Şimdi Ara

R410 Gaz Kullanan İnvertor Klimalara Gaz İlavesi Yapılabilir mi?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
21
Cevap
2
Favori
19.722
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 12
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Merhabalar...
    Mitsubishi MSZ-HC25VA marka klimamda soğutma problemi var. Servis 5-6 defa evime gelmesine ve 1 defada klimayı söküp götürmesine rağmen hala 10 M2'lik odayı 25C altına indiremiyor...

    Daha önce bu onu ile ilgili açmış olduğum başlığa, bir arkadaş R410 gaz kullanan klimalara gaz eklenemediğini belirtmiş. Ekleme yapmak yerine klimanın gazının boşaltılıp, yıkama yapıldıktan sonra tekrar gaz dolumu yapılması ve vakumlama ile klimanın tekrar test edilmesi gerektiğini belirtmiş. Ancak bana gelen servis her gelmesinde klimama R410 gaz ilavesi yaptılar.

    Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yanıt bekliyorum. Eğer böyle bir durum varsa klimaplus'ı arayıp cihazın değişimini talep edeceğim. Ama net bilgiye ihtiyacım var....

    Cevaplarınızı bekliyorum...

    Ps: Edit yazım hatası için yapılmıştır.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Fastboy73 -- 11 Ağustos 2009; 8:37:48 >







  • evet gaz ilavesi yapılamıyor çünkü iki farklı gazın birleşiminden oluştuğu için neyin ne kadar verileceği ölçülemediği için tamamen boşaltılıp tekrar basılması gereklidir.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: eina

    evet gaz ilavesi yapılamıyor çünkü iki farklı gazın birleşiminden oluştuğu için neyin ne kadar verileceği ölçülemediği için tamamen boşaltılıp tekrar basılması gereklidir.
    İki farklı gaz derken?? Tam olarak anlamadım. Zaten klimada R410 gaz kullanılıyor. Servisin eklediği gazda R410.. Farklı değil ki?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Fastboy73

    İki farklı gaz derken?? Tam olarak anlamadım. Zaten klimada R410 gaz kullanılıyor. Servisin eklediği gazda R410.. Farklı değil ki?

    Alıntıları Göster
    şöyleki R410A gazı iki farklı gazın birleşmesindne oluşur R32 ve R125 gazının %50 şer karışımı ile oluşuyor.R22 öyle değildi sadece kendi bileşeni olduğu için farketmiyordu fakat bu gaz iki farklı bileşimden oluştuğu için gazın tamamen sistemde boşaltılıp tekrar şarj edilmesi gerekir.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: eina

    şöyleki R410A gazı iki farklı gazın birleşmesindne oluşur R32 ve R125 gazının %50 şer karışımı ile oluşuyor.R22 öyle değildi sadece kendi bileşeni olduğu için farketmiyordu fakat bu gaz iki farklı bileşimden oluştuğu için gazın tamamen sistemde boşaltılıp tekrar şarj edilmesi gerekir.

    Alıntıları Göster
    Bana gelen Mitsubishi electric servisinin elinde, üstünde R410 yazan küçük tüpe benzer bir cihazdan dolum yaptılar. Düşünüyorumda Mitsubishi electric klima servisi R410'un direkt eklenmemesi gerektiğini biliyordur.?

    Peki bu durumda yapılan bu uygulama uygun değilse cihaza bir zarar verme durumu olabilir mi?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Fastboy73

    Bana gelen Mitsubishi electric servisinin elinde, üstünde R410 yazan küçük tüpe benzer bir cihazdan dolum yaptılar. Düşünüyorumda Mitsubishi electric klima servisi R410'un direkt eklenmemesi gerektiğini biliyordur.?

    Peki bu durumda yapılan bu uygulama uygun değilse cihaza bir zarar verme durumu olabilir mi?

    Alıntıları Göster
    tabiki sistemin performansını etkiler bu gaz iki gazın %50 şer birleşmesiyle oluşan bi gaz ekleme yaparsan eşit olmayacağı için cihaz dengesiz çalışıyor performans gösteremiyor.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi eina -- 11 Ağustos 2009; 11:04:52 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: eina

    tabiki sistemin performansını etkiler bu gaz iki gazın %50 şer birleşmesiyle oluşan bi gaz ekleme yaparsan eşit olmayacağı için cihaz dengesiz çalışıyor performans gösteremiyor.

