  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Dosyayı inceledim anladığım kadar ile PM11 i 18 yaparsan PM12 ve sonraki parametrleri değiştirebiliyorsunuz veya PSW yi 18 yapıyorsun ve değişiyor.

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    BENİM sorunum hala devam edeiyor ve nasıl çözüleceğini servis dahil kimse bilmiyor.

    PM18 değeri değişti de mi olmuyor, yoksa değer mi değişmiyor?

    sorunum surekli yanma termostadsız kullanımda pm18 le yapamadık kaç gırdıysek olmadı

    PM18 FAN hızı diyor, yanma ile ne alakası var ki... Bence servis@baymak.com.tr ye mail atın servisler kombiyi tanımıyor veya telefon ile görüşün sorununuzu ancak merkezden çözerler.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Dosyayı inceledim anladığım kadar ile PM11 i 18 yaparsan PM12 ve sonraki parametrleri değiştirebiliyorsunuz veya PSW yi 18 yapıyorsun ve değişiyor.

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    BENİM sorunum hala devam edeiyor ve nasıl çözüleceğini servis dahil kimse bilmiyor.

    PM18 değeri değişti de mi olmuyor, yoksa değer mi değişmiyor?

    sorunum surekli yanma termostadsız kullanımda pm18 le yapamadık kaç gırdıysek olmadı

    PM18 FAN hızı diyor, yanma ile ne alakası var ki... Bence servis@baymak.com.tr ye mail atın servisler kombiyi tanımıyor veya telefon ile görüşün sorununuzu ancak merkezden çözerler.

    bugun aradım bu normal en düşüğe cekiyor daha super oluyor dedi.dedim ki bir sürü arkadasım var onların ki neden duruyor o zman onlar arızalı dedim.hemen geri vites yaptı ve biz size dönecez dediler.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Dosyayı inceledim anladığım kadar ile PM11 i 18 yaparsan PM12 ve sonraki parametrleri değiştirebiliyorsunuz veya PSW yi 18 yapıyorsun ve değişiyor.

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    BENİM sorunum hala devam edeiyor ve nasıl çözüleceğini servis dahil kimse bilmiyor.

    PM18 değeri değişti de mi olmuyor, yoksa değer mi değişmiyor?

    sorunum surekli yanma termostadsız kullanımda pm18 le yapamadık kaç gırdıysek olmadı

    PM18 FAN hızı diyor, yanma ile ne alakası var ki... Bence servis@baymak.com.tr ye mail atın servisler kombiyi tanımıyor veya telefon ile görüşün sorununuzu ancak merkezden çözerler.

    bugun aradım bu normal en düşüğe cekiyor daha super oluyor dedi.dedim ki bir sürü arkadasım var onların ki neden duruyor o zman onlar arızalı dedim.hemen geri vites yaptı ve biz size dönecez dediler.

    Ne zaman arayacaklarmış bilgi verdiler mi? Bu arada sıcak suyu ön ısıtma olayı test ettiniz mi (PM17)? Yazın gereksiz ama kışın abdest almak için iyi olur.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Dosyayı inceledim anladığım kadar ile PM11 i 18 yaparsan PM12 ve sonraki parametrleri değiştirebiliyorsunuz veya PSW yi 18 yapıyorsun ve değişiyor.

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    BENİM sorunum hala devam edeiyor ve nasıl çözüleceğini servis dahil kimse bilmiyor.

    PM18 değeri değişti de mi olmuyor, yoksa değer mi değişmiyor?

    sorunum surekli yanma termostadsız kullanımda pm18 le yapamadık kaç gırdıysek olmadı

    PM18 FAN hızı diyor, yanma ile ne alakası var ki... Bence servis@baymak.com.tr ye mail atın servisler kombiyi tanımıyor veya telefon ile görüşün sorununuzu ancak merkezden çözerler.

    bugun aradım bu normal en düşüğe cekiyor daha super oluyor dedi.dedim ki bir sürü arkadasım var onların ki neden duruyor o zman onlar arızalı dedim.hemen geri vites yaptı ve biz size dönecez dediler.

    Ne zaman arayacaklarmış bilgi verdiler mi? Bu arada sıcak suyu ön ısıtma olayı test ettiniz mi (PM17)? Yazın gereksiz ama kışın abdest almak için iyi olur.

    bi bilgi vermediler arayacaklarını sanmam ayrıca.su an kombim sürekli yandıgı için diğerleriyle ilgilenmedim




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Dosyayı inceledim anladığım kadar ile PM11 i 18 yaparsan PM12 ve sonraki parametrleri değiştirebiliyorsunuz veya PSW yi 18 yapıyorsun ve değişiyor.

