V A Kwh tipli ürün bozuk geldi ve kullanışsız ürün ayar yapamadım (belkide ben ayarını yapamadım fakat diğerine çok kolay şekilde ayar yapılıyor) V A tipli ürüne çok kolay şekilde ayar yaptım alacaksanız bu modeli alın YAPILAN AYARLAR < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjkyener -- 19 Ağustos 2023; 7:47:43 > |
101 TL Gerilim ve Akım Koruma Rolesi (4. sayfa)
-
-
Güzel bilgiler paylaşılmış, ben de dikkat edilmesi gereken başka bir şeyden bahsedeyim.
Biz de sigortaları birbirine bağlayan, kalitesiz Bara nedeniyle sıkıntı yaşadık.
Şükürler olsun yangın durumu olmadan farkettik ancak günlerdir sigortadan gelen yanık kokusunu lağım kokusu zannettik.
Sigortanın görünen tarafında hiçbir hasar yok ancak arka kısmında yanık oluşmuş.
Bunun üzerine mevcuttaki bütün sigortaları ve barayı tedarik ederek değiştirttim.
Siemens 5SV3314-6 Kaçak Akım Koruma Rölesi ve 5SL4125-6, 5SL4116-6 sigorta tercih ettim.
Uygun bara modeli 5ST3700 ben alırken Türkiye'de yoktu, Siemens genel merkezini arayarak teyid ettim.
Amazonda mevcut (satıcı Amazon Germany) olduğunu görünce sipariş verdim.
amazon5SL6; 5SP4 ve 5SY İÇİN MÜŞTEREK BARA; 16 mm2; 214 mm; Cu BARA; KAPAKLI; KESİLEBİLİR; 1 FAZLIhttps://www.amazon.com.tr/dp/B000UWAX0UGelen bara o kadar kaliteli ki elektrikçi fazlasını keserken zorlandı.
Türkiye'de de Schneider ve birkaç yerli marka kaliteli bara mevcut.
Önemli olan kalınlık ( 1 - 1,5 mm ) ve akım taşıma kapasitesi ( 80A - 100A )
Gereksiz görülebilir çünkü tedarik için kimi arasam hane için fazla dedi ancak benim için rahat.
Tecrübemi paylaşmış olayım, kendi araştırmalarınızı yaparsınız.
-
Trifaze sigortada sistem bu şekilde mi kuruluyor
sinotimer stvp 932 80amper
Fonksiyonlar:
1. Aşırı voltaj koruması
2. Düşük voltaj koruması
3. Voltaj göstergesi (ayrı ABC faz volt ölçümü)
4. Üç fazlı Volt dengesizlik koruması
5. Faz sırası koruması (ters faz koruması)
6. Sıfır hat kırılma koruması
7. Faz hatası koruması
8. Aşırı voltaj koruma değeri ayarlanabilir
9. Aşırı voltaj kurtarma değeri ayarlanabilir
10. Aşırı voltaj koruma eylem süresi ayarlanabilir
11. Düşük voltaj koruma değeri ayarlanabilir
12. Düşük voltaj kurtarma değeri ayarlanabilir
13. Düşük voltaj koruma eylem süresi ayarlanabilir
14. 3 faz Volt dengesizlik koruma değeri ayarlanabilir
15. 3 faz Volt dengesizlik koruma eylem süresi ayarlanabilir
16. Güç ayarlandıktan sonra gecikme süresi
17. Arıza kurtarma gecikme süresi ayarlanabilir
18. Sıfırlama modu seçimi
19. Hata sorgulama
20. Fabrika veri sıfırlama
Sıralama bu şekilde mi oluyor
YolcularZoneyoutubeMerhaba arkadaşlar, paylaşmak üzere olduğum bu video, Sinotimer STVP-932 üç fazlı voltaj koruyucusunun Türkçe anlatımını içeriyor. Bu ürün, elektrik akımında ani yükselmeler, dalgalanmalar ve kesintiler gibi durumlarda cihazların zarar görmesini önlemek için tasarlanmıştır. Üç fazlı ağlarda çalışan elektronik cihazlar için uygundur ve aşırı gerilim, düşük gerilim, faz kayması ve faz dengesizliği gibi sorunları otomatik olarak algılayarak, cihazları bu tür sorunlara karşı korur. Video içinde, Sinotimer STVP-932 üç fazlı voltaj koruyucusunun nasıl kurulacağına ve kullanılacağına dair adım adım talimatlar veriyorum. Ayrıca, cihazın kullanıcılarına anlık gerilim değerlerini ve diğer önemli parametreleri gösteren bir LCD ekran sunduğunu da belirtiyorum. Bu sayede, kullanıcılar gerilim dalgalanmalarını ve diğer sorunları takip edebilirler. Umuyorum ki bu video, Sinotimer STVP-932 üç fazlı voltaj koruyucusunu kullanmayı düşünenler için faydalı bir kaynak olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim!https://www.youtube.com/watch?v=iEAUt2eYbn4
