  • Bu işte ene pratik yol 10 m2 için 1mt lik (60 lık) radyatör seçmek.Biraz fala gibi görünsede daha düşük su ısılarında daha yüksek kalori alabilirsiniz.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    Bu işte ene pratik yol 10 m2 için 1mt lik (60 lık) radyatör seçmek.Biraz fala gibi görünsede daha düşük su ısılarında daha yüksek kalori alabilirsiniz.

    10 m2 ye 1 m. petek hesabını; petek konulacak her bölümün net alanı için yapmak gerekir. Bu kabaca hesabı yaparken bile örneğin giriş koridora konulmayacaksa, göz önüne alınmayabilir. Örneğin 7 m2 net odaya 70 cm x 60 cm, 30 m2 salona 2 adet 150 cm x 60 cm gibi düşünmek gerekir. 3 oda salon 100 m2 evler için 6,5-7 m toplam petek, yoğuşmalı kombi için bile yeterli gelecektir. Örneğimizdeki 95 m2 net alan için de bu metraj yetecektir. Hesaplamanın evdeki ısı kaybına göre yapılması gerekir. Bunu yaparken, yöre, evin katı, cephesine, yalıtımı, odanın dışa açık cepheleri dikkate alınmalıdır.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sserin -- 13 Şubat 2013; 1:21:39 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    Bu işte ene pratik yol 10 m2 için 1mt lik (60 lık) radyatör seçmek.Biraz fala gibi görünsede daha düşük su ısılarında daha yüksek kalori alabilirsiniz.

    Üstadım -12C ve daha düşük dış sıcaklıktaki ısı kaybını baz alarak ısıtma tesisatlarının yapılandırıldığı İç ve Doğu Anadolu illerinde, düşük-orta derecede ısı izolasyonuna sahip mahallerde, ısıtılacak her 10m2 için 1m (22/600) petek hesabı pratik olabilir. Böyle bir mekanın kuzeye cepheli alanı için 9-10m2 olur da güneye bakan alanı için 12-13m2 esas alınarak uyarlanabilir. Sserin'in de söylediği gibi evin katı, cephesi, yalıtımı gibi ısı kaybını/ihtiyacını belirleyen değişkenler dikkate alınır.
    Asıl vurgulamak istediğim, ısıtma tesisatlarının +3C dış sıcaklığa göre hesaplandığı Mersin, Antalya gibi illerimizde net 10m2 alana 1m petek hesabının yanlış olacağıdır. Şöyle örnekleyelim: Ankara'da orta derecede ısı izolasyonuna sahip bir evimiz olsun. Bu evin maksimum ısı kaybı sözgelimi 12Kw ise, aynı evi alıp Mersin'e götürüp Ankara'dakine benzer şekilde konumlandırdığımızda ise maksimum ısı kaybı yaklaşık 6Kw olur. (Isıtma için dış sıcaklığın 18C'nin altına inmesini kriter aldığımızda Ankara için delta T=30C, Mersin için ise delta T=15C olur.) Dolayısıyla Mersin'de 10m2 değil, ortalama 20m2'ye 1m petek hesaplanması gerekir. Benzer şekilde her ilimiz için bu hesabı uyarlamak, ek olarak mekanın konumlanması ve alanların kullanım amaçlarına göre hesaplamaların yapılması önemlidir diye düşünüyorum. Forumda da arkadaşlar bazen bölgeselliği dikkate almadan pratik olduğu için böyle hesaplamalar ve öneriler yapabiliyor. Bu vesileyle her ısıl bölge için ayrı hesaplama yapmak gerektiğini hatırlatmış olalım...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    Bu işte ene pratik yol 10 m2 için 1mt lik (60 lık) radyatör seçmek.Biraz fala gibi görünsede daha düşük su ısılarında daha yüksek kalori alabilirsiniz.

