< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > |
Vaillant kombi ayar hakkında (atmoTEC/turboTEC plus) (9. sayfa)



-
-
anakartın 220 girişindeki topraklama kablosunu sök
-
-
Bu işlemin amacı nedir ?
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
bu kombilerin çoğunda bu sensör yok. Bu sensör olmasada çalışır hatta denemek için kısa devre yaptığımda bile çalıştığını hatırlıyorum . Diğer 3 sensörün (bir tanede ana eşanjörün sağ üstünde var) arızalandığını hiç görmedim. Bu sensörlerin elektriği topraklama üzerinde gider ve tek kablodan dönen voltaja göre sıcaklığı bilir. Eğer evinde yada binadaki başka bi cihaz topraklamaya elektrik kaçırıyorsa bu kombinin kasasına ulaşır sıcaklığı yanlış ölçmesine neden olur. Yani düşük voltaj kısmının - (eksi) hattı kombinin kasasına bağlı
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Anladım demek istediğiniz tek kablo ile çalışan ntc ler - yi topraklsmadan alıp ısı değerini iletiyor
Benim kombide 3 adet bu tarz ntc var
D.3 kodu yanlış bilgi geldiği için hep su akış türbünü üstündeki ntc den şüphelenmiştim
Lakin d.3 e veri veren boru üstü çift koblolu olan ntc miş
Evet dediğiniz gibi tek koblolu ntc lerin bozuk olma ihtimalin bir çok usta da şaşırdı ama kimse bana boru üstünden bu veriyi alıyor diyemedi
Bir usta dedi ona vailant dan ayrılmamış 1 dakikada olayı anlattım kabloyu sök dedi çalışır dedi evet çalıştı ama bu sensörün olmasının amacı var değil mi 🤔
Önceden 45 derecede yanan kombi şimdi 70-80 lerde yanıyor
Sıcak su ısı ayarını o kadar düşürdüm ki 50lerde zor sabitledim
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
-
Topraklama söküldüğünde elektrik dalgalanması da kart zarar görmez mi ?
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
su kaçağı olursa faza su değerse kombinin kasasında faz olur ve kombiye dokununca elektrik çarpar(bütün cihazlarda amaç budur). topraklamanın amacı kasa üzerine sızan elektiriği toprağa iletmek.
bu sensör dediğim gibi hemen hemen eski vaillantların çoğunda yok. sensör sağlamken sensöre göre hareket ediyordu şimdi ise sol kol boru üzerindeki ntc ile sıcak suyu tahmin ediyor. mesala 45 ayarlı ise set+20 +25(65-70) olabilir. şebeke suyu soğuksa musluktan 45 alırsın, şebeke suyu sıcaksa 55 alırsın. çok açarsan(mesala dakkada 10 litre) 45 derece alırsın, suyu az açarsan 55 alırsın.
-
Teşekkür ederim bilgiler için
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Merhabalar, turbotec plus kombim var. Kombi istenilen ısıya gelince tekrar yanma yapmak için 31 32ye kadar düşmeyi bekliyor. Daha erken çalışmasını istiyorum. Bunu ayarlamanın bir yolu var mıdır? Yardımcı olabilecek arkadaş varsa çok sevinirim.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
slm vaillant turbo tech plus var evde çoğu zaman f28e düşüyor evde ben varken resetliyor çalıştırıyorum ancak annem yapamaz eski kombide pilot ateşi vardı bunda yokmudur bu arızayı nasıl gideririm fotoyu ekledim en sağdaki 2li çakmak görevi görüyor soldaki ne işe yarıyor anlamadım. forumda birine yazdım ukala çıktı teşekkürler.
-
Soldaki alev algılama. Bu kombide F28 arızasının en büyük sebebi gaz valfidir. Nadiren anakarttan kaynaklı olabilir. Anakarttan olursa nadiren f29da görünür, sadece f28 ise yüksek ihtimal gaz valfidir.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
teşekkürler anakaratta sanırım 2tane röle var onaları değitiştiriyimmi kombi çalışırken o hata düşmüyor kapatıp ilk çalıştırırken düşüyor arızaya kapatana kadar hata vermeden çalışıyor.
-
Röle değil. Gaz valfi arızalıdır ama nadiren kart çıkar ama röle ile alakası olmayan bi arıza.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
teşekkür ederim.
-
trimpot arızası da olabilir.
sensörü çıkarmışsınız ama bu değerler geldiğinde düğmeye dokunduğunuzda düzeliyorsa düğmenin bağlı olduğu trimpot arızalı olabilir.
-
Çift girişli boru üstü ntc arızalıymış , kabloları çıkardık uzun süredir normal çalışıyor , orjinal ntc bulamadım
Trimpot nedir ?
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Merhaba,
Vaillant kombimden memnunum ancak sıcak su için alev boyu en yüksekte iken kaloriferler için alev boyu sürekli ikide sabit. Bu alev boyunu nasıl uzatabilirim?
-
alev boyunu düşürmek için elimizden geleni yaparken sen neden bu işe kalkıyon. mümkünse düşürülmeli. biraz yükselse peteklerin altları ve uzak petekler ısınmaz. pompa çevirme hızına uygun olmalı, yoksa alev boyuna uygun su debisisi olmayacağından petekler ısınmaz. keşke tek çizgi olsa bütün petekler daha güzel ısınır
-
Düğmeyi cevirdiginde anakart uzerinde doneerek gerekli komutları sagalayan parca.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X