Şimdi Ara

Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor (2. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
106
Cevap
4
Favori
154.820
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Benimde evde yagmurda kacak akim rolesi atiyor ,ama yaninda atan sigorta yok,neden olabilir acaba, balkondaki prize su girse yamurdan yaninda sigortada atar mi,

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Akadaşlar bende dün fırın aldım .fırını kullanayım dedim k.a.r si attı .fakat fırını çıkardıktan sonra tekrar fırını denedim yine attı.fırını iptal ettim bugün 3.4 saat arayla 3 .4 defa attı .k.a.r lesi 40A Legrand 30 mA role 3.5 yıl oldu toki evleri şimdiye kadar bir sorun yoktu role arızalındımı acaba değiştirmeyi düşünüyorum birde ne marka alayım cevaplarsanız çok sevinirim.....



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi izzet_1968 -- 19 Şubat 2014; 21:22:47 >
  • Burada belki bir başkasına yararlı olur düşüncesiyle Kaçak Akım Rölesi ile ilgili yaşadığım zorlu bir deneyimi paylaşmak istiyorum.
    çünkü ben de birçok yorumu okuyarak değerlendirme yapabilmeyi başardım.

    Yeni aldığımız evde sigorta kutusu hiç hoşuma gitmemişti. birden fazla linye ve priz aynı sigorta ile ve yüksek amperli bağlanmıştı. Her bir hattın sigortsını ayırmak ve sigortaları değiştirmek için siemens marka 10 amper 16 amper ve 20 amper sigortalar ile Siemens KAR aldım. Aliexpress'den Dın Rail Volt ve Amper göstergesi ile Yüksek Alçak gerilim kesici aldım. Yeni bir sıva üstü sigorta kutusuna monte ettim. Fakat KAR bağlar bağlamaz otomatik atıyordu. Kabloları tek tek bağladığımda sorunun mutfak hattında olduğunu anladım. sadece mutfak hattını eski sisteme bağlayarak birkaç gün daha kontrol ettim ve internetten araştırma yaptım.

    Mutfak pirrizleri hem faz hemde nötr bağlandığında ayrı ayrı da olsa ilginç bir şekilde KAR atıyordu. ilginçtir ki Mutfak hattında 10 adet piriz vardı ve hepsi de tek bir hattan geliyordu. Bundan dolayı sorunu bulmak hiç de kolay değildi. İlk önce mutfaktaki tüm fırın, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, aspiratör vs. söktükten sonra tekrar denedim fakat yine de sorun çözülemedi. Daha sonra da tüm pirizleri sökerek sıfırlama yapılıp yapılmadığını kontrol ettim. Hiç bir sıfırlama veya kaçak vs. yoktu. Daha sonra buatları açtım 3 adet buatda bulunan tüm kabloları söktüm ölçü aleti ile priz sortilerini konttrol ettim. Bir priz ve ana kolon şüpheli gözüküyordu ilk önce en yakın 2 priz kablolarını bağladım ve test ettim sorun çıkmadı. Daha sonra bir gurup piriz daha bağlayıp test ettim. fakat bu sefer KAR attı. Çözüme yaklaşıyordum. Bu gruptaki kablolardan bir tanesini söktüm KAR atmadı fakat bu kabloların prizi ortada yoktu. Sanırım mutfak dolapları altında kalmıştı . Büyük bir ihtimalle kablo uçlarından kaçak vardı. ortalıkta gözükmeyen ve hiçbir işe yaramayan bu prize ait kabloları sökerek iptal ettim. Bundan sonra tüm tesisatı yeniden sağlam bir şekilde monte ettimç Sorunu bu şekilde çözdüm.



     Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hyilmaz99 -- 28 Ocak 2015; 0:13:55 >




  • Konu hakkindaki butun yorumlari okudum az cok durumu anladim gibi. Benim de dukkanda benzer bir problem yalnizca elektrik kesilip geri gelmesi durumunda soz konusu okuyor.