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjkyener -- 25 Ağustos 2023; 15:18:3 >
-
Ürün gerçekten güzel çalışıyor
A2 -----> 240V ayarlamıştım üstünü görünce elektriği kesiyor
A3 ------> 235V ayarlamıştım tekrar elektrik bu değeri görmeden sisteme elektriği vermiyor
Voltaj 235 görünce elektrik geliyor voltaj tekrar 240V ve üstüne geldiğinde elektrik kesiliyor
aradaki 5V zırt pırt sistem devreye girmesin diye yapılmış
Ev merkezi bir yerde olunca voltaj değeri gece 02.00 - öğlen 12.00 arasına kadar 238 - 243V arasında geziyor öğleden sonra 229 - 238 arasında geziyor ------> pazar günü
Bu yüzden A2 ----> 245 A3 -----> 240 değerine getirdim
Evinizde voltaj 220 - 228 ise A2 ----> 240V A3 -----> 235V yapın (en güvenlisi budur)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjkyener -- 27 Ağustos 2023; 22:2:35 >
-
Hocam elinize emeğinize sağlık iyi uğraşmışsınız da ani kesintiler de elektronik aletleriniz için dalgalı gerilim kadar zararlı. Çok fazla takıyorsanız bu duruma ana hattınıza tam otomatik voltaj regülatörü bağlamanız gerek.
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Ev merkezi yerde olduğu için dükkan lokanta mağazaların bulunduğu bir yerde bu cihaz ilaç gibi geldi
A2 245 - A3 240 ayarladım artık ayada veya yılda 1 kere kesilir (özellikle pazar günü takip ettim)
Bu cihaz ve Kombiye B tipi 2 A sigorta taktıktan sonra kombinin çalışmasıda düzeldi ( Kombiye de B tipi sigorta kullanın C tipi kullanmayın)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjkyener -- 27 Ağustos 2023; 23:33:13 > -
Merhaba iyi akşamlar evim tek fazlı saate sahip hangi ürünü almalıyım acaba ?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Konudaki tek için.
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
bu modeli alın hem daha sağlam hem de daha kolay ayar yapılıyor (tuşa bastığınız zaman ekran içe göçmüyor)
monofoze (tek fazlı) bu model uygun (Kaçak akım rolesini 40Amper A tipi kullanın )
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjkyener -- 28 Ağustos 2023; 23:20:39 > -
Trifaze için bu modeller uygun
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjkyener -- 28 Ağustos 2023; 23:17:9 > -
-
Kaçak akım rolesini A Tipi 40Amper ve birde nötr kesici niye koymazlar anlamıyorum elektrik sayacı ile sigorta arasında 1,5 -2 metre var merdiven holünde sensörlü lamba geç yandığında gelip benim sayacı kaldırıyor veya elektrik tesisatıyla uğraşan firmalar gelip reklam kartı koyuyor ve sigortayı kaldırıyor hadi diyelim binanın altında olsa ...
Elektrikten zerre kadar anlamam fakat şu 1-2 ayda youtube den izlediğim kadarıyla elektrik tesisatçılarının %80 ni cahil olduğuna inanıyorum
Eline Knipex pense alan elektrik tesisatçısı olmuş
@Collezione cihazı kullanan bu arkadaşa sorun
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjkyener -- 1 Eylül 2023; 11:8:26 >
-
sigorta panosuna bakınca sizin tesisatta 380v hocam. faz nötr arası voltaj 230v seviyesinde olur. 63a alabilirsin. puanı ve yorumu yüksek satıcılardan almaya gayret edin. sinotimer daha kibar ve kompakt, diğer model daha büyük ve kaba. imkan varsa a tipi kar iyi olur.
cihaz ekranda sırayla faz nötr arası voltajı gösteriyor. a fazı 227, b fazı 226, c fazı 228 gibi.
