Bildirim
DOĞALGAZ KOMBİ ve TESİSATI HK.AÇIKLAMALAR (40. sayfa)
AYGAZ Elektronik Ark Çakmak : Amazon.com.tr: Spor ve Outdoor
https://www.amazon.com.tr/dp/B09V8DQ1X1
18 sa. önce paylaşıldı
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar:
Daha Az
3 Misafir - 3 Masaüstü
Giriş
Mesaj
-
-
Merhaba
Benim bir türlü çözemediğim bir sorunum var.
Geçen yıl 2015 yılı sonuna doğru yaklaşık 125 m2 evime yerden ıstma sistemi yaptırdım. İlk sene normal bir randıman aldım. Fakat bu sene birazdan anlatacağım sorun bir türlü çözülmedi.
Kombim Bosh condense 2000 modeli bu sene ısınmak için kombimi çalıştırdığımda çalışmadı ve servis geldi ve uzun süre kullanılmadığından pompanın sıkıştığını ve harekete geçirerek sıkışmanın giderildiğini söyledi ve kombim çalıştı. Fakat kombi çalışmasına rağmen yerler tam randımanlı ısıtmadı. (yakın yerler ısınıyor uzak yerler ısınmıyor.) Bunun üzerine yerden ısıtmayı yapan tesisatçıyı çağırdım. Geldi baktı ve dünüş suyundan kombiye giden filtrenin tıkandığını söyledi ve temizledi. Kombiyi çalıştırdık ev ve odalar o gün ısındı. Bir gün sonra yine aynı sorun devam etti ve sadece kombiye çok yakın yerler ısındı. Evin yüzde 80 ninde yerler ısınmadı. Tekrar tesisatçıyı çağırdım baktı tesisatta bir sorun yok kombi servisini arayın dedi. Servis geldi ve tesisatta kireç tortuları ve pislik oluşabileceğini bu yüzdende tıkanma olabileceğini suyun tam devir daim yapamadığını söyledi. Tesisatı temizletmem gerektiğini söyledi. Tesisatçı yeni tesisat olduğunu tesisatta bir sorun olmadığını tekrar söyledi ve tekrar servisi çağırdım. Servis kombiyi testte çalıştırdı ve eşanjörün arızalı olabileceğini söyledi ve eşanjörü garanti kapsamında değiştirdi. Kombiyi 50 derecede çalıştırdı. Tam oldu mu acaba derken (bugüne kadar hiç 50 derecede çalıştırmamıştım 40 yada 45 derecede genele de çalıştırıyordum.) yine yakın oda olan oturma odası sıcak olurken (genede 50 derecenin karşılığı sıcaklık yok) diğer odaların yerleri soğuk oldu. Tesisatçı ısrarla kombinin pompasının arızalı olduğunu söylüyor servis ise tesisatta tıkanma olduğunu söylüyor. Neyse bir gün ben bunları servisle tesisatçıyı aynı saatte kombinin başın başında buluşturdum ve aranızda anlaşın sorun nerde ise çözüme ulaştırın dedim. Buluştular ve anlaşamadılar. Tesisatçı yine ısrarla kombinin pompasında problem olduğunu söyledi. Bende bunun üzerine tesisatçıya tamam dedim yeni kombi tak eğer çalışır randıman alırsak yeni kombinin parasını ödeyeceğim alamazsam yeni kombiyi geri alacaksın dedim. (yeni kombi çalışırsa sorun kalkarsa ben de bu sefer servise yükleneceğim.) Neyse tesisatçı kombiyi değiştirdi. Yeni sıfır kombiