Yoğuşmalı kombi yoğuşma yapması için sıcaklığı max. kaç °C olmalı? (5. sayfa)





-
-
"Termostatsız daha düşük değerlerde rahatsanız sorun yok, çünkü dönüş suyu ne kadar soğuk ise "yoğuşma" açısından o kadar verimli oluyor."
araştırmaya başladığımda benimde duyduğum ilk bu oldu . Diğer forumlar da kullanıcılara nacizane tavsiyede bulunup bunu söylediğimde malum kendini usta sananlar beni taşa tuttular.Öyle şey yokmuşta bilmem ne.Yahu çaydanlık misali yani yoğuşma mantığını bilmeyen adamlar ustalık taslıyorlar.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Bunu ben kombi pompa kademesini düşürerek sağladım.Daha doğrusu bosch 2300i ilk aldım 3 gün hiç durmadı , 41 derece sette bile içersi kombi hiç kapanmadığı için 28 dereceleri gördü , servisi aradım abi sen biliyorsun zaten dedi(mahalleden arkadaştı epey sohbet ettik ) sen yapabilir sen düşür bakalım 1. kademeye nasıl olacak dedi.Açtım kapağını düşürdüm hemen kombi 50 dk çalışır 15 dk durar hale geldi.41 derece sette dışarısı 10 derece altındayken içerisi rahat 25 dereceleri görüyor.
Ancak pompa kademesi düşünce ısı transferi yavaşladı ama öncekine bariz dönüş hattı soğudu.Servisin dediğine göre kombi de zaten dönüş hattı ile gidiş hattı arasında fark aşılamadığı için hiç kapanmıyormuş.
kısaca şuan belki biraz geç tepki veriyor ortam ama peteklerin üstü sıcak altları ılık gibi oldu. Bunu da söyledim forumlarda neymiş petek verimin den kaybediyormuşmuşum peteğin hepsinin sıcak dönüş hattının sıcak soğuk olması farketmiyormuş muş.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
-
quote:
Orijinalden alıntı: meeb
Bunu ben kombi pompa kademesini düşürerek sağladım.Daha doğrusu bosch 2300i ilk aldım 3 gün hiç durmadı , 41 derece sette bile içersi kombi hiç kapanmadığı için 28 dereceleri gördü , servisi aradım abi sen biliyorsun zaten dedi(mahalleden arkadaştı epey sohbet ettik ) sen yapabilir sen düşür bakalım 1. kademeye nasıl olacak dedi.Açtım kapağını düşürdüm hemen kombi 50 dk çalışır 15 dk durar hale geldi.41 derece sette dışarısı 10 derece altındayken içerisi rahat 25 dereceleri görüyor.
Ancak pompa kademesi düşünce ısı transferi yavaşladı ama öncekine bariz dönüş hattı soğudu.Servisin dediğine göre kombi de zaten dönüş hattı ile gidiş hattı arasında fark aşılamadığı için hiç kapanmıyormuş.
kısaca şuan belki biraz geç tepki veriyor ortam ama peteklerin üstü sıcak altları ılık gibi oldu. Bunu da söyledim forumlarda neymiş petek verimin den kaybediyormuşmuşum peteğin hepsinin sıcak dönüş hattının sıcak soğuk olması farketmiyormuş muş.Aynen, ideal olarak hele yoğuşmalı için petek ısısını odaya verebilecek, dönüş ile 12 derece fark oluşacak.
Nitromix için pompa ayarı var mı bilmiyorum. Servis menüsü listesinde görmedim. Eğer otomatikse radyatörler dengelendiği zaman ona göre çalışıyordur.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi nofearl -- 16 Kasım 2020; 12:52:10 >
-
nitromix te yok diye biliyorum.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Annemlere nitromix taktirdk 28kw tek sıkıntımız var 5,6mt petek acik oldugu halde aşevi verip 45 cikmasi 10 saniye sürüyor 38,39 dereceler de 400,450tl fatura ödedik soguk günlerde 45 ayarladik 500-550tl geldi..kisacasi bu nitromix lanet bi kombi ama cözücem gerekirse tüketici mahkmeye kadar götürtücem..Sizde bu durum nasil.?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
quote:
Orijinalden alıntı: meeb
nitromix te yok diye biliyorum.Teknik bilgilerde otomatik ayarlı diye geçiyor. Zaten dengeleme için çıkış vanalarının baya kısık olması gerekiyor, sonuçta sizinki gibi düşük hızda çalışıyor olabilir.
