Şimdi Ara

Vaillant kombi arızaları cevaplanır (2. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
6 Misafir (1 Mobil) - 5 Masaüstü1 Mobil
5 sn
404
Cevap
20
Favori
132.597
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • quote:

    Orijinalden alıntı: chips

    konuyu açmışsınız sonra 2 ay yazmamışsınız, o nedenle cevap alabilirmiyim bilmiyorum; sorun şudur:
    Vaillant kombi kullanıyoruz (sanırım model no 243), ve kış başından beri yaşadığımız bir sorun var:
    - Rüzgarlı havalarda kombi sürekli duraklıyor. Yaklaşık 1 dakikada ortalama 5 saniye duraklama oluyor ve brülör simgesi ile beraber bir işaret daha çıkıyor. 15-20 dakika sonra F33 hatası veriyor ve reset atmadan çalışmıyor. Ve bu kısır döngü havada rüzgar olduğunda devam ediyor. Bu gece hiç ısınamadık. Geçen sene bu sorun olduğunda vaillant servisi çağırdık ve rüzgarlı havada normal dedi. Bu sene de aynı şey oldu bu kez sadece tel açtım vaillant call centera ve yine "soğuk ve rüzgarlı havalarda normal" dendi. Sormak istediğim: Bu bilgi, yani rüzgarlı havada sürekli durakasaması ve suyu ısıtmaması normal mi?
    Oturduğum diğer evlerde vaillant kombi vardı ve bu srounu yaşamadım. Yine başka ucuz kombi takılı bir dairede oturdum, önü açık ve kuzey cepheydi ve yine bu sorunu yaşamadım. Şimdi ise bu kombi bize bu sorunu yaşatıyor ve servis normal diyor. Bu kombiler yazın rüzgarsız havada çalışmak üzere mi tasarlandı ki her rüzgarda atıyor. Kış ayları rüzgarsız mı oluyor Vaillant satılan her ilde hatta ülkede? Oturduğum cephede oturan yaklaşık 70 tane daire var, o zaman hiçbirisi ısınmamalı diye düşünüyorum.
    Kombide sorun var ise hangi parçasını onarmak gerekir? Kombide sorun yok ise o zaman rüzgarlı havaya karşı boruya nasıl bir müdahale bulunursak bu sorunu aşarız. Mesela baca ucuna ince un eleği gibi filtre tarzı bişey mi yapmalı rüzgarı frenlesin diye?
    Vaillant Servis çağırmadan yapılacaklar
    Kombi Tamircisiyoutube
    Vaillant Arızalarında Yapılması Gerekenler. Kombitamircisi.com.tr
    http://www.youtube.com/watch?v=YWFu-c0XT_8




  • _muhammedfatih _ kullanıcısına yanıt
    bi sorunumuda ben belirteyim umarım cevap bulur..vanillat kombim f 28 ve f 29 arızalarını verdi yaklaşık 4 ay önce bizde teknik servisi çağırdık doğal olarak teknik servis 2 defa arıza yapan parçayı değiştirmessine rağmen sorunumu çözemedi yaklaşık haftada bir kez gelip uğraş veriyor fakat hala çözebilmiş değil resetleyerek duş ihtiyacı kadar sıcaklığı ağlayabiliyoruz gün içerisinde resetle geçiyor günümüz şimdi teknik servisin çözemediği arızayı kime danışayım bir bilen bir destek arkadaşlar @_muhammedfatih
  • quote:

    Orijinalden alıntı: leo3510

    bi sorunumuda ben belirteyim umarım cevap bulur..vanillat kombim f 28 ve f 29 arızalarını verdi yaklaşık 4 ay önce bizde teknik servisi çağırdık doğal olarak teknik servis 2 defa arıza yapan parçayı değiştirmessine rağmen sorunumu çözemedi yaklaşık haftada bir kez gelip uğraş veriyor fakat hala çözebilmiş değil resetleyerek duş ihtiyacı kadar sıcaklığı ağlayabiliyoruz gün içerisinde resetle geçiyor günümüz şimdi teknik servisin çözemediği arızayı kime danışayım bir bilen bir destek arkadaşlar @_muhammedfatih

    dostum sorun kronik çözüm ise parça sıfır dahi olsa içini söküp molycote 111 yağ ile yağlamak ok
     Vaillant kombi arızaları cevaplanır




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: leo3510

    bi sorunumuda ben belirteyim umarım cevap bulur..vanillat kombim f 28 ve f 29 arızalarını verdi yaklaşık 4 ay önce bizde teknik servisi çağırdık doğal olarak teknik servis 2 defa arıza yapan parçayı değiştirmessine rağmen sorunumu çözemedi yaklaşık haftada bir kez gelip uğraş veriyor fakat hala çözebilmiş değil resetleyerek duş ihtiyacı kadar sıcaklığı ağlayabiliyoruz gün içerisinde resetle geçiyor günümüz şimdi teknik servisin çözemediği arızayı kime danışayım bir bilen bir destek arkadaşlar @_muhammedfatih

    dostum sorun kronik çözüm ise parça sıfır dahi olsa içini söküp molycote 111 yağ ile yağlamak ok
     Vaillant kombi arızaları cevaplanır


    Alıntıları Göster
    Benim eski model bir vaillant kombim var. Sıkıntı olmadan çalışıyordu. Komşum evde kimse yok diye doğalgazın saatinin yanından gazı kesmiş. Bugün işten geldiğimde sıcak suyu açtım ama su soğuk akınca gazı açtım fakat su yine sıcak akmıyor. İşin kötüsü kombide arıza görünmüyor. Bu sorun hakkında bilgisi olan başına böyle birşey gelmiş olan var mı ?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: adminia

    Benim eski model bir vaillant kombim var. Sıkıntı olmadan çalışıyordu. Komşum evde kimse yok diye doğalgazın saatinin yanından gazı kesmiş. Bugün işten geldiğimde sıcak suyu açtım ama su soğuk akınca gazı açtım fakat su yine sıcak akmıyor. İşin kötüsü kombide arıza görünmüyor. Bu sorun hakkında bilgisi olan başına böyle birşey gelmiş olan var mı ?

    ön panel kapağı aşağı doğru açılan ise petekler çalışıyorsa ve musluk lambası yanmıyorsa akış türbinin değişecek panel sağa veya sola açılan ise ufacık bi diyafram ama yemin ediyorum çekiçle girişesim geliyor bana o arıza gelince hep aksilik çıkıyor :)
  • quote:

    Orijinalden alıntı: K_U_Z_E_Y

    quote:

    Orijinalden alıntı: adminia

    Benim eski model bir vaillant kombim var. Sıkıntı olmadan çalışıyordu. Komşum evde kimse yok diye doğalgazın saatinin yanından gazı kesmiş. Bugün işten geldiğimde sıcak suyu açtım ama su soğuk akınca gazı açtım fakat su yine sıcak akmıyor. İşin kötüsü kombide arıza görünmüyor. Bu sorun hakkında bilgisi olan başına böyle birşey gelmiş olan var mı ?

    ön panel kapağı aşağı doğru açılan ise petekler çalışıyorsa ve musluk lambası yanmıyorsa akış türbinin değişecek panel sağa veya sola açılan ise ufacık bi diyafram ama yemin ediyorum çekiçle girişesim geliyor bana o arıza gelince hep aksilik çıkıyor :)

    Alıntıları Göster
    Hocam bu akış türbini resimde işaretlediğim yer mi ?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: K_U_Z_E_Y

    quote:

    Orijinalden alıntı: adminia

    Benim eski model bir vaillant kombim var. Sıkıntı olmadan çalışıyordu. Komşum evde kimse yok diye doğalgazın saatinin yanından gazı kesmiş. Bugün işten geldiğimde sıcak suyu açtım ama su soğuk akınca gazı açtım fakat su yine sıcak akmıyor. İşin kötüsü kombide arıza görünmüyor. Bu sorun hakkında bilgisi olan başına böyle birşey gelmiş olan var mı ?

    ön panel kapağı aşağı doğru açılan ise petekler çalışıyorsa ve musluk lambası yanmıyorsa akış türbinin değişecek panel sağa veya sola açılan ise ufacık bi diyafram ama yemin ediyorum çekiçle girişesim geliyor bana o arıza gelince hep aksilik çıkıyor :)

    benim aklım komşuda kaldı.. arıza ile komşunun alakası var mı?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: seko11

    quote:

    Orijinalden alıntı: K_U_Z_E_Y

    quote:

    Orijinalden alıntı: adminia

    Benim eski model bir vaillant kombim var. Sıkıntı olmadan çalışıyordu. Komşum evde kimse yok diye doğalgazın saatinin yanından gazı kesmiş. Bugün işten geldiğimde sıcak suyu açtım ama su soğuk akınca gazı açtım fakat su yine sıcak akmıyor. İşin kötüsü kombide arıza görünmüyor. Bu sorun hakkında bilgisi olan başına böyle birşey gelmiş olan var mı ?

    ön panel kapağı aşağı doğru açılan ise petekler çalışıyorsa ve musluk lambası yanmıyorsa akış türbinin değişecek panel sağa veya sola açılan ise ufacık bi diyafram ama yemin ediyorum çekiçle girişesim geliyor bana o arıza gelince hep aksilik çıkıyor :)

    benim aklım komşuda kaldı.. arıza ile komşunun alakası var mı?

    Hocam kombi açık ama gaz kesikken sıcak suyu açtım. Sonrada kombi suyu ısıtmıyor. Resimdeki işaretlediğim parça doğru parça mı ?




  • adminia A kullanıcısına yanıt
    aynen
  • quote:

    Orijinalden alıntı: K_U_Z_E_Y

    aynen
    Akış türbininimin çark dişleri kırılmış durumdaydı bende çıkma bir akış türbini bulup onu taktım. Ama sonuç değişmedi.
    bu akış türbininin döndüğünü algılayıp ısıtma durumuna geçmesini sağlayan o küçük sensörün adını duyan bilen var mı acaba.

    Potansiyometre bağlayıp denediğimde suyu ısıtmaya başlayacak gibi oluyor ama hemen kesiliyor işlem.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: adminia

    Akış türbininimin çark dişleri kırılmış durumdaydı bende çıkma bir akış türbini bulup onu taktım. Ama sonuç değişmedi.
    bu akış türbininin döndüğünü algılayıp ısıtma durumuna geçmesini sağlayan o küçük sensörün adını duyan bilen var mı acaba.

    Potansiyometre bağlayıp denediğimde suyu ısıtmaya başlayacak gibi oluyor ama hemen kesiliyor işlem.




    senin aqua blok kiti komple deyişecek düzelir
     Vaillant kombi arızaları cevaplanır




  • İyi günler. Vaillant vck 242 model kombim var. Son zamanlarda neredeyse günde bir kez arızaya geçiyor. Bazen sıcak su kullanırken, bazen de kalorifer yanarken. Reset atınca düzeliyor. servis 4 5 kere geldi. Bir sorun yok diyor. Varsa da sorunlu olan parça tamamen bozulana kadar bulamıyoruz diyor. Garanti de var. En son geldiğinde komple anakartı değiştirdi. Böyle deneyelim arıza vermezse sorun karttadır dedi. 3 4 gün arıza vermedi. Bugün yine arızaya geçmiş. Elektrik ya da doğalgaz tesisatından olabilir dedi ama ben zannetmiyorum. İşine gelmediği için dedi gibi. Bina yeni sayılır. Tesisatlar iyi. Yardımcı olabilecek var mı acaba?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: erdalkesgin

    İyi günler. Vaillant vck 242 model kombim var. Son zamanlarda neredeyse günde bir kez arızaya geçiyor. Bazen sıcak su kullanırken, bazen de kalorifer yanarken. Reset atınca düzeliyor. servis 4 5 kere geldi. Bir sorun yok diyor. Varsa da sorunlu olan parça tamamen bozulana kadar bulamıyoruz diyor. Garanti de var. En son geldiğinde komple anakartı değiştirdi. Böyle deneyelim arıza vermezse sorun karttadır dedi. 3 4 gün arıza vermedi. Bugün yine arızaya geçmiş. Elektrik ya da doğalgaz tesisatından olabilir dedi ama ben zannetmiyorum. İşine gelmediği için dedi gibi. Bina yeni sayılır. Tesisatlar iyi. Yardımcı olabilecek var mı acaba?

