  • Min sıc 35 yaptım ama kombi 31 bile olsa çalışmıyor.Bu lagodaki min ayar kombinin ekranındaki sıc değeri ile alakalı değilmiydi.




  • evet arkadaşlar uzun kullanim sonrası iradeyi tamamen lagoya bıraktım. ilk zamanlar sıcaklık set değerinde durmuyordu +9 derece fazlasını gorunce kombi kendini kapatıyordu ateşi sadece sirküle devam ediyordu ta ki -9 derece soğuyana kadar. onceki mesajlarimizda var cirrus sebebini açıklamıştı. şimdi dışarısı epey soğuk kombi minimum ısıl gücü demekki artık fazla gelmiyor ki set sıcaklığı olan 50 dereceyi kombi üzerinde saatlerce 50 derece olarak tutabiliyor.ısı alışverişi artmış yada suyun soğuması daha fazla artık. bende max. sınırlamayi 60 a çektim 24 saat sürekli tek ayar 22.5 derece. gündüzleri hava ılıman lago swt degerini 39 lara kadar düşürüyor geceleri 53 55 bazen cok nadir 60 genelde 53 lerde ev sıcaklığını ayarlıyor. sınırlama yaptığımda ekonomi sagliyir 1 2 metreküp ama iste konfor tam değil. sınırı kaldırdım artık lago yu takip etmiyorum. ev net 145 metrekare dis yalıtımlı 7.2 metre petek. kombi 20.000 kgcal. günlük dogalgaz 15 metreküp



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ad3m -- 17 Ocak 2017; 0:5:59 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Hocam ozaman ben sağ taraftaki on-off klemense köprümü yapayım.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cettindir -- 23 Ocak 2017; 16:6:18 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Bende eca confeo premix s cp 24 hm dg diye bir modeli var. Termostat alcaktimki modulasyon olayi hosuma gitti. N11 de soyle bir urun var. Kullanan varmi?



    urun.n11.com
    Honeywell Modülasyonlu Oda Termostatı Fiyatları ve Özellikleri
    http://urun.n11.com/termostat/honeywell-modulasyonlu-oda-termostati-P134074996




    Honeywelli aradim uyar diyo ama bazi eca premixlerde sicak suyu 60 dereceye cikariyo vs dedi. Hesapli ve kaliteli kablolu almak istiyorum.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • yasinemrah Y kullanıcısına yanıt
    80 tl daha verin orijinalini alın diğeri uymayabilir

    eca sanal market online alışveriş sitesi || 444 9 322
    ECA MODÜLASYONLU HAFTALIK PROGLAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI ECA Sanal Market
    http://www.ecasanalmarket.com/923-eca-modulasyonlu-program-saatli-oda-termostati.html




  • Forumdaki yazilari okudunda lagidan hic memnun olmayanda var ve biraz karisik sanki kullanimi. O yuzden emin olamiyirum

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Honywell modulasyonlu termometreyi eca confeo premixte x7a ya baglayin diyor musteri hizmetleri. X1a ya on/off termostatlar baglaniyomus. Eca ota da modulasyonlu bildigim kadariyla. X7a portuna baglayan oldumu hic? Belki daha cok verim alinir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Arkadaşlar burada tam açıklama yapılmış.13 paramatreli için.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cettindir -- 27 Ocak 2017; 10:54:14 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhabalar,

    Bu parametrelerden 4 numaralı olanın tam mantığını anlayamadım, ben sıcak suyu sadece musluğu açtığımda ısıtma yapmasını sağlamak istiyorum hazırda su bekletip gaz harcamasını istemiyorum, 4 numaralı parametre sıfır olacak bu durumda, değil mi? Kılavuzda karışık anlatmış, tam anlayamadım. Bir de comfort modunda kullanmamak gerekiyor değil mi?
  • Arkada�lar scot ve lago kullanan bu 2 lide modulasyon nas�l oluyor kombide haraket nas�l oluyor yazabilirmi.Benim 31 olunca ate�leme yap�yor h�zl� �ekilde 37-38 sonra yava� yava� d���yor 34 -33 falan oluyor sonra biraz h�zlan�p 40 oluyor ve �ooook yava� yava� �al��arak 48 e kadar ��k�p duruyor yani alev i�areti gidiyor ama petek i�areti kal�yor.Ama hep b�yle.Sizlerde durum nas�l.



    Kombi: 60

    Lago: 60

    Derece: gece; 21.5 - g�nd�z; 22

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 4 nolu parametre ayarı tam olarak ne işe yarıyor? 0 veya 4 olması arasında nasıl bir fark oluyor, yani 4 olunca devamlı sıcak su mu bulunuyor kombide, bunu sağlamak için sıcak su açmasak bile gaz mı yakıyor su ısıtmak için?
  • hserdark kullanıcısına yanıt
    HOCAM BENDE LAGODA 4 SEÇİLİ HERHALDE 24 SAAT SU OLACAK OLAYI ŞU;



    HER AN SICAK SU HAZIR 30 SN İÇİNDE SICAK SU OACAK.0 OLURSA SICAK SUDAN FAYDALANAMIYORSUN.TAM KOMBİ ÇALIŞACAK PETEK ISITACAK LAVABODAN EL YIKANIYOR KÜT KOMBİ PETEK ISITMAKTAN VAZGEÇİYOR.BUNDAN SIKINTIN VARSA HERHALDE 0 SEÇENEĞİ SEÇİLECEK AMA 3 NASIL OLUYOR.ONUDA ANLADIYSANIZ SİZ ANLATIRMISINIZ :D

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • yasinemrah Y kullanıcısına yanıt
    Bugün Lago FB OT yi ECA Confeo Premix e X7A ya bağladım ve temostat çalıştı ekran değerlerine ulaşabiliyorum. O klemensde ilk etapta bir köprü vardı ve o küprüyü söktüm öyle taktım ama termostatın arkasında bulunan klemens hem sabit hemde sadece 1 ve 2. yuvalara takılacağını belirtmiş. Burada 1 ve 2. kısımların kombide neye göre takıldığını anlatan bir klavuzda yok.

