  • DHS ve On-off termostat için ayar parametreleri
    Aşağıdaki parametreler yerden ısıtma tesisatı için konfigüre edilmiştir. Fark olarak sadece P15 ve P17 parametreleridir.

    Bu ayarlar A04 dış ortam sıcaklığı 22 derece yapılmıştır.

    Sanal ortam sıcaklığı 22

    U00-25
    Yaz-kış mevsimi geçiş sıcaklık ayarı
    Eğer bu değer dış ortam sıcaklığından küçük seçilirse kazan çalışmayı durdurduktan sonra Stand by hızı düşerek (orjinal değeri 85) bir süre sonra (10dk) pompa stop ediyor. (A14-0 oluyor)

    Eğer çevrimdeki pompanın durmasını istemiyorsanız pompa min. kapasiteside (orj.min. kap. 50) U-00 ayarını değerini ortam sıcaklığından yüksek yapmanız gerekir. Zaten bu seçim sadece mevsim geçişi hariç pek kullanılmaz. Test amaçlı 25 derece yapılmıştır. Kış mevsiminde konfor değerine ayarlanacaktır. Örnek U00-10 dış ortam sızaklığı 10 derece olduğunda kış modu aktif olacaktır.

    U01-8
    Bulunduğunuz coğrafyaya göre Isınman kat sayısı bu ayar manualde grafik olarak ifade edilmiştir.

    *** Eğer on/off oda termostatı ve dış ortam sensörü bağlı ise U05 ve U06 ayarı set edilir.

    U05-23
    Isı talebi olduğundaki oda set sıcaklık set değeridir.

    U06-22
    Isı talebi olmadığındaki oda sıcaklık set değeridir.

    P0-1
    Bu ayar *** türkçe eğitim dökümanında yanlış çeviri yapılmıştır. (Opentherm için yazılmış ama yanlış)
    On/off oda termostatından Stop komutu geldiyse yani herhangi bir ısı talebi olmadığında kombinin düşük kapasitede mi çalışacağı yada stop etmesi için ayarlanan parametre “1” yapıldığında düşük kapasitede çalışmaktadır.

    P1-1
    Evim kuzey cephesinde olduğundan 1 seçilmiştir.

    P7-10
    Sirkülasyon pompası çıkış ve dönüş sıcaklık aralığı modülasyon kapasite ayarıdır. Gidiş suyu sıcaklığı –dönüş suyu sıcaklığı farkı parametre değerinin altında ise pompa her 4 saniyede %1 yavaşlar, üstünde ise %1 hızlanır.

    P15-50
    Gidiş suyunda maksimum ayarlanabilecek set değeri ayarı.Yerden ısıtma tesisatı için üst limit belirledim.

    P19-25
    Merkezi ısıtmada dönüş suyu minimum sıcaklık değeridir.