    Üstadım -12C ve daha düşük dış sıcaklıktaki ısı kaybını baz alarak ısıtma tesisatlarının yapılandırıldığı İç ve Doğu Anadolu illerinde, düşük-orta derecede ısı izolasyonuna sahip mahallerde, ısıtılacak her 10m2 için 1m (22/600) petek hesabı pratik olabilir. Böyle bir mekanın kuzeye cepheli alanı için 9-10m2 olur da güneye bakan alanı için 12-13m2 esas alınarak uyarlanabilir. Sserin'in de söylediği gibi evin katı, cephesi, yalıtımı gibi ısı kaybını/ihtiyacını belirleyen değişkenler dikkate alınır.
    Asıl vurgulamak istediğim, ısıtma tesisatlarının +3C dış sıcaklığa göre hesaplandığı Mersin, Antalya gibi illerimizde net 10m2 alana 1m petek hesabının yanlış olacağıdır. Şöyle örnekleyelim: Ankara'da orta derecede ısı izolasyonuna sahip bir evimiz olsun. Bu evin maksimum ısı kaybı sözgelimi 12Kw ise, aynı evi alıp Mersin'e götürüp Ankara'dakine benzer şekilde konumlandırdığımızda ise maksimum ısı kaybı yaklaşık 6Kw olur. (Isıtma için dış sıcaklığın 18C'nin altına inmesini kriter aldığımızda Ankara için delta T=30C, Mersin için ise delta T=15C olur.) Dolayısıyla Mersin'de 10m2 değil, ortalama 20m2'ye 1m petek hesaplanması gerekir. Benzer şekilde her ilimiz için bu hesabı uyarlamak, ek olarak mekanın konumlanması ve alanların kullanım amaçlarına göre hesaplamaların yapılması önemlidir diye düşünüyorum. Forumda da arkadaşlar bazen bölgeselliği dikkate almadan pratik olduğu için böyle hesaplamalar ve öneriler yapabiliyor. Bu vesileyle her ısıl bölge için ayrı hesaplama yapmak gerektiğini hatırlatmış olalım...

    merhaba arkadaşlar
    evim kuzeye bakıyor istanbul halkalıdayım.apartmanda dış mantolama var.2 balkonda cam balkonla kapalı.komi mutfakta dolabın içinde mobill sistem peteklerde aşağdaki gibi.metreleri kaç yapmalıyım sizce.
    mutfak 10,5 m2 70cm*60 cm
    oturma odası 24 m2 130 cm 60 cm
    salon 12,3 m2 100cm*60cm d.foss rda 2990 termostatik vana takıldı
    yatak odası 13 m2 70cm*60cm d.foss rda 2990 termostatik vana takıldı
    çocuk odası 12 m2 110cm*60 cm d.foss rda 2990 termostatik vana takıldı
    banyo 6 m2 50*60 cm
    tuvalet 3 m2
    hol+antre 10 m2
    mutfak balkon 2,2 m2
    salon balkon 3,8 m2

    önerilerinizi bekliyorum.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    Bu işte ene pratik yol 10 m2 için 1mt lik (60 lık) radyatör seçmek.Biraz fala gibi görünsede daha düşük su ısılarında daha yüksek kalori alabilirsiniz.

    Üstadım -12C ve daha düşük dış sıcaklıktaki ısı kaybını baz alarak ısıtma tesisatlarının yapılandırıldığı İç ve Doğu Anadolu illerinde, düşük-orta derecede ısı izolasyonuna sahip mahallerde, ısıtılacak her 10m2 için 1m (22/600) petek hesabı pratik olabilir. Böyle bir mekanın kuzeye cepheli alanı için 9-10m2 olur da güneye bakan alanı için 12-13m2 esas alınarak uyarlanabilir. Sserin'in de söylediği gibi evin katı, cephesi, yalıtımı gibi ısı kaybını/ihtiyacını belirleyen değişkenler dikkate alınır.
    Asıl vurgulamak istediğim, ısıtma tesisatlarının +3C dış sıcaklığa göre hesaplandığı Mersin, Antalya gibi illerimizde net 10m2 alana 1m petek hesabının yanlış olacağıdır. Şöyle örnekleyelim: Ankara'da orta derecede ısı izolasyonuna sahip bir evimiz olsun. Bu evin maksimum ısı kaybı sözgelimi 12Kw ise, aynı evi alıp Mersin'e götürüp Ankara'dakine benzer şekilde konumlandırdığımızda ise maksimum ısı kaybı yaklaşık 6Kw olur. (Isıtma için dış sıcaklığın 18C'nin altına inmesini kriter aldığımızda Ankara için delta T=30C, Mersin için ise delta T=15C olur.) Dolayısıyla Mersin'de 10m2 değil, ortalama 20m2'ye 1m petek hesaplanması gerekir. Benzer şekilde her ilimiz için bu hesabı uyarlamak, ek olarak mekanın konumlanması ve alanların kullanım amaçlarına göre hesaplamaların yapılması önemlidir diye düşünüyorum. Forumda da arkadaşlar bazen bölgeselliği dikkate almadan pratik olduğu için böyle hesaplamalar ve öneriler yapabiliyor. Bu vesileyle her ısıl bölge için ayrı hesaplama yapmak gerektiğini hatırlatmış olalım...

