  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: ByElektro32

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: ByElektro32

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: ByElektro32

    parametre ayarları benımkınde farklı boyle birşey yok off off kii offf

    servise de ki P25 değerini 225 gircekmisiz .bunu bir deneyelim de.kesinlikle işe yaraycak ve bana dua edeceksin

    yani hocam sorunum buydu ''Surekli gaz yakmaya devam ediyor. sdr 0,5 ayarli dereceyi 20,5 yapiyorum normalde 21 yapip durmasi 20 oldugunda tekrar calismasi gerek fakat 20,5 zarzor oluyor olsa bile gazi kesmesi icin sdr araligini bulmasi lazim fakat bulmadan surekli gaz yakiyor.Termostatl kullanımda'' ve sen bu sorunn çözumu olarak bunu yaptırmamı soyluyorsun tamam muhakkak dile getirecem.umarım sorun giderilir.

    abi her yolu denedin ne kaybedersin ki P25 değerini 225 gircekler minumum.dilersin garanti olsun diye 300 de girebilrisininiz.değeri girdikten sonra da kalarifer ısısını termostadda 55 e alcaksın ve insaallah sorunun çözülcek.lütfen dene bunu

    tamam inş. sorun çözülür.artık tamamen servisin gelmesini bekliyecez artık.

    abi burda yazmıyor bu dediğim servis parametreleri P25 degerini 300 yaptır.düzelcek insaallah yarın bi ara söyle .tabii tercih senin

    servis gelicek zaten kesin söylicem.ilgilendiğiniz için sağolun.sorun çözülmezse ne yapıcam bilmiyorum.




  • Abiler ben PM17 yi değiştirmeye çalışıyorum.

    Param menüsüne 4 ve 5 e basıyorum PSW yi 77 yapıp ok diyorum ve BOİL de ok diyince PM menüsüne giriyor.
    Ama PM17 sıfır diyor ok diyorum 1 yapıyorum ama olmuyor.Sürekli 0 oluyor bunu nasıl düzelteceğiz.
    Klavuzdan şifre 18 demiş ama bunu nereye yazacağız değiştirme nasıl oluyor acaba kafayı yedim çözemedim :)
  • quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    Abiler ben PM17 yi değiştirmeye çalışıyorum.

    Param menüsüne 4 ve 5 e basıyorum PSW yi 77 yapıp ok diyorum ve BOİL de ok diyince PM menüsüne giriyor.
    Ama PM17 sıfır diyor ok diyorum 1 yapıyorum ama olmuyor.Sürekli 0 oluyor bunu nasıl düzelteceğiz.
    Klavuzdan şifre 18 demiş ama bunu nereye yazacağız değiştirme nasıl oluyor acaba kafayı yedim çözemedim :)

    Abim pm11 degeri 18 olarak gir ve devam et.simdi degiscek merak etme

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    arkadaslar bahsettiğim yeni novadensin servis parametrelerini aldım aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

    http://s2.dosya.tc/server23/uvesU0/1.pdf.html

    parametrelere girmek için önce PARAM menusundeki PSW yi 77 yapıyorsum sonra tekrar ordan cıkmadan i/p tusuna basıp oklarla BOIL yazan yere gelip ok diyoruz
    ve parametrelere ulasıyoruz.parametrelerin ne anlama geldiğini servis bile bilmiyor.su gec gelme sorunu için mesala kullanım suyu on ısıtma seceneği var pompa sürekli çalısması için pompa süresi belirleme var ....benim sürekli yanma sorunumu hangi parametre çözcek bilmiyorum arada bir de ona bakalım:D

    Arkadaslar servis parametrelerini uzun ugraslar sonunda buldum ve taradim.bu parametrelerle yeni novadens extrayi diledigimiz hale sokabiliriz mesala pm18 su an icin en kritik ayar termostadsiz kullanimda bu deger kombinin yanma ve bekleme suresini bariz artiriyor azaltiyor.ayric benim gibi surekli yanma ve istenilen dereceye termostadda getirememe sorununu cozuyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • meddah58, sonuç ne oldu, bahsettiğin değer yani P25 değeri bizde yok sanırım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    Abiler ben PM17 yi değiştirmeye çalışıyorum.