    Alıntıları Göster
    r410 a ya karışım gaz değilde sentetik gaz desek daha doğru olur mesela iki farklı firmanın ürettiği gaz birbirine uyum sağlayamayabilir hatta aynı üreticinin farklı tarihte ürettiği gaz bile birbirini tutmaz
  • quote:

    Orijinalden alıntı: karaeren

    r410 a ya karışım gaz değilde sentetik gaz desek daha doğru olur mesela iki farklı firmanın ürettiği gaz birbirine uyum sağlayamayabilir hatta aynı üreticinin farklı tarihte ürettiği gaz bile birbirini tutmaz

    Alıntıları Göster
    ya tabiki o konuya gireresen R410A da tamamen sentetik yağlayıcılar gerektirir.ben o konulara girmiyorumki burda amaç insanları bilgilendirmek sempozyum vermek değil o yüzden anlaşılır şekilde insanlara anlatmaya çalışıyorum.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: eina

    ya tabiki o konuya gireresen R410A da tamamen sentetik yağlayıcılar gerektirir.ben o konulara girmiyorumki burda amaç insanları bilgilendirmek sempozyum vermek değil o yüzden anlaşılır şekilde insanlara anlatmaya çalışıyorum.

    Alıntıları Göster
    Yeni taşındığım evin klima tesisatı inşaatken çekilmiş ve klima montajı yapılmış durumdaydı. Havalar ısınmaya başlayınca ilk defa çalıştırdık. İlk günler tam anlayamadım ama sıcaklık arttıkça farkettimki bu klima soğutmuyor. Tamam fan üflüyor ama soğuk değil. Bir pervaneden öteye gidemiyordu.

    Servisi aradım geldiler. İlk gelen servis elemanları gaz basıncını ölçtüler biçtiler biraz az ilave ettiler değişen bir şey olmayınca "yanımıza vakum makinesini almayı unutmuşuz. Yarın tekrar geliriz." dediler gittiler. Yarın vakum makinesi ile gaz bastılar ama sonuç değişmedi. Buraya montajı yapan arkadaşı yollayalım dediler. Ertesi gün o arkadaş geldi. İlk önce o da gaz, maz uğraştı. Baktı olmuyor gaz kaçağı varsa deneme yanılma yöntemi ile öğrenebilmek için yarına kadar bekleyelim dedi. Yarın oldu geldi. Duvarı kırıp ara borularda sorun var mı bakmalıyız dedi.

    Gerçektende artık sonradan çalışan sıva ustaları mı çekiç gibi birşeyle borulara vurmuşlar yoksa montaj sırasında mı buna benzer birşey oldysa bakır boru ezilmişti. Dolayısıyla dış ve iç ünite arasında gaz transferi olamıyordu. Ezik yeri kesti, eksilen kısma boru kaynattı. Şimdi sorunsuzca kullanıyorum.

    Gazla ilgili soruna cevap olmadı biliyorum. Sadece kullanıcıyım. Teknik konulara vakıf değilim. Ama asıl sorun soğutmama olduğuna göre sadece gaza odaklanmak yerine başka hatalar olabilir mi diye düşünmekte fayda var.

    En azından anlattıklarım aklının bir köşesinde olsun. Kolay gelsin...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: HiGHWAYMOUSE

    Yeni taşındığım evin klima tesisatı inşaatken çekilmiş ve klima montajı yapılmış durumdaydı. Havalar ısınmaya başlayınca ilk defa çalıştırdık. İlk günler tam anlayamadım ama sıcaklık arttıkça farkettimki bu klima soğutmuyor. Tamam fan üflüyor ama soğuk değil. Bir pervaneden öteye gidemiyordu.

    Servisi aradım geldiler. İlk gelen servis elemanları gaz basıncını ölçtüler biçtiler biraz az ilave ettiler değişen bir şey olmayınca "yanımıza vakum makinesini almayı unutmuşuz. Yarın tekrar geliriz." dediler gittiler. Yarın vakum makinesi ile gaz bastılar ama sonuç değişmedi. Buraya montajı yapan arkadaşı yollayalım dediler. Ertesi gün o arkadaş geldi. İlk önce o da gaz, maz uğraştı. Baktı olmuyor gaz kaçağı varsa deneme yanılma yöntemi ile öğrenebilmek için yarına kadar bekleyelim dedi. Yarın oldu geldi. Duvarı kırıp ara borularda sorun var mı bakmalıyız dedi.

    Gerçektende artık sonradan çalışan sıva ustaları mı çekiç gibi birşeyle borulara vurmuşlar yoksa montaj sırasında mı buna benzer birşey oldysa bakır boru ezilmişti. Dolayısıyla dış ve iç ünite arasında gaz transferi olamıyordu. Ezik yeri kesti, eksilen kısma boru kaynattı. Şimdi sorunsuzca kullanıyorum.

