Bir alternatörden aynı anda hem iki faz hemde üç faz akım alabilir miyiz ? Yani alternatörün dönüşünde bir senkronsuzluk filan olur mu, fazın 2si fazla çalışıp 3. az çalışırsa darbeli dönme vs. olur mu ?
Teşekkürler...
Denemek lazım ama olmaz diye biliyorum her fazdan eşit akım çekmek lazım söz konusu jeneratör ise o zaman iş daha da ciddi
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
biz buna dengesiz çalışma diyoruz. alternatör üçgen bağladıysa, bir problem yaşanmaz. ama yıldız bağlantıda, nötr noktasının elektriksel olarak, fazlardan birine kaymasına yol açar. aşırı dengesiz bir yüklenme olmadığı sürece, problem yaratmaz.
Hımm en iyisi monofaze ve trifaze yükleri kendi cinsi güç kaynaklarıyla çalıştırmak galiba :)