    memit kardeşim selamlar, benim pratik olarak yazdığım bu,tabi fazla peteğin (%30) fazla olmasının zararı yoktur diye düşünüyorum.Ben bu konuda çok profesyonel değilim.Ama gördüğüm şu ki,ihtiyaç çıkarılırken yapılan kalori hesabı 60-70 derece su sıcaklığına göre,ama kombi gibi ısıtma ürünlerini 40-45 derecelerde kullanımında mümkün.Özellikle ılık iklimde.Burada 40-50 derece baz alınınca radyatörün verimi düşüyor.Yani benim tavsiyem,düşük ısılarda kullanıma yönelik.Değilse bizim buralarda (İzmir) 15 m2 ye (yükseklik 2,7) bile 1 mt lik(22/60)radyatör yeterli tabikide.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    Bu işte ene pratik yol 10 m2 için 1mt lik (60 lık) radyatör seçmek.Biraz fala gibi görünsede daha düşük su ısılarında daha yüksek kalori alabilirsiniz.

    Üstadım -12C ve daha düşük dış sıcaklıktaki ısı kaybını baz alarak ısıtma tesisatlarının yapılandırıldığı İç ve Doğu Anadolu illerinde, düşük-orta derecede ısı izolasyonuna sahip mahallerde, ısıtılacak her 10m2 için 1m (22/600) petek hesabı pratik olabilir. Böyle bir mekanın kuzeye cepheli alanı için 9-10m2 olur da güneye bakan alanı için 12-13m2 esas alınarak uyarlanabilir. Sserin'in de söylediği gibi evin katı, cephesi, yalıtımı gibi ısı kaybını/ihtiyacını belirleyen değişkenler dikkate alınır.
    Asıl vurgulamak istediğim, ısıtma tesisatlarının +3C dış sıcaklığa göre hesaplandığı Mersin, Antalya gibi illerimizde net 10m2 alana 1m petek hesabının yanlış olacağıdır. Şöyle örnekleyelim: Ankara'da orta derecede ısı izolasyonuna sahip bir evimiz olsun. Bu evin maksimum ısı kaybı sözgelimi 12Kw ise, aynı evi alıp Mersin'e götürüp Ankara'dakine benzer şekilde konumlandırdığımızda ise maksimum ısı kaybı yaklaşık 6Kw olur. (Isıtma için dış sıcaklığın 18C'nin altına inmesini kriter aldığımızda Ankara için delta T=30C, Mersin için ise delta T=15C olur.) Dolayısıyla Mersin'de 10m2 değil, ortalama 20m2'ye 1m petek hesaplanması gerekir. Benzer şekilde her ilimiz için bu hesabı uyarlamak, ek olarak mekanın konumlanması ve alanların kullanım amaçlarına göre hesaplamaların yapılması önemlidir diye düşünüyorum. Forumda da arkadaşlar bazen bölgeselliği dikkate almadan pratik olduğu için böyle hesaplamalar ve öneriler yapabiliyor. Bu vesileyle her ısıl bölge için ayrı hesaplama yapmak gerektiğini hatırlatmış olalım...

    memit kardeşim selamlar, benim pratik olarak yazdığım bu,tabi fazla peteğin (%30) fazla olmasının zararı yoktur diye düşünüyorum.Ben bu konuda çok profesyonel değilim.Ama gördüğüm şu ki,ihtiyaç çıkarılırken yapılan kalori hesabı 60-70 derece su sıcaklığına göre,ama kombi gibi ısıtma ürünlerini 40-45 derecelerde kullanımında mümkün.Özellikle ılık iklimde.Burada 40-50 derece baz alınınca radyatörün verimi düşüyor.Yani benim tavsiyem,düşük ısılarda kullanıma yönelik.Değilse bizim buralarda (İzmir) 15 m2 ye (yükseklik 2,7) bile 1 mt lik(22/60)radyatör yeterli tabikide.

    Düşük petek sıcaklığına göre hesaplama yapılması gerektiği konusunda haklısınız. Piyasada hala 90/70 veya buna yakın işletmeye göre hesap yapılabiliyor. Zaman zaman foruma yansıyor, işte 1m peteğin 2000kcal vermesinden yola çıkılarak bulunan metrajlar ve önerilen kombi kapasitelerinden, çoğunlukla da kullanıcıların konfor sağladıkları kazan sıcaklık ayarlamalarından anlıyoruz bunu. 1m 22/600 panelden bırakın 1500-2000kcal/h ısıyı, en fazla 750-800 bilemedin 1000kcal/h ısı alınacak şekilde hesaplama yapılmalı diye düşünüyorum. Yani petek sıcaklığı en fazla 55C, dış sıcaklığa bağlı olarak 30-55C arasında ısıtma/konfor yapabilmeli...
    İyi forumlar, selamlar...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: azazel_666

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: mbirol

    Bu işte ene pratik yol 10 m2 için 1mt lik (60 lık) radyatör seçmek.Biraz fala gibi görünsede daha düşük su ısılarında daha yüksek kalori alabilirsiniz.

