Şimdi Ara

İMMERGAS KOMBİ SORUNU

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
14
Cevap
0
Favori
11.716
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • merhaba arkadaşlar..immergas marka kombimizin ısınma problemi var..kalorifer ayarı en kısıkta iken bile petek çok ısınıyor..resimde görüldüğü gibi göstergelerin fotoğrafını çektim..ne yapmam gerekir .basınçta bir problem var mı sizce basınç fazla mı..nasıl ayarlanıyor.fikri bilgisi olan arkadaşlar benimle paylaşır ise sevinirim..teşekkürler.

     İMMERGAS KOMBİ SORUNU


     İMMERGAS KOMBİ SORUNU


     İMMERGAS KOMBİ SORUNU


     İMMERGAS KOMBİ SORUNU



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi umut1001 -- 1 Kasım 2009; 22:35:14 >







  • Termostat bozuk olabilir.
  • basınç normal mi sizce..önceki baymak marka kombinin basıncının 1 ile 2 arasında olması gerektiği yazıyordu..bu kombinin kullanma kılavuzu yok..basınc sizce kaçta olmalı ?
  • Ben Bosch kullanıyorum. Basınç 1 ile 2 arasında olmalı 2 yi geçmemeli diyor. Sanırım bu değer tüm kombiler için geçerli. Senin basınç yüksek. Ama bildiğim kadarıyla basınç yükselmesi tehlikeli seviyeye geldiğinde her kombi bunun önlemini alabilir. Senin sıcaklık yükselmesi bana basınçtan dolayı gelmedi. Ama bu konuda da uzman değilim.
  • Baymak kullanıyorum bende..Başınç 1-2 arasında olmalı ne düşürün ne de yükseltin diye uyarmışlardı..İsterseniz biraz su tahliye ederek sorunun basınçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin..
  • Arkadaşım altta ki küçük göstergenin barometre olduğuna emin misin?
    Bana petek suyu sıcaklık göstergesi gibi geldi o.
  • barometre olmalı diye düşünüyorum..başka gösterge yok çünkü.barometresiz kombi oluyor mu ki ?
  • Göstergenin üst kısmı sıcaklık, alt kısmı basıncı gösteriyor. Kombinin su basıncı 1,5 bar (atü) olmalıdır. Banyonuzdaki petekten su boşaltarak sorunu gideriniz.

    Kalorifer düğmesi kapalı, sirkülasyon pompası da çlışmayacağına göre ilginç bir durum. Sıcak su kullanıldığında 48'C gibi bir sıcaklık normaldir. Hatta kalorifer kullanıldığında da genelde 55-65 arası bir derecede seyreder. Şayet kombinizde sorun hissettiğiniz an göstergeler bu durumda ise bir problem görünmüyor. (basınç haricinde)
  • kalorifer şu anda saatlerdir kapalı..sıcaklık 33derece basınç da 1.2 civarında duruyor..nasıl iş anlamadım..petekler yanarken basınç ne kadar olmalı yanmaz iken ne kadar olmalı ? teşekkürler



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi umut1001 -- 2 Kasım 2009; 13:29:49 >
  • Her zaman 1.5 da olmalıdır. Şu an kombinizdeki değerlerde sorun görünmüyor.
  • Benim kombinin basıncı sürekli 1.25 de duruyor. Su versem bile kendini 1.25 de sabitliyor.
  • kalorifer düğmesini açtım.petekler ısınıyor.şu anda sıcaklık 60 dereceye geldi basınç da 2 yi geçti.kalorifer açık değil iken 1e kadar düşmüştü nerdeyse.bir sorun olmalı gibi geliyor..göstergelerin bozuk olma ihtimali olabilir mi peki..
  • Su doldurma musluğunu tam kapattınız mı? Kalorifer açınca yine 1.5 da sabitleyin. Bir süre dengelemek için uğraşırsanız tesisatta kaçak yoksa zamanla dengeleyecektir kendisi. Göstergede sorun olma ihtimali çok düşük. Kalorifer açtıyanız 60'C normal bir değer.