    2.0.0 kullanim suyu ayar sicakligi 45
    2.0.1 sicak su on isitma 1
    2.0.2 gaz tipi 0
    2.0.3 elde edilemez

    2.0.1 elde edilemez
    Kombi serbest parametreleri hepsi 0
    2.1.4 kazan sirkulasyon tipi yuksek verim 1

    2.2.0 yumusak atesleme 42
    2.2.1 elde edilemez
    2.2.2 elde edilemez
    2.2.3 yerden isitma 0( yani yerden isitma aktif)
    2.2.4 auto fonksiyonu 1 yani açık
    2.2.5 isitma sistemi baslama gecikmesi 0 yani devre disi
    2.2.9 kombi nominal gucu 30

    2.3.0 elde edilemeZ
    2.3.1 isitma sistemi kapasitesi 65
    2.3.2 kullanim suyu maks orani 88
    2.3.3 min oran 1
    2.3.4 isitma sistemi max oran 82
    2.3.5 isitma sistemi bekleme suresi secimi 1 otomatik
    2.3.6 isitma sistemi bekleme suresi 3
    2.3.7 isitma pompasi calisiyor 7 minute
    2.3.8 pompa hiz kontrolu 2 modulasyonlu
    2.3.9 pompa sicaklik ayar farki 20

    4.0.0 elde edilemez
    4.0.1 elde edileme
    4.0.2 bolge 1 ayar sicakligi 45
    4.0.3 elde edilemez

    4.1 elde edilemez

    4.2.0 bolge sicaklik araligi 0 dusuk sicaklik
    4.2.1 termoregulasyon 4 oda+dis sicaklik
    4.2.2 egim 0.7
    4.2.3 ayar noktasi 2
    4.2.4 oransal oda etkisi 7
    4.2.5 max. Sicaklik 45
    4.2.6 min sicaklik 20

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >




  • 2.3.9 pompa sicaklik ayar farki 10

    4.2.0 bolge sicaklik araligi 0 dusuk sicaklik
    4.2.1 termoregulasyon 4 oda+dis sicaklik
    4.2.2 egim 1
    4.2.3 ayar noktasi 7
    4.2.4 oransal oda etkisi 12
    4.2.5 max. Sicaklik 45
    4.2.6 min sicaklik 30

    Bunlara ek olarak ısıtma sistemi 2 içinde min pompa değerini 60 yapın kombiyi kapatıp açın

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Termoregülasyon 4 oda ve dış sıcaklık seçili ise dış hava sensörü takılı olmalı eğer cube termostatla birlikte geliyorsa doğru seçim ama cube dış hava ısısını internet üzerinden alıyorsa termoregülasyonu sadece oda seçmeniz gerekebilir deneyerek çalışma stilini gözlemleyin ona göre seçim yaparsınız

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • gktgsyn G kullanıcısına yanıt
    Teşekkür ederim dun gece ayarları yaptım fakat ısıtma sistemi 2 için yapilacak ayarı anlamadım ve bulamadım

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • ibrahimkrs İ kullanıcısına yanıt
    2.4.x parametreleri içinde min. pompa değeri var genus evolarda max. 100 min. 40 ayarlıdır fabrika çıkışı, kombinizde de vardır diye düşünüyorum.
    Pompa dönüş suyu sıcaklığına bağlı olarak modülasyon yapar ve minimum değer neyse ona kadar akış hızını yavaşlatır. Yerden ısıtma tesisatlarda debi kontrollü kollektör kullanılmamışsa veya ideal uzunlukta tesisat döşenmemişse odalar arası sıcaklık farkı fazla olur kombiye yakın odalardan dönen, üzerindeki ısıyı aktaramamış olan su pompa modülasyonu ile akış hızı yavaşlar ve uzak odalar iyi ısınmaz bu yüzden kazan sıcaklığı yükseltmek zorunda kalınır ve yerden ısıtma verim ve konforu kaybolur.
    İyi bir reglaj ayarı yapabilirseniz pompa min. hızını yükseltmeye gerek kalmayabilir ama bunu ayarlamanız çok zor o yüzden min. pompa hızı yükseltmeniz ısınabilmeniz için en kolay çözüm yolu.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • gktgsyn G kullanıcısına yanıt
    Biraz gozlemledim termoregulasyon ayarini sadece oda sensoru sectigimde isitma suresi cok uzuyor kombi surekli calisiyor tuketim fazla oluyor. Diş sensor ve oda sensoru seçtiğimde isitma suresi iyi fakat tuketim yine fazla. Su an basit termoregulasyon sectim bunda daha iyi sonuc aliyorum. Hem isitma suresi fena degil hemde tuketim dustu.

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • ibrahimkrs İ kullanıcısına yanıt
    Basit termoregülasyon seçili ve auto modu aktifse destek süresi parametresi devrede demektir fabrika ayarı 16 dk.dır her 16 dk. da kazan derecesi yükseltir on/off termostatlar için kullanıabilir bir seçenek.
    Sizdeki sıkıntı tesisat ile ilgili gibi geliyor bana işi bilen birine kontrol ettirseniz iyi olur

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Selamlar.

    1-Ariston Sensys BUS portuna takılınca TA2 ve TA1 köprülemelerin durumu ne olacak. Kimisi TA2 duracak diyor, kimisi TA1 .

    2- 4.2.1 i "Basit Termoregülasyon" yerine "Sadece Oda Sıcaklığı" yaparsanız ısınma süresi uzuyor ve derece 46-47 lere düşüyor. Bazen daha aşağıya. Alev sönsede pompa epey çalışmaya devam ediyor.

    3- 4.2.3 Ayar Noktası: set edilen kazan sıcaklığını düşürüp (-14 e kadar) yükseltmeye (+14 e kadar) yarıyor. Böyle anladım.

    4- 4.2.4 Oransal Oda Etkisini hala çözmüş değilim 0-20 arası değer girilebiliyor. Ancak çalışmada bir fark göremedim.

    5- Son olarak 3 ve 4. maddeki ayarlar AUTO modu aktifkenmi devreye giriyor ?

    Teşekkürler.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi REHBER2002 -- 24 Ocak 2022; 20:57:18 >
  • nigdeli5164 N kullanıcısına yanıt

    Hocam ne yaptınız kart oldumu


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Bu karta BUS portundan sensys bağlanınca TA1 ve TA2 köprüleri çıkarılacakmı ? Onlarca mesaj yazılmış. Ama bu konuya değinilmemiş. Sensys ayarlarından önce nasıl doğru bağlantı yapılacağını yazarsa arkadaşlar daha iyi olur. Ayrıca sensys bağlıyken ayarlardan 4.2.1 "1" mi, "2" mi seçilecek ?

  • gktgsyn G kullanıcısına yanıt

    S.a kardeş bir sorum olacak termostad baglantısında ta2 yeri yerden ısıtma içinmi yoksa 2 termostad içinmi yerden ısıtma içinse çalışma prensibi hakkında bilginiz varmı


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >

  • < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • RAHİİMM R kullanıcısına yanıt
    A.s ta2 2. oda termostatı için diye biliyorum sensys bus portuna bağlanınca diğer köprüleri çıkarmaya gerek yok, termoregülasyon sadece oda seçilince sıcaklık kontrolü sensys de oluyor. Oransal oda etkisi ayarı, sensysin oda ısınma soğuma hızına göre kazan sıcaklığına müdahale etme tepkisi, yüksek ayarlanırsa daha yüksek kazan yakar ve daha hızlı kazan sıcaklığı düşürür mesela yerden ısıtma yani düşük sıcaklık seçiliyse oransal oda etkisi fabrika ayarı 2 oluyor normalde 10 dur, yerden ısıtmada evin ısınma soğuma hızı yavaş olduğu için sensys kazana daha seyrek ve az oranla müdahale ediyor.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • yerden ısıtma varsa termostadı TA2 ye bağlayın. normal ısıtmada TA1 e. ikisinde kazan dereceleri farklı olur.



  • Dış ortam sensörü ve ariston sensysi beraber bağladım. SENSYS bağlayınca TA2 de ki köprüyü çıkarmaz isek kombi devamlı 62 derecede yanıyor ve ayarladığınız derece ile alakasız çalışıyor. Dış ortam gece -8 lere kadar düştü.

    AUTO modu aktif.

    "4.2.1 Sensys+Dış Sıcaklık 4",

    "4.2.2 Eğim 1.5",

    "4.2.3 Ayar Noktası -12",

    "4.2.4 Oransal Oda Etkisini 0" yaptım.

    Set 22.5. Kazan 56 derecelerde başlayıp aşağı yönlü çalışıyor (set edilen sıcaklık ortam sıcaklığına yakınsa). Set değerini en yüksek yapınca (30 derece) kazan 71 de çalışmaya başlıyor (83-12). Her gün akşam 8 de doğalgaz saatini yazıyorum. Tüketim 7,5 ortalama. Dış ortam sensörün %1 falan etki etmiş görünüyor. Ayrıca evde mantolama yok. Pencereler pimapen. Ara kat. Ama üst ve alt komşu salonu yakmıyor. 3+1 115 metrekare. Son olarak Sensys takınca TA1 köprüsünüde söktüm. Bir değişiklik olmadı geri taktım. Ama dediğim gibi, SENSYS takılıysa TA2 sökülecek.

