hala daha gerekiyorsa tam dalga doğrultucuda ac sinyalin negatif kısma da dc ye çevrilir diyebiliriz -
Yarım dalga doğrultucu trafodan DC akım akmasına neden olur ve büyük güçlerde sorun oluşturur.
Yarım dalga doğrultma tam talgaya kıyasla şebekeyi daha çok bozar. Bunu Fourier açılımıyla da gösterebilirsin.
Kapasiteyi büyültmekle evet DC rıpılı azaltırsın ancak şebekeden çekilen akım da çok artar. Zaten bu akan akım sinüsel olmadığından kapasite artırımı harmonik genliklerinin daha çok artmasına neden olur.