Merhabalar; 1000 Volt ve 4000 Amperlik hava soğutmalı bir tristör doğrultma grubum var. Bunu yüksek ısıdan dolayı su soğutmalıya çevirmek istiyorum. Fakat voltaj yüksek olduğundan dolayı izolasyonla ilgili bir sorun çıkarmı bilemiyorum. (Suyun direnci vs.) Böyle yüksek voltajda su soğutma yapan oldumu acaba. Tristör gurubum İzole, giriş ucgen tristörler çıkışa Db bağlı. Tristörlerimin gövdesi izole olmadığı için her birini ayrı izole bir parçaya bağlı ve bu parçaların içine su kanalı açarak suyu buradan geçirmeyi düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler.
Kullanacağınız tristörün kodunu verin yardımcı olayım .
egealtay
kullanıcısına yanıt
Elimde ABB marka 2800V 3750A lik tristörler var. Tip olarak şöyle;
quote:
Orijinalden alıntı: ZOPA1971
Elimde ABB marka 2800V 3750A lik tristörler var. Tip olarak şöyle;
1 tane için örnek için yazıyorum çoğaltırsınız,
Alüminyum lama alacaksınız tristörün çapı kadar delip içine yerleştireceksiniz bu bölüm de su olmayacaktır, tristörü yerleştirdikten sonra üst kapak ile tristörü fixe edeceksiniz lamanın alt tabanı düz olacak diğer alt taban lamaya ise frezede su yolu açtıracaksınız radyatör gibi su yolunu ne kadar çok dolaştırır sanız o kadar soğutmayı fazla yaparsınız, su ile tristörün teması olmayacak alt tabandan geçen su alüminyum malzemeyi soğutacaktır. anlaşılmayan bir şey olursa yazarsınız.
egealtay
kullanıcısına yanıt
Anladım, su hortumlarını da biraz uzatmak gerekiyormuş. Yarı iletkenler İzole bile olsa bu voltajlarda suyu bir soğutucudan çıkıp hemen diğerine girmek tehlikeli olduğu için hortumları 5 - 6 metre spiral yapıp iç direnci arttırmak gerekiyormuş.
yeni mesaja git
Yeni mesajları sizin için sürekli kontrol ediyoruz, bir mesaj yazılırsa otomatik yükleyeceğiz.Bir Daha Gösterme