mu?

    Tek kelime ile " buyrun cenaze namazına" Servisin ticari ünvanı elektronik ama klima takacak.Bir klima servisi ne kadar elektronik cihaz hizmeti beklerseniz,onlarda dao kadar klima işi bekleyin.Dua edinde klima işini yapan usta daha önce klimacıda yetişmiş olsun..

    Bu arada müşteri hizmetleri de komedi,acaba saatini kaçtan yapıyorlarmış bir soraydınız..

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol


    quote:

    Orijinalden alıntı: drkozi

    Merhaba Samsung Maldives inverter 1200 lik klimanın kurulumu çarşamba günü yapılacak. Servise özellikle not düştüm vakumlama istiyorum diye.
    Kurulumu Bakırköy'de MTA elektronik yapacak. Bu servise kurulum yaptıran oldu mu? Memnunlar mı acaba? Bi de müşteri hizmetlerindeki bayan vakumlama için bir ücret alınabileceğini ama tam olarak bilmediğini söyledi. Böyle bir ücret alınıyor mu?

    Tek kelime ile " buyrun cenaze namazına" Servisin ticari ünvanı elektronik ama klima takacak.Bir klima servisi ne kadar elektronik cihaz hizmeti beklerseniz,onlarda dao kadar klima işi bekleyin.Dua edinde klima işini yapan usta daha önce klimacıda yetişmiş olsun..

    Bu arada müşteri hizmetleri de komedi,acaba saatini kaçtan yapıyorlarmış bir soraydınız..

    Aslında bana seçtirdiler servisi. Bakırköy yakın diye ben onu seçtim bu hiç aklıma gelmemişti. Bu servislerin sonunda Elektronik olmayanı var mı ki?




  • Sam. her ürünü sattığı için profesyonel klimacı olma ihtimali düşük.Aynen Arç,ves bos...gibi.Bu ürünlerin en büyük riski bu.Ne çıkarsa bahtına...Çamaşır,bulaşık,klima,tv hatta bazı zaman dışarıdan taşeron la bile çalışırlar..
  • bu konuyu daha önce gözden kaçırmışım. ve yeni konu açmıştım..

    http://forum.donanimhaber.com/m_93666471/tm.htm

    Mesajımı buraya da yazayım.

    quote:

    Merhaba arkadaşlar, yeni aldığım inverter 12k klimanın montajı dün yapıldı. Daha önce de Zibro klima kullandığım için vakumlama yapılması gerektiğini az çok biliyordum.

    Servise ısrar etmeme rağmen vakumlama işlemini 1-2 dk ile sınırlı tuttu. İç ünite ile dış ünite arası boru mesafesi 3-4 metre civarı.
    Servisle orada tartışmamak için servise teşekkür ettim ama servis ayrıldıktan sonra LG müşteri hizmetlerini aradım ve durumu anlattım. İlgili kişi, beni biraz hatta beklettikten sonra bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi.

    Ben de teşekkür ettim ve kapattım. GERÇEKTEN İNANDIM çünkü sorun olmayacağına...

    Şu ana kadar klima sadece servis tarafından 10-15 dk çalıştırıldı. Elektrik tesisatım hazır olmadığı için henüz kullanmaya başlamadım. Ama 1-2 gün içinde kullanmam gerekecek.

    Klimanın kullanım kılavuzlarını incelerken İngilizce kitapçıkta 10 metreden daha az mesafeler için en az 10 dk, 10 metrenin üzerindeki mesafeler için en az 15 dk vakumlama yapılması gerektiği yazıyor.

    Durumu anlar anlamaz, tekrar LG Müşteri Hizmetleri'ni aradım ve durumu anlattım.
    Bana dün verilen bilginin yanlış olduğunu ses kayıtlarımızın olduğunu ve eğer sorunu çözmezlerse mahkemeye başvuracağımı söyledim.

    Şimdi bana geri dönüş yapacaklar...

    İlginç bir ayrıntıyı paylaşayım. Vakumlama süresi Türkçe dökümanda ya yok, ya da benim gözümden kaçıyor.

    Klimanın modelini merak edenler için:

    http://www.markado.com/...6b7to-sifir-urun-85510/




  • Ben vakumlama yapmadılar diye daikin genel müdürlüğü aradım, yeni aldığım daikin emura yı yeni servis talebinde bulunarak yenisiyle değiştirttim. Değişim yapılmaz ise paramı iade edin dedim. Sorgusuz yenisiyle değiştirildi ve çok bana karşı mahçup olduklarını beyan ettiler. 30 dk boyuncada vakumlama yapıldı. Benden çıkan iç ve dış üniteyide işini yanlış yapan servise fatura ettiler Bana Daikin ın bölge müdürü aynen şunu söyledi ; ' vakumlama işi klimanın ömrünün ve veriminin yarısıdır '

    Vakumlama yapılmayan cihaz odayı soğutmuyordu. Yeni cihaza vakumlama yapıldıktan sonra salonda soğuktan durulmuyordu. Gerisini siz düşünün.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Dilocrom

    Ben vakumlama yapmadılar diye daikin genel müdürlüğü aradım, yeni aldığım daikin emura yı yeni servis talebinde bulunarak yenisiyle değiştirttim. Değişim yapılmaz ise paramı iade edin dedim. Sorgusuz yenisiyle değiştirildi ve çok bana karşı mahçup olduklarını beyan ettiler. 30 dk boyuncada vakumlama yapıldı. Benden çıkan iç ve dış üniteyide işini yanlış yapan servise fatura ettiler Bana Daikin ın bölge müdürü aynen şunu söyledi ; ' vakumlama işi klimanın ömrünün ve veriminin yarısıdır '

    Vakumlama yapılmayan cihaz odayı soğutmuyordu. Yeni cihaza vakumlama yapıldıktan sonra salonda soğuktan durulmuyordu. Gerisini siz düşünün.

    peki siz vakumlama yapmayan servisin formuna imzanızı attınız mı?
    bana verilen rapor da vakumlama yapıldı'nın yanında Evet işaretli. Ama kaç dakika vakumlama yaptıklarını yazmamışlar.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: greenflash

    quote:

    Orijinalden alıntı: Dilocrom

    Ben vakumlama yapmadılar diye daikin genel müdürlüğü aradım, yeni aldığım daikin emura yı yeni servis talebinde bulunarak yenisiyle değiştirttim. Değişim yapılmaz ise paramı iade edin dedim. Sorgusuz yenisiyle değiştirildi ve çok bana karşı mahçup olduklarını beyan ettiler. 30 dk boyuncada vakumlama yapıldı. Benden çıkan iç ve dış üniteyide işini yanlış yapan servise fatura ettiler Bana Daikin ın bölge müdürü aynen şunu söyledi ; ' vakumlama işi klimanın ömrünün ve veriminin yarısıdır '

    Vakumlama yapılmayan cihaz odayı soğutmuyordu. Yeni cihaza vakumlama yapıldıktan sonra salonda soğuktan durulmuyordu. Gerisini siz düşünün.

    peki siz vakumlama yapmayan servisin formuna imzanızı attınız mı?
    bana verilen rapor da vakumlama yapıldı'nın yanında Evet işaretli. Ama kaç dakika vakumlama yaptıklarını yazmamışlar.

    Form imzaladım mı hatırlamıyorum. Muhtemelen imzalamışımdır, servisler mutlaka imzalatır kendilerini garanti altına almak adına.

    Sonuçta ortada eksik yapılan bir iş var ve bu bana göre müşteriyi aldatmaya yönelik ayıplı bir davranış. Eksik yapılan bu iş yetkililerce dendiği üzere cihazın ömrü ve verimi açısından çok önemli, olmazsa olmaz misali ! Ayrıca ben özellikle servise söyledim vakumlama yapılacak mı diye, " hayır daikin cihaz almışsınız yapmamıza gerek yok " gibisinden bişiy dediler. Utanmadan birde servis beni aradı genel müdürlüğe şikayetimden sonra. İşte bu sorunu kendi aramızda çözelim, cihazınıza vakumlama yapalım gibisinden. Önceki postlarımı okursanız detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Üzerinden zaman geçti net hatırlamıyorum şimdi.




  • merhaba arkadaşlar. ben klima aldım geldiler taktılar vakumlama yaptılar. (klima hiç çalışmadı.) klimanın iç ünitesi arızalı çıktı. şimdi iç üniteyi değiştirecekler. dış ünite değişmeyecek. bu durumda tekrar vakumlama yapılması gerekir mi ?
  • karakabus_ K kullanıcısına yanıt
    Tekrar vakumlama gerekir.
  • Bu vakumu buzdolabı motoru benzeri birşeyler yaptılar normalmi vakum olmusmudur toplam 18 dakika kadar surdu



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tarantula_s -- 18 Temmuz 2014; 18:35:13 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Arkadaşlar 11 Haziran'da aldığım klimam için değişim raporu çıktı ve değişim cihazının montajı bu sabah yapılacak. Servis geldiğinde nelere dikkat etmem gerekiyor? Vakumlama konusunu az çok biliyorum.

