  • ŞİMDİ MESELA 220V DA 10A BİR YÜK ÇALIŞIYOR. 10/1 AKIM TRAFOSUNUN PRİMERİNİ BU HATTIN FAZINA SERİ BAĞLADIĞIM ZAMAN SEKONDER UÇLARINA DA HERHANBİR AMPERMETRE BAĞLARSAM 1A Mİ GÖRECEĞİM? SONRA BU SEKONDER UÇLARINA DOKUNDUĞUM ZAMAN ÇARPILIRMIYIM YADA BU SEKONDER UÇLARINA 220V LUK 100W BİR AMPUL DİREK BAĞLASAM YANAR MI? BU NASIL BİR ELEMANDIR ANLAYAMADIM BİLENLERDEN RİCA EDİYORUM..



  • http://www.kontrolkalemi.com/forum/transformatorler/5682-akim-trafosu.html Burada bilgi var.

    Evet 1A görürsün.
    Hayır , trafonun primerinde oluşan gerilim düşüktür , sekonderde oluşacak olan daha da düşüktür.Çarpılmazsın.
  • Akım trafolarında tavsiye edilen bir yük direnci değeri vardır. Akım trafosunun çıkışına bu direnci bağlayıp direnç üzerindeki gerilimi ölçerseniz daha lineer sonuçlar alırsınız.