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    BENİM sorunum hala devam edeiyor ve nasıl çözüleceğini servis dahil kimse bilmiyor.

    PM18 değeri değişti de mi olmuyor, yoksa değer mi değişmiyor?

    sorunum surekli yanma termostadsız kullanımda pm18 le yapamadık kaç gırdıysek olmadı

    PM18 FAN hızı diyor, yanma ile ne alakası var ki... Bence servis@baymak.com.tr ye mail atın servisler kombiyi tanımıyor veya telefon ile görüşün sorununuzu ancak merkezden çözerler.

    bugun aradım bu normal en düşüğe cekiyor daha super oluyor dedi.dedim ki bir sürü arkadasım var onların ki neden duruyor o zman onlar arızalı dedim.hemen geri vites yaptı ve biz size dönecez dediler.

    Ne zaman arayacaklarmış bilgi verdiler mi? Bu arada sıcak suyu ön ısıtma olayı test ettiniz mi (PM17)? Yazın gereksiz ama kışın abdest almak için iyi olur.

    bi bilgi vermediler arayacaklarını sanmam ayrıca.su an kombim sürekli yandıgı için diğerleriyle ilgilenmedim

    Alev işareti hiç mi kaybolmuyor?




  • @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.
  • Benimde oncden yazdigim gibi termostatli kullanjmda istenen dereceye gelse bile alev isareti hic gtmiyor. surekli gaz yakiyor nereden nasil geccek sorun hala panel degisimi bekliyorum servisten.

    Ayrica ayni ev m2 ve petek boyuna sahibim arkadasimla o gunde 8-9 m3 yakiyor bende toplasan 10-12 saate 15-20 arasi yakiyorum. bu me arkadas yaa.kombi surekli gaz yakiyor.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ByElektro32 -- 10 Aralık 2012; 19:07:05 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Dosyayı inceledim anladığım kadar ile PM11 i 18 yaparsan PM12 ve sonraki parametrleri değiştirebiliyorsunuz veya PSW yi 18 yapıyorsun ve değişiyor.

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    BENİM sorunum hala devam edeiyor ve nasıl çözüleceğini servis dahil kimse bilmiyor.

    PM18 değeri değişti de mi olmuyor, yoksa değer mi değişmiyor?

    sorunum surekli yanma termostadsız kullanımda pm18 le yapamadık kaç gırdıysek olmadı

    PM18 FAN hızı diyor, yanma ile ne alakası var ki... Bence servis@baymak.com.tr ye mail atın servisler kombiyi tanımıyor veya telefon ile görüşün sorununuzu ancak merkezden çözerler.

    bugun aradım bu normal en düşüğe cekiyor daha super oluyor dedi.dedim ki bir sürü arkadasım var onların ki neden duruyor o zman onlar arızalı dedim.hemen geri vites yaptı ve biz size dönecez dediler.

    Ne zaman arayacaklarmış bilgi verdiler mi? Bu arada sıcak suyu ön ısıtma olayı test ettiniz mi (PM17)? Yazın gereksiz ama kışın abdest almak için iyi olur.

    bi bilgi vermediler arayacaklarını sanmam ayrıca.su an kombim sürekli yandıgı için diğerleriyle ilgilenmedim

    meddah58, senin için biraz deneme yaptım. ambon değerini 0 a alıp tesisat suyuna göre ayarladım. 45 dereceye getirdim, fakat tesisat suyu hiç 45 derecenin üstüne çıkmadı ve kombi de normal plarak durmadı. 50 yaptım, 50 ye geldi ve yine üstüne çıkmadı. bende 50 deyken 10 dakika bekledim kazan sıcaklığı 50 ye gelince hemen param menüsünden ch sl yi 45 yaptım okeyledim kombi hemen gazı kesti.
    sanırım sorun şu, ben de 13 metre petek var, kombi suyu ayarladağım değere çıkarıyor fakat üstüne çıkamıyor, sanırım dönüş suyu çok olduğundan kazana gelen su kazanı hemen soğutuyor.
    bu denemeyi yapıp sonucu paylaşırsan sevinirim. eğer bu şekildeki denemeden sonra kombi durursa bir kaç şey yapmak gerekebilir. örneğin peteklerin arkasına yalıtım, kullanılmayan peteklerin kapatılması gibi. hatta bu denemeyi peteklerin uzak olanlarını kapatıp kombiye yakın 3 peteği açık bırakarak da yapabilirsin.
    umarım sorun bulunur.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fiko_cmax -- 10 Aralık 2012; 19:16:08 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Dosyayı inceledim anladığım kadar ile PM11 i 18 yaparsan PM12 ve sonraki parametrleri değiştirebiliyorsunuz veya PSW yi 18 yapıyorsun ve değişiyor.