    Ancak benim anlamadığım nokta kombinin üzerinde ki petek sıcaklığını ve sıcak su sıcaklığını ayarlayan dügmeleri sıfıra getirdiğim zaman kombi çalışmıyor. Hatta sıcak su bile vermiyor.Yani normalde kombi aktif ama sadece aktif.Bende ki termostat üzeride ok tuşu olan seri. Uzman ayarlarına giriyorum 13. parametre 63,5 olarak görülüyor. Kısaca ben bu termostatın kazan sıcaklığını petek sıcaklığını neye ggöre çalışıp neye göre duracağını anlamadım. Taktığım gibi duruyor. Bilen arkadaşlardan detaylı yardımcı olabilirlerse sevinirim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi FoxPark -- 5 Şubat 2017; 19:47:0 >




  • Arkadaslar merhaba

    Evimde eca proteus plus kombim var

    Ve bi arkadaşım bana eca lago FB OT dijital oda termostatı verdi

    Şuan evimde hali hazirda bi termostatim var

    Onu çıkardım lagoFB yi taktim ama calismadi

    Nedeni nedir?

    Çalışmadı dedigimden kastım, ekrana hiç görüntü gelmedi

    Yardimci olursaniz sevinirim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • qanqi kullanıcısına yanıt
    Lago modülasyon yapan ot. Sizin kombi modilasyon yapıyormu yapıyorsa eğer madulasyon ot bağlandığı kısma bağlayacaksınız.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 22.5 ayarlı 23.5 ta kapatıyor 23 de durması gerekmezmi hassasiyet 0.5 değilmi bu aletin.ALLAH RIZASI İÇİN BİRİ YARDIM ETSİN ARTIK.
  • cettindir kullanıcısına yanıt
    P02: OFF İSE HASSASİYET 1 POMPA ÇALIŞMIYOR
    P02: 10 İSE HASSASİYET 0,5 POMPA FAZLA ÇALIŞMIYOR
    P02: 20 İSE HASSASİYET 0,1 POMPA HİÇ DURMUYOR DESEK YERİDİR.

    BEN BUNU ANLADIM BU CİHAZDAN



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cettindir -- 12 Şubat 2017; 22:25:5 >
  • cettindir kullanıcısına yanıt
    Hocam benim kombi gündüz modunda 22.5 dereceye ayarlı ama hiç kapanmıyor ev sürekli 22.5 derecede sabit kalıyor hiç kapanmıyor derken yanlış anlaşılmasın 15 dk civarında suyu ısıtıyor max su sıcaklığı 50 derece civarı su ısıtma işlemi bitince aynı şekilde 15 civarında su çeviriyor hep bu şekilde çalışıyor sizinkiler nasıl kapanıyor anlamadım

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • firari5535 F kullanıcısına yanıt
    Bende kombi ECA SCOT.Şuan lago ayarlarında P02:10 , P07:50, P08:30, P10:-- Kombi ayarındada 50 de.

    Bende de gündüz 22.5 gece 22.

    Hadi full gündüz yaptık diyelim yani hep 22,5.

    Çalışma prensibi bana aktarılan veya benim anladığım

    * p02 ayarı off ise lagonun hassasiyeti 1 derece oluyor.Lago da derece 22 ayarlı ise 21-23 arası oynama yapıyor.

    * p02 ayarı 10 ise lagonun hassasiyeti 0,5 derece oluyor.Lago da derece 22 ayarlı ise 21,5-22,5 arası oynama yapıyor.( oda sıc. 23 ama hala çalışıyor,sonra duruyor.sonra ekranda hala 23 gözüküyor yine çalışıyor hadi çalış amaa az çalış kombi kaça ayarlı ise o sıc. kadar çalışıyor )

    * p02 ayarı 20 ise lagonun hassasiyeti 0,1 derece oluyor.Lago da derece 22 ayarlı ise 21,9-22,1 arası oynama yapıyor.( bu ayarda da 50 ayarlı ise 28-29 diyince çalışıyor bazen 31-40 bazen 36-45 bazende 38-47 çalışıyor aslında bana göre bu ayar en iyisi. )



    ayrıca benim hiç bir zaman hiç bir ayarda 50 veya artık lago-kombi kaça ayarlı ise (mesela 50) 50 den başlayıp böle aşağı doğru düşmüyor.Herzaman aşağıdan yukarı gidiyor, problem yok ama herkesde farklımı çalışıyor bu meret anlamadım.ECA SCOT - LAGO bunların ayarlını şöyle yaparsanız şöyle olur böyle yaparsanız böyle olur diye açıklayabilen arkadışımız varsa ALLAH rızası için açıklasın.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • 