  • @hardcrss'in belirttiği gibi,ülkemizde tesisatlar o kadar kötü yapılıyor ki (ince 20mm pprc boru,bol dirsek+kötü işçilik...vs) 3.kademe ancak yetiyor
    eviniz çok küçükse 2 ve 1 kademe kullanılabilir,benim evde tesisat kalitesi iyi olmasına rağmen (32mm pprc+25mm+20mm+folyolu boru) ve 1inci kademede bile en son petek rahatlıkla ısınmasına rağmen, 2 ve 1 numara evi daha geç ısıttığı için kullanmıyorum fabrika ayarı 3'te
  • quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    @hardcrss'in belirttiği gibi,ülkemizde tesisatlar o kadar kötü yapılıyor ki (ince 20mm pprc boru,bol dirsek+kötü işçilik...vs) 3.kademe ancak yetiyor
    eviniz çok küçükse 2 ve 1 kademe kullanılabilir,benim evde tesisat kalitesi iyi olmasına rağmen (32mm pprc+25mm+20mm+folyolu boru) ve 1inci kademede bile en son petek rahatlıkla ısınmasına rağmen, 2 ve 1 numara evi daha geç ısıttığı için kullanmıyorum fabrika ayarı 3'te
    yeni ev aldım evde sıva üstü kalorifer tesisatı var ancak en son iki petek düzgün ısınmıyor raglaj AYARI YAPTIM KOMBİYE YAKIN PETEKLERE TERMOSTATİK VANA TAKTIRDIM AMA PEK FAYDASI OLMADI KOMBİ 24 KWLİK BORULAR KOMPOZİR 25 MM 20 MM KULLANILMIŞ NERDE HATA OLABİLİR NEDEN ISINMIYOR BU SON İKİ PETEK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM




  • disintegration kullanıcısına yanıt
    Evin hızlı ısınması konusunda sizinle hemfikirim ancak bu sürenin açıkçası 15dk'dan daha fazla farka tekabül edeceğini düşünmüyorum. Daha sonra pompa sürekli sirkülasyona gireceği için 15dk'lık ısınma farkı benim için tolere edilebilir bir sayı(tabiki bu duruma her kullanıcı konforuna gçre kendisi karar verecektir). Ayrıca 2. kademe ve 1. kademede yapmış olduğum su basınç testlerinde(evin en sonundaki petekten) suyun gayet iyi basınçta geldiğini gözlemledim(tabiki 3. kademedeki kadar basınç olmuyor). Açıkçası benim merak ettiğim bir noktada şu; pompa düşük kademede sıcak suyun petekte kalma süresi birim zamanda daha uzun olacağından dönüş suyunun daha soğuk olacağını düşünüyorum ve bunun da yoğuşmaya pozitif katkı sağlayacağı kanısındayım. Bilmiyorum bu konuda sizlerin düşüncesi nedir?
  • qhan12 Q kullanıcısına yanıt
    Sistemdeki tüm havanın dışarıya alındığından emin olunuz! Dönüş vanalarının tam açık ve çalışır olduğunu teyit ediniz(radyatörlerdeki suyu boşaltıp, suyun akışını dinleyiniz). Kombi altındaki radyatör dönüş filtresinin temiz olduğunu check ediniz. Pompanın yeterli basıncı oluşturduğunu gözlemleyiniz(çalışan peteklerinizin birinin havasını alınız ve fışkıran su tazyikli mi değil mi buradan kontrol ediniz).