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    BENİM sorunum hala devam edeiyor ve nasıl çözüleceğini servis dahil kimse bilmiyor.

    PM18 değeri değişti de mi olmuyor, yoksa değer mi değişmiyor?

    sorunum surekli yanma termostadsız kullanımda pm18 le yapamadık kaç gırdıysek olmadı

    PM18 FAN hızı diyor, yanma ile ne alakası var ki... Bence servis@baymak.com.tr ye mail atın servisler kombiyi tanımıyor veya telefon ile görüşün sorununuzu ancak merkezden çözerler.

    bugun aradım bu normal en düşüğe cekiyor daha super oluyor dedi.dedim ki bir sürü arkadasım var onların ki neden duruyor o zman onlar arızalı dedim.hemen geri vites yaptı ve biz size dönecez dediler.

    Ne zaman arayacaklarmış bilgi verdiler mi? Bu arada sıcak suyu ön ısıtma olayı test ettiniz mi (PM17)? Yazın gereksiz ama kışın abdest almak için iyi olur.

    bi bilgi vermediler arayacaklarını sanmam ayrıca.su an kombim sürekli yandıgı için diğerleriyle ilgilenmedim

    meddah58, senin için biraz deneme yaptım. ambon değerini 0 a alıp tesisat suyuna göre ayarladım. 45 dereceye getirdim, fakat tesisat suyu hiç 45 derecenin üstüne çıkmadı ve kombi de normal plarak durmadı. 50 yaptım, 50 ye geldi ve yine üstüne çıkmadı. bende 50 deyken 10 dakika bekledim kazan sıcaklığı 50 ye gelince hemen param menüsünden ch sl yi 45 yaptım okeyledim kombi hemen gazı kesti.
    sanırım sorun şu, ben de 13 metre petek var, kombi suyu ayarladağım değere çıkarıyor fakat üstüne çıkamıyor, sanırım dönüş suyu çok olduğundan kazana gelen su kazanı hemen soğutuyor.
    bu denemeyi yapıp sonucu paylaşırsan sevinirim. eğer bu şekildeki denemeden sonra kombi durursa bir kaç şey yapmak gerekebilir. örneğin peteklerin arkasına yalıtım, kullanılmayan peteklerin kapatılması gibi. hatta bu denemeyi peteklerin uzak olanlarını kapatıp kombiye yakın 3 peteği açık bırakarak da yapabilirsin.
    umarım sorun bulunur.

    ben deki sorunun aynısı sende de var.her zman termostadlı kullanmaycaz di mi abi bu makineyi.işte buyuk evlerde ve petekleri cok olan evlerde bunu yapıyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.

    abi ben 1 yaptım onu durmadı sen de ne oldu .bence bendeki sorun sende de var ama termostadta kullandıgım da benimki de çiçek gibi ama ben termostadı sevmiyorum




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.

    fiko abi bir de soyle dusunuyorum o duyarlılık degeri olamaz cunku kombi set ettiğin değerin yaklasık 3.5 derece üzerinde duruyor örneğin 45 e alırsak 48.5 gibi duruyor.o deger 5 olduguna göre 50 de durması gerekir.hem altındaki PM23 boyler kiti felan diyor .bu banyo yapmak için baglanan boylerin ayarı olmasın




  • Evi büyük olan,petek metrejları fazla olan,ısı kaybı fazla olan ve petekleri kombiye uzak olan tüm novadens extra kullanıcısı arkadaslarda bence bu sorun kesinlikle var.(TERMOSTADSIZ KULLANIMDA SÜREKLİ YANMA PROBLEMİ)Neden mi kimse farkında değil?Çünkü herkes oda termostadı ile kullanıyor da ondan.termostada alınca bende de sorun yok kombi tıkır tıkır calısyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.

