< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
Evdeki kaçak akım rölesi durmadan atıyor (4. sayfa)
-
-
Merhaba. Ben de role taktirmayi düşünüyorum. Olmuşken selektif olsun. Sizdekinin modeli nedir acaba?quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Bizde yaklaşık 1 yıldır kaçak akım rölesinin kafasına göre atmasından şikayetçiydik.
Ev 8 senelik tesisat sağlam, legrand kaçak akım rölesi vardı son 1 senedir atmalar başladı kaçak akım bozuk diye siemens aldık birşey fark etmedi bazen birkaç gün atmıyor bazen gecenin 3-4'ünde evde hiçbir şey çalışmazken 5-10 dakikada bir üst üste atıyordu. Kaçak olma ihtimali olan herşeyi fişten çektik, eski prizleri yeniledik bağlantıları kontrol ettik ama çözemedik. Ayrıca elektrik gidip geldiğinde de atma yapıyordu, 2 elektrikçi çağırdık onlarda çözemedi.
En sonunda Schneider'in Si tip bağışık-selektif kaçak akım rölesini taktık sorun çözüldü. Düz AC tip kaçak akım rölesine 2.5 kat pahalı fakat evdeki cihazlarınızdan ve tesistanızdan eminseniz hatalı şekilde açma yaptığını düşünüyorsanız kaçak akım rölenizi bağışık-selektif tip bir röle ile değiştirmek çözüm olabiliyor.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Şu ürün üstad.quote:
Orijinalden alıntı: karadvt
Merhaba. Ben de role taktirmayi düşünüyorum. Olmuşken selektif olsun. Sizdekinin modeli nedir acaba?
Alıntıları Gösterurun.n11.comA9R61240 - Schneider iID Si Serisi 2x40A 30mA Kaçak Akım Rölesi Fiyatları ve Özelliklerihttps://urun.n11.com/roleler/a9r61240-schneider-iid-si-serisi-2x40a-30ma-kacak-akim-rolesi-P328974938
-
Teşekkürler. Bir bakayim bunaquote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Şu ürün üstad.urun.n11.comA9R61240 - Schneider iID Si Serisi 2x40A 30mA Kaçak Akım Rölesi Fiyatları ve Özelliklerihttps://urun.n11.com/roleler/a9r61240-schneider-iid-si-serisi-2x40a-30ma-kacak-akim-rolesi-P328974938
Alıntıları Göster
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Peki aynı selektif tip özellikle Siemens hangi model oluyor acaba ? bizim buradaki elektrikcilerde schneider bulamazsam diye soruyorum
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
donanımcı123 hocam. Bir sorum daha olacak. Bu röle icin gecikmeli ve asansor icin uygun gibisinden yazılar gördüm. Siz lamba testi yaptiniz mi? Açması nasil acaba?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Merhaba tekrar. Saticiya sordum bu urunu bana cevabi bu:quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Şu ürün üstad.urun.n11.comA9R61240 - Schneider iID Si Serisi 2x40A 30mA Kaçak Akım Rölesi Fiyatları ve Özelliklerihttps://urun.n11.com/roleler/a9r61240-schneider-iid-si-serisi-2x40a-30ma-kacak-akim-rolesi-P328974938
Alıntıları Göster
N11 deki sorunuza istinaden size dönüş sağlıyorum.
Sizin sorduğunuz için asansör için uygundur. Ev için çok kullanışlı değildir.
Size önerebileceğim ürünler ise ;
urun.n11.comSCHNEIDER,iID 4 Faz 40A 30 mA AC Kaçak Akım Koruma A9R41440 Fiyatları ve Özelliklerihttps://urun.n11.com/sigortalar/schneideriid-4-faz-40a-30-ma-ac-kacak-akim-koruma-a9r41440-P414219185
urun.n11.comSIEMENS,KAÇAK AKIM KORUMA 40A, 30mA, TRİFAZE 70mm 5SV4344-0 Fiyatları ve Özelliklerihttps://urun.n11.com/sigortalar/siemenskacak-akim-koruma-40a-30ma-trifaze-70mm-5sv4344-0-P411033423
İyi günler dilerim
Nuray Büyükgüzel | Dijital Medya ve E-Ticaret Uzmanı
headerlogo
Adres: 21.Cadde 1424.Sokak No:12 | Ostim | ANKARA |
T. 444 34 79
F. 0312.3106095 | 0312.3244058 |
C. 0535.0403781
Web: www.simteselektrik.com.tr | mail: nuraybuyukguzel@simteselektrik.com.tr |
Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarıp, mesajı siliniz. Simtes Elektrik Malz. San. Ve Tic. A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Size önerdiği de trifaze, evinize trifaze hat gelmiyorsa kullanamazsınız bunları.quote:
Orijinalden alıntı: karadvt
Merhaba tekrar. Saticiya sordum bu urunu bana cevabi bu:
N11 deki sorunuza istinaden size dönüş sağlıyorum.
Sizin sorduğunuz için asansör için uygundur. Ev için çok kullanışlı değildir.
Size önerebileceğim ürünler ise ;
urun.n11.comSCHNEIDER,iID 4 Faz 40A 30 mA AC Kaçak Akım Koruma A9R41440 Fiyatları ve Özelliklerihttps://urun.n11.com/sigortalar/schneideriid-4-faz-40a-30-ma-ac-kacak-akim-koruma-a9r41440-P414219185
urun.n11.comSIEMENS,KAÇAK AKIM KORUMA 40A, 30mA, TRİFAZE 70mm 5SV4344-0 Fiyatları ve Özelliklerihttps://urun.n11.com/sigortalar/siemenskacak-akim-koruma-40a-30ma-trifaze-70mm-5sv4344-0-P411033423
İyi günler dilerim
Nuray Büyükgüzel | Dijital Medya ve E-Ticaret Uzmanı
headerlogo
Adres: 21.Cadde 1424.Sokak No:12 | Ostim | ANKARA |
T. 444 34 79
F. 0312.3106095 | 0312.3244058 |
C. 0535.0403781
Web: www.simteselektrik.com.tr | mail: nuraybuyukguzel@simteselektrik.com.tr |
Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarıp, mesajı siliniz. Simtes Elektrik Malz. San. Ve Tic. A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
Alıntıları Göster
-
Galiba ana hatti anladilar. Bir daha sorayım.quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Size önerdiği de trifaze, evinize trifaze hat gelmiyorsa kullanamazsınız bunları.
Alıntıları Göster
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Sizi de uğraştıyorum kusura bakmayın.quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123
Size önerdiği de trifaze, evinize trifaze hat gelmiyorsa kullanamazsınız bunları.
Alıntıları Göster
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Kaçak Akım Rölesi Neden Atar?
Bu incelememiz ev tesisatlarından yola çıkılarak anlatılacaktır. Kaçak akım koruma rölesi (KAKR) atma sebebleri birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. KAKR attığı zaman bunun sebebini bulabilmek tüm çıkışları değerlendirmemiz lazım. Burada çeşitli durumlara ait sorunlar ve çözüm yöntemleri bulunmaktadır.
KAÇAK AKIM RÖLESİ ATTI SORUN NEREDE?
Bu durumda aşağıda sayacağımız işlem basamakları ile sorunun nereden kaynaklandığını bulacaksınız.
1. Kaçak akım rölesi attı
2. Açmaya çalışıyoruz açılmıyor.
3. Tüm sigortaları kapatın.
4. Kaçak akım rölesini açmaya çalışın.
Burada yol 2 ye ayrılıyor kaçak akım rölesinin açılması ve açılmaması durumu;
1.KAÇAK AKIM RÖLESİ AÇILIYORSA;
Faz iletkeninde kaçak var. Sırayla sigortalar açılmaya çalışılır. Kaçak akım rölesi hangi sigorta açıldığında atmışsa sorunun kaynağı orada aranmalıdır. İlgili sigortanın tüm çıkış yaptığı prizleri bulun. (Diğer tüm sigortalar açıkken enerjisiz kalan prizler bu sigortaya bağlıdır) Bu sigortanın çıkışı olan priz veya başka bir direkt bağlı alıcıyı bulduğunuzda priz ise prize bağlı tüm alıcıları çıkarın direkt bağlı şofben aspiratör gibi bir alıcı ise onu da ayırın sonrasında tekrar aynı sigortayı kaldırmayı deneyiniz. Sigorta açıldığında KAKR atmıyorsa sorun alıcılardan birindedir. Hala atıyorsa sorun sigortadan prize kadar olan tesisattadır.
2.KAÇAK AKIM RÖLESİ AÇILMIYORSA;
Nötr de kaçak var. Tüm Nötr’ler ana nötr iletkeninden ayrılır. (bu işleme başlamadan önce prizlere bağlı tüm cihazların fişini çekin ve tüm lambaları kapatın) İç tesisattan gelen tüm nötr kablolarını sırayla ana nötr’e değdirin. Birisinde kaçak akım rölesi atacaktır. Bu atan nötr iletkeninin hangi prize veya direkt bağlı alıcı (şofben , termosifon vb.) da olabilir bulunuz.
Kaçak akımın insan üzerinde ki etkileri nedir?
Farklı elektrik akımının insan üzerinde ki etkileri şu şekildedir;
0-0,5 mA: Bu akım algı seviyesinin altındadır ve genellikle tepkiye neden olmaz.
0,5-5 mA: Tehlikeli fizyolojik etkiler olmamasına rağmen bu düzeyde ki akımın sebep olabileceği yere düşme gibi ikincil nedenlerden dolayı yaralanmalara sebep olabilir.
5-10 mA: Kas reaksiyonuna bağlı olarak tutulan ekipman bırakılamayabilir. Genel olarak kadınlar bu akım seviyesinden daha fazla etkilenir. Akım sona erdiğinde tutulan ekipman bırakılabilir.
10-40 mA: Akım arttıkça şiddetli ağrı ve şok yaşanır. Özellikle 20 mA üzerine çıkıldıkça nefes alma da zorlanmalar, kalp ritminde bozulmalar hatta durmalar uzun süreli maruzlarda görülebilir.
40-250 mA: Şiddetli şok ve geri dönüşü mümkün olmayan rahatsızlıkların olması durumu görülür.
-
Detaylı anlatım için teşekkürler ancak benim yaşadığım sorun yolun ikiye ayrıldığından bahsettiğiniz noktada başlıyor çünkü ben bahsetmediğiniz 3. alternatif sorunu yaşıyorum. Yeni teslim edilen evimin sigortaları müteahhit firma tarafından çok doğru yapılmamış. Evim lavabolar, kiler giyinme odası dahil 10 farklı alandan oluşuyor. Her odada birden fazla aydınlatma var örneğin salonda mutfakta 4 farklı aydınlatma, yatak odasında 3 farklı aydınlatma, çocuk odalarında ikişer farklı aydınlatma vb. Farklıdan kastım hem şerit led, hem avize, hem spot gibi. Bu kadar fazla ışık toplam 2 sigortaya bağlı. Prizler de ona keza toplam 6 sigortaya bağlanmış. Bir de klimalar var. 4 klima tesisatı var ama ben iki tane kullanıyorum. Onlar da birer sigortaya bağlı. Toplam 10 sigorta ve 1 KAR var. Sigorta kurusu da 16 lı olduğundan daha fazla sigorta takıp birleşik olanları ayıramıyorum.
Sigortalar ve KAR Günsan marka çin malıydı. KAR sürekli atınca binanın elektrik odasındaki benim daireye ait olan trifaze dahil tamamını Siemens ile değiştirdim. Bu değişiklik sorunu çözmedi. Sorun günde yada en kötü 2 günde bir KAR ın atıyor olması. Bazen evde biz yokkan yani minimum cihaz çalışıyorken, bazen gece, bazen sabah atıyor. 3. alternatif dediğim nokta ise attığında herhangi bir sigorta indirmeden direkt geri kaldırabiliyorum. Dolayısıyla hangi sigortaya bağlı devrede sorun var bulamıyorum. Sigortaları tek tek indirerek bulmaya çalıştığımda da çok uzun süre beklemem gerekiyor. Örneğin ışık sigortsının birini sabah indiriyorum ama akşama kadar atmazsa kaldırmak zorunda kalıyorum. Kombinin, buzdolabının, klimaların sigortasını uzun süre indirip atacak mı diye deneyemiyorum doğal olarak.
Bunun KAR ın çıkışından falan ölçülmesi gibi bir yöntem var mı? Yani 3 faz çıkıyor ve sigortalara dağılıyor. Ölçerek sorunun hangi fazda olduğunu bulabilirsem en azından ona bağlı sigortalara odaklanabilirim.
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
-
ben, https://forum.donanimhaber.com/kacak-akim-rolesi-hergun-ayni-saatte-atiyor--136350566-4#151374510 başlığında anlattığım sorunu uzun bir süreç sonunda çözdüm.
Detayı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
kontrol kalemi forumlarıKaçak Akım Rölesi Hergün Aynı Saatte Atıyorhttps://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ka%c3%a7ak-ak%c4%b1m-r%c3%b6lesi-herg%c3%bcn-ayn%c4%b1-saatte-at%c4%b1yor.129704/page-20#post-932022
-
Linkte bir sorun var sanırım açılmıyor, kontrol edebilir misiniz?
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
-
2 adet Kar kullanılıyor muymuş ki?? Neden 2 adet?
Değiştirdiğiniz trafo toprağa kaçırıyorsa elektriği, KAR attırabilir. Ama topraklama vb yoka beklenmez attırması.
Kullandığınız KAR kaç mA'lik?? Bu cihaz faz-nötr arasında akım farkı gördüğü anda atar. Fazdan da nötrden de kaçak KAR attırır. Sigortalar komple kapalıyken dahi nötr kaçağı yüzünden KAR atabilir.
toplam kaçak yani birden fazla cihazda az miktardaki kaçakların toplamı Kar attırıyorsa, ne zaman atacağı belli olmayabilir. Kararsızlık sebebi.
Evinizde topraklama var mıydı? Sıfırlama yapmaktan bahsetmişsiniz, bu tip taktikler sebep olmuş olabilir.
Yıldırım çaktığı anda mı yoksa yağmur zamanında mı? İkisi aynı anda oluyorsa siz yıldırımı düşünürsünüz ama sebep yağmurdan ıslanmış topraklama olabilir. Topraklama çubuğu bölgesinin ıslanması iyidir . AMa cihazlarda kaçak varsa daha kuvvettli çekmiş olur ve atmayan KAR atabilir. AYnı ıslanm farklı tesisat bölgelerinde de omuşsa KAR atması için bekleyen sebep vardır.
-
2 adet kar var evet, evin icinde bu.
Evin disindaki ana panodaki bu
Bu ana panodakini bu modelle degistirmis elektrikci. Ne fark var bilmiyorum. Bu taktigim bir ust modeli dedi. Fiyat 600₺ dedi.
Birsey dikkatimi cekti, keenetic marka modem kullaniyorum. Genelde dsl hatti kopunca, alarm ve kamera sistemi bildirim gonderiyor telefona. Dun modem komple kapandi, elektrik gitti sandim, gorevliyo gonderdim, salter atmis, kaldirdi, fakat 1dk sonra modemden bildirim gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Sonra bir sekilde eve birisini gonderdim, switch in fisini cikarip modeme taktigimda calisti. Yani fisi yanmis. Acaba elektrik gide gele fis mi ariza yapmistita kar i attiriyordu bilemiyorum. Yani ev yapilali 2 yil oldu.
2 yil icinde cok nadir simseklerde toplamda 4-5 kere atmistir. Onun disinda problem olmadi. Yani bir tarafin su aldigini dusunmuyorum AMA, bahcede bahce aydinlatma vs icin elektrik hatti var, ama hat iyi sekilde izole edildi hatta toprak altinda pimas boru icinde ve silikonu vs cekilmisti. Bahceyi yikadigimda sorun olurdu veya cimleri suladigimda ama yok, onda da sorun yok cunku gece gunduz sulaniyor bahce.
Simdilik bir problem yok, bir aksilik olmazsa pazar gunu donmus oluruz. O zamana kadar izleyip bakicam.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Kar lardan birisi 30mA yani düşük değer. BU cihaz elektrik çarpılmalarını engellemek için bir önlem, sistem çalışmasına bir etkisi yok. İki tane kullanılmasına da sebep yok?
Yandı dediğiniz kısım adaptör mü yoksa sadece fiş kısmı mı? Adaptör devamlı ve kısmen yüklemeli çalışmada sorun çıkarmışsa uygun bir model seçmek lazım.
Bahçe sulama kısmıyla beraber elektrik hattı yaşadığınız soruna tastamam sebep olabilir. O kısmı bir müddet ayırıp sonuçları değerlendirebilirsiniz.
-
Modemin adaptoru. Garantiden degistirildi. Yani tarafima gonderim saglandi.
Ev disindaki ana panodaki olani degistirdik, evin icindekime mudahelede bulunulmadi.
Bu arada, eski takili olan ile, yeni takilan arasinda fark varmi ? Yani daha iyi, daha kotu, ayni vs gibi bilgi alabilirmiyim. Dunden bugune bir problem cikmadi.
Eski olan bu
Yeni olan da bu model
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Değişen adaptörde tekrar sorun oluyor mu???
MArka için değerli forumdaşlarımız yazabilirler.
Karların seri olmaları gereksiz ve de sorun a sebep olabilir bir ihtimal. Siz dış hattın da KAR tarafından korunmasını istemişseniz, o hattı ayrı olarak KAR üzerinden geçirin. Yani iki kAR da ev hattını kesecek halde olmasın. Dış hatta ayrı ev tesisatına ayrı.
Değerli forumdaşlarımız da fikir sunarlar, herkesin farklı bilgilerioluyor.
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X