Şimdi Ara

AKIM TRAFOSU YARDIM...

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir (1 Mobil) - 2 Masaüstü1 Mobil
5 sn
3
Cevap
0
Favori
1.213
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • ŞİMDİ MESELA 220V DA 10A BİR YÜK ÇALIŞIYOR. 10/1 AKIM TRAFOSUNUN PRİMERİNİ BU HATTIN FAZINA SERİ BAĞLADIĞIM ZAMAN SEKONDER UÇLARINA DA HERHANBİR AMPERMETRE BAĞLARSAM 1A Mİ GÖRECEĞİM? SONRA BU SEKONDER UÇLARINA DOKUNDUĞUM ZAMAN ÇARPILIRMIYIM YADA BU SEKONDER UÇLARINA 220V LUK 100W BİR AMPUL DİREK BAĞLASAM YANAR MI? BU NASIL BİR ELEMANDIR ANLAYAMADIM BİLENLERDEN RİCA EDİYORUM..



  • http://www.kontrolkalemi.com/forum/transformatorler/5682-akim-trafosu.html Burada bilgi var.

    Evet 1A görürsün.
    Hayır , trafonun primerinde oluşan gerilim düşüktür , sekonderde oluşacak olan daha da düşüktür.Çarpılmazsın.
  • Akım trafolarında tavsiye edilen bir yük direnci değeri vardır. Akım trafosunun çıkışına bu direnci bağlayıp direnç üzerindeki gerilimi ölçerseniz daha lineer sonuçlar alırsınız.

    Saygılar.
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    SMPS mi TRAFO Güç Kaynağımı?
    17 yıl önce açıldı
    Kaçak akım rölesi tavsiyesi
    2 yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
    
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.