  • Merhaba, 3 fazlı sistemlerde güç analiziyle ilgili aklıma takılan bir nokta var.

    3 fazlı sistemimizde birden fazla özdeş olmayan yükümüz olduğunu varsayalım. Her yükün kendi içinde çektiği birer aktif, reaktif ve görünür güç değerleri olacağı malum. Bir de sistemin toplamda çekeceği bir etkin, tepkin ve görünür güç var.

    Bu noktada, her yükün kendi çektiği aktif gücü toplayarak sistemin çektiği toplam aktif gücü hesaplayabiliyoruz.

    Benzer şekilde her yükün kendi çektiği reaktif gücü de endüktiflik-kapasitiflik durumunu göz önüne alarak toplayarak sistemin çekeceği toplam reaktif gücü de hesaplayabiliyoruz.

    Peki görünür gücü hesaplarken bu şekilde toplama yapabiliyor muyuz? Mesela elimizde S1=3kVA, S2=5kVA, S3=2kVA, S4=5kVA değerleri varsa bu sistem için toplam S=15kVA diyebilir miyiz?

    Şimdiden teşekkürler







  • görünür güç vektörel bir büyüklük olduğu için, direkt toplayamazsın. vektörel toplama yapılmalı.
  • Teşekkürler...
  • lineer bir değer olmadığı için toplayamazsın.
  • 