  • quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    vaillant-buderus-viessman bunlardan birini tercih edebilirsin.yogsmalıya çok para vermene gerek yok normal alabilirsin hem bulundugun il olarak hemde evin izalasyonu olarak çok fazla gaz tüketimi olacagını düşünmüyorum..

    çok para derken ne kadar mesela? kaliteli bir yoğuşmalı kombi ile yoğuşmasız arasında 500 lira civarında fark var. öyle aman aman fark yok.

    geniş modülasyon aralıkları ile ılıman iklimlere tam uyum sağlar. sıcak su dalgalanması yapmazlar. artık yoğuşmasız kombi tercih edilmemeli. zaruri durumlar hariç.

    500 TL NE KADAR BİR SÜREDE AMORTİ EDER SENCE....


    en fazla 55 derece kazan sıcaklığında kullanırsanız(ki tesisat döşenirken bu maksimum sıcaklığa göre dizayn edilmelidir) maksimum 2-2.5 yılda amorti eder.




  • 5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dulger58 -- 14 Ekim 2013; 20:20:07 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20




  • quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...

    neden 140 metre kare peki? kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor. 24 kw kapasiteli bir kombi kayıpları göz önünde bulundurursak en kötü ihtimalle 10 metre ye kadar peteği besleyebilir. NET 140 metrekare eve de yaklaşık 12 metre petek konulduğunu varsayalım. yani 24 kw kapasitedeki kombinin besleyebileceği sınırı geçti.(tesisatta kaynak hataları, dirsek fazlalığı göz önüne alınarak 10 metre dedim) bu şartlar altında 28 kw kombi tercih edilmeli.

    ozaman neden 24 kw kapasitede yoğuşmalı kombi üretilmiş? demekki ev metrekaresi ile bir alakası yokmuş.

    ev 55 derece kazan sıcaklığı altında ısınıyorsa her eve yoğuşmalı olur.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hardcrss -- 14 Ekim 2013; 20:44:39 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...

    yoğuşmalı kombiler 50m2'den itibaren her eve olur,sizin yazdığınız argümanlar,yoğuşmasız kombi satmak isteyen arkadaşlar dile getirdiği argümanlar
    140m2 net evlere çoğu zaman bırakın 24kw, 28-30kw kapasitede premix yoğ kombi öneriyoruz
    piyasada 20kw premix yoğ kombiler var. 20kw premix yoğuşmalı bir kombi net 140m2 bir evi ısıtamaz
    o yüzden 140-160-200m2 köşklere saraylara kombi olur argümanları bırakılmalıdır
    bunlar yoğuşmasız kombi satmak isteyen esnaf argümanları

    ben 50m2 1+1 eve premix yoğuşmalı kombi takıyorum.her durumda da cihaz yoğuşma yapıyor tecrübe ile sabittir
    bugün orta donanımlı yoğuşmasız bir kombi alayım deseniz 1200-1300lirayı gözden çıkarmanız gerekir.hatta bazı modellerde 1500lira

    bu forumda önerilen fiyat/performans premix yoğuşmalı kombilerinin çoğunun satış fiyatı 1500lira civarında,ve forumda 100lerce arkadaş kullanıyor
    yoğuşmalı kombi ile yoğuşmasız kombi arasındaki fiyat amortisman masalları eskidendi o durum kalmadı

    yoğuşmasız kombilerde marka gözetmeksizin her markada sıcak su sabitleme sorunu olabiliyor.sizin önceki mesajda yazdığınız viessmann-buderus-vaillant kombilerden viessmann vitopend çok sorunlu+donanımsız bir cihaz
    adı sırf viessmann diye bu verimsiz kombiyi 1400liradan aşağıya satmıyorlar.bu kombiyi düşmanıma bile önermem. tam bir gaz canavarı
    modülasyon aralığı çok dar:%43 - %100 ve minimum ısıl güç tüketimi:10,7kw
    http://www.viessmann.com.tr/content/dam/internet-tr/prospekte/vitopend100-w_105-31kw.pdf

     Lütfen Kombi tavsiyesine ihtiyacım var




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...

    neden 140 metre kare peki? kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor.

    neden metrekare ile ilişkilendiriyorsunuz? ev 55 derece kazan sıcaklığı altında ısınıyorsa her eve yoğuşmalı olur.

    KENDİNİ AMORTİ ETMESİ ANLAMINDA.BENZİLLİ VE DİZEL ARABA GİBİ ALIRKEN EN AZ 5000TL FAZLA PARA VERİRSİN.AMA ARABAYI GARAJ ARABASI OLARAK KULLANIYORSAN DİZEL ALMANIN MANTIGI YOKTUR.

    YOGUŞMALI KOMBİYİ 1 PETEK İÇİNDE ALABİLİRSİN.SIKINTI YOK.100M KARE BİR EVİN VARSA 15000 KALORİ ISI KAYBIN VARSA VEYA S.SU KULLANIMIN.SEN GİDİP 30000 KCAL KOMBİDE ALABİLİRSİN.BU SENİN TERCİHİN OLABİLİR.

    HESAPLAMA YAPILARAK NORMAL KOMBİ VEYA YOGUŞMALI OLDUGUNA KARAR VERMEK EN DOGRU OLANIDIR....



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dulger58 -- 14 Ekim 2013; 20:47:24 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...

    neden 140 metre kare peki? kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor.

    neden metrekare ile ilişkilendiriyorsunuz? ev 55 derece kazan sıcaklığı altında ısınıyorsa her eve yoğuşmalı olur.

    KENDİNİ AMORTİ ETMESİ ANLAMINDA.BENZİLLİ VE DİZEL ARABA GİBİ ALIRKEN EN AZ 5000TL FAZLA PARA VERİRSİN.AMA ARABAYI GARAJ ARABASI OLARAK KULLANIYORSAN DİZEL ALMANIN MANTIGI YOKTUR.

    YOGUŞMALI KOMBİYİ 1 PETEK İÇİNDE ALABİLİRSİN.SIKINTI YOK.100M KARE BİR EVİN VARSA 15000 KALORİ ISI KAYBIN VARSA VEYA S.SU KULLANIMIN.SEN GİDİP 30000 KCAL KOMBİDE ALABİLİRSİN.BU SNİN TERCİHİN OLABİLİR.

    HESAPLAMA YAPILARAK NORMAL KOMBİ VEYA YOGUŞMALI OLDUGUNA KARAR VERMEK EN DOGRU OLANIDIR....

    arabayı hiç kullanmayacaksanız dizele para vermeye gerek yok demişsiniz ama örneğiniz bence yanlış. yoğuşmasızda alsanız, yoğuşmalıda alsanız aynı sürede çalıştıracaksınız. yoğuşmalı olan tasarruflu olacağından sizi kara geçirecek. yani verdiğiniz fazla para her türlü şartta cebinize yansıyacak.

    ha size, birkaç yıllık kombi lazımdır, kiracısınızdır o zaman gidip yoğuşmasız alsanızda olur. ama uzun yıllar kullanacaksanız premix yoğuşmalı kombiden şaşmayın.

    kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor. 24 kw kapasiteli bir kombi kayıpları göz önünde bulundurursak en kötü ihtimalle 10 metre ye kadar peteği besleyebilir. NET 140 metrekare eve de yaklaşık 12 metre petek konulduğunu varsayalım. yani 24 kw kapasitedeki kombinin besleyebileceği sınırı geçti.(tesisatta kaynak hataları, dirsek fazlalığı göz önüne alınarak 10 metre dedim) bu şartlar altında 28 kw kombi tercih edilmeli.

    ozaman neden 24 kw kapasitede yoğuşmalı kombi üretilmiş? demekki ev metrekaresi ile bir alakası yokmuş.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...

    neden 140 metre kare peki? kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor.

    neden metrekare ile ilişkilendiriyorsunuz? ev 55 derece kazan sıcaklığı altında ısınıyorsa her eve yoğuşmalı olur.

    KENDİNİ AMORTİ ETMESİ ANLAMINDA.BENZİLLİ VE DİZEL ARABA GİBİ ALIRKEN EN AZ 5000TL FAZLA PARA VERİRSİN.AMA ARABAYI GARAJ ARABASI OLARAK KULLANIYORSAN DİZEL ALMANIN MANTIGI YOKTUR.