    Kırmızıya ışık arızasına sebep olabilecek sebepler gaz valfi elk kart ve en sonda modulasyon gaz min max ayarından yapar çözülemeyecek bir arıza olmaz bu cihazda servisi deyiştir

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: erdalkesgin

    İyi günler. Vaillant vck 242 model kombim var. Son zamanlarda neredeyse günde bir kez arızaya geçiyor. Bazen sıcak su kullanırken, bazen de kalorifer yanarken. Reset atınca düzeliyor. servis 4 5 kere geldi. Bir sorun yok diyor. Varsa da sorunlu olan parça tamamen bozulana kadar bulamıyoruz diyor. Garanti de var. En son geldiğinde komple anakartı değiştirdi. Böyle deneyelim arıza vermezse sorun karttadır dedi. 3 4 gün arıza vermedi. Bugün yine arızaya geçmiş. Elektrik ya da doğalgaz tesisatından olabilir dedi ama ben zannetmiyorum. İşine gelmediği için dedi gibi. Bina yeni sayılır. Tesisatlar iyi. Yardımcı olabilecek var mı acaba?

    Kırmızıya ışık arızasına sebep olabilecek sebepler gaz valfi elk kart ve en sonda modulasyon gaz min max ayarından yapar çözülemeyecek bir arıza olmaz bu cihazda servisi deyiştir

    Alıntıları Göster
    herkese iyi yıllar.vaillant kombim var,su açık olmadığı halde sıcak su ışığı kendilinden kısa aralıklarla yanıp sönüyor bazen dier ışıklar da yanıyor.hem rahatsız edici bir ses hem de bazen petekler ısınmıyor.kombiyi kapatıp belli süre sonra açtığımda sorun olmuyor.bi süre sonra tekrar başlıyorSorun ne olabilir?videosunu da çektim ekliyorum




  • adminia A kullanıcısına yanıt
    bu parçayı değiştirmen yeterli olacaktır.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Mustafadalgiz

    bu parçayı değiştirmen yeterli olacaktır.
    Merhaba 2007 model bir yoğuşmasız vailant kombim var. yaklaşık 1 senedir duşta sıcak su akarken bir anda su soğuyor ve 10 sniye kadar sonra tekrar ısınıyor. bunu dakikada 1 civarı yapıyor. eve gelen servis bir şeyi olmadığını, kombinin su sıcaklığını kombi üzerinden ayarlamamızı ve duşta sadece sıcak tarafı kullanmamızı söyledi. da böyle bir çözüm pratiklikten çok uzak ve saçma geldi bana. sebei ne olabilir?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: foreone

    Merhaba 2007 model bir yoğuşmasız vailant kombim var. yaklaşık 1 senedir duşta sıcak su akarken bir anda su soğuyor ve 10 sniye kadar sonra tekrar ısınıyor. bunu dakikada 1 civarı yapıyor. eve gelen servis bir şeyi olmadığını, kombinin su sıcaklığını kombi üzerinden ayarlamamızı ve duşta sadece sıcak tarafı kullanmamızı söyledi. da böyle bir çözüm pratiklikten çok uzak ve saçma geldi bana. sebei ne olabilir?

    Aqua blok kiti deyişecek ok

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhaba
    Ben de vaillant kombi kullanıyorum. Hafta sonu evde değildim kombiyi kapatıp gitmistim. 2 gün sonra gelip kombiyi açtım. Isıtma ve sıcak suda problem yok. Fakat kombi çok sesli çalışıyor. Problem ne olabilir ? Doğalgazı ve elektriği kapatmamıştım.Teşekkürler

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: firtina1989

    Merhaba
    Ben de vaillant kombi kullanıyorum. Hafta sonu evde değildim kombiyi kapatıp gitmistim. 2 gün sonra gelip kombiyi açtım. Isıtma ve sıcak suda problem yok. Fakat kombi çok sesli çalışıyor. Problem ne olabilir ? Doğalgazı ve elektriği kapatmamıştım.Teşekkürler
    Merhaba kombimiz uzunca bir süredir günde en az 3 kez F-63 hatası veriyor internette kart hatası olarak bulduk tamir edilebilir bir kart arızası mıdır? Ve ne kadar maliyetli olur sizce.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mksahinn16

    Merhaba kombimiz uzunca bir süredir günde en az 3 kez F-63 hatası veriyor internette kart hatası olarak bulduk tamir edilebilir bir kart arızası mıdır? Ve ne kadar maliyetli olur sizce.

    f63 elk kart arızasıdır tamiri bazen olmuyor kartın
     Vaillant kombi arızaları cevaplanır
  • 
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x