  • yaklaşık 8 yıldır sorunsuz cihazımı kullanıyorum ama bugün ilk defa çok olmamakla beraber iç üniteden su akıtmaya başladı
    tahliye borusundan dışarı su akmasında hiç bir problem yok , klimacı bir arkadaşım geldi ( yetkili servis değil )
    cihazın içine su döktü , su dışarı sorunsuz aktı !!! hava çok sıcak olduğu için cihaz nem yapmış olabilir dedi.
    ilk defa böyle bir sorun yaşıyorum , benim yapabileceğim bir şey var mı acaba ?
    eğer yarında devam ederse iklimsa'dan yetkili servis çağıracağım



  • Merhaba. Tam olarak nereden akıtıyor ? Klimanın yatay üfleme kanadında ( flap ) nemlenme var mı ?

    Saygılarımla...
  • flapların altından yaklaşık 3-4 dakikada bir damlama yapıyor
    flap'lardan her hangi bir akıtma yok
  • quote:

    Orijinalden alıntı: wildermess

    flapların altından yaklaşık 3-4 dakikada bir damlama yapıyor
    flap'lardan her hangi bir akıtma yok
    Muhtemelen drenaj tavasının drenaj tavasına bağlandığı kısımda bir kaçak oluştu. Bu durumda içeriden su aktığı gibi dışarı da akabilir. İç ünite hafif kaldırılıp bakılırsa tespit edilebilir,yetkili servis ancak bu durumu çözebilir. Kuvvetle muhtemel çok kolay bir işlemdir(başka bir sorun yoksa).

    Saygılarımla...
  • quote:

    Orijinalden alıntı: klima5505

    Muhtemelen drenaj tavasının drenaj tavasına bağlandığı kısımda bir kaçak oluştu. Bu durumda içeriden su aktığı gibi dışarı da akabilir. İç ünite hafif kaldırılıp bakılırsa tespit edilebilir,yetkili servis ancak bu durumu çözebilir. Kuvvetle muhtemel çok kolay bir işlemdir(başka bir sorun yoksa).

    Saygılarımla...

    Alıntıları Göster
    teşekkür ederim
  • 