    YOGUŞMALI KOMBİYİ 1 PETEK İÇİNDE ALABİLİRSİN.SIKINTI YOK.100M KARE BİR EVİN VARSA 15000 KALORİ ISI KAYBIN VARSA VEYA S.SU KULLANIMIN.SEN GİDİP 30000 KCAL KOMBİDE ALABİLİRSİN.BU SNİN TERCİHİN OLABİLİR.

    HESAPLAMA YAPILARAK NORMAL KOMBİ VEYA YOGUŞMALI OLDUGUNA KARAR VERMEK EN DOGRU OLANIDIR....

    arabayı hiç kullanmayacaksanız dizele para vermeye gerek yok demişsiniz ama örneğiniz bence yanlış. yoğuşmasızda alsanız, yoğuşmalıda alsanız aynı sürede çalıştıracaksınız. yoğuşmalı olan tasarruflu olacağından sizi kara geçirecek. yani verdiğiniz fazla para her türlü şartta cebinize yansıyacak.

    ha size, birkaç yıllık kombi lazımdır, kiracısınızdır o zaman gidip yoğuşmasız alsanızda olur. ama uzun yıllar kullanacaksanız premix yoğuşmalı kombiden şaşmayın.

    kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor. 24 kw kapasiteli bir kombi kayıpları göz önünde bulundurursak en kötü ihtimalle 10 metre ye kadar peteği besleyebilir. NET 140 metrekare eve de yaklaşık 12 metre petek konulduğunu varsayalım. yani 24 kw kapasitedeki kombinin besleyebileceği sınırı geçti.(tesisatta kaynak hataları, dirsek fazlalığı göz önüne alınarak 10 metre dedim) bu şartlar altında 28 kw kombi tercih edilmeli.

    ozaman neden 24 kw kapasitede yoğuşmalı kombi üretilmiş? demekki ev metrekaresi ile bir alakası yokmuş.

    HERKES HER ÜRETTİGİNİ DOGRU ÜRETSE KOMBİLERDE SIKINTI OLMAZ.ONLAR İŞİN MANTIGINDAN ZİYADE TALEP DOGRULTUSUNDA ÜRETİM YAPIYORLAR.
    YOGUŞMALI KOMBİLER İLK ÇIKTIGINDA 32 KW VE ÜSTÜ VARDI.SATICILARIN İNSANLARI ÇOK KAR GETİRCEK MANTIGI İLE YOGUŞMALI KOMBİLERE YÖNLENDİRMESİ
    ARZ TALEP OLAYINI GETİRMİŞTİR.
    YOGUŞMALI İLK ÇIKTIGINDA 20KW ÇIKABİLİRDİ...




  • Kombi bakımı için gelen usta ile hangi kombi diye konuştuk geçenlerde.Viesman için ii dir ama parçası piyasada zor bulunur artı aynı modelde 4-5 çeşit değişik parça bulunur dedi.Atıyorum ntc diyelim aynı modelde hepsinde aynı çıkmıyomuş.
    Vaillant çı zaten hep onu tavsiye ediyor.Dedik yokmu bu vaillant ın kusuru,piyasa kombisidir parça sorunu yoktur olsada yan sanayisi gelişmiştir dedi.
    Bizim takssi piyasası gibi her çeşit araba denedik yine koç un çıkardığı araçlar her zaman tutuldu.Şahin ler albea lar şimdi de linea.Diğerleri kötümü asla değil hatta 10 basar ama fiat tan her usta anlar ve yan sanayisi çoktur ayrıca ucuzdur parçaları.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...

    neden 140 metre kare peki? kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor.

    neden metrekare ile ilişkilendiriyorsunuz? ev 55 derece kazan sıcaklığı altında ısınıyorsa her eve yoğuşmalı olur.

    KENDİNİ AMORTİ ETMESİ ANLAMINDA.BENZİLLİ VE DİZEL ARABA GİBİ ALIRKEN EN AZ 5000TL FAZLA PARA VERİRSİN.AMA ARABAYI GARAJ ARABASI OLARAK KULLANIYORSAN DİZEL ALMANIN MANTIGI YOKTUR.