    Kacak akim rolesi siemens marka ve 3x80A lik ilk elektrik kesilip sitenin jeneratoru devreye girir gibi olurken herhangi bir atma olmadi fakat dukkandaki online ups e bagli olmayan laptop 2+1 hoparlor ve teshir dolabi led adaptoru yandi.

    Dun de elektrik kesildiginde yine attigini gordum bu sefer devreye girdiginde yalnizca 2+1 hoparlorde adaptorunde sorun olmayip muhtemelen icerisinde bir sorun olustu (denk gelmis de olabilir) sadece parazit sesi verip muzik calmiyor.

    Gece dukkan kapaliyken oldugundan ledler kapali ve laptop da uyku modunda oldugundan birsey olmamis.

    Elektrigin gidip gelmesiyle kacak akim rolesinin atmasi yazilanlara bakilirsa nem ve toprak notr un birlesmesinden kaynakli olabilir denilmis. Onceki calistigim yazarkasa firmasi sayesinde hassas bir avamometre ile olcum yaptigimda toprak notr direnc oldugunu ve toprak notr arasi voltaj degerinin 0.2 volt oldugunu gordum.

    Nem deyince aklima gelen tek bir nemli duvar ve o duvarin prizine bagli bir derin dondurucum var o aklima geliyor.

    Akliniza gelen oneri yapabileceginiz vir nokta varsa sevinirim.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • _opeth kullanıcısına yanıt
    merhaba

    akılıma şu geldi, eğer elektrik borusunun icerisinden gecen kablolar cok sıkışık ve buruşuk olarak gecti ise bu nedenden bir manyetik alan oluşabilir bunu da kacak akım olarak algılıyor olabilir.

    şunu test edebilirmisin?

    bütün fişleri cek, elektrik kablosunun ana elektrikten cıkart, nötr-faz, faz-toprak, toprak-nötür arasında ohm değerlerine bak eğer bir değer geliyor ise kablolarda sorun vardır.
  • ercan_elo_bil kullanıcısına yanıt
    Avamometremi verdigim icin avamometre bulmam lazim. Ana sigortayi veya kaca akim rolesini kapatip baksam da ayni etki olmaz mi zaten?

    Birde dukkanda hem eski hem yeni kablolar da gectiginden yeni kalin kablolar az da olsa direnc cikartirlar diye bir varsayimda bulunuyorum dogru mudur?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Kacak akim rolesini sayaca degilde sigorta kutusuna taktirsaydim keske. Sayaca inmek icin yonetimden anahtari almam filan gerekiyor.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • bende de aynı sorun var.ev yeni iken sürekli atıyordu hatta elektriği aldığım direkteki sokak lambası yanınca atıyordu.. bir süre sonra kesilmişti. ama birkaç aydır yine aynı sorun var. markası siemens. özelleikle çamaşır makinesi filan taktığımda prize atıyor. havanın bozduğu zamanlarda da atıyor. alarm sistemi de var. elektrikçiye soruyorum iptal et biz öyle yapıyoruz diyor. yani bir elektrikçi şartellere bakarak hangi hatta sorun var kaçak var göremez mi? bulaşık makinesinin şartelini açınca da oluyor bazen .iyi de her jmakinanın fişi çekemiyorum ki. özellikle bulaşık makinesi buzdolabı klima gibi.
  • Konunun uzerinden baya bi zaman gecti aslinda bu yazimi ayri konu olarak acmayi dusunmeye basladim. Kacak akim rolesinin jenerator devreye girdigi zamanlarda attirdigini buldum, elektrik kesildigi zaman jeneratorden gelen voltajin prizlerde fazlara gore 220, 370 ve 70v olarak gormemden dolayi jenerator baglantisini soktum. Elektrik kesildigi zaman elektrigin gelmesini bekliyorum artik. Yapacak birsey yok. Sorunlarimi uzunca yeni bir konuda yazacagim umarim cevap veren cikar kilitlendik kaldik cunku.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • arkadaşllar kaçak akım rölesinin evinizde sağlıklı çalışabilmesi için ilk şart toprak hattı olacak. toprak hattı olmayan ev veya sıfırlama yapılmış olan evde kaçak akım rölesi kullanılamaz.çalışmaz kesinlikle.

    sebebi : sayaçtan çıkan besleme kaçak akım rölesine girer (faz*nötr*toprak) , Kaçak Akım Rölesinden çıkar sigortalara dağılır. KAR , faz nötrü baz alarak giren çıkan akımı sürekli konrtol eder. giren akım fazda 10 A olsun. dönüşte nötrden 9.97 A gelirse (30 mA kaçak olmuş algılar) KAR atar enerjiyi keser.

    Çamaşır makinaları buz dolapları vs genelde gövdeye kaçak olur.gövdede toprak hattına bağlıdır.Kaçak varsa atması normal. Çok rastlanan birşey daha ; balkonlarda buat anahtar priz vs varsa su alır,nemlenir kaçak olur atar.

    bir ihtimal daha aklıma gelen prizlerdeki faz nor toprak dogru bağlanmışmı kontrol edilmeli.sıfırlama olmamalı.




  • Arkadaşlar konuyu tavsiye almak için hortlatmak durumundayım kusura bakmayın. Tatil dönüşü sadece buzdolabı çalışır bırakıp gitmiştik, buzdolabı epey doluydu ve döndüğümüzde kapıyı açınca feci bir koku ve rezillik bizi karşıladı.Gittikten sonra benim ana sigorta sandığım sonradan kaçak akım rölesi olduğunu öğrendiğim sigorta atmış, sonuç çok kötüydü, iğrençti, çok zor temizledik ama buzdolabının contaları da eski işlevini kaybedip sertleşti...

    Dragon marka TSE damgalı RCCB DG364 1357N-2468N şeklinde bir röle mevcut, 10 yıllık, siemens alıp değiştirelim öncelikle ama hangi modelini? Birçok röle modeli var.

    Ayrıca flash marka C16 FMC-63 yazan 7 adet sigorta var bunları da değiştirmek gerekir mi?
  • Kimseden cevap gelmedi malesef ama Sıemens KAR alıp taktım yalnız o da arada atıyor, dragondan bi farkı yok. Tek takıldığım faz+nötr=218v faz+toprak=224-225v çıkması. Normalde faz-nötr daha yüksek çıkması gerekirken öyle olmuyor.
  • Benim de korkmaz tost makinesi 2-3 seferdir fişe taktığım anda aşağıda apartman girişinden kaçak akım rölesi atıyor. sonra kaldırıyorum çalışıyor tost makinesi. sizce sorun nedir? Tost makinesi mi arızalı? başka bir cihazda olmuyor. 40 a 30ma siemens marka KAR
  • Bildiğim kadarıyla cvp vereyim

    1 taktıgınız prizde toprak hattı var mı

    2 tost mak bir kaçak olup olmadıgını kont edin veya bir ekektrikçiye rica edip kont ettirin
  • quote:

    Orijinalden alıntı: hyilmaz99

    Burada belki bir başkasına yararlı olur düşüncesiyle Kaçak Akım Rölesi ile ilgili yaşadığım zorlu bir deneyimi paylaşmak istiyorum.
    çünkü ben de birçok yorumu okuyarak değerlendirme yapabilmeyi başardım.

    Yeni aldığımız evde sigorta kutusu hiç hoşuma gitmemişti. birden fazla linye ve priz aynı sigorta ile ve yüksek amperli bağlanmıştı. Her bir hattın sigortsını ayırmak ve sigortaları değiştirmek için siemens marka 10 amper 16 amper ve 20 amper sigortalar ile Siemens KAR aldım. Aliexpress'den Dın Rail Volt ve Amper göstergesi ile Yüksek Alçak gerilim kesici aldım. Yeni bir sıva üstü sigorta kutusuna monte ettim. Fakat KAR bağlar bağlamaz otomatik atıyordu. Kabloları tek tek bağladığımda sorunun mutfak hattında olduğunu anladım. sadece mutfak hattını eski sisteme bağlayarak birkaç gün daha kontrol ettim ve internetten araştırma yaptım.