@bjkyener , günümüzde güneş enerji santrallerinden de şebekeye enerji verildiği için dc akım kaçaklarına karşı dediğin gibi minimum a tipi kar kullanmakta fayda var. ac tipi avrupada ve dünyanın çoğu yerinde kullanımı yasak ama bizde hak getire :(
-
Bilgi için teşekkürler hocam, 80A sipariş verdim arasında 50₺ fark vardı.
AliExpress'te bu muhteşem ürünü buldum. Hemen göz atın! 533,36TL 39%OFF | Backlights LCD ekran Din ray üç fazlı AC 380V 80A ayarlanabilir dalgalanma voltaj koruyucusu otomatik kurtarma aşırı gerilim
sınotimer link
Ben bu cihazı panodaki kar dan önce takmak istiyorum çünkü bazen elektrik gidip geldiğinde ve yağmurlu havalarda kar açıyor evde olmadığımız zamanlarda sıkıntı oluyor.
İzlediğim videolarda önce ve sonra takanlar var hangisi sağlıklıdır bilmiyorum ama benim istediğim kar açmasın ve cihazlara zarar gelmesin
Montajdan sonra bir ayar yapmak gerekiyor mu standart ayarlarda kullanmak yeterli midir.
Mesela panodaki kar 25A benim aldığım 80A ayarlarından 25A düşürmem gerekirmi.
Teşekkürler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi OnLyMoKoKo -- 2 Eylül 2023; 11:59:26 >
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
-
25a, 63a, 80a gibi değerler cihaz içindeki mekanik kontaklardan sürekli geçecek akımın değeridir.
bunla ilgili bir değişiklik olmaz.
takıp kullanadabilirsin, menülerden açma kesme değer ve sürelerini değiştiredebilirsin. fabrika ayarları yeterli ben çok oynamadım.
bu cihazın ve kar'ın görevleri farklı, üreticinin tavsiye ettiği bağlantı şekli bu :
-
hocam buna nasıl bağlantı yaparız kesmede nötr yok
-
hocam bu nötr olayını çok kafana taktın. nötr dediğimiz şey sıfırdır, trafoda yıldız noktasına ve toprağa bağlıdır. yani yüksüzdür. enerjiyi kestiğin zaman sıkıntı olmaz ama çalışan bir cihazın nötr hattı, senin vücudun toprakla temastaysa çarpabilir.
cihazı takarken sayacın önünden enerjiyi kes ve montaj yaparkende emniyet açısından lastik terlik giy hepsi bu kadar.
-
Bu tüm sektörlerde var, sadece elektrikçilerde değil.
On yıllar önce Gold Bilgisayar tezgahtarlarından bilgisayar cahilleri diye şikayet edildiğinde de aynı açıklamayı yapmıştım; gelir dağılımı dengesiz olan toplumlarda insan kaynağı çorak olur ve bu kaçınılmazdır. Gelir dağılımı dengesizliğinin üzerine kişi başına milli gelir düşüklüğü ve vergi yükünün dolaylı tüketime eklenmesi de gelince, insan kaynağının gelişme ihtimali kalmaz. Bunu Mehmet Şimşek bile bir ara söylemişti.
Bu cihaz örneği bile bunu doğruluyor, elektrik sektöründeki insan kaynağının bu tür cihazlar hakkında bilgi sahibi olması için, çokça tüketebilmesi gerekir, ancak düşük gelir düzeyi ve gümrük vergi sistemi ile gümrük vergilerinin yarattığı iade riskinin yükselttiği kargo fiyatları, insan kaynağını bu cihazdan uzak tutuyor.
Özetle, tüketemezseniz, üretemezsiniz. Tasarruf edeyim derken, israfın en büyüğünü yapmış oluyoruz.
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X