  • Hiç biri hakkında bilgim yok acil karar vermem gerekiyor hangisi mantıklı;


    Ev 160m2


    ECA PROTEUS PREMİX 24 KW TAM YOĞUŞMALI KOMBİ


    VAİLLANT ECOTEC İNTRO 24-28 KW TAM YOĞUŞMALI


    D.DÖKÜM NİTROMİX P24 TAM YOĞUŞMALI

  • MErhaba. Demirdöküm Nitromix Kombimde resimde gördüğünüz RT24 kırmızı birleştirme kablosu olsun veya olmasın kombi devreye giriyor. Bu sebeple Demirdöküm termostat da bağlasam Cosa da bağlasam işe yaramıyor.


    Sorun ne olabilir?


    Teşekkürler.






  • Merhaba arkadaşlar nitromix kombi devreye girdiğinde yani çalısmaya başladığında tak diye bı ses geliyor normalmi

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Konuyu baştan sona okudum.bir kaç şeyde ben yazma ihtiyacı duydum açıkcası..Öncelikle ses konusu,ben daha önce kombi kullanmadım oturduğum yere doğalgaz bu yaz geldi ve eylülden beridir doğalgaz kullanmaktayım..

    Kombim nitromix p24kw.çıt çıt genleşme sesi ilk zamanlar olmasada sonraki 1 2 haftada başladı servisi aradım gelip bakır yağı dedikleri 4 civataya gres tarzı birşey sürüp gittiler.Şuan ses yok gayet iyi benim mutfakta kurulu.sadece alev lenme sesi duyuluyor ve hafiftende sürkülasyon sesi geliyor.Daha önce eş dosttan gördüğüm kombilere oranla çok sessiz.Önceki sayfalarda çok gürültülü yazanlar neye göre yazdı bilmiyorum arızalıda olabilir yada kendine göre sesli geliyodur.sonucta bir alevlenme olduğunda harlanma sesi gelecektir.

    Oda termostadı kombiyi aldığımda bende ilk düşüneyim deim fakat araştırmam sonıcu ot yalıtımı iyi evlerde işe yarayacağını eğer ev büyük ve yalıtımda yoksa ev sürekli soğacağından ot sürekli devreye girecek ve fazla yakacağından dolayı mantıklı gelip vazgeçtim.evimde montalama yok.

    Ekranda tek diş neden görünmüyor hep 2 diş..bu bende de oluyor ,konuda nedenini yazan olmamıs benim görüşüme göre sıcak su dönüşü aralığı fazla olmasından ve tek dişte ısıtmaya yetemeyeceğinden yada petek metrajı fazla old kombi dengelemek için 2 kademede başlatıyor olabilir.

    Montalama olmayanlar dıs duvarlara köpük düşünebilir evin içinden bu sene bende düşünüyorum.evin içinde duvarlarda ıslanma ve küflenmeler oluyor.

    Sonuc olarak 4 5 aydır kullanoyorum çıt çıt genleşme sesinden başka bir sorun yaşamadım.total 9.7m 2 mt bir petek kullanmıyoruz 7.7mt petek 40 45 arası yakıyoruz banyomda kombiye olabilecek en ters yerde olmasına rağmen ort 250 300 m3 gaz harcanımı var yer kocaeli gebze.peteklerim dd plus.tesisatçıdan özellikle dd nitromix istedim..

    Birde mobil sistem çok farklı diğer pvc boruya göre buda yakıtı ve ısınmayı etkilediğini düşünmekteyim.birde petek boyları imkan varsa petek boylarını ısıtamadığınız yerin büyütmeniz.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • castiello06 kullanıcısına yanıt

    Bu bahsettiğiniz genleşme sesimi acaba çokça bahsedilen...Garanti var ise çağırın bu ses garanti dahilinde gideriyolar.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • niromix plakalı eşanjörü sökmek için 2 vida yeterli mi eşanşör biraz arkada kalıyor ön kısımdan bazı parçaları sökmek gerekiyor mu bunda , buderusta tek vida ile eşanjör dışarı alınabiliyor ama bunda durum biraz karışık

  • waadaa2022 W kullanıcısına yanıt

    Bilen yok sanırım :(


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • waadaa2022 W kullanıcısına yanıt

    parametreden girilmesi lazım. youtube

  • Merhaba, ilgili parametre değiştilemeyen bir parametre ondan işe yaramıyor.

  • S.a iyi aksamlar. Bende demirdokum nitromix kombi var. Sirkulasyon pompasinin altinda su tahliye yerinde su akitiyordu bende parçayı sıkarken yanlışlikla kırdım. Bide bendeki nitromix ara model sanirim izlediğim videolarda hiç benzerini göremedim. Resimlerini atayim bir bakin isterseniz.


    bu parçanın alt tarafını sıkarken bir tarafı kırıldı












    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gazikal -- 6 Kasım 2022; 21:18:10 >




  • Yüksek voltajdan ötürü dd nitromix kombim arıza yaptı.ertesi gün ben evde yokken servis çağırdım.Gelen servis anakart arızalı olduğunu ve anakart değişmesi gerektiğini söyleyip 7200tl fiyat verdiler.bende tamirine bakayım olmazsa o zaman değişirim değip 650tl servis ücretini verip gönderdim.Eve geldiğimde sigortanın patladığını ve varistöründe yandığını gördüm 2 sini değiştim fakat yine kombide hareket olmadı.Babamda aynı kombi var o gece onun kombide arıza yapmıstı onunda aynı parçaları değiştim onu ki çalıştı.
    Sonra 2 anakartı yanyana koyunca gördümki benim anakarttaki 2 tane aleminyum kapasitörü kırmışlar,kıran da Gebze Uzuner soğutma dd yetkili servisi.
    Neyse gerekli yerlere şikayette bulundum fakat kapasitörleri değişmeme rağmen şöyle bir sıkıntı var.Kombi sıcak suyu açmazsan peteklerde sorunsuz çalısıyor ,sıcak suyu daha önce hep 45 derecede kullanırdık gayet iyiydi banyo bulaşık için şimdi ise cok daha ılık veriyor suyu ve belirli bir zaman sonra da kombi hataya geçiyor ,resetleyince bir zaman daha gidiyor.Babamın anakartı takımca hiçbir sorun yok.Sorun eminim anakartta ve bir parçasında ama hangi parçasında bilemiyorum.sıcak suyu 60 lara alınca bu sefer 45 50 derecelerde ısıtıyor suyu fakat yine bir zaman sonra tekrar hataya geçiyor.Sorun rolelerdemi yoksa başka parçada mı ? Anakartın resmini ekliyorum.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >




  • Sorunu çözdüm mavi büyük soketin ordan 2 tane kondansötörü de koparmışlar,ntc sensör yolunu takip edince fark ettim.Belki birilerininde işine yarar.resim ekliyorum.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • 