ARKADAŞLAR MERHABA Vaillant VUW 236/5-3 EcoTEC PRO Yoğuşmalı Kombi KULLANIYORUM PETEKLERDE TERMOSTATİK VANA VAR.SORMAK İSTEDİĞİM ŞU ; KOMBİ MUTFAKTA,MUTFAĞIN PETEĞİNİ VANADAN 3 E AYARLIYORUM,YATAK ODAMI 5 E AYARLIYORUM.KAFAMA TAKILAN ŞU MUTFAKTAKİ VANA KENDİNİ 3. DERECEYE ULAŞTIĞINDA KAPATIYORSA YATAK ODAMDAKİ PETEĞE 5. DERECEDEN SU NASIL GİDECEK ? MANTIĞIMA AYKIRI GELDİ BİRAZ SONUÇTA PETEKLERE SU BİRBİRİNDEN GEÇİP GİTMİYOR MU?
SEHZADE5816
kullanıcısına yanıt
Peteklere su anahatlardan gidiyor, petek kapanınca bypass olur böylece hat üzerinde daha sonra gelen peteklere sıcak su ulaşma süresi kısalmış olur.
Kömürlü kalorifer sisteminde de bazı peteklere termostatik vana taksam sıcaklığı ayarlamada işe yarar mı? Yoksa tüm peteklere mi takmak lazım. kömür veya doğal gaz olması farketmez herhalde termostatik vana takmak için.