    Üstadım -12C ve daha düşük dış sıcaklıktaki ısı kaybını baz alarak ısıtma tesisatlarının yapılandırıldığı İç ve Doğu Anadolu illerinde, düşük-orta derecede ısı izolasyonuna sahip mahallerde, ısıtılacak her 10m2 için 1m (22/600) petek hesabı pratik olabilir. Böyle bir mekanın kuzeye cepheli alanı için 9-10m2 olur da güneye bakan alanı için 12-13m2 esas alınarak uyarlanabilir. Sserin'in de söylediği gibi evin katı, cephesi, yalıtımı gibi ısı kaybını/ihtiyacını belirleyen değişkenler dikkate alınır.
    Asıl vurgulamak istediğim, ısıtma tesisatlarının +3C dış sıcaklığa göre hesaplandığı Mersin, Antalya gibi illerimizde net 10m2 alana 1m petek hesabının yanlış olacağıdır. Şöyle örnekleyelim: Ankara'da orta derecede ısı izolasyonuna sahip bir evimiz olsun. Bu evin maksimum ısı kaybı sözgelimi 12Kw ise, aynı evi alıp Mersin'e götürüp Ankara'dakine benzer şekilde konumlandırdığımızda ise maksimum ısı kaybı yaklaşık 6Kw olur. (Isıtma için dış sıcaklığın 18C'nin altına inmesini kriter aldığımızda Ankara için delta T=30C, Mersin için ise delta T=15C olur.) Dolayısıyla Mersin'de 10m2 değil, ortalama 20m2'ye 1m petek hesaplanması gerekir. Benzer şekilde her ilimiz için bu hesabı uyarlamak, ek olarak mekanın konumlanması ve alanların kullanım amaçlarına göre hesaplamaların yapılması önemlidir diye düşünüyorum. Forumda da arkadaşlar bazen bölgeselliği dikkate almadan pratik olduğu için böyle hesaplamalar ve öneriler yapabiliyor. Bu vesileyle her ısıl bölge için ayrı hesaplama yapmak gerektiğini hatırlatmış olalım...

    merhaba arkadaşlar
    evim kuzeye bakıyor istanbul halkalıdayım.apartmanda dış mantolama var.2 balkonda cam balkonla kapalı.komi mutfakta dolabın içinde mobill sistem peteklerde aşağdaki gibi.metreleri kaç yapmalıyım sizce.
    mutfak 10,5 m2 70cm*60 cm
    oturma odası 24 m2 130 cm 60 cm
    salon 12,3 m2 100cm*60cm d.foss rda 2990 termostatik vana takıldı
    yatak odası 13 m2 70cm*60cm d.foss rda 2990 termostatik vana takıldı
    çocuk odası 12 m2 110cm*60 cm d.foss rda 2990 termostatik vana takıldı
    banyo 6 m2 50*60 cm
    tuvalet 3 m2
    hol+antre 10 m2
    mutfak balkon 2,2 m2
    salon balkon 3,8 m2

    önerilerinizi bekliyorum.

    Önce bir test yapmayı öneririm. Akşam tüm TRV'leri sonuna kadar açın, kombiyi 45-50C gibi ayarlayın. 1 saat sonra termometreyle evinizin tüm alanlarındaki sıcaklıkları ölçün ve yazın. Tüm sonuçları, ek olarak dış sıcaklığı da yazın. Bu testle evinizdeki ısı dağılımını görüp değerlendirme yapmamız ve sonuçlara göre petek ilavesi, TRV kullanım kademesi önerileri yapmamız daha isabetli olacaktır...




  • Ayrıntılı hesap istiyorsanız mimari projeyle birlikte hesap yaptırmanız lazım, ki bunada gerek yok. Yaşadığınız bölge ve Makina Mühendisleri odasının verdiği dış sıcaklık tasarım değerleri dikkate alınırsa 100 m^2 alana 8 metre petek iyi bir ölçüdür. (Kombinin düşük sıcaklıkta çalışacağı düşünülerek), size verdiğim petek boyları yaklaşık bu değere göredir. Saygılar.
  • evde mobil sistem var ve toplam 6 tane radyatör çıkışı var.toplam 4.2 mtydi büyüterek radyatörleri 5.3 mt oldu.hol ve antrede yok diğer yerlerde azami ölçüde var.buralara radyatör eklemek istesem bütün tesisat(fayansların kırılması laminant parkelerin kırılması mı yoksa laminant parkeden giden bir radyatöre ek yapılarakmı radyatör eklenebilir?
  • İyi günler arkadaşlar,