    Gazla ilgili soruna cevap olmadı biliyorum. Sadece kullanıcıyım. Teknik konulara vakıf değilim. Ama asıl sorun soğutmama olduğuna göre sadece gaza odaklanmak yerine başka hatalar olabilir mi diye düşünmekte fayda var.

    En azından anlattıklarım aklının bir köşesinde olsun. Kolay gelsin...

    Alıntıları Göster
    evet cidden güzel tecrübe ve klimadaki en önemli noktalardan birisidir bu siz tesisatı çekersiniz boyacı kafasına göre kırar ezer hiçbişeyde söylemez bu çok olan şeylerden birisidir.Bi başıma gelen bi olayı anlatayım vrv montajındayız otel inşaatında neyse tesisatı çektik bi gün sonra bi geldik boru 90 derece bükülmüş baktıydım sucular tesisatı geçirmek için 90 derece boruyu bükmüş eğer o ben işimi bitirdikten sonra dönmiyeceğim olsa gitti artık dönüşü yok heleki vrv gibi bi yerde araki bulasın 300 tane cihaza m lerce tesisat atıldığı varsayılırsa Allah dan vrv borusu olduğu için kırılmamış tekrar düzelttik devam ettik yani evet bunlar tecrübe herşey olaibliyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: eina

    evet cidden güzel tecrübe ve klimadaki en önemli noktalardan birisidir bu siz tesisatı çekersiniz boyacı kafasına göre kırar ezer hiçbişeyde söylemez bu çok olan şeylerden birisidir.Bi başıma gelen bi olayı anlatayım vrv montajındayız otel inşaatında neyse tesisatı çektik bi gün sonra bi geldik boru 90 derece bükülmüş baktıydım sucular tesisatı geçirmek için 90 derece boruyu bükmüş eğer o ben işimi bitirdikten sonra dönmiyeceğim olsa gitti artık dönüşü yok heleki vrv gibi bi yerde araki bulasın 300 tane cihaza m lerce tesisat atıldığı varsayılırsa Allah dan vrv borusu olduğu için kırılmamış tekrar düzelttik devam ettik yani evet bunlar tecrübe herşey olaibliyor.

    Alıntıları Göster
    R 410 A hakkında merak ettiğiniz herşey burada var.Daha önce yazdık, faydalı olur işallah...

    http://forum.donanimhaber.com/m_25253508/mpage_1/key_//tm.htm#25253508




  • Sıva altı tesisatta çok sık rastlanan durumlar.İyi bir tecrübe ,sanırım çok kişiye faydası olacak.

    Birde bu Meslekten olarak en çok klima arızasında sık telafuz edilen "gazı kaçmıştır" lafıda inanın çok sinirleniyorum.sanki klimada başka arıza olamaz,herkes teknik oluyor "gazı kaçmış"

    quote:

    Orijinalden alıntı: HiGHWAYMOUSE

    Yeni taşındığım evin klima tesisatı inşaatken çekilmiş ve klima montajı yapılmış durumdaydı. Havalar ısınmaya başlayınca ilk defa çalıştırdık. İlk günler tam anlayamadım ama sıcaklık arttıkça farkettimki bu klima soğutmuyor. Tamam fan üflüyor ama soğuk değil. Bir pervaneden öteye gidemiyordu.

    Servisi aradım geldiler. İlk gelen servis elemanları gaz basıncını ölçtüler biçtiler biraz az ilave ettiler değişen bir şey olmayınca "yanımıza vakum makinesini almayı unutmuşuz. Yarın tekrar geliriz." dediler gittiler. Yarın vakum makinesi ile gaz bastılar ama sonuç değişmedi. Buraya montajı yapan arkadaşı yollayalım dediler. Ertesi gün o arkadaş geldi. İlk önce o da gaz, maz uğraştı. Baktı olmuyor gaz kaçağı varsa deneme yanılma yöntemi ile öğrenebilmek için yarına kadar bekleyelim dedi. Yarın oldu geldi. Duvarı kırıp ara borularda sorun var mı bakmalıyız dedi.

    Gerçektende artık sonradan çalışan sıva ustaları mı çekiç gibi birşeyle borulara vurmuşlar yoksa montaj sırasında mı buna benzer birşey oldysa bakır boru ezilmişti. Dolayısıyla dış ve iç ünite arasında gaz transferi olamıyordu. Ezik yeri kesti, eksilen kısma boru kaynattı. Şimdi sorunsuzca kullanıyorum.

    Gazla ilgili soruna cevap olmadı biliyorum. Sadece kullanıcıyım. Teknik konulara vakıf değilim. Ama asıl sorun soğutmama olduğuna göre sadece gaza odaklanmak yerine başka hatalar olabilir mi diye düşünmekte fayda var.

    En azından anlattıklarım aklının bir köşesinde olsun. Kolay gelsin...






  • quote:

    Orijinalden alıntı: eina

    evet cidden güzel tecrübe ve klimadaki en önemli noktalardan birisidir bu siz tesisatı çekersiniz boyacı kafasına göre kırar ezer hiçbişeyde söylemez bu çok olan şeylerden birisidir.Bi başıma gelen bi olayı anlatayım vrv montajındayız otel inşaatında neyse tesisatı çektik bi gün sonra bi geldik boru 90 derece bükülmüş baktıydım sucular tesisatı geçirmek için 90 derece boruyu bükmüş eğer o ben işimi bitirdikten sonra dönmiyeceğim olsa gitti artık dönüşü yok heleki vrv gibi bi yerde araki bulasın 300 tane cihaza m lerce tesisat atıldığı varsayılırsa Allah dan vrv borusu olduğu için kırılmamış tekrar düzelttik devam ettik yani evet bunlar tecrübe herşey olaibliyor.

    90 derece bükülme si ne gibi sakıncalar doğurur?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: PUNTO MULTİJET

    quote:

    Orijinalden alıntı: eina

    evet cidden güzel tecrübe ve klimadaki en önemli noktalardan birisidir bu siz tesisatı çekersiniz boyacı kafasına göre kırar ezer hiçbişeyde söylemez bu çok olan şeylerden birisidir.Bi başıma gelen bi olayı anlatayım vrv montajındayız otel inşaatında neyse tesisatı çektik bi gün sonra bi geldik boru 90 derece bükülmüş baktıydım sucular tesisatı geçirmek için 90 derece boruyu bükmüş eğer o ben işimi bitirdikten sonra dönmiyeceğim olsa gitti artık dönüşü yok heleki vrv gibi bi yerde araki bulasın 300 tane cihaza m lerce tesisat atıldığı varsayılırsa Allah dan vrv borusu olduğu için kırılmamış tekrar düzelttik devam ettik yani evet bunlar tecrübe herşey olaibliyor.

    90 derece bükülme si ne gibi sakıncalar doğurur?

    kalın boruya eğim veremezsiniz.. 90 derece bu boru bükülürse bükülen dirsek bölümünün çapı incelir gaz akışı azalır..




  • Hort...
    13000 Toshiba inverter klimayı babam sökerken ağır işittiği için gazı kapadığını sanıp baya bir boşalttı, belkide full boşalttı. Mecburen klimaci çağırdık. Klima çalışır vaziyette gaz bastılar. Vakumlama yok. Sorularima ve vakumlamaya karşı bildik kaypak cevaplar verildi. Arada tanıdık bir amcamızda olduğundan yedik.
    Sonuç, 2-3 saatte "küüüssss" gibi bir ses çıkarıyor, iç üniteye yakın dışarıda su borusundan patlak olmuş su damlıyor, dış ünite bakır boru girişi çevresi terliyor bol sulu.
    Ne yapılmalı, klima ustası cevaplarsa sevinirim
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ozrock

    Hort...
    13000 Toshiba inverter klimayı babam sökerken ağır işittiği için gazı kapadığını sanıp baya bir boşalttı, belkide full boşalttı. Mecburen klimaci çağırdık. Klima çalışır vaziyette gaz bastılar. Vakumlama yok. Sorularima ve vakumlamaya karşı bildik kaypak cevaplar verildi. Arada tanıdık bir amcamızda olduğundan yedik.
    Sonuç, 2-3 saatte "küüüssss" gibi bir ses çıkarıyor, iç üniteye yakın dışarıda su borusundan patlak olmuş su damlıyor, dış ünite bakır boru girişi çevresi terliyor bol sulu.
    Ne yapılmalı, klima ustası cevaplarsa sevinirim
    Merhaba.

    Klimanız kaç yıllık ? Hangi gazı kullandığını biliyor musunuz ?

    R410A ise gaz eklenmez. Tamamen gaz boşaltılıp derin vakum yapılarak terazi ile gaz verilmesi gerekir.

