Merhaba ; Uzmanlık alanım digital görüntüleme sistemleri fakat almış olduğumuz bir ihale sonucunda elektrik enerji hesabı yapmam gerekiyor.Siz değerli forum üyelerinden yardımlarınızı rica ediyorum. Müşterim bana trifaz elektrik verebiliyor fakat cihazlarım tek faz olarak çalışıyor.(Bilgisayar,monitör sistemleri var sistemimde). Bana verilen trifaz kablodan 55kw güç beslenebiliyor, Sistemimin güç hesabına göre 5 kol tek faz olarak ayırıp panolardan dağıtacağım. (7+7+12+11+10 kw olarak.) Bu şekilde seçmem gereken kablo kesiti , kullanacağım sigorta amperi ve şeması nasıl olacağı konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
Teşekkürler
quote:
Orijinalden alıntı: yen_gec21
Merhaba ; Uzmanlık alanım digital görüntüleme sistemleri fakat almış olduğumuz bir ihale sonucunda elektrik enerji hesabı yapmam gerekiyor.Siz değerli forum üyelerinden yardımlarınızı rica ediyorum. Müşterim bana trifaz elektrik verebiliyor fakat cihazlarım tek faz olarak çalışıyor.(Bilgisayar,monitör sistemleri var sistemimde). Bana verilen trifaz kablodan 55kw güç beslenebiliyor, Sistemimin güç hesabına göre 5 kol tek faz olarak ayırıp panolardan dağıtacağım. (7+7+12+11+10 kw olarak.) Bu şekilde seçmem gereken kablo kesiti , kullanacağım sigorta amperi ve şeması nasıl olacağı konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
Teşekkürler
5 kolu 3 faza eşit olarak dağıtmanız lazım bu şekilde ayırmanız şart değilse faz yükleme cetveli oluşturarak daha hassas dağıtabilirsiniz, sistemde UPS ve jeneratör varsa daha dengeli dağıtmak daha doğru olur.
Mevcut durumu bozamayacaksanız;
R fazına 11+7=18 kW
S fazına 10+7=17 kW
T fazına 12 kW şeklinde dağıtabilirsiniz.
Kablo kesiti için mesafeleri tek tek belirtmeniz lazım mümkünse basit bir çizimle.
Saygılar...