-
evet otomatik ama neye göre otomatik hocam.Genelde termostatik vana varsa pompa kendini akışa göre kısıyor ama yoksa full güçte çalışıyor hocam.Benimde gözlemlediğim kombide pompa tasarruf ve ısınma etkisi açısından çok önemli bir parça.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
quote:
Orijinalden alıntı: meeb
evet otomatik ama neye göre otomatik hocam.Genelde termostatik vana varsa pompa kendini akışa göre kısıyor ama yoksa full güçte çalışıyor hocam.Benimde gözlemlediğim kombide pompa tasarruf ve ısınma etkisi açısından çok önemli bir parça.Dengeleme yaparken radyator cikis vanalari kisiliyor. Radyator icinden gecen suyu cikarken 12 derece fark olacak kadar kisinca pompada ona gore yavasliyor olmali.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
yani mantiken öyle olmalıda çoğu kişi pompanın sabit yüksek devirli çalıştığını söylüyor duyduğum.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Manuel 3 kademe var
Menüde değişik kademeler var bendekinde ama pompa uyumlu değil. 2. Kademe devam
< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı > -
Sizdeki sorun bence 28 KW kombi olup 5,8 m petek olması, madem 5,8 m petek kullanılacak neden o kadar büyük kapasiteli bir kombi takıldı, eğer menü ayarlarından kapasite kısılabiliyorsa kısın, pompa kademesi maximumda olsun ki suyu kolayca ısıtıp set değerine getiremesin. Siz boyna dur kalka para veriyorsunuz gibi geldi bana.
-
quote:
Orijinalden alıntı: kir-piSizdeki sorun bence 28 KW kombi olup 5,8 m petek olması, madem 5,8 m petek kullanılacak neden o kadar büyük kapasiteli bir kombi takıldı, eğer menü ayarlarından kapasite kısılabiliyorsa kısın, pompa kademesi maximumda olsun ki suyu kolayca ısıtıp set değerine getiremesin. Siz boyna dur kalka para veriyorsunuz gibi geldi bana.
Ev 185m2 toplam petek uzunlugu 12mt petek mevcut bu halde bile ev isisi güzel ama modulasyon yapmiyor hemen kapatiyor kendini cnm ona sıkıldı boş yere kpara öduyoruz servis bişeyi kisicam dedi modulasyonu kisicam filan dedi tm anlamadim pompa tm hiz calişiyo kisilmiyor otomatik demişti ne yapicagimi şaşirdim henüz caliştirmadilar caliştirinca foruma videosunu aticam
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SEHZADE63 -- 16 Kasım 2020; 16:0:35 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Ilık petek tadından yenmez hocam, varsın kayıp olsun.
Her evin dinamiği farklı her kullanıcının beklentiside farklı, tüketşm konfor kıyasında için rahatsa gerisi teferruat
< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı > -
aynen öyle hocam.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Evin 185 m2 olması 12 m petek olması bişey ifade etmiyor, siz o kombinin sonuçta 5.8 m petek ile çalıştırmasını istiyorsunuz, bu da çok normal bir olay değil, bol modulasyonlu bir kombi ve modulasyonlu birtermostadınız olsa bu olayı tolere ederdi ama sonuçta full alev başlayıp daha modulasyona giremeden set değerini aşıyor demek ki kombi. Bu durumda min alev boyutu istemeniz gerekir servisten, 28 KW kombi 5,8 m peteği min alev modulasyonunda bile rahat rahat besler, sanırım kombiniz 1/3 modulasyon aralıklı yanı 8 KW falan minimum ısıl gücü, bu durumda 40 derecede petek ne kadar ısı verimliliğine sahip olacak ki, sonuçta kombi aniden gücü basıyor, aslında sistemdeki su ısınmadan set değerine geliyor ve kombi kendini kapatıyor gibi duruyor. Şu anki aktif petek boyutunuz 40 derecede 1 saatte max 3,6 KW ısı yayabilir, sizin kombi kayıplarla beraber hesaplasak saate 25 KW ısı verir yani max 10 DK da o peteklerin 1 saatte yayacağı ısıyı vermiş oluyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kir-pi -- 16 Kasım 2020; 16:58:7 >
-
Bana akil verin mühendisliğin eşşekliğin kahrini cekiyoruz kendi evime buderus 062 önerdi yok diyip daikin aldim bnm evde büyük calişan petek 7mt memnunum ama bu kombi büyük geliyor farkndym kullanilan alan cok dar yapicak bişey yok aldik bela,Diger kombilerde ayar varken bunda varsada bilmiyorum ne yapip ne edp bişeyler yapmam lazim
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Aklıma tek gelen menüden minumum modulasyona ayarlanabiliyorsa ayarlamak
-
Servise danişaym yaptirtmaya calişam ayari varsa tşk edrm
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
d.00 parametresinden 8 kw olarak ayarlayın, sıcak su performansı yetersiz kalırsa yükseltin. Kombiye en yakın radyatörü kısın bypass ı engelleyin. Size yardımcı olacak linki gönderdim.