    fiko abi bir de soyle dusunuyorum o duyarlılık degeri olamaz cunku kombi set ettiğin değerin yaklasık 3.5 derece üzerinde duruyor örneğin 45 e alırsak 48.5 gibi duruyor.o deger 5 olduguna göre 50 de durması gerekir.hem altındaki PM23 boyler kiti felan diyor .bu banyo yapmak için baglanan boylerin ayarı olmasın

    yani tam bilmiyorum ama histerisez duyarlılık demek belki de kullanım suyu olabilir dediğin gibi. peki dediğim denemeyi yaptın mı? yani 50 de çalıştırıp 45 e düşürünce gazı kesiyor mu?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.

    fiko abi bir de soyle dusunuyorum o duyarlılık degeri olamaz cunku kombi set ettiğin değerin yaklasık 3.5 derece üzerinde duruyor örneğin 45 e alırsak 48.5 gibi duruyor.o deger 5 olduguna göre 50 de durması gerekir.hem altındaki PM23 boyler kiti felan diyor .bu banyo yapmak için baglanan boylerin ayarı olmasın

    yani tam bilmiyorum ama histerisez duyarlılık demek belki de kullanım suyu olabilir dediğin gibi. peki dediğim denemeyi yaptın mı? yani 50 de çalıştırıp 45 e düşürünce gazı kesiyor mu?

    Evet fiko abi yaptım de yaktım .50 de yaktım 50.2 ye geldi 45 E aldım ve sondu alev.yazmayı unuttum kusura bakma




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.

    fiko abi bir de soyle dusunuyorum o duyarlılık degeri olamaz cunku kombi set ettiğin değerin yaklasık 3.5 derece üzerinde duruyor örneğin 45 e alırsak 48.5 gibi duruyor.o deger 5 olduguna göre 50 de durması gerekir.hem altındaki PM23 boyler kiti felan diyor .bu banyo yapmak için baglanan boylerin ayarı olmasın

    yani tam bilmiyorum ama histerisez duyarlılık demek belki de kullanım suyu olabilir dediğin gibi. peki dediğim denemeyi yaptın mı? yani 50 de çalıştırıp 45 e düşürünce gazı kesiyor mu?

    Evet fiko abi yaptım de yaktım .50 de yaktım 50.2 ye geldi 45 E aldım ve sondu alev.yazmayı unuttum kusura bakma

    yok rica ederim. demek ki sorun kombide değil sanırım. bazı arkadaşlar durduğunu yazmışlardı. belki de onların petek metrajları düşüktür, senin toplam petek kaç metre civarı.
    bir de dediğim gibi kombiye yakın 3 peteği açık bırakıp diğerlerini kapatıp dener misin? 50 derece civarı biraz çalıştırıp tam sorunu anlayabiliriz sanırım.
    eğer bu şekilde kombi gazı kesiyorsa neler yapılabilir düşünüp çözebiliriz aslında. sivas soğuktur şimdi, bunun da etkisi olabilir.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.

    fiko abi bir de soyle dusunuyorum o duyarlılık degeri olamaz cunku kombi set ettiğin değerin yaklasık 3.5 derece üzerinde duruyor örneğin 45 e alırsak 48.5 gibi duruyor.o deger 5 olduguna göre 50 de durması gerekir.hem altındaki PM23 boyler kiti felan diyor .bu banyo yapmak için baglanan boylerin ayarı olmasın

    yani tam bilmiyorum ama histerisez duyarlılık demek belki de kullanım suyu olabilir dediğin gibi. peki dediğim denemeyi yaptın mı? yani 50 de çalıştırıp 45 e düşürünce gazı kesiyor mu?

    Evet fiko abi yaptım de yaktım .50 de yaktım 50.2 ye geldi 45 E aldım ve sondu alev.yazmayı unuttum kusura bakma

    yok rica ederim. demek ki sorun kombide değil sanırım. bazı arkadaşlar durduğunu yazmışlardı. belki de onların petek metrajları düşüktür, senin toplam petek kaç metre civarı.
    bir de dediğim gibi kombiye yakın 3 peteği açık bırakıp diğerlerini kapatıp dener misin? 50 derece civarı biraz çalıştırıp tam sorunu anlayabiliriz sanırım.
    eğer bu şekilde kombi gazı kesiyorsa neler yapılabilir düşünüp çözebiliriz aslında. sivas soğuktur şimdi, bunun da etkisi olabilir.

    sorunu PM18 den çözebiliyorum ama cok deneme yapmam lazım.örneğin pm18 i 23 yapıp 45 dereceye set ettiğim de 8 dakika yanıyor 6 dakika sönüyor.petekleri kapatamam yani kapatılsa çözülse bile donarım sivasta o yuzden o secenkleri eliyorum.ama dediğim gibi ben cumadan beri ugrasıyorum su an turkiyedeki bircok servisten daha iyiyim novadens konusunda:D
    abi dereceyi elliye alıp pm18 i 23 yapıp dener msin müsait sen ben de daha üst dereceleri deniyoprum su an 60 larda gezincem




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    @meddah58, PM24 ü denedin mi? burası duyarlılık ayarı sanırım. ön ayar olarak 5 e ayarlı . 1 e düşürsen belki ayarladığın ısının 0,1 derece üstüne çıkınca kapanabilir diye düşünüyorum. (bu sadece tahmin, yanıltmış olmak istemem) Ben denemedim çünkü, ambon1 de kullanıyorum.

    EVET alev işareti hiç kaybolmuyor denemedim ama boyler histerisiz(üçgen)T var boylerle mi alakalı sanki deneyeyim mi?

    önce bu son yazdığımı dene istersen. çünkü o değer doğru duyarlılık değeri fakat yanılmışım, 0,1 değil 1 derece olarak artıyor. ben denedim 45 deyken 45,2 falan oldu durmadı, 46 ya da hiç çıkmadı sende ayarladığın değerin 1 veya 2 derece üstüne çıkıyorsa ayarla dene istersen.

    fiko abi bir de soyle dusunuyorum o duyarlılık degeri olamaz cunku kombi set ettiğin değerin yaklasık 3.5 derece üzerinde duruyor örneğin 45 e alırsak 48.5 gibi duruyor.o deger 5 olduguna göre 50 de durması gerekir.hem altındaki PM23 boyler kiti felan diyor .bu banyo yapmak için baglanan boylerin ayarı olmasın

    yani tam bilmiyorum ama histerisez duyarlılık demek belki de kullanım suyu olabilir dediğin gibi. peki dediğim denemeyi yaptın mı? yani 50 de çalıştırıp 45 e düşürünce gazı kesiyor mu?

    Evet fiko abi yaptım de yaktım .50 de yaktım 50.2 ye geldi 45 E aldım ve sondu alev.yazmayı unuttum kusura bakma

    yok rica ederim. demek ki sorun kombide değil sanırım. bazı arkadaşlar durduğunu yazmışlardı. belki de onların petek metrajları düşüktür, senin toplam petek kaç metre civarı.
    bir de dediğim gibi kombiye yakın 3 peteği açık bırakıp diğerlerini kapatıp dener misin? 50 derece civarı biraz çalıştırıp tam sorunu anlayabiliriz sanırım.
    eğer bu şekilde kombi gazı kesiyorsa neler yapılabilir düşünüp çözebiliriz aslında. sivas soğuktur şimdi, bunun da etkisi olabilir.

    sorunu PM18 den çözebiliyorum ama cok deneme yapmam lazım.örneğin pm18 i 23 yapıp 45 dereceye set ettiğim de 8 dakika yanıyor 6 dakika sönüyor.petekleri kapatamam yani kapatılsa çözülse bile donarım sivasta o yuzden o secenkleri eliyorum.ama dediğim gibi ben cumadan beri ugrasıyorum su an turkiyedeki bircok servisten daha iyiyim novadens konusunda:D
    abi dereceyi elliye alıp pm18 i 23 yapıp dener msin müsait sen ben de daha üst dereceleri deniyoprum su an 60 larda gezincem

    yok ben devamlı kapalı kalması açısından söylemedim, en azından kısa metrajlı petekte kapanacak mı onu öğrenmek için söyedim.




  • Benimde oncden yazdigim gibi termostatli kullanjmda istenen dereceye gelse bile alev isareti hic gtmiyor. surekli gaz yakiyor nereden nasil geccek sorun hala panel degisimi bekliyorum servisten. 

    Ayrica ayni ev m2 ve petek boyuna sahibim arkadasimla o gunde 8-9 m3 yakiyor bende toplasan 10-12 saate 15-20 arasi yakiyorum. bu me arkadas yaa.kombi surekli gaz yakiyor. beyler banada bir yorum yapin