    Arkadaşların eklemek istedikleri varsa onlarında söyleyeceklerini deneyiniz yoksa hatta bir tıkanıklık söz konusu olabilir ve sistemin temizlenmesi gerekebilir.
  • chronicgenius kullanıcısına yanıt
    Evet dönüş suyu daha soğumuş olarak döner,yoğuşmanın verimi artar,ama evin hızlı ısınmasında zaman farkı her evde değişkendir
    Mekanın büyüklüğü/evdeki ısı kayıpları/tesisatta kullanılan boru çaplarının etkisi fazla bir evde 15dk başka bir evde 30dk
  • quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    Evet dönüş suyu daha soğumuş olarak döner,yoğuşmanın verimi artar,ama evin hızlı ısınmasında zaman farkı her evde değişkendir
    Mekanın büyüklüğü/evdeki ısı kayıpları/tesisatta kullanılan boru çaplarının etkisi fazla bir evde 15dk başka bir evde 30dk
    kombiyi daha büyük kapasiteli bir kombi taktırsam sorun çözülür mü
  • qhan12 Q kullanıcısına yanıt
    Kombinin marka model nedir? Evde toplam radyatör metrajı ne kadar?
    Kalorifer hattı tek koldan mı ilerliyor yoksa 2 veya 3mü
  • disintegration kullanıcısına yanıt
    kombi demirdöküm atron 24 8 tane radyatör var ve toplam radyatör uzunluğu 9.3 m kalorifer hattı 2 koldan ilerliyor
  • qhan12 Q kullanıcısına yanıt
    Yazdığınız bilgilere göre son peteklerin ısınmaması için bir neden yok,sorun tesisattan görünüyor
    Son petekler hariç bütün petekleri kapatıp deneyin,bu şekilde son petekler ısınıyor mu
  • disintegration kullanıcısına yanıt
    evt gayet iyi ısınıyor
  • qhan12 Q kullanıcısına yanıt
    Pompanın oluşturduğu basınç hattın sirkülesi için yeterli değil o zaman. Pompada kademe varsa ayarın max. ta olduğundan emin olunuz. Eğer en üst kademede ise ya pompa randımanlı çalışmıyordur ya da arkadaşın dediği gibi sisteminizde bir sorun vardır.
  • ben gb062 kombiyi rc 10 ile kullanmaya başladim.benim sorunum şu;evim ayarladığim dereceye geldikten sonra peteklerdeki su soğuyor.ama devirdaim pompası sürekli çalışıyor.anlatmak istediğim kombi soğuk suyu neden tesisatta sürekli dolaştırıyor.evin derecesi düşmediği için soğuk su tesisatta dolaşıp duruyor.termostattan 1 veya 1,5 derece düşürürsen kombi ozaman duruyor.bu arada kombi ve rc10 sıfır.ben termostattan bu şekilde müdahele yapmazsam kombi saatlerce çalışıyor.şimdiden teşekkürler
  • Bayraktar84sedat B kullanıcısına yanıt
    Eger kombin termostatdan kapanıyorsa pompanın durması gerekli.Şayet kombi kendi set sıcaklıgından kapandıysa dönüş suyu sıcaklıgı düşene kadar pompa çalışmaya devam eder.
  • aliance21 A kullanıcısına yanıt
    Arkadaşim evin derecesi istediğim seviyeye geliyo.peteklerde haliyle soğuyo.ama benim kombi sürekli çalışıyo.bu arada benim termostat modülasyonlu oda termostati buderus rc 10.
  • Arkadaşlar buderus gb062 yi rc10 termostatla beraber kullanan varmı.benim kombi ayarladığım dereceye geldikten sonra yanma işlemi duruyo.ama kombi çalışmaya devam ediyo hiç durmaksızın.sizdede böyle bir durum varmı.servisi aradim geldiler.servisin söylediği 3 veya 5 dk çalıștıktan sonra durması gerekiyor dediler.hatta müşteri hizmetleride aynı şeyi söyledi.servisçiler termostatı söküp gitti haber bekliyorum.sizin kombileriniz nasıl çalışıyo bunu öğrenmek isyiyorum.bu arada evin derecesi düşmediği için yanma olmiyor.ama devirdaim pompası sürekli çalışıyor..kombinin hiç durduğunu görmedim.teşekkürler....
  • Bayraktar84sedat B kullanıcısına yanıt
    Kullandığınız RC10 modulasyonlu ,çok bilmiş bir oda termostadı.Benim gb 012 de vakt i zamanında kullandığım ,sinirlerimi alt üst eden OTM p nin biraz daha hallicesi. Daha önce konu ile ilgili olarak :

    ''' Ben sizin yerinizde olsam modulasyonlu bir oda termostadi alacagima 0.1 , 0.2 C. hassasiyetli ON/OFF oda termostadi alirdim. Hem kombimin devirdaim motoru devamli calismaz yani elektrikten tasarruf ederdim. Bakin benim onceki mesajlarimi okumanizi tavsiye ediyorum.OTM cihaz ile 2 yil , 50 tl lik bir oda termostadi ile (GENERAL HT300) 2 yil omur geciren bir tuketici olarak keske daha once ON/OFF termostat alsaydim diyorum. Su anda tek keske dedigim mevzu şu: Kullandigim HT300 0.5 C. hassasiyetinde bir cihaz.Yani 22 ye ayarladiginizda 22.5 de kombiyi tamamen kapatiyor - ki ben 65 derecede kullaniyorum.Kombi yavas yavas 65 derece su sicakligina cikiyor.Oda ici Istenen isiya ulasinca devirdaim motoru da dahil kombiyi devre dışı bıraktığı için ,peteklerde en son sıcaklık değerinde su kaliyor.Dolayisiyla bu vesile ile yaklasik 1.5 saat kombi calismadan petekler isitmaya devam ediyor.- 21.5 derecede ise tekrar kombiyi calistirip istenen isiya getiriyor. Iste bu arada 1 derecelik isi farki bazen konforu azaltabiliyor. Yani bazen artik calissa diyor insan. Dolayisiyla 0.2 C. hassasiyetli bir cihaz ile 22 C. ye ayarladiginizda 22.2 de durup ,21.8 de tekrar calistirdigi icin isi konforu daha ust seviyede olacaktir.. '''
    ve yine konu ile ilgili olarak:

