Mesaj
  • Arkadaşlar lütfen yardım vaillant kombinin kalorifer tesisatındaki fazla suyu atmak için kullanılan tahliye musluğu diğer adıyla ventilinden su kaçırıyor birkaç gündür damlama yapıyordur dün akşam biraz çevirdim falan sıkışmadı bende açıp tekrar kapatayım dedim bu sefer su akışı iyice arttı
    tesisattaki bu seviyesi hep 1,5 bar seviyesinde idi hiç bir şekilde yükselmediki bu ventil fazla suyu tehliye etsin.ama bir kaç gündür ben hep bakıyordun su seviyesi hep düşüyor bende su ekliyordum sonunda oradan damladığını süyün ordan kaçak yaptığını fark ettim.sonra o ventili sıkmayı denedim ama bir türlü sıkışmadı ve su damlamaya devav etti bende açıp tekrar kapatayım dedim bu sefer su iyice akmaya başladı ve kapatamadım lütfen bu
    konuda bana tardım edin ne yapmam gerekiyor.
    vaillant servis ücreti olarak 40 tl istiyor oda sadece gelip bakmak için parça değişirsede parça +işcilik alıyormuş onun fiyatıda belli değil
    lütfen çok acil yardım teşekkürler.







  • Yapay Zekanın Yanıtı

    Vaillant Kombi Emniyet Ventili Arızası: Nedenleri ve Çözümleri

    Vaillant kombilerde emniyet ventili arızası yaygın bir sorundur ve "kombi emniyet ventili su damlatıyor" veya "vaillant kombi su akıtıyor" gibi şikayetlere yol açabilir. Bu arıza, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve hızlı bir şekilde çözülmesi önemlidir.

    Emniyet Ventili Arızasının Nedenleri:

    • Yüksek Su Basıncı: 3 bar'ı aşan su basıncı, emniyet ventilinin açılmasına ve su damlatmasına neden olabilir.
    • Kireç ve Tortu Birikimi: Emniyet ventili contaları ve iç parçaları zamanla kireç ve tortu birikebilir, bu da ventilin düzgün kapanmasını engelleyebilir.
    • Arızalı Conta: Emniyet ventilinin contası hasar görebilir veya aşınabilir, bu da su kaçağına neden olabilir.
    • Bozuk Yay: Emniyet ventilindeki yay, ventilin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar. Bozuk bir yay, ventilin yanlış açılmasına veya kapanmamasına neden olabilir.

    Çözümleri:

    • Su Basıncını Kontrol Et: Kombi basınç göstergesini kontrol et ve basıncın 1,5-2 bar aralığında olduğundan emin ol. Yüksek basınç varsa, sistemden su tahliye ederek basıncı azalt.
    • Emniyet Ventilini Temizle: Emniyet ventilini çıkar ve kireç ve tortu birikintilerini temizle. Ayrıca contaları da kontrol et ve gerekirse değiştir.
    • Contaları Değiştir: Hasarlı veya aşınmış contalar, su kaçağına neden olabilir. Contaları yenileriyle değiştirmek sorunu çözebilir.
    • Emniyet Ventilini Değiştir: Diğer çözümler sorunu gidermezse, emniyet ventilini tamamen değiştirmek gerekebilir. Bu işlem için bir profesyonel tesisatçıdan yardım alman önerilir.

    Vaillant kombi emniyet ventili arızasını gidermek için bu adımları uygulamak genellikle sorunu çözer. Ancak, arıza devam ederse veya ciddi hasar varsa, bir profesyonel tesisatçıya başvurman önemle tavsiye edilir.

    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • olay çözülmüştür emniyet ventilini söktüm temizledim su kaçırmasının sebebi hafif pas ve pislikmiş temizledim pas sökücü ile tamizledim yağladım yerine taktım olay çözülmüştür bu tür sorunu olan arkadaşlar boşuna servislere para vermeyin ayrıca kalorifer bağlantısındaki filitreyide temizledim aşıara derecede kirlenmiş imiş şimdi çok şükür bir sorun yok su kaçağı falan.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: caner19

    olay çözülmüştür emniyet ventilini söktüm temizledim su kaçırmasının sebebi hafif pas ve pislikmiş temizledim pas sökücü ile tamizledim yağladım yerine taktım olay çözülmüştür bu tür sorunu olan arkadaşlar boşuna servislere para vermeyin ayrıca kalorifer bağlantısındaki filitreyide temizledim aşıara derecede kirlenmiş imiş şimdi çok şükür bir sorun yok su kaçağı falan.


    @caner19 verdiğin bilgiler valla çok makbule geçti. akşam akşam bir sürü dertten kurtuldum.Allah razı olsun. çok teşekkürler.

    sadece kalorifer bağlantısındaki filtresinin temizlenmesi kaldı. nasıl yapabilirim.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: krevitz

    quote:

    Orijinalden alıntı: caner19

    olay çözülmüştür emniyet ventilini söktüm temizledim su kaçırmasının sebebi hafif pas ve pislikmiş temizledim pas sökücü ile tamizledim yağladım yerine taktım olay çözülmüştür bu tür sorunu olan arkadaşlar boşuna servislere para vermeyin ayrıca kalorifer bağlantısındaki filitreyide temizledim aşıara derecede kirlenmiş imiş şimdi çok şükür bir sorun yok su kaçağı falan.


    @caner19 verdiğin bilgiler valla çok makbule geçti. akşam akşam bir sürü dertten kurtuldum.Allah razı olsun. çok teşekkürler.

    sadece kalorifer bağlantısındaki filtresinin temizlenmesi kaldı. nasıl yapabilirim.

    dostum onu ben analatayım size ama sizden ricam yönetim ebildirin bu konuyu kombi bölümüne taşımalarını rca edin. çünkü burası klim abölümü.

     ACİLL LÜTFEN YARDIM VAİLLANT KOMBİ VENTİL ARIZASI


    bunlar sıcak ve soğuk su filtre vanaları. vanaları kapatın önce.

    boruların altına bir kap koyun. su çıkmazda tedbir olsun. resimdeki gibi vanaların tapasını uygun bir anahtarla açın.

     ACİLL LÜTFEN YARDIM VAİLLANT KOMBİ VENTİL ARIZASI


    filtre içleri gözüküyor o süzgeçleri çıkartın muslukta yıkayın. hepsi budur.

    tekrar fitreleri takıp monte etmeden önce isterseniz su kabını vanaların ağzına yaklaştırın vanalrı hafif açın oralarda azda olsa birken pislikleride temizlemiş olursunuz




  • quote:

    Orijinalden alıntı: krevitz

    quote:

    Orijinalden alıntı: caner19

    olay çözülmüştür emniyet ventilini söktüm temizledim su kaçırmasının sebebi hafif pas ve pislikmiş temizledim pas sökücü ile tamizledim yağladım yerine taktım olay çözülmüştür bu tür sorunu olan arkadaşlar boşuna servislere para vermeyin ayrıca kalorifer bağlantısındaki filitreyide temizledim aşıara derecede kirlenmiş imiş şimdi çok şükür bir sorun yok su kaçağı falan.


    @caner19 verdiğin bilgiler valla çok makbule geçti. akşam akşam bir sürü dertten kurtuldum.Allah razı olsun. çok teşekkürler.

    sadece kalorifer bağlantısındaki filtresinin temizlenmesi kaldı. nasıl yapabilirim.

    rica ederim verdiğim bilgilerin işinize yaramasına çok sevindim.flitreleri temizleme olayını arkadaş çok güzel anlatmış o şekilde yaparak sorunu çözersiniz. kolay gelsin.




  • bu ventili sökerken su akması vs oluyor mu nasıl engellerım bu konuda yardım aynı kacak durumu bende de mevcut kendı kendıne su akıttı basınc yukselmıs su basma yerı tam kapanmamıs sonrasında tahlıyte ettı ve bır daha yerıne tam oturmadı sanırım bende de pıslık fln var ..bu konuda yardımlarınızı beklıyorum
  • ventili tekrar sağa doğru çevir su gelecek ve tekrar yerine oturacak olan ventilin içindeki aparatta olan contanın tam oturmasını engelleyen kir toz ve pas temizlenecektir bunu bir kaç kez tekrar edin eğer düzelmez ise ventili sökün sökmek kolay ventili tutan u şeklinde bir segman var onu söküp hafik çekince çıkıyor takarken gene aynı şekilde takarsınız kolay gelsin.
  • Aynı sorun bende de var, Kombi Baymak Baxi Luna, emniyet ventili üzerinde bir kırmızı, birde beyaz plastik vana var, ikisinide sağa sola çevirmeye çalıştım ama hiç kıpırdamıyorlar. Kombi basıncı 1-2 arasında olmasına rağmen sürekli su damlatıyor. Ventil zamanla kireçten sıkışmış olabilir mi?
  • ARroWCoLT kullanıcısına yanıt
    Bu kombi hakkında tam bilgiye sahip değilim bu kombi ile ilgili bilgisi olan arkadaş size daha iyi yardımcı olacaktır. fakat sizin de dediğiniz gibi o vanalar dönmüyorsa zamanla ya paslanmıştır yada kireç gibi etkenlerle dönmüyor olabilir.Vailant kombideki ventili bir tur attırınca yerine oturuyor sizinki nasıl bir bilgim yok.
    b
  • Konu hortlamış olacak ama nasıl söküldüğü ile ilgili bilgi verebilirmisiniz.
  • Evet burdan su akıyor musluk açık aklmış gibi kombici değiştirdi ama yine akmaya devam ediyor, bar seviyesi de yükseliyor 3.5 seviyesinde kombiyi kapattık kullanmıyoruz ama su kesilmesi ve çok şiddetli akmaya devam ediyor. Servis gelene kadar nasıl keserim bu kombinin suyunu acil yardım lütfen
  • Vailant marka kombideki benzer bir sorunu şu içerikten faydalanarak buldum. Benzer sorunlar için arkadaşlara yardımcı olabilir. Linki aşağıya bırakıyorum:


    https://www.dekordiyon.com/kombi-neden-su-akitir/