    Gaz kaçıran klimaya vakumsuz gaz vermek çok yanlıştır. Şimdi dış üniteye de hava girdi,vakum daha da önemli oldu.

    Soğutması nasıl ? Başka bir yere monte edildi ise klima eski yerinde kaç senedir kullanılıyordu ? Söktükten sonra aynı ara tesisat borusu mu kullanıldı ?

    Saygılarımla...




  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Merhaba usta. Klima 6-7 yıllık r410a. 2016da yer değişti. Aynı borularla şimdiki yerine babam taktı, buz değildi ama soğutuyordu. 10 gün kadar önce malzeme değişmeden mantolama sonrası söküldüğü yere klimaci taktı. Borular sabitti.
    Soğutma klimacidan sonra eskisi gibiydi önce, sonra arttı gibi geliyor bana.
    Klimaci boru yada yalıtımı değişmeli demiş babama.
    Sence neler yapılmalı. Aydın'da bildiğin biri varmı işini gerektiği gibi yapacak. Bakır boru almak gerekliyse nasıl olmalı.. Teşekkürler
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ozrock

    Merhaba usta. Klima 6-7 yıllık r410a. 2016da yer değişti. Aynı borularla şimdiki yerine babam taktı, buz değildi ama soğutuyordu. 10 gün kadar önce malzeme değişmeden mantolama sonrası söküldüğü yere klimaci taktı. Borular sabitti.
    Soğutma klimacidan sonra eskisi gibiydi önce, sonra arttı gibi geliyor bana.
    Klimaci boru yada yalıtımı değişmeli demiş babama.
    Sence neler yapılmalı. Aydın'da bildiğin biri varmı işini gerektiği gibi yapacak. Bakır boru almak gerekliyse nasıl olmalı.. Teşekkürler
    Merhaba. Eğer gazı kaçırıldıysa R410A gazlı olduğu için gaz ekleme durumu olamaz. Gaz boşaltılıp 1-2 saatlik bir vakum işleminin ardından dış ünite etiketinde yazan değerde terazi ile gaz verilmelidir.

    Vakumsuz haliyle gaz verilmesi de gayet yanlış bir işlemdir. Özellikle R410A'lı klimada daha fazla önem arz eder.

    Boru eski ise,gaz kaçağı şikayeti olana kadar ellenmemesi daha iyi. Ancak değiştirmek istiyorsanız 13000 btu R410A cihazda 1/4 3/8 boru bulunmaktadır.

    1/4 3/8 uygun metrajda "bakır" boru alabilirsiniz. Yenileme işlemi yine bir yetkili veya teknik servis tarafından yapılmalıdır. Aynı zamanda drenaj hortumunu da değiştirmenizde fayda var (5/8 klima drenaj hortumu).

    Malesef Aydın'da kefil olabileceğim bir tanıdık yok.

    Klimanın soğutmasından memnunsanız ve uğraşma istemiyorsanız bu şekilde kalabilir. Ancak düzelttirip tam anlamıyla kullanmak istiyorsanız ;

    -Yeni Bakır Boru alırsınız(1/4 3/8) (Takriben 5 metre)
    -Yeni Drenaj Hortumu (5/8 kaç metre gerekiyorsa,bulunduğunuz yerde kendiniz tespit etmelisiniz).
    -İşinin ehli bir servis çağırılır,gaz boşaltılır. Gaz toplama makinası varsa onunla toplaması daha iyi olur,ozona zararlıdır.
    -Yeni Boru döşenir.
    - 1-2 Saat vakum yapılır(derin vakum)
    -Dış ünitede yazan miktarda hassas terazi ile gaz verilir,basınç ve sıcaklık değerlerine bakılır.

    Saygılarımla...




  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Teşekkürler. kullanmaya devam edip rahat bir zamanda dediğin gibi derin vakum yapma şartıyla servis cagiricam. Dış ünite bakır boru girişi ve görünen açıkta borular terli, ona bişey yapmalimiyim, böyle kullanayım mı
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ozrock

    Teşekkürler. kullanmaya devam edip rahat bir zamanda dediğin gibi derin vakum yapma şartıyla servis cagiricam. Dış ünite bakır boru girişi ve görünen açıkta borular terli, ona bişey yapmalimiyim, böyle kullanayım mı
    Rica ederim. Bu normal bir durum. Isıtmada kullanıyorsanız bu durumun olmadığını görebilirsiniz. Havada bulunan nem,soğuk olan borular üzerinde yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür. Bu da terleme ile sonuçlanır,normaldir.

    Saygılarımla...
  • 
Sayfa: 12
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.