    ''' Evet arkadaşlar tahminlerim ufak ufak çıkıyor gerçekten.Bahsettiğim oda termostadını bugün saat 7 gibi taktım ve ilk mesajımı yazdım.Şu an itibariyle durum şöyle.Çocuklarım okuldayken ev ısısı genelde 19 dereceler bulunuyor.Saat 15 gibi bu sıcaklığı 21.5 civarına alıp gece yarısı 18 dereceye ayarlayıp yatardik OTM P ile ve daha öncede belirttiğim gibi istediğimiz ısıya gelmesine rağmen saatlerce çalışır ve doğalgaz tüketirdi.Bu cihazı oda 19 derece iken taktım,kombi radyatör derecesini 65'e aldım.Ve şu saate kadar sadece 2 metreküp yaktı.Cihaz istediğim gibi istenilen sıcaklığın 0.5 derece üzerine gelip duruyor.Veee en önemli nokta şu kombi kapanmasına rağmen birincisi diğer termostatda iken devirdaim pompası hemen hemen hiç durmazdi bunda ise tamamen duruyor,dolayısı ile önceden radyatörlerde örneğin en son ısı 55 derece iken OTM P devreyi kestiğinde ortalama 5 dakika içerisinde radyatörler buz gibi olurken,şu anda kombi devreden çıkmasına rağmen nerdeyse 45 dakika sonra bile radyatörler sıcacık.Buda kombi çalışmamasına rağmen evin sıcak kalmasını sağlıyor.Tespitlerim şimdilik bu kadar.Gelişmeleri yazacağım. ''' yorumlarını yazmıştım.

    Modulasyonlu oda termostatları (özellikle buderusun) güya ekonomi için alev boyu ayarlama saçmalığı ile kombi ve dolayısıyla devir daim pompası neredeyse sürekli çalışmakta. Kısık ateşte ocakta suyun soğumasını önlemek gibi birşey bu.Oysa ben bu prensibe göre çalışan termostadımı söküp on-off termostat aldığımda neredeyse %15 - %20 tasarruf yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim.Yukarıda yazdığım gibi eğer alacağınız termostatı hassasiyeti 0.2 C. olan bir termostat olaral alırsanız daha konforlu bir şekilde ısınırsınız.Kombiniz de ,devir daim pompanız da çok çok çok daha az çalışacaktır...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi alperenxxx -- 15 Ekim 2016; 15:50:04 >




  • alperenxxx kullanıcısına yanıt
    Teşekkürler.ayní kombi ve termostattan bacanakta var.onu test ettim.onunki istenilen dereceye geldiğinde kombi tamamen durdu.ama benimki termostattan 1.5 veya 2 derece düşürürsen anca ozaman duruyo.yani evin ici 23 dereceyse termostati 21 dereceye düşürürsem anca ozaman duruyo.yoksa sürekli hic durmadan calisiyo.daha hiç durduğunu görmedim.
  • Bayraktar84sedat B kullanıcısına yanıt
    Merhabalar;



    Ben de Buderus gb062 kullanıyorum. Modülasyonlu mu, yoksa on of oda termostatı mı alacağıma henüz karar veremediğim için şimdilik termostatsız kullanıyorum.



    Kombi açıkken devir daim pompasının durduğunu hiç görmedim. Ne zaman kombinin yanına gitsem kombi çalışıyor. Bu durum beni de rahatsız ediyor. Sonuçta duran su, hareket eden suya göre daha yavaş soğur. En önemlisi de elektrik sarfiyatı ve pompa ömrünün kısalması.



    Bir çözüm bulursak haberleşelim.
  • Bayraktar84sedat B kullanıcısına yanıt
    O halde termostat ile ilgili bir arıza söz konusu. Kullanma kılavuzuna bakıp fabrika ayarlarına geri yükleme yada reset imkanınız varsa bunu yapmaya çalışın...
  • basyigit B kullanıcısına yanıt
    Evet kombi Oda Termostadı kullanılmadığı durumlarda devir daim pompası yardımı ile istediğiniz sıcaklıkta ısınan suyu sisteme iletir ve dönüş suyu sıcaklığı belirli bir ısının altına düştüğünde kombiyi ateşler. Bunu servis menüsünden ayarlayabilirsiniz.Yani siz kombinizin ısıtma suyunu 50 c. ye ayarladınız.Kombi çalışmaya başlar. Servis menüsünde bu çalışma aralıklarını düzenleyen ayarda 5 konumunda olsun diyelim. Kombiniz 55 dereceye kadar suyu ısıtıp devreye iletir. 55 derecede doğalgazı keser ama devirdaim pompası çalışmaya devam eder ki dönüş suyu ısısını algılayabilsin. Dönüş suyu ısısı 45 dereceye gelince tekrar kombiniz suyu ısıtmak için brülörü ateşler ve bu döngü böyle devam eder. Kesinlikle oda termostadı almanızı tavsiye ederim ben. GB012 sahibi olarak modülasyonlu oda termostadı kullandım ve kafayı yeme durumuna geldim resmen. İstenen sıcaklığa ulaştırıyor ki çok uzun sürede,sonra kombiyi kapatıyor yada alev boyutunu kısıyor,ama devir daim pompası bu arada devamlı çalışıyor. On Off termostad aldım rahatladım.İstenen ısıya gelince kombiyi komple kapatıyor.Maksimum sıcaklıktaki su devir daim pompası çalışmadığı için peteklerde kalıyor ve bu sayede suyun ısısına ve mevsime bağlı olarak 40 dakika ile 1.5 saat kadar petekler evi ısıtmaya devam ediyor.




  • 