    Param menüsüne 4 ve 5 e basıyorum PSW yi 77 yapıp ok diyorum ve BOİL de ok diyince PM menüsüne giriyor.
    Ama PM17 sıfır diyor ok diyorum 1 yapıyorum ama olmuyor.Sürekli 0 oluyor bunu nasıl düzelteceğiz.
    Klavuzdan şifre 18 demiş ama bunu nereye yazacağız değiştirme nasıl oluyor acaba kafayı yedim çözemedim :)

    Abim pm11 degeri 18 olarak gir ve devam et.simdi degiscek merak etme

    Abicim teşekkürler yaptım şuan PM17 1 oldu.
    Ama kombi zaten çalıştığından düzelip düzelmediğini bilemedik.
    Yarın kombi sönükken deneyip göreceğim bakalım suyu ısıtmasında farklılık olacakmı.
    Sizde sorunu hemen hemen çözdünüz galiba :)




  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    meddah58, sonuç ne oldu, bahsettiğin değer yani P25 değeri bizde yok sanırım.

    Hayir abi o eski kasa novadens extranin ben sorunumu cozdum.pm18 le cozdum.burda by cabbar in hakkini inkar edemem yanma ve sonme surelerini benimle paylasti ona gore kalibre ettim.o pm18 degeriyle bu kombiyi ayni derecelerde cok farkli yanma sureleri yapabiliyoruz bu kesin .... YPtim ,oldu ....

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    Abiler ben PM17 yi değiştirmeye çalışıyorum.

    Param menüsüne 4 ve 5 e basıyorum PSW yi 77 yapıp ok diyorum ve BOİL de ok diyince PM menüsüne giriyor.
    Ama PM17 sıfır diyor ok diyorum 1 yapıyorum ama olmuyor.Sürekli 0 oluyor bunu nasıl düzelteceğiz.
    Klavuzdan şifre 18 demiş ama bunu nereye yazacağız değiştirme nasıl oluyor acaba kafayı yedim çözemedim :)

    Abim pm11 degeri 18 olarak gir ve devam et.simdi degiscek merak etme

    Abicim teşekkürler yaptım şuan PM17 1 oldu.
    Ama kombi zaten çalıştığından düzelip düzelmediğini bilemedik.
    Yarın kombi sönükken deneyip göreceğim bakalım suyu ısıtmasında farklılık olacakmı.
    Sizde sorunu hemen hemen çözdünüz galiba :)

    Evet senin yanma ve sonme surelerini referans aldin usenmedin yaptin gozledin Allah razi olsun hakkin cok.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    Abiler ben PM17 yi değiştirmeye çalışıyorum.

    Param menüsüne 4 ve 5 e basıyorum PSW yi 77 yapıp ok diyorum ve BOİL de ok diyince PM menüsüne giriyor.
    Ama PM17 sıfır diyor ok diyorum 1 yapıyorum ama olmuyor.Sürekli 0 oluyor bunu nasıl düzelteceğiz.
    Klavuzdan şifre 18 demiş ama bunu nereye yazacağız değiştirme nasıl oluyor acaba kafayı yedim çözemedim :)

    Abim pm11 degeri 18 olarak gir ve devam et.simdi degiscek merak etme

    Abicim teşekkürler yaptım şuan PM17 1 oldu.
    Ama kombi zaten çalıştığından düzelip düzelmediğini bilemedik.
    Yarın kombi sönükken deneyip göreceğim bakalım suyu ısıtmasında farklılık olacakmı.
    Sizde sorunu hemen hemen çözdünüz galiba :)

    Abi bir sey deneelim mi ?amacimiz ekonomi tamamen ekonomik isinma icin.sen 45 derecede yaktin termistadsiz 5 dakika yandi 5 dakika sondu.simdi ayni sartlarda ambonu 0 yap 45 dereceye al termostadsi z olarak yak ancak pm18 su an 13 te senin onu 20 yap ve yanma sonme surelerini gozle...ama bunu yaparsan harika olur.bende baska bir degeri deneycem

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • hadi hayırlısı bakalım umarım sonuç olumlu olur. gelişmeleri yazarsın.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    hadi hayırlısı bakalım umarım sonuç olumlu olur. gelişmeleri yazarsın.

    Abi gitmis benim dedigim degerlerle bekleme suresi 11-12 dakikaya cikacak tahminen fiko abi sen de deneyebikir msin korkmayin ya bozulmaz bozulsa benimki bozulurdu

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • evet değerleri girdim fakat durmaması bir yana kendiliğinden 3 çizgiye çıkıp iniyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    evet değerleri girdim fakat durmaması bir yana kendiliğinden 3 çizgiye çıkıp iniyor.

    İlk yaniista alev boyu yuksek olcak ikinci yanista kisik olcak merak etme normL

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    Abiler ben PM17 yi değiştirmeye çalışıyorum.

    Param menüsüne 4 ve 5 e basıyorum PSW yi 77 yapıp ok diyorum ve BOİL de ok diyince PM menüsüne giriyor.
    Ama PM17 sıfır diyor ok diyorum 1 yapıyorum ama olmuyor.Sürekli 0 oluyor bunu nasıl düzelteceğiz.
    Klavuzdan şifre 18 demiş ama bunu nereye yazacağız değiştirme nasıl oluyor acaba kafayı yedim çözemedim :)

    Abim pm11 degeri 18 olarak gir ve devam et.simdi degiscek merak etme

    Abicim teşekkürler yaptım şuan PM17 1 oldu.
    Ama kombi zaten çalıştığından düzelip düzelmediğini bilemedik.
    Yarın kombi sönükken deneyip göreceğim bakalım suyu ısıtmasında farklılık olacakmı.
    Sizde sorunu hemen hemen çözdünüz galiba :)

    Abi bir sey deneelim mi ?amacimiz ekonomi tamamen ekonomik isinma icin.sen 45 derecede yaktin termistadsiz 5 dakika yandi 5 dakika sondu.simdi ayni sartlarda ambonu 0 yap 45 dereceye al termostadsi z olarak yak ancak pm18 su an 13 te senin onu 20 yap ve yanma sonme surelerini gozle...ama bunu yaparsan harika olur.bende baska bir degeri deneycem

    Abi bu akşam denerim ben bekleme süresi daha çok olacaksa süper ama şu da var.
    Bekleme süresi artınca içindeki ısı düşeceğinden o ısıyı yükseltmek için gazı fazla harcayacak.
    Tasarruf edelim derken diğer taraftan da bu durumu göze almak gerek.
    Tamamen gözlemleyip en uygun ayarı bulmalı.

    Termostatlı ile termostatsız olarak denemiştim bende yanma bekleme süreleri aynı idi.
    PM18i 20 yapıp deneyeceğim bu akşam bakalım ne olacak.

    Aslında şunu yapabilsek daha güzel.
    Kombi yansın ve sönsün.Devir daim yapmasın arkadaş ne o ya sürekli çalışıyor ayar oluyorum :)




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    o eski kasa novadens extranin ben sorunumu cozdum.pm18 le cozdum.burda by cabbar in hakkini inkar edemem yanma ve sonme surelerini benimle paylasti ona gore kalibre ettim.o pm18 degeriyle bu kombiyi ayni derecelerde cok farkli yanma sureleri yapabiliyoruz bu kesin .... YPtim ,oldu ....

    Gözün aydın, akşama eve gidince bende biraz kurcalayım PM18 i 3dk bekme süresi çok kısa bana göre bende 6 dkya çıkartıcağım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: By_C@BB@R

    Abiler ben PM17 yi değiştirmeye çalışıyorum.