    Mutfak pirrizleri hem faz hemde nötr bağlandığında ayrı ayrı da olsa ilginç bir şekilde KAR atıyordu. ilginçtir ki Mutfak hattında 10 adet piriz vardı ve hepsi de tek bir hattan geliyordu. Bundan dolayı sorunu bulmak hiç de kolay değildi. İlk önce mutfaktaki tüm fırın, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, aspiratör vs. söktükten sonra tekrar denedim fakat yine de sorun çözülemedi. Daha sonra da tüm pirizleri sökerek sıfırlama yapılıp yapılmadığını kontrol ettim. Hiç bir sıfırlama veya kaçak vs. yoktu. Daha sonra buatları açtım 3 adet buatda bulunan tüm kabloları söktüm ölçü aleti ile priz sortilerini konttrol ettim. Bir priz ve ana kolon şüpheli gözüküyordu ilk önce en yakın 2 priz kablolarını bağladım ve test ettim sorun çıkmadı. Daha sonra bir gurup piriz daha bağlayıp test ettim. fakat bu sefer KAR attı. Çözüme yaklaşıyordum. Bu gruptaki kablolardan bir tanesini söktüm KAR atmadı fakat bu kabloların prizi ortada yoktu. Sanırım mutfak dolapları altında kalmıştı . Büyük bir ihtimalle kablo uçlarından kaçak vardı. ortalıkta gözükmeyen ve hiçbir işe yaramayan bu prize ait kabloları sökerek iptal ettim. Bundan sonra tüm tesisatı yeniden sağlam bir şekilde monte ettimç Sorunu bu şekilde çözdüm.



     Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor

    elinize sağlık çok güzel olmuş

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: artemisbd

    Arkadaşlar konuyu tavsiye almak için hortlatmak durumundayım kusura bakmayın. Tatil dönüşü sadece buzdolabı çalışır bırakıp gitmiştik, buzdolabı epey doluydu ve döndüğümüzde kapıyı açınca feci bir koku ve rezillik bizi karşıladı.Gittikten sonra benim ana sigorta sandığım sonradan kaçak akım rölesi olduğunu öğrendiğim sigorta atmış, sonuç çok kötüydü, iğrençti, çok zor temizledik ama buzdolabının contaları da eski işlevini kaybedip sertleşti...

    Dragon marka TSE damgalı RCCB DG364 1357N-2468N şeklinde bir röle mevcut, 10 yıllık, siemens alıp değiştirelim öncelikle ama hangi modelini? Birçok röle modeli var.

    Ayrıca flash marka C16 FMC-63 yazan 7 adet sigorta var bunları da değiştirmek gerekir mi?



    bende alacam yeni, siz ne aldınız

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Kaçak akım rolenizi değişmenizi tavsiye ederim genellikle o cihazlarda arıza yaşanıyor belli süreler sonunda 😀

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Hayati20

    Kaçak akım rolenizi değişmenizi tavsiye ederim genellikle o cihazlarda arıza yaşanıyor belli süreler sonunda 😀

    önerdiğiniz bir marka var mı, siemens öneriliyor hep. ben değiştireceğim kesinlikle. evdeki doğalgaz kombisine bağlı olduğuna emin oldum atma sebebinin. buzdolabının falan fişi çekikken attı, birtek kombi çalışıyordu. ama kombide gözle görülür bir arıza yok, gayet güzel çalışıyor.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Simens iyidir kullan kardeşim hiç birşey takılı olmasa bile atar kardeşim o arızalanıyor iki yıla bir falan kombide de bir sıkıntı olmadığına Eminim onu değiştir kafan rahatlar😀

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Hayati20

    Simens iyidir kullan kardeşim hiç birşey takılı olmasa bile atar kardeşim o arızalanıyor iki yıla bir falan kombide de bir sıkıntı olmadığına Eminim onu değiştir kafan rahatlar😀

    cevap için teşekkürler hocam

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.