    Ankara da 2.kat ara daire Doğu ve Güney cepheli, dış yalıtımyok fakat pencereler kaliteli çift camlı pimapen. Net kullanım alanı Banyo tuvalet dahil 87 m2.
    Tavan yüksekliği 2.75m. Dairemin tesisatını değiştirmek istiyorum ve yoğuşmalı kombi kullanarak tasaruffda yapmak istiyorum. Kombi için Demirdöküm düşünüyorum.
    Radyatörler için Demirdöküm plus, borular dizayn boru. Aşağıda dairemin özelliklerini veriyorum yardımlarınızı bekliyorum.

    En Boy Yükseklik Hacim (hacim*45) m2 Gerekli Petek Uzunluğu Olası Petek Boyu Benim Yaptırmak istediğim
    Yatak Odası 3,5 3,4 2,75 32,725 1472,625 11,9 0,98175 1 1,4
    Mutfak 3,3 2,4 2,75 21,78 980,1 7,92 0,6534 0,4 0,4
    Misafir Odası 2,75 3,2 2,75 24,2 1089 8,8 0,726 0,8 1 1,2
    Oturma Odası 4,3 2,8 2,75 33,11 1489,95 12,04 0,9933 1 1,4
    Salon 3,8 7,35 2,75 76,8075 3456,3375 27,93 2,304225 3 3,2
    Koridor 1 13,6 2,75 37,455 1685,475 13,62 1,12365 1,2 1,4
    Banyo 2,2 1,65 2,65 9,6195 432,8775 3,63 0,288585 0,4 0,4
    Tuvalet 1,1 1,3 2,65 3,7895 170,5275 1,43 0,113685 0 0
    10776,8925 87,27 7,18 7,8 9,4




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hakanex3000

    İyi günler arkadaşlar,

    Ankara da 2.kat ara daire Doğu ve Güney cepheli, dış yalıtımyok fakat pencereler kaliteli çift camlı pimapen. Net kullanım alanı Banyo tuvalet dahil 87 m2.
    Tavan yüksekliği 2.75m. Dairemin tesisatını değiştirmek istiyorum ve yoğuşmalı kombi kullanarak tasaruffda yapmak istiyorum. Kombi için Demirdöküm düşünüyorum.
    Radyatörler için Demirdöküm plus, borular dizayn boru. Aşağıda dairemin özelliklerini veriyorum yardımlarınızı bekliyorum.

    En Boy Yükseklik Hacim (hacim*45) m2 Gerekli Petek Uzunluğu Olası Petek Boyu Benim Yaptırmak istediğim
    Yatak Odası 3,5 3,4 2,75 32,725 1472,625 11,9 0,98175 1 1,4
    Mutfak 3,3 2,4 2,75 21,78 980,1 7,92 0,6534 0,4 0,4
    Misafir Odası 2,75 3,2 2,75 24,2 1089 8,8 0,726 0,8 1 1,2
    Oturma Odası 4,3 2,8 2,75 33,11 1489,95 12,04 0,9933 1 1,4
    Salon 3,8 7,35 2,75 76,8075 3456,3375 27,93 2,304225 3 3,2
    Koridor 1 13,6 2,75 37,455 1685,475 13,62 1,12365 1,2 1,4
    Banyo 2,2 1,65 2,65 9,6195 432,8775 3,63 0,288585 0,4 0,4
    Tuvalet 1,1 1,3 2,65 3,7895 170,5275 1,43 0,113685 0 0
    10776,8925 87,27 7,18 7,8 9,4


    DD plus radyatör, Dizayn boru, DD (Nitromix 24P ise) iyi seçim...
    Petek boylarıyla ilgili rakamlar içiçe geçtiği için pek anlaşılmıyor. Yalnız 45 çarpanını sadece yatak odası, koridor ve banyo için kullanın. Diğer alanlarda 50-55 kullanın, zira eviniz güney cepheli olsa da dış yalıtım yok. Mutfakta ise 35-40 yeterli olur. Bulduğunuz (hacim x katsayı) sonuçların hepsini 1000'e bölün. (1m 22/600 panel radyatörün 55C petek sıcaklığında ve 20C oda sıcaklığında verdiği yaklaşık ısı olup yoğuşmalı işletme için idealdir.)
    Eğer yakın vadede dış mantolama yapılacaksa çarpanlar değişir. Yaklaşık % 20 düşürmek gerekir.
    Kolay gelsin...




  • 