Şimdi Ara

Sizce bu trafo arızalı mı?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
8
Cevap
2
Favori
176
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Koşu bandı motor kontrol kartı diğer parçaları kontrol edildi bir sorun görünmüyor, sadece bu trafo ayakları arasında multimetrenin kısa devre göstermesi normal mi sizce işaretlediğim ayaklar arasında da belirli bir değer gösteriyor benim bildiğim değer olmaması gerekiyor. Koşu bandının sorunu açılınca maksimum hızda açılıyor ve hızı hiç düşürülemiyor.

    Sizce bu trafo arızalı mı?


    Sizce bu trafo arızalı mı?


    Sizce bu trafo arızalı mı?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • Hocam toprak mı acaba onlar? Kenardaki vidalama yerleri de kısa devre olarak ötüyor mu acaba o işaretlediğiniz kısa devreler ile.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • düşük gerilim sargıları kısa devreymiş gibi görünebilir. düşük direnç kademesiyle ölçmelisin. bir elemanı karta lehimliyken ölçersen, hatarı ölçüm gösterir.

  • Mosfetleri kontrol edin.

    sağlamsa;

    Arıza kontrol panelinde aranmalı.

    Takılı kalan potansiyometre varsa veya Bant ayarı sonda takılı kalma (flexin altındaki anahtar gibi)




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muhsin kamer -- 9 Nisan 2023; 21:17:0 >
  • Mosfetler sağlam kontrol edildi, trafo da sadece sorun görünüyor bu trafo aynısını nerden bulabiliriz hiçbir yerde bulamadım.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Trafoyu çıkartıp, bir bobinajcıya gidin, yeniden bobini sarsın.

    veya

    El becerisi olan birisi aynı ölçüdeki bobinaj telnden sarım sayılarına, göre yeniden sarabilir.


    veya orijinali burada;


    Sizce bu trafo arızalı mı?toroidal transformer | toroidal transformer manufacturer
    EFD high frequency transformer | toroidal transformer
    https://etoroidaltransformer.com/product/efd-high-frequency-transformer/

    Bence trafo da arıza yok.

    Arıza kontrol kartında aranmalı,




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muhsin kamer -- 11 Nisan 2023; 15:57:29 >
  • Smps trafosu sargıları standart trafo sargılarına göre düşük omaj olur. Omaj olarak ölçün ve ustaların arkadaşların tavsiyesine uyun, komple veya birkaç bacağı lehimden kurtarıp ölçün.

  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
    
Sayfa: 1