    Önceki gelişlerinde bakır boru kullanmamışlardı ve boruyu klimanın arka bölümüne dolamışlardı. Şimdi bakır boru kullanılacak. İç ünite ile dış ünite arası 3 mt var ya da yok. Bakır borunun fazlalık kısmını kesebilirler mi? Bir de ilk geldiklerinde iç kısma izolasyon için bir kapak takmışlardı boru çıkışının olduğu yere. Ancak dış tarafa kapak takılmamıştı. Dış kısmı da izole etmeleri gerekmez mi?
  • Ben şuan klima taktiriyorum yeni klima da Vakuma gerek yok diyor servis bastirayimmi illa yapacaksınız diye ? Acil yardim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • israrlarim sonucu vakumu yaptırıyor servis yaklaşık 15 dk surcekmis. Sağolsun siz olmasaniz boyle biseyden haberimiz bile olmaZdi

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Üstadlar selam..
    Baymak Elite 12.000 BTU Inverter olmayan klima alma arifesindeyim..
    Hem Baymak Teknik Servisi ile hem de bizim tanıdık olan bir klima montajcısı ile görüştüm..
    İkisi de Inverter olmayan klimalarda vakumlama işlemi yapmadıklarını, sadece kablolardaki havayı aldıklarını söylediler..
    Kafam karıştı..
    Inverter olan klimalar için mi geçerli bu vakumlama olayı, yoksa tüm klimalar için mi?
  • Vakumlama bütün klimlar için geçerli. Bide kablolardaki havayı alıyorlar demişsin, ne kablosu ne havası, kabloda hava ne arasın.
  • bps B kullanıcısına yanıt
    Kablo dediğim bağlantı borusu işte, bakır olanlar.. Kusura bakma yanlış yazım için..
    Ben teknik servis ile konuştum, ya arkadaşım vakumlama yapılıyormuş dedim ısrarla..
    Ben 14 yıldır klima montajı yapıyorum, inverter olmayan Baymak Elite için daha bugüne kadar hiç vakumlama yapmadık.. Ama madem istiyorsunuz yapalım, alet arabada oluyor çünkü dedi.. Ama dediğim gibi inverter alsaydınız zaten siz demeden biz yapıyorduk ama bu model için yapmıyoruz normalde dedi..

    Tamam siz yapın da benim montajda, sonra ne yaparsanız yapın dedim..:)
  • Yeni konu acarak yanlis yaptigimdan dolayi uyarildim bundan dolayi buraya ayni seyi yaziyorum.

    Merhaba, ariza kaynakli klima degisimi hakkinda sizin yardiminiza ihtiyacim var.

    Aldigimiz klimanin (Toshiba) ic unitesi arizalanip ses cikarmaya baslamisti, ayrica vakumlama islemi yapilmamisti. Bundan dolayi ic ve dis degisim talep ettik ve bize yeni ic ve dis uniteleri getirip monte ettiler. Vakumlama yapip klimayi actilar ancak bu sefer dis unitede kompresorden kaynakli bir sorun cikti ayrica bazi yerleri cizik ve ice gocuktu. Bu sefer bunu kabul etmeyecegimizi soyledik, yeni ic ve dis unitelerinin gelmesini talep ettik. Onlar da eski dis unitede sorun olmadigini, eskisini takabileceklerini, ya da yenisinin gelmesi icin yaklasik 6 hafta beklememiz gerekecegini, ic unitesinin degismesinin gereksiz oldugunu belirttiler.

    Ben bu konuda bilgili olmadigim icin size sormak istiyorum, bizim durumumuzda ic unitenin degismesine gerek var mi? Sonucta vakumlama yapilip klima calistirildi, bana oyle geliyor ki ic unitenin de degismesi lazim ama onlar istemiyorlar, normalde sadece bozuk olan uniteyi degistirdiklerini, sadece vakumlama konusunda sikayetci oldugumuz icin hem ic hem disi degistirdiklerini soylediler.

    Bu durumda ne yapilmali?
    1) Eski dis unite getirilip takilacak, yeni ic unite degistirilmeyecek.
    2) Yeni dis unite siparis edilecek, yeni ic unite degistirilmeyecek.
    3) Hem ic hem dis unitenin degisimini istenecek.

    Sizce bu durumda, yapilmasi gereken nedir? Vakumlamasi yapilip calistirilmis klimanin dis unitesindeki sorundan dolayi ic unitesinin de degismesi gerekiyor mu yoksa yeni dis unitesinin gelip vakumlama yapilmasi yeterli mi?




  • 