    NOT:Bağlantı bilgilerini forumda bulamadığımdan detaylı bir şekilde yazdım. SENSYS fotosu bulaşık yıkarken çekildiğinden resimde çeşme aktif görünüyor.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi REHBER2002 -- 26 Ocak 2022; 20:51:16 >




  • REHBER2002 R kullanıcısına yanıt
    Ta2 köprüsü çıkarılınca 2.2.3 parametresini 1 yapmak gerekiyor ama 2. Oda termostatı için o ayar. Sensys bağlanırken ta2 köprüsü çıkarıldımı tam hatırlayamadım eğer sizde 2.2.3 0 seçiliyse dediğiniz gibi olmalı.
    Bölge ayarlarına gelirsek eğimi düşürüp ayar noktası ve oransal oda etkisini yükselterek daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Ben eğimi 1.0 kullanıyorum ayar noktası 0 da ev yalıtımlı ama alt kat boş üst katta boş çünkü dubleks son kat ortalama tüketim 10 m3 civarı yer Bursa.
    Bu arada ben cosa termostat ve dış hava sensörü kullanıyorum babamda sensys var. Benim evde dış hava sensörü yetiyor konfor üst düzey 24 saat nerdeyse sabit sıcaklık
    tüketimde makul geliyor cosayı takip ve uzaktan kontrol için kullanıyorum.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gktgsyn -- 26 Ocak 2022; 21:39:58 >
    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • gktgsyn G kullanıcısına yanıt

    2.2.3 parametresi "elde edilemez" şeklinde. Bendeki SENSYS ilk çıkanlardan. Takalı 4 yılı geçmiştir. SENSYS takınca diğer ikisi (TA1-TA2) dikkate alınmıyor desek TA2 köprülüyken saçmalamaması lazım. Araştırmak gerek. Ancak emin olduğum bir şey var. Kombi monte edildiğinde kartta TA1 ve TA2 köprülüydü. Yani Oda termostatdı veya sensys ortada yokken.

    Ayrıca eğim "1" mantıklı geldi. Deniyorum.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi REHBER2002 -- 27 Ocak 2022; 20:39:24 >
  • gktgsyn G kullanıcısına yanıt

    S.a cosa busda mı baglı ta1 demi bende seny var fakat ben onu söküp on of taktım dış hava sensörü var onu sökmedim termigilasyonu sadece dış sıcaklımı ayarlamalıım yoksa sadecece oda mı benim yetden ısitma yalıtım iyi camlar iyi dublex 220 m2 ev 15m3 civarı tüketim zemin seramik ama bana fazla geldi tüketim bu yüzden on of termostadta deniycem termigilasyonu ne yapmalıyım sizinki ta1 de ise ayarlarınız nasıl birde bu kombide pompa farkı 20 bu ne işe yarıyor anlam veremdim tşk


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • RAHİİMM R kullanıcısına yanıt

    SENSYS niye söküldü, anlamadım. COSA ile bütün parametrelere erişebiliyormusunuz ? Bende SENSYS ve dış hava sensörü birlikte. AUTU modunda gayet iyi çalışıyor. Eğer diğer parametrelere kombi ekranından erişmeyi biliyorsanız "Basit Termoregülasyon" seçebilirsiniz (4.2.1 i bulup 1 yapın değerini). 1 gün takip edin. Aynı saatte tüketimi kontrol edin. Fazla gelirse "Oda + Dış Sıcaklık" seçin (4.2.1 de 4 değeri ). Olmadı "Sadece Oda Sıcaklığı" (2) seçerseniz zaten dış hava sensörünü sökmenizede gerek kalmaz. Deneyeceksiniz. Tüketim hava koşullarına göre değişir. Bir kullanıcı 10 m3 yazmıştı. Bursada oturuyordu. Onun evide dubleksti. Diğer ayarları fazla kurcalamamanızı öneririm. Ama herşeyden önce yerden ısıtma varsa TA2 köprülemesi sökülmeyecek. COSA TA1 e bağlanacak yine. Sonuç olarak referans noktanız set ettiğiniz sıcaklığa ne kadar sürede ulaştığı ve aylık ortalama tüketim.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi REHBER2002 -- 29 Ocak 2022; 12:47:44 >




  • gktgsyn G kullanıcısına yanıt

    Eğimi "1" yaptım.

    Ayar Noktası "0"

    Oransal Oda Etkisi "5"

    Sayaç 9 lara yaklaştı. Ancak iki gün çok soğuktu. Ondan olabilir.

    SONUÇ. Kombi daha stabil çalışıyor gibi. Ayrıca bir önceki ayarda ev 22.5 setliyken 23.0 e kadar yükseliyor, gece sıcak oluyordu. Şimdi 22.5 22.6 gibi sadece pompaya geçiyor. Teşekkürler.

  • 