  • Selam arkadaşlar klima ağız dereceleri 12 lik için kaç olursa normal değer olur



  • Klimaya göre değişir
    Ortam koşullarına göre değişir
    Şebeke durumuna göre değişir
    İnverter ise, setlediğiniz değere göre değişir

    Ancak genel anlamda (Bana göre kabul gören bir kıstas değildir) emiş ısısı ile üfleme ısısı arasına en az 15 - 20 derece fark olması gerekiyor şeklinde yaklaşır klimacı arkadaşlar.

  • Hocam senden bir ricam var en fazla 2500 bütçem var midea mission 12 lik 20 metre kare alan için almayı düşünüyorum hem ısınma hem soğutma için kulanılacak formda mission hakında yazılar gördüm hava desi düşük diye tam anlamadım o konuyu yani ısıtmazmı? birde şu var onumu alayım bunumu alayım derken iyicene bunaldım hangi klimayı almak istersem değişik forumlarda değişik yorumlar var ne yapacağımı şaşırdım sizin tecrubenizden faydalanmak isterim hatta formda varsa ustalar yardımcı olursa sevinirim çünkü maddi açıdan pek iç açıcı değil durumum zar zor topladığım parayla hüsran yaşamak istemiyorum ama bana yardımcı olacak ustalar satıcı olmazsa sevinirim çünkü herkes malını övüyor ama şikayetim var comda önerilen ürünleri hakında bir ton şikayetler görüyorum saygılarımla
  • hasancannnnn H kullanıcısına yanıt
    Selamlar Hocam;
    Öncelikle belirteyim ben marka model firma tavsiyelerine girmiyorum.
    Lakin sohbet tadında iki lafın belini kırabiliriz seninle.

    Her şeyden öte bilmeniz gereken bir konu var ki, arıza yapamayan ürün, şikayet etmeyen tüketici yoktur.
    Son yıllarda toplumumuzun kapris oranının yükselmiş olması nedeniyle de şikayetvar endeksleri çok sağlıklı veriler içermiyor zira kimse kusura bakmasın ürününü tanımayan ve kullanmayı bilmeyen vatandaş dahi gidip bu sitelerde firma, marka veya ürün kötülüyor. Her ne kadar editoryal yapıları olsa da, siz de biliyorsunuz ki hemen her şikayeti küfür olmadıkça yayınlıyorlar. Elbette içerikte çok çok doğru bilgiler ve veriler olsa da hatalı yönlendirmeler olduğunu da unutmamak lazım.

    Tüm bu bilgiler doğrultusunda MİDEA dan örnekle gidecek olursak elbette ki istisnai şikayet verilerinin bu marka için de olması kaçınılmaz, lakin eğer adalet terazisinden şaşmamak gerekiyorsa MİDEA nın hakkını kendisine vermek gerekiyor zira hem KLİMA hem de KOMPRESÖR söz konusu olduğunda bahsi geçen marka ÜRETİCİ bir firmadır. Tamam elbette bir ME değildir, ama orta segmentin daha üzerinde bir üretim olarak da kabul etmek gerekir.

    Benim daha önce açmış olduğum bir konu vardı size linkini paylaşıyorum

    https://forum.donanimhaber.com/m_119294373/tm.htm

    Bu konuda da göreceğiniz üzere MITSUBİSHİ gibi bir markayı dahi şikayet eden tüketicilerimiz var, kaldı ki şebeke kaynaklı sorun olmasına rağmen yine de marka şikayet edilmiş.

    Bu durumda eğer bütçenize uygun ise bahsettiğiniz marka ürünü alabilirsiniz diye düşünüyorum.

    Yine de bölgenizdeki servis durumunu gözden geçirmeyi unutmayınız




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Selamlar Hocam;
    Öncelikle belirteyim ben marka model firma tavsiyelerine girmiyorum.
    Lakin sohbet tadında iki lafın belini kırabiliriz seninle.

    Her şeyden öte bilmeniz gereken bir konu var ki, arıza yapamayan ürün, şikayet etmeyen tüketici yoktur.
    Son yıllarda toplumumuzun kapris oranının yükselmiş olması nedeniyle de şikayetvar endeksleri çok sağlıklı veriler içermiyor zira kimse kusura bakmasın ürününü tanımayan ve kullanmayı bilmeyen vatandaş dahi gidip bu sitelerde firma, marka veya ürün kötülüyor. Her ne kadar editoryal yapıları olsa da, siz de biliyorsunuz ki hemen her şikayeti küfür olmadıkça yayınlıyorlar. Elbette içerikte çok çok doğru bilgiler ve veriler olsa da hatalı yönlendirmeler olduğunu da unutmamak lazım.

    Tüm bu bilgiler doğrultusunda MİDEA dan örnekle gidecek olursak elbette ki istisnai şikayet verilerinin bu marka için de olması kaçınılmaz, lakin eğer adalet terazisinden şaşmamak gerekiyorsa MİDEA nın hakkını kendisine vermek gerekiyor zira hem KLİMA hem de KOMPRESÖR söz konusu olduğunda bahsi geçen marka ÜRETİCİ bir firmadır. Tamam elbette bir ME değildir, ama orta segmentin daha üzerinde bir üretim olarak da kabul etmek gerekir.

    Benim daha önce açmış olduğum bir konu vardı size linkini paylaşıyorum

    https://forum.donanimhaber.com/m_119294373/tm.htm

    Bu konuda da göreceğiniz üzere MITSUBİSHİ gibi bir markayı dahi şikayet eden tüketicilerimiz var, kaldı ki şebeke kaynaklı sorun olmasına rağmen yine de marka şikayet edilmiş.

    Bu durumda eğer bütçenize uygun ise bahsettiğiniz marka ürünü alabilirsiniz diye düşünüyorum.

    Yine de bölgenizdeki servis durumunu gözden geçirmeyi unutmayınız

    Hocam yardımınızdan dolayı teşekkür ederim bu ay mission nasip olursa alacağım aldıktan sonra ve performansı hakkında görüşlerimi buradan paylaşırım çünkü çoğu insan hangi klimayı alayım diye forumda yardım alıyor ve gidip klimasını alıyor ama çoğu bir daha geri dönüş yapmıyor halbuki alan arkadaşlar performansı hakkında insanları bilgilendirdiği taktirde çoğu insan aydınlanacaktır ne olur yani bir iki adet foto ve sesi ısıtması soğutması hakkında bilgi verse çokmu zor ha dönüş oluyor olmuyor değil dönenlerin çoğu arıza yaptığında dönüyor yani işi düştüğünden yada montajda hata olursa dönüyor arkadaş tamam tabiki gelip şikayetini belirteceksin doğal hakkın ama performansı iyi çıkıncada çık gel fotolarla paylaş insanlar aydınlansın
    tekrar tşekkür ederim hocam




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Selamlar Hocam;
    Öncelikle belirteyim ben marka model firma tavsiyelerine girmiyorum.
    Lakin sohbet tadında iki lafın belini kırabiliriz seninle.

    Her şeyden öte bilmeniz gereken bir konu var ki, arıza yapamayan ürün, şikayet etmeyen tüketici yoktur.
    Son yıllarda toplumumuzun kapris oranının yükselmiş olması nedeniyle de şikayetvar endeksleri çok sağlıklı veriler içermiyor zira kimse kusura bakmasın ürününü tanımayan ve kullanmayı bilmeyen vatandaş dahi gidip bu sitelerde firma, marka veya ürün kötülüyor. Her ne kadar editoryal yapıları olsa da, siz de biliyorsunuz ki hemen her şikayeti küfür olmadıkça yayınlıyorlar. Elbette içerikte çok çok doğru bilgiler ve veriler olsa da hatalı yönlendirmeler olduğunu da unutmamak lazım.

    Tüm bu bilgiler doğrultusunda MİDEA dan örnekle gidecek olursak elbette ki istisnai şikayet verilerinin bu marka için de olması kaçınılmaz, lakin eğer adalet terazisinden şaşmamak gerekiyorsa MİDEA nın hakkını kendisine vermek gerekiyor zira hem KLİMA hem de KOMPRESÖR söz konusu olduğunda bahsi geçen marka ÜRETİCİ bir firmadır. Tamam elbette bir ME değildir, ama orta segmentin daha üzerinde bir üretim olarak da kabul etmek gerekir.

    Benim daha önce açmış olduğum bir konu vardı size linkini paylaşıyorum

    https://forum.donanimhaber.com/m_119294373/tm.htm

    Bu konuda da göreceğiniz üzere MITSUBİSHİ gibi bir markayı dahi şikayet eden tüketicilerimiz var, kaldı ki şebeke kaynaklı sorun olmasına rağmen yine de marka şikayet edilmiş.

    Bu durumda eğer bütçenize uygun ise bahsettiğiniz marka ürünü alabilirsiniz diye düşünüyorum.

    Yine de bölgenizdeki servis durumunu gözden geçirmeyi unutmayınız

    Hocam birde resmi sitelerinden alıntı yapıyorum biri 2015 model diğeri 2016 çok fark varmı sizce ?
    bu 2015 modeli

    Nominal Soğutma Kapasitesi BTU/h 9000(2400~11000) 12000(2500~14000) 18000(3000~20500) 24000(4800~26500)
    Nominal Isıtma Kapasitesi BTU/h 10000(2400~12000) 13000(2500~16000) 19000(3000~21500) 26000(5500~28000)
    Nominal Soğutma Kapasitesi W 2637(703~3223,9155) 3516(732,~4103) 5275(879~6008) 7033(1406~7766)
    Nominal Isıtma Kapasitesi W 2930(703~3516) 3810(732~4689) 5568(879~6301) 7620(1611~8206)
    Sezonsal Verimlilik SEER W / W 7,3 6,5 7,0 6,3
    Soğutmada Enerji Sınıfı A++ A++ A++ A++
    Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) KW 2,3 3,5 5,2 7
    Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * KWh/y 110 188 260 389
    Ortalama İklim (-7°C) SCOP W / W 4,0 4,0 4,0 4,0
    Soğutmada Enerji Sınıfı A+ A+ A+ A+
    Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) KW 2,6 2,5 4,1 5,4
    Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * KWh/y 910 875 1435 1890
    Güç Kaynağı V 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
    Nominal Soğutma Sarfiyatı W 693(160~1150) 1099(170~1250) 1506(220~1700) 2408(370~2830)
    Nominal Isıtma Sarfiyatı W 733(160~1400) 1041(170~1450) 1656(230~1870) 2377(340~2890)
    Soğutmada Çalışma Akımı A 3.17(0.71~5.10) 5.02(0.75~5.55) 6.89(0.98~7.54) 1.64~12.56
    Isıtmada Çalışma Akımı A 3.35(0.71~6.28) 4.76(0.75~6.52) 7.57(1.02~8.38) 10.87(1.51~12.9)
    Azami Çalışma Akımı A 8.7 8.7 11.5 16.5
    Net Boyutlar (GenxDerxYük) İç Ünite mm 730x198x293 810x200x300 980x225x325 1090x235x338
    Dış Ünite mm 800x333x554 800x333x554 800x333x554 845x320x700
    Ses Basınç Seviyesi (S / D / O / Y) İç Ünite dB (A) 19/23/30/37 20/24/31/38 22/33/37/42 23/33/40/47
    Dış Ünite dB (A) 54 54 56 58,5
    Ses Güç Seviyesi (Y) İç Ünite dB (A) 52 52 60 63
    Dış Ünite dB (A) 62 62 65 68
    Hava Debisi (Y / O / D) İç Ünite m3/h 450/360/300 470/425/300 725/530/460 1055/865/670
    Dış Ünite m3/h 2100 2100 2100 2700
    Net Ağırlık İç Ünite kg 7.4 8.2 10.5 12.9
    Dış Ünite kg 29.4 29.3 36 50.5
    İç - Dış Ünite Arası - En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu m 25 25 30 50

    Kot Farkı Limiti Dış Ünite Yukarıda m 10 10 20 25
    İç Ünite Yukarıda m 8 8 18 23
    Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz) A 10 16 16 25
    Besleme Kablosu Bağlantısı Dış Ünite Dış Ünite Dış Ünite Dış Ünite
    Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti adet x mm2 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5
    Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti adet x mm2 5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 2.5
    Bakır Boru Çapları mm (inch) Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8") Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8") Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2") Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8")
    Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) °C -15 / +50 ; -20 / +30 -15 / +50 ; -20 / +30 -15 / +50 ; -20 / +30 -15 / +50 ; -20 / +30

    buda 2016 modeli


    Nominal Soğutma Kapasitesi BTU/h 9000(4000~11300) 12000(4600~15400) 18000(6500~21100) 24000(8800~27600)
    Nominal Isıtma Kapasitesi BTU/h 10000(3100~12800) 13000(3700~16800) 19000(4900~23200) 26000(7100~31700)
    Nominal Soğutma Kapasitesi W 2638(1173~3312) 3517(1349~4514) 5276(1906~6185) 7034(2580~8090)
    Nominal Isıtma Kapasitesi W 2931(909~3752) 3811(1085~4924) 5569(1437~6800) 7621(2081~9291)
    Sezonsal Verimlilik SEER W / W 6,8 7,2 6,8 6,2
    Soğutmada Enerji Sınıfı A++ A++ A++ A++
    Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) KW 2,6 3,5 5,3 7
    Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * KWh/y 134 170 273 395
    Ortalama İklim (-7°C) SCOP W / W 4.2 4.2 4.2 4,0
    Soğutmada Enerji Sınıfı A+ A+ A+ A+
    Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) KW 2,6 2,6 4,4 5,7
    Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * KWh/y 867 867 1467 1995
    Güç Kaynağı V 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
    Nominal Soğutma Sarfiyatı W 816(100~1270) 1088(110~1740) 1633(150~2380) 2336(230~3110)
    Nominal Isıtma Sarfiyatı W 811(140~1340) 1055(160~1760) 1500(220~2430) 2302(310~3320)
    Soğutmada Çalışma Akımı A 3.5(0.4~5.5) 4.7(0.5~7.6) 7.1(0.7~10.3) 10.2(1.0~13.5)
    Isıtmada Çalışma Akımı A 3.5(0.6~5.8) 4.6(0.7~7.7) 6.5(1.0~10.6) 10.0(1.3~14.4)
    Azami Çalışma Akımı A 9,5 10.0 11.5 16.5
    Net Boyutlar (GenxDerxYük) İç Ünite mm 730x198x293 810x200x300 980x225x325 1090x235x338
    Dış Ünite mm 770x300x555 800x333x554 800x333x554 845x363x702
    Ses Basınç Seviyesi (S / D / O / Y) İç Ünite dB (A) 23/31/37 28/35/38 33/37/42 30/40/46
    Dış Ünite dB (A) 54 54 54 60
    Ses Güç Seviyesi (Y) İç Ünite dB (A) 53 51 55 60
    Dış Ünite dB (A) 61 62 63 63
    Hava Debisi (Y / O / D) İç Ünite m3/h 500/420/310 419/458/266 725/530/460 1055/850/670
    Dış Ünite m3/h 1900 2000 2100 2700
    Net Ağırlık İç Ünite kg 7.4 8.2 10.5 12.9
    Dış Ünite kg 27.1 29.7 37.2 48.5
    İç - Dış Ünite Arası - En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu m 25 25 30 50

    Kot Farkı Limiti Dış Ünite Yukarıda m 10 10 20 25
    İç Ünite Yukarıda m 8 8 18 23
    Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz) A 10 16 16 25
    Besleme Kablosu Bağlantısı Dış Ünite Dış Ünite Dış Ünite Dış Ünite
    Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti adet x mm2 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5
    Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti adet x mm2 5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 2.5
    Bakır Boru Çapları mm (inch) Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8") Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8") Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2") Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8")
    Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) °C -15 / +50 ; -20 / +30 -15 / +50 ; -20 / +30 -15 / +50 ; -20 / +30 -15 / +50 ; -20 / +30




  • hasancannnnn H kullanıcısına yanıt
    Çok Çok detaylı incelemedim ama, 2015 e göre 2016 üretimde performans verileri yukarı çekilmiş ancak buna paralel sezonsal verimlilik düşüş göstermiş.

    Bence klimada aslolan performanstır (Şahsi yaklaşımım) verimlilik performansa paralel olacağından dolayı kısmi bir tüketimi göze alır ve ben olsam 2016 üretimi tercih ederdim.

    Yine de kişisel kullanım alışkanlıklarınıza göre ürün tercih ediniz lütfen.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Çok Çok detaylı incelemedim ama, 2015 e göre 2016 üretimde performans verileri yukarı çekilmiş ancak buna paralel sezonsal verimlilik düşüş göstermiş.

    Bence klimada aslolan performanstır (Şahsi yaklaşımım) verimlilik performansa paralel olacağından dolayı kısmi bir tüketimi göze alır ve ben olsam 2016 üretimi tercih ederdim.

    Yine de kişisel kullanım alışkanlıklarınıza göre ürün tercih ediniz lütfen.

    Tamamdır hocam 2016 modelini nasipse alacağım teşekürler
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Çok Çok detaylı incelemedim ama, 2015 e göre 2016 üretimde performans verileri yukarı çekilmiş ancak buna paralel sezonsal verimlilik düşüş göstermiş.

    Bence klimada aslolan performanstır (Şahsi yaklaşımım) verimlilik performansa paralel olacağından dolayı kısmi bir tüketimi göze alır ve ben olsam 2016 üretimi tercih ederdim.

    Yine de kişisel kullanım alışkanlıklarınıza göre ürün tercih ediniz lütfen.

    Hocam bir sorum olacak mission hava debisi düşük hava debisi düşük olaması kışın problem yaratırmı? hava debisi düşük olması ağız sıcaklığının düşük olmasımı yoksa fan hızının düşük olmasımı ? yani tam anlamadım yardımcı olursanız sevinirim




  • hasancannnnn H kullanıcısına yanıt
    Olayı şöyle değerlendirelim kararı kendiniz verin o halde :)

    Çalışma prensibi gereği ısıtılmış (Veya soğutulmuş) metal unsurlar arasından geçirilen hava, kendi ısı değerini bırakıp metalin ısı değerine büründüğüne göre, hava o metalin içerisinden jet hızıyla geçerse mi daha iyi ısıyı alır, yoksa o metal unsurlar içerisinde biraz zaman geçirirse mi daha iyi ısı kazanır.? Teknoloji iyidir, ama zaman unsuru çok büyük etkendir Teknik detayı çok daha uzun o nedenle bu şekilde anlatma gereği duydum zira ürünün basıncını atabilmesi adına fanın ısıtma modunda çok çok da düşük olmaması gerekir.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Olayı şöyle değerlendirelim kararı kendiniz verin o halde :)

    Çalışma prensibi gereği ısıtılmış (Veya soğutulmuş) metal unsurlar arasından geçirilen hava, kendi ısı değerini bırakıp metalin ısı değerine büründüğüne göre, hava o metalin içerisinden jet hızıyla geçerse mi daha iyi ısıyı alır, yoksa o metal unsurlar içerisinde biraz zaman geçirirse mi daha iyi ısı kazanır.? Teknoloji iyidir, ama zaman unsuru çok büyük etkendir Teknik detayı çok daha uzun o nedenle bu şekilde anlatma gereği duydum zira ürünün basıncını atabilmesi adına fanın ısıtma modunda çok çok da düşük olmaması gerekir.

    Hocam çok özür dilerim ama tam anlamadım şimdi daha açık bir soru sorayım 20 metre kare yere 12 lik mission alacağım lakin hava debisi düşükmüş iyimi kötümü?
    dahada açık sorayım ısınırmıyız ısınmazmıyız? yada serinlermiyiz serinlemezmiyiz?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hasancannnnn


    quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Olayı şöyle değerlendirelim kararı kendiniz verin o halde :)

    Çalışma prensibi gereği ısıtılmış (Veya soğutulmuş) metal unsurlar arasından geçirilen hava, kendi ısı değerini bırakıp metalin ısı değerine büründüğüne göre, hava o metalin içerisinden jet hızıyla geçerse mi daha iyi ısıyı alır, yoksa o metal unsurlar içerisinde biraz zaman geçirirse mi daha iyi ısı kazanır.? Teknoloji iyidir, ama zaman unsuru çok büyük etkendir Teknik detayı çok daha uzun o nedenle bu şekilde anlatma gereği duydum zira ürünün basıncını atabilmesi adına fanın ısıtma modunda çok çok da düşük olmaması gerekir.

    Hocam çok özür dilerim ama tam anlamadım şimdi daha açık bir soru sorayım 20 metre kare yere 12 lik mission alacağım lakin hava debisi düşükmüş iyimi kötümü?
    dahada açık sorayım ısınırmıyız ısınmazmıyız? yada serinlermiyiz serinlemezmiyiz?

    Hem ısınırsın hem serinlersin sorun olmaz :)




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ado


    quote:

    Orijinalden alıntı: hasancannnnn


    quote:

    Orijinalden alıntı: Ado

    Olayı şöyle değerlendirelim kararı kendiniz verin o halde :)

    Çalışma prensibi gereği ısıtılmış (Veya soğutulmuş) metal unsurlar arasından geçirilen hava, kendi ısı değerini bırakıp metalin ısı değerine büründüğüne göre, hava o metalin içerisinden jet hızıyla geçerse mi daha iyi ısıyı alır, yoksa o metal unsurlar içerisinde biraz zaman geçirirse mi daha iyi ısı kazanır.? Teknoloji iyidir, ama zaman unsuru çok büyük etkendir Teknik detayı çok daha uzun o nedenle bu şekilde anlatma gereği duydum zira ürünün basıncını atabilmesi adına fanın ısıtma modunda çok çok da düşük olmaması gerekir.

    Hocam çok özür dilerim ama tam anlamadım şimdi daha açık bir soru sorayım 20 metre kare yere 12 lik mission alacağım lakin hava debisi düşükmüş iyimi kötümü?
    dahada açık sorayım ısınırmıyız ısınmazmıyız? yada serinlermiyiz serinlemezmiyiz?

    Hem ısınırsın hem serinlersin sorun olmaz :)

    Eyvallah hocam cahilliğimi hoş gör :) ne yalan söyliyeyim anlamıyorum klimalardan zarzor kenara attığımız paranın boşa gitmemesi için sizin gibi değerli hocalarımızın verdikleri bilgilerle yola çıkıyoruz tekrar tekrar tşekürler




  • hasancannnnn H kullanıcısına yanıt
    Rica ederim değerli kardeşim ne cehaleti. Bildiğimiz konular ise bilgimiz dahilinde yardımcı oluruz, bilmiyor isek hiç utanmadan bilmiyoruz der daha bilgili arkadaşların cevap vermesini bekleriz biz de
  • 