    Param menüsüne 4 ve 5 e basıyorum PSW yi 77 yapıp ok diyorum ve BOİL de ok diyince PM menüsüne giriyor.
    Ama PM17 sıfır diyor ok diyorum 1 yapıyorum ama olmuyor.Sürekli 0 oluyor bunu nasıl düzelteceğiz.
    Klavuzdan şifre 18 demiş ama bunu nereye yazacağız değiştirme nasıl oluyor acaba kafayı yedim çözemedim :)

    Abim pm11 degeri 18 olarak gir ve devam et.simdi degiscek merak etme

    Abicim teşekkürler yaptım şuan PM17 1 oldu.
    Ama kombi zaten çalıştığından düzelip düzelmediğini bilemedik.
    Yarın kombi sönükken deneyip göreceğim bakalım suyu ısıtmasında farklılık olacakmı.
    Sizde sorunu hemen hemen çözdünüz galiba :)

    Abi bir sey deneelim mi ?amacimiz ekonomi tamamen ekonomik isinma icin.sen 45 derecede yaktin termistadsiz 5 dakika yandi 5 dakika sondu.simdi ayni sartlarda ambonu 0 yap 45 dereceye al termostadsi z olarak yak ancak pm18 su an 13 te senin onu 20 yap ve yanma sonme surelerini gozle...ama bunu yaparsan harika olur.bende baska bir degeri deneycem

    Abi bu akşam denerim ben bekleme süresi daha çok olacaksa süper ama şu da var.
    Bekleme süresi artınca içindeki ısı düşeceğinden o ısıyı yükseltmek için gazı fazla harcayacak.
    Tasarruf edelim derken diğer taraftan da bu durumu göze almak gerek.
    Tamamen gözlemleyip en uygun ayarı bulmalı.

    Termostatlı ile termostatsız olarak denemiştim bende yanma bekleme süreleri aynı idi.
    PM18i 20 yapıp deneyeceğim bu akşam bakalım ne olacak.

    Aslında şunu yapabilsek daha güzel.
    Kombi yansın ve sönsün.Devir daim yapmasın arkadaş ne o ya sürekli çalışıyor ayar oluyorum :)

    bekleme süresi artınca ısı daha cok düşmüyor örneğin 45 derece yaptın pm18 i 20 den basla demeye kombi yine 49 felan olunca sönüyor ve 40 a düşünce yanıyor.zaten söner sönmez 3/4 derece düşüyor boıler ısısı.deneyelim sayaca bakalım.modülasyondan felan bahsediyoruz ben termostadsız pm18 degeriyle oynayarak sarfiyatı düşüreceğimize inanıyorum.sadece ben demiyorum serviste söylüyor.bir de senin gec su gelmesini de bu pm18 çözebilir.(bundan emin değilim ama)




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    o eski kasa novadens extranin ben sorunumu cozdum.pm18 le cozdum.burda by cabbar in hakkini inkar edemem yanma ve sonme surelerini benimle paylasti ona gore kalibre ettim.o pm18 degeriyle bu kombiyi ayni derecelerde cok farkli yanma sureleri yapabiliyoruz bu kesin .... YPtim ,oldu ....

    Gözün aydın, akşama eve gidince bende biraz kurcalayım PM18 i 3dk bekme süresi çok kısa bana göre bende 6 dkya çıkartıcağım.

    tesekkur ederim.kurcalayıp burdan paylasalım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ByElektro32

    quote:

    Orijinalden alıntı: ByElektro32


    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: ByElektro32


    quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    quote:

    Orijinalden alıntı: ByElektro32

    Benimde oncden yazdigim gibi termostatli kullanjmda istenen dereceye gelse bile alev isareti hic gtmiyor. surekli gaz yakiyor nereden nasil geccek sorun hala panel degisimi bekliyorum servisten. 

    Ayrica ayni ev m2 ve petek boyuna sahibim arkadasimla o gunde 8-9 m3 yakiyor bende toplasan 10-12 saate 15-20 arasi yakiyorum. bu me arkadas yaa.kombi surekli gaz yakiyor. beyler banada bir yorum yapin

    haftalık programla günün belirli saatlerinde çalışıp, belirli saatlerde durmasını sağlayabilirsiniz.

    Denedim fakat bir coozum bulamadm

    denedim derken programımı yapamadınız, yoksa başka bir sebep mi var?

    Programi yaptim fakat randiman alamadim

    ayrıca kombim benim bu:http://www.google.com.tr/imgres?q=yeni+novadens+extra&um=1&hl=tr&sa=N&tbo=d&biw=1163&bih=644&tbm=isch&tbnid=Hkl6amXWWPxYCM:&imgrefurl=http://www.eyubogluisi.com/portfolio_category/brotje-heizung-kombi/page/2&docid=5Y4aoFxbdXTXAM&imgurl=http://www.eyubogluisi.com/wp-content/uploads/2012/05/novadens-extra1-240x171.jpg&w=240&h=171&ei=kzfGUOnWD8b14QTQjoGADw&zoom=1&iact=hc&vpx=933&vpy=277&dur=2841&hovh=137&hovw=192&tx=125&ty=38&sig=111316689130959954852&page=2&tbnh=131&tbnw=185&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:25,s:0,i:161

    bu eski kasa için çünkü benimkinin klavuzu böyle




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    o eski kasa novadens extranin ben sorunumu cozdum.pm18 le cozdum.burda by cabbar in hakkini inkar edemem yanma ve sonme surelerini benimle paylasti ona gore kalibre ettim.o pm18 degeriyle bu kombiyi ayni derecelerde cok farkli yanma sureleri yapabiliyoruz bu kesin .... YPtim ,oldu ....

    Gözün aydın, akşama eve gidince bende biraz kurcalayım PM18 i 3dk bekme süresi çok kısa bana göre bende 6 dkya çıkartıcağım.

    tesekkur ederim.kurcalayıp burdan paylasalım.

    Eve geldim PM18 ve PM28 sıra ile kurcaladım ammaa benim kombim her zaman 3dk bekliyor, bu süreyi bir türlü değiştiremedim. PM18 değeri yükseltince sadece kombinin sesini sanki bir miktar yükselttim. Dikkatimi çeken başka nokta 3 dk bekledikten sonra devreye girince ilk iş kazan ısısını kontrol ediyor eğer ısı set ettiğimin -5 derece altında değilse tekrar 3 dakikalık beklemeye geçiyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    o eski kasa novadens extranin ben sorunumu cozdum.pm18 le cozdum.burda by cabbar in hakkini inkar edemem yanma ve sonme surelerini benimle paylasti ona gore kalibre ettim.o pm18 degeriyle bu kombiyi ayni derecelerde cok farkli yanma sureleri yapabiliyoruz bu kesin .... YPtim ,oldu ....

    Gözün aydın, akşama eve gidince bende biraz kurcalayım PM18 i 3dk bekme süresi çok kısa bana göre bende 6 dkya çıkartıcağım.

    tesekkur ederim.kurcalayıp burdan paylasalım.

    Eve geldim PM18 ve PM28 sıra ile kurcaladım ammaa benim kombim her zaman 3dk bekliyor, bu süreyi bir türlü değiştiremedim. PM18 değeri yükseltince sadece kombinin sesini sanki bir miktar yükselttim. Dikkatimi çeken başka nokta 3 dk bekledikten sonra devreye girince ilk iş kazan ısısını kontrol ediyor eğer ısı set ettiğimin -5 derece altında değilse tekrar 3 dakikalık beklemeye geçiyor.

    1-Pekı senın kombı 3 dakıka beklıyor ama kac dakıka yanıyor?
    2-kac derecede yaktıgında 3 dakıka bekliyor ?her derecede mi 3 dakika bekliyor
    3- 3 dakika beklleme suresinde suyu kontrol edeiyir dedin eger - 5 derece dusmemisse yine beklemeye geciyor dedin.genellikle su sogumus mu oluyor yoksa 3 dakika daha uzatip mi devreye giriuor