    YOGUŞMALI KOMBİYİ 1 PETEK İÇİNDE ALABİLİRSİN.SIKINTI YOK.100M KARE BİR EVİN VARSA 15000 KALORİ ISI KAYBIN VARSA VEYA S.SU KULLANIMIN.SEN GİDİP 30000 KCAL KOMBİDE ALABİLİRSİN.BU SNİN TERCİHİN OLABİLİR.

    HESAPLAMA YAPILARAK NORMAL KOMBİ VEYA YOGUŞMALI OLDUGUNA KARAR VERMEK EN DOGRU OLANIDIR....

    arabayı hiç kullanmayacaksanız dizele para vermeye gerek yok demişsiniz ama örneğiniz bence yanlış. yoğuşmasızda alsanız, yoğuşmalıda alsanız aynı sürede çalıştıracaksınız. yoğuşmalı olan tasarruflu olacağından sizi kara geçirecek. yani verdiğiniz fazla para her türlü şartta cebinize yansıyacak.

    ha size, birkaç yıllık kombi lazımdır, kiracısınızdır o zaman gidip yoğuşmasız alsanızda olur. ama uzun yıllar kullanacaksanız premix yoğuşmalı kombiden şaşmayın.

    kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor. 24 kw kapasiteli bir kombi kayıpları göz önünde bulundurursak en kötü ihtimalle 10 metre ye kadar peteği besleyebilir. NET 140 metrekare eve de yaklaşık 12 metre petek konulduğunu varsayalım. yani 24 kw kapasitedeki kombinin besleyebileceği sınırı geçti.(tesisatta kaynak hataları, dirsek fazlalığı göz önüne alınarak 10 metre dedim) bu şartlar altında 28 kw kombi tercih edilmeli.

    ozaman neden 24 kw kapasitede yoğuşmalı kombi üretilmiş? demekki ev metrekaresi ile bir alakası yokmuş.

    HERKES HER ÜRETTİGİNİ DOGRU ÜRETSE KOMBİLERDE SIKINTI OLMAZ.ONLAR İŞİN MANTIGINDAN ZİYADE TALEP DOGRULTUSUNDA ÜRETİM YAPIYORLAR.
    YOGUŞMALI KOMBİLER İLK ÇIKTIGINDA 32 KW VE ÜSTÜ VARDI.SATICILARIN İNSANLARI ÇOK KAR GETİRCEK MANTIGI İLE YOGUŞMALI KOMBİLERE YÖNLENDİRMESİ
    ARZ TALEP OLAYINI GETİRMİŞTİR.
    YOGUŞMALI İLK ÇIKTIGINDA 20KW ÇIKABİLİRDİ...

    20, 24 kw kombi üretilmişse, kullanılmaması mı gerekiyor yani? evin metrekaresi ile kombi tavsiye etmenin yanlış olduğunu sizde mesajlarınızda belirtiyorsunuz zaten. isteyerekte olsa, istemeyerekte olsa.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    normal kombilerde sıcak su dalgalanması çok fazla oluyor.siz forumda fazla bulunmadığınız için bilemeyebilirsiniz.bu konuda sıkıntı çeken birçok kişi var. yoğuşmasız kombilerde birçok modelde bu kronik sorun haline geldi:neva,nepto,protherm serisi,eca confeo,eca proteus,eca confeo plus...gibi

    ayrıca premix yoğuşmalı kombi kullanımında doğru bir şekilde kullanım olduğu zaman+sıcaklık kontrol elemanları ile (OT ve trv vana) tasarruf 10lira olmaz,toplam fatura üzerinden en az %20

    BEN HİÇ OLMAZ DEMEDİM KOMBİ İLE BANYO ARASINDAKİ MESAFE VE KOMBİ KALİTESİ İLE ALAKALI BİR DURUM.ZATEN BAHSETDİGİN KOMBİ MARKALARIN KULLANDIGI MALZEME KALİTESİ İLE ORANTILIDIR.BU MARKALARIN YOGUŞMALISINDA ALSAN AYNI PROBLEM VEREBİLİR...BEN HESAPLAMAYI KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BULUNDUGU KONUM EVİNİN İZALASYONU VE BULUNDUGU İKLİM OLARAK KABACA BİR HESAP YAPTIM.

    NORMAL ŞARTLARDA 140 MKARE VE ÜSTÜ DAİRELERDE YOGUŞMA KULLANILMALI...

    neden 140 metre kare peki? kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor.

    neden metrekare ile ilişkilendiriyorsunuz? ev 55 derece kazan sıcaklığı altında ısınıyorsa her eve yoğuşmalı olur.

    KENDİNİ AMORTİ ETMESİ ANLAMINDA.BENZİLLİ VE DİZEL ARABA GİBİ ALIRKEN EN AZ 5000TL FAZLA PARA VERİRSİN.AMA ARABAYI GARAJ ARABASI OLARAK KULLANIYORSAN DİZEL ALMANIN MANTIGI YOKTUR.

    YOGUŞMALI KOMBİYİ 1 PETEK İÇİNDE ALABİLİRSİN.SIKINTI YOK.100M KARE BİR EVİN VARSA 15000 KALORİ ISI KAYBIN VARSA VEYA S.SU KULLANIMIN.SEN GİDİP 30000 KCAL KOMBİDE ALABİLİRSİN.BU SNİN TERCİHİN OLABİLİR.

    HESAPLAMA YAPILARAK NORMAL KOMBİ VEYA YOGUŞMALI OLDUGUNA KARAR VERMEK EN DOGRU OLANIDIR....

    arabayı hiç kullanmayacaksanız dizele para vermeye gerek yok demişsiniz ama örneğiniz bence yanlış. yoğuşmasızda alsanız, yoğuşmalıda alsanız aynı sürede çalıştıracaksınız. yoğuşmalı olan tasarruflu olacağından sizi kara geçirecek. yani verdiğiniz fazla para her türlü şartta cebinize yansıyacak.

    ha size, birkaç yıllık kombi lazımdır, kiracısınızdır o zaman gidip yoğuşmasız alsanızda olur. ama uzun yıllar kullanacaksanız premix yoğuşmalı kombiden şaşmayın.

    kombi kapasiteleri(20, 24, 28, 30, 35 kw) metrekareyi mi belirtiyor. 24 kw kapasiteli bir kombi kayıpları göz önünde bulundurursak en kötü ihtimalle 10 metre ye kadar peteği besleyebilir. NET 140 metrekare eve de yaklaşık 12 metre petek konulduğunu varsayalım. yani 24 kw kapasitedeki kombinin besleyebileceği sınırı geçti.(tesisatta kaynak hataları, dirsek fazlalığı göz önüne alınarak 10 metre dedim) bu şartlar altında 28 kw kombi tercih edilmeli.

    ozaman neden 24 kw kapasitede yoğuşmalı kombi üretilmiş? demekki ev metrekaresi ile bir alakası yokmuş.

    HERKES HER ÜRETTİGİNİ DOGRU ÜRETSE KOMBİLERDE SIKINTI OLMAZ.ONLAR İŞİN MANTIGINDAN ZİYADE TALEP DOGRULTUSUNDA ÜRETİM YAPIYORLAR.
    YOGUŞMALI KOMBİLER İLK ÇIKTIGINDA 32 KW VE ÜSTÜ VARDI.SATICILARIN İNSANLARI ÇOK KAR GETİRCEK MANTIGI İLE YOGUŞMALI KOMBİLERE YÖNLENDİRMESİ
    ARZ TALEP OLAYINI GETİRMİŞTİR.
    YOGUŞMALI İLK ÇIKTIGINDA 20KW ÇIKABİLİRDİ...

    20, 24 kw kombi üretilmişse, kullanılmaması mı gerekiyor yani? evin metrekaresi ile kombi tavsiye etmenin yanlış olduğunu sizde mesajlarınızda belirtiyorsunuz zaten. isteyerekte olsa, istemeyerekte olsa.

    Kullanılabilir.Sıkıntı yok.Ben burda çalışma ve kar mantıgı yürütürüyorum.
    Kullanılmalarında bir sakınca YOK AKSİNE FAYDASI VAR.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    Merak ediyorum hangi 10 TL?!?! Bizim site geçen yıl kombiye geçti 100 küsür daireden sadece ben gelen ve sizin gibi ballandıra ballandıra bitiremediikleri konvansiyonel kombilerden takmadım (Alınan kombilerin içinde Vaillant ve Buderus'ta var.). Benim daire 100m² olmasına rağmen 75m² dairelerden aylık 50 TL cıvarı daha az fatura ödedim. Alt kattaki komşum benden her ay yaklaşık 100-120 TL daha fazla ödedi. Aradaki farkı gördüğünüz gibi daha ilk yılımda kapattım. Buderus ile zaten o fark olmadığı için daha baştan kâra geçtim.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    Merak ediyorum hangi 10 TL?!?! Bizim site geçen yıl kombiye geçti 100 küsür daireden sadece ben gelen ve sizin gibi ballandıra ballandıra bitiremediikleri konvansiyonel kombilerden takmadım (Alınan kombilerin içinde Vaillant ve Buderus'ta var.). Benim daire 100m² olmasına rağmen 75m² dairelerden aylık 50 TL cıvarı daha az fatura ödedim. Alt kattaki komşum benden her ay yaklaşık 100-120 TL daha fazla ödedi. Aradaki farkı gördüğünüz gibi daha ilk yılımda kapattım. Buderus ile zaten o fark olmadığı için daha baştan kâra geçtim.

    Ben senin mesajından hangi kombiyi kullandığını anlamadım?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: dulger58

    5.5MT RADYATÖR 2ADET HAVLUPAN VARMIŞ.ADANA GİBİ BİR YERDE EN FAZLA 5AY KOMBİ YANSA.VE ORTALAMA AYLIK 10TL GİBİ BİR KARI OLSA YOGUŞMALI KOMBİNİN KENDİNİ AMORTİ ETMESİ 8-9 YIL GİBİ BİR SÜRE ALIR.NE GEREGİ VAR...ARTI NORMAL KOMBİLERDE S.SU DALGALANMALARIDA OLMAZ.ANCAK S.SU DALGALANMALARI KOMBİ İLE BANYO NUN YERİ ÇOK UZAK MESAFELERDE YAPAR.BUDA NORMAL.BUNU YOGUŞMALILARDA DA YAPAR.ANCAK BOYLER VARSA BU SIKINTI OLMAZ...

    Merak ediyorum hangi 10 TL?!?! Bizim site geçen yıl kombiye geçti 100 küsür daireden sadece ben gelen ve sizin gibi ballandıra ballandıra bitiremediikleri konvansiyonel kombilerden takmadım (Alınan kombilerin içinde Vaillant ve Buderus'ta var.). Benim daire 100m² olmasına rağmen 75m² dairelerden aylık 50 TL cıvarı daha az fatura ödedim. Alt kattaki komşum benden her ay yaklaşık 100-120 TL daha fazla ödedi. Aradaki farkı gördüğünüz gibi daha ilk yılımda kapattım. Buderus ile zaten o fark olmadığı için daha baştan kâra geçtim.

    KIYASLAMA SİZİN İÇİN DEGİL KONUYU AÇAN İÇİN YAPILDI....




  • Sonuç olarak sizlerden ricam ben hangi kombiyi almalıyım

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • ECA CONFEO PREMIX + LAGO FB OT + TRV VANA ( SIEMENS VEYA DANFOSS)

    AMA ÖNCE YALITIMMM



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hasan ŞAHİN -- 14 Ekim 2013; 22:30:29 >
  • bgulec kullanıcısına yanıt
    hatirladigim kadariyla baymak novadens extra kullaniyor.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Hasan ŞAHİN

    ECA CONFEO PREMIX + LAGO FB OT + TRV VANA ( SIEMENS VEYA DANFOSS)

    AMA ÖNCE YALITIMMM

    Çok fazla sıcak su sorunu yaşandığı söyleniyor!!!

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: bgulec


    quote:

    Orijinalden alıntı: Hasan ŞAHİN

    ECA CONFEO PREMIX + LAGO FB OT + TRV VANA ( SIEMENS VEYA DANFOSS)

    AMA ÖNCE YALITIMMM

    Çok fazla sıcak su sorunu yaşandığı söyleniyor!!!

    Valla ben sorun yaşamıyorum .Ona bakarsan sorun yaşanmayan kombi yok.
  • 