Şimdi Ara

Buderus GB172-30kw mı? Daikin ndj premix 28kw mı?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
11
Cevap
0
Favori
1.393
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Merhaba arkadaşlar 9 metre peteği, 2 havlupanı olan 220metrekare daire için Buderus GB172-30kw ile Daikin ndj premix 28kw arasında kaldım, mal ediş fiyatları arasında 1000TL gibi bir fark var. Sizce 1000TL fazla verip Buderus almaya değer mi? (Kesinlikle oda termostatı kullanımı olacak)



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi outpost -- 8 Ekim 2019; 20:4:48 >



  • Burada asıl takılınması gereken konu 220 m2 daireyi 9 m petek ile nasıl ısıtacaksınız??? peteklerin yüksekliği standart ise işiniz zor.
  • kir-pi K kullanıcısına yanıt
    Bana da az geldi. Tesisatı çeken firmayla görüştüm. Peteklerin bazılarının yüksek olduğunu ayrıca Dairede tüm pencerelerin panjur oluşunu ve Gün boyu güneş alışını dikkate alarak yaptığını söyledi.
  • Odaların metrekaresi ve petek en-boy verileri olursa daha sağlıklı bir yorum yapılabilir, pratikte 28 kw ile 30 kw arasında fark olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen net ısıtılan alanınız 200 m2 bile değil sizin. Bu tesisatcıları anlamak mümkün değil, niye illada sınırda petek metrajı koyalar, bu kadar petek yetse bile yoğuşma veriminden daha az faydalanacağınızı düşünüyorum.
  • kir-pi K kullanıcısına yanıt
    Peki 24kw yeter mi? Yoksa üstünü mü almak lazım?
  • Evin brüt metrekaresi değil, ısıtılan alanın metrekaresi, yaşadığınız şehir ve yalıtım durumu çok önemlidir, size şöyle bir örnek vereyim, Eskişehir, ısıtılan net alan 150 m2 (muteahhit işi 200 m2 denen) doğu-batı-kuzey cepheli, garaj üstü bir evde ben 11 m 50 cm yüksekliğindeki petek ile kazan ısısı 55 derecenin üstüne çıkmamak kaydı ile ısınabiliyorum, tabi ki Evin izolasyonu oldukça iyi. Sizin durumunuza göre değişir.
  • Olaya birde KW yönünden bakarsak gece -15 derece olduğu ve gündüz sıfır derecenin üstüne çıkmadığı günlerde; evi gece 21,5 gündüz 23 derecede tutabilmek için 18 m3 gaz tüketiyorum. Doğalgazın 1 m3 ünün 10 KW enerji verdiğini, kombinin de %80 verimle (siz kombi üreticilerinin hesaplarına bakmayın onlar farklı hesap yapıp %109 bile diyor yani kombi olmayan enerjiyi üretiyor sanki) çalıssa günlük enerji tüketimim 144 KW demektir, 24 KW lik bir kombi saatte %80 verimle 20 KW civarı enerji verse demekki tam güç ile yansa max 7 saat çalışmış demektir, tabi kombiler modulasyona girdiği için sürekli tam güç çalışmazlar. Ancak benim anlatmak istediğim 24 KW lik bir kombi tam güç ile çalışırsa günlük 480 KW enerji üretip, 50-55 m3 civarı da gaz tüketir, buna göre aylık 1500 m3 gaz tüketimi olur ki en son faturada doğalgazın m3 ü 1,6 tl idi demekki 2400 tl faturamız olur, bu şekilde bir faturayı 200 m2 civarı bir evin tüketmesi hiç yalıtım olmasa bile bence pek mümkün değildir.




  • kir-pi K kullanıcısına yanıt
    Evin neti 210metrekare, brüt rakam 270 metrekare civarı olarak geçiyor. Anladığım kadarıyla siz 24kw üstü almamı tavsiye ediyorsunuz?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi outpost -- 12 Ekim 2019; 13:27:35 >
  • outpost O kullanıcısına yanıt
    Hocam net 210 m2 yere 24 kw biraz macera olur, 30 kw lazım size, ancak nacizane tavsiyem vakit varken petek metrajını arttırın. 210 m2 alana 9 m petek çok az. Isınmasına ısınabilirsiniz belki ama kombi kazan sıcaklığını arttırmak zorunda kalacaksınız ve yoğuşma veriminden yararlanamayacaksınız.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kir-pi -- 12 Ekim 2019; 15:41:47 >
  • Sizin yazdıklarınıza istinaden, Buderus gb172 30kw sipariş ettim. İhtiyaç hissedersem petek boyunuda arttıracağım. İlginiz için teşekkürler.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi outpost -- 12 Ekim 2019; 19:13:38 >
  • 