Arkadaslar Belirli bi akim icin kablo capi hangi formul ile hesaplaniyor.. Mesela 125A icin minimum kablo capi ne olmali... Belirli bi formulu var mi yoksa kataloglardan bakilarak mi seciliyor?
quote:
Orjinalden alıntı: pckopat140
Arkadaslar Belirli bi akim icin kablo capi hangi formul ile hesaplaniyor.. Mesela 125A icin minimum kablo capi ne olmali... Belirli bi formulu var mi yoksa kataloglardan bakilarak mi seciliyor?
Kablo kesitleri;tablolara veya kataloglara bakılarak, kablonun belli kesitinin taşıyabileceği maksimum akım kapasitesine bakılarak seçilebilir. Atıyorum 6mm2 lik kablo maksimum 35A, 10mm2 kablo maksimum 47A taşıyabilir şeklinde
Kablo kesitleri üzerinden geçirilecek akımlara göre hesaplanır.Bu hesap amper/milimetrekare olarak ifade edilir ve akım yoğunluğu da denir.Kullanılacak yoğunluk kablonun soğuma ortamına göre 2,5 A/mm.2 ila fan vs. gibi soğutmalı sistemlerde 7A/mm. ye kadaruygulanabilir.Genel olarak 3A/milimetrekare uygulanmaktadır.Bilginize.
bobin tellerinde akım yoğunluğu esas alınır. elektrik tesisatlarında her ne kadar tablolardan yararlanılsada aşağıdaki formülden seçim yapılır.
s=2*l*I/K*u K=iletkenlik katsayısı(bakır için 56) u=gerilim düşümü(%3 alınır) l=kablo uzunluğu
I=kablodan geçecek olan akım s=iletken kesiti
2 ise faz ve nötr olmak üzere devredeki kablo sayılarıdır. devrede motor gibi endüktif yükler varsa förmüle cosfi eklenir.
s=2*l*I*cosfi/K*u
I =P/1,73*U*COSfi =.......A değerini verir ama kabloların havada ve toprakta akım taşıma kapasiteleri vardır.
125A havada 35/16mm toprakta ise 25/16mm kablo yeterlidir