  • Merhabalar

    Elimde 12v 3A serit led trafosu vardi. Kullanmak icin topraksiz sadece faz notr baglayip denedigimde kontrol kalemiyle bakinca trafonun govdesinde elektrik oldugunu farkettim.

    Daha sonra ayni trafonun baska marka olanini aldim ancak yine govdede elektrik kacagi var.

    Neyi yanlis yapiyor olabilirim sizce?

    Kullandığım ürünlerin ikiside aşağıdaki ürünün aynısından.

     Led Trafo Baglantisi - Yardim (Elektrik Kaçağı)

    Delikli metal kısma kontrol kalemini değdirdiğimde elektrik var gözüküyor.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AnL3507 -- 31 Temmuz 2015; 10:11:08 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • Toprak hattı kullanmadığın için böyle birşeyle karşılaşıyorsun

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Toprak bağlayabilirim problem değil ama toprak kullanmadığımda govdesinde elektrik kaçağı olması normal mi?

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • normal olabilir çünkü smps bunlar usta her halükarda demir kasasına elektrik verebilir şöyle ki bazı eniyi 1inci kalite olan smps lerde sorun olmuyor ama bazı düşük kalitelerde bunu yapması ihtimal ama zannetmiyorum bir arıza olmadıgı sürece elektrik kaçagının olacagını ben bu güne kadar baya bi bagladım nerdeyse çogunda toprak hattı yoktu kolay gelsin
  • quote:

    Orijinalden alıntı: tayfun601

    normal olabilir çünkü smps bunlar usta her halükarda demir kasasına elektrik verebilir şöyle ki bazı eniyi 1inci kalite olan smps lerde sorun olmuyor ama bazı düşük kalitelerde bunu yapması ihtimal ama zannetmiyorum bir arıza olmadıgı sürece elektrik kaçagının olacagını ben bu güne kadar baya bi bagladım nerdeyse çogunda toprak hattı yoktu kolay gelsin

    Aslında ilk aldığım trafoyu aldığım yere götürdüm elektrik verdiler ama kaçak yoktu, acaba bizim tesisatla ilgili olabilir mi. Faz nötr yerine faz toprak bağlıyorsam buna sebep olur mu sizce?
  • Bir de bu durumda toprak bağlanıp kullanmaya devam etsem bir sıkıntı yaratır mı? Elektrik tüketimine olumsuz etki eder mi?
  • Kontrol kalemi sizi yanıltıyor, yanması anormal bir durum değil bu adaptörlerde. İçiniz rahat etsin derseniz toprak bağlantısını yapın.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • TuRkiShCowboy kullanıcısına yanıt
    Ama aynı ürüne, ürünü aldığım yerde faz nötr vererek kontrol kalemi ile denedik herhangi bir kaçak yoktu , bu nasıl olabilir sizce?
    Bir de eğer diyelim ki değer 110v, toprağı da bağlayınca bu boşuna elektrik tüketimi gibi bişeye sebep olurmu acaba?

    Biraz acemiyim sorular çok basit olabilir kusura bakmayın
  • AnL3507 kullanıcısına yanıt
    Bahsettiğiniz durum olasılıkla kapasitif kaçaktır. Aletin içerisindeki devreden yayılan EM dalgalar nedeniyle aletin metal gövdesinde elektriklenme. Normalde bir sorun değildir bu, ki topraklama bağlantısı da bu gibi durumlar için konulmuştur.Toprak hattını da bağladığınızda kaybolur.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ipli jeton -- 31 Temmuz 2015; 16:04:55 >
    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • AdmGdk kardeşimiz açıklamış
    AnL3507 kardeş demişsin ya elektrik tüketimi olurmu diye eger ki zaten faz dı galiba faz ile topragı bir baglarsan evinin sigortası nıda geçer direkteki sigortayı attırır bazı elektrikçiler bir birine deydirerek kontrol ediyor
    elektrik tüketimi çok farklı birşeydir eger sen fazdan alıpta saateki nötüre dönen elektrige göre sana elektrik saati para yazar yani şöyle ki giden akım ile gelen akım önemlidir giden ile gelen arasında sayım yapar eger geri geleni başka bir yerden gönderirsen suç olmuş oluyor kaçak elektrik oluyor buda
  • quote:

    Orijinalden alıntı: tayfun601

    AdmGdk kardeşimiz açıklamış
    AnL3507 kardeş demişsin ya elektrik tüketimi olurmu diye eger ki zaten faz dı galiba faz ile topragı bir baglarsan evinin sigortası nıda geçer direkteki sigortayı attırır bazı elektrikçiler bir birine deydirerek kontrol ediyor
    elektrik tüketimi çok farklı birşeydir eger sen fazdan alıpta saateki nötüre dönen elektrige göre sana elektrik saati para yazar yani şöyle ki giden akım ile gelen akım önemlidir giden ile gelen arasında sayım yapar eger geri geleni başka bir yerden gönderirsen suç olmuş oluyor kaçak elektrik oluyor buda

    Sayacın yazması için fazdan akım geçesi yeterlidir.




  • kontrol kalemi yanıltır.voltmetre ile ölçüm yapmak dogru olur.toprak bağlayabilirim dediniz topragı bağlamadan kullanmayın güvenliğiniz için.
  • smps de parazit filtresi amaçlı faz ve nötrden şaseye, fazdan nötre kondansatörlerbulunur. Bunlar kontrol kalemi gibi çok çok düşük akımlarda ışıldayan neon lambalarda ışık vermeye sebep olur. Bir ac ampermetre ile cihazın şasesinden toprağa 1 k direnç ile bağlayıp akım akıp akmadığına bakabilirseniz ve çok düşük değer varsa ki öyledir sorun olmaz o kontrol kalemini yakacak kadar akan akımı zaten hiçbir sayaç tespit edemez.
  • Nipp10 yeni sistemlerde geçerli bir kuraldır
    kardeşler en güzeli ne yapalım biliyormusunuz fişe takalım metal kasaya dokunalım yahu çok çok çarpacak
    kısa ve basit çözüm işte
    Denemeyelim lütfen




  • en basitinden fisi bir yonde taktiginizda kontrol kalemi ışık verip diğer yonde taktiginizda vermeyebilir. bunun herhangibir sakincasi yok. ama yinede smps devrelerinin toprak bağlantısı yapilmali. çünkü devreden topraga baglanan kisimlar oluyor. yani devrenin saglikli calismasi gerekli. ki sadece smps talan degil butun guc devrelerinin toprak bağlantısı yapilmali bence. allah korusun kutuya bir kablo teması kaçak vs. olsa hic şansınız yok. ama toprak baglantisi yapılmışsa sigorta sizi koruyacaktır

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Şu anda toprak bağlantısıyla çalıştırıyorum herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.

    Ancak kontrol kaleminin ölçüm eşiği çok düşük değil diye biliyorum. Yani kontrol kalemiyle farkedilebilen bir kaçak biraz yüksek bir kaçak olmuyor mu?

    Ayrıca aynı ürünü geri götürdüm ve satın aldığım yerde denedik hiç bir kaçak olmadı bu da enteresan geliyor bana.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AnL3507 -- 8 Ağustos 2015; 10:28:44 >
  • benimde başıma gelen benzeri bir olay usb hoparlör cızırtı yapıyor bilgisayarın usb portlarından güç aldığı için cep telefonun şarj aleti ile taktığımda hiç cızırtı olmuyordum bende duvarı deldim demirlere ulaştım toprak hattı çektim sorun kalmadı
  • -toraman- kullanıcısına yanıt
    PC yi topraksız prizle kullanıyorsunuz galiba. USB portlarının dışındaki metal bölüm anakart ve psu aracılığıyla toprak hattına irtibatlıdır. Ekstra topraklama çektiğinize göre pc nin topraklaması yok.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhabalar.
    o üründen bende aldım bu gün bende öyle bir sorun yokç
    5 amper lik uzunca bir süre kullandığım benzer bir güç kaynağından czırtı sesi gelince süphelenip denedim.
    multimetre ile kontrol ettiğimde 110 volt Faz-Toprak ve 110 volt nötr-toprak (topraktan kasıt şası 2 si aynı şeydir) arası AC voltaj gözlemledim.
    Kontrol kalemi ile de denedim oda şasıde elektrik var gösterdi.
    Bu normalde tehlikeli bir durumdur bazen bir üründe sorun olabilir ve kasaya direk metalik temas yada dolaylı temas olduğunu gösterir.Kasaya dokunduğunuz zaman çarpılırsınız normalde ama eğer kasayı topraklarsanız voltaj farkı 0 a düşer.Akım sizin üstünüzden gitmektense direk topraklamadan toprağa akar.
    Ben topraklamasız kullanıyordum. Kasayı toprağa bağlayıp multimetre ile ölçtüm 50 micro amper çıktı. 30mA den çok küçük bir değer olduğu için bu zamana kadar beni çarpmadı. Mutlumetre ile kontrol ettim faz-toprak ve nötr -toprak arası direnç sonsuz görünüyor arada 300 nano farad lık bir kapasitans var bu kaçağın sebebi de bu .Size tavsiyem multimetre ie faz-toprak ve nötr-toprak arası bir direnç değeri okuyabiliyormusuz ona bakın ve kaçaktan kaç amper geçiyor onu kontrol edin eğer çok düşükse kullanmaya devam edin. Topraklama yaptı iseniz bunların hiç birini düşünmenize gerek yok.(toprağınız iyi ise tabi)



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi flagbearer -- 28 Mart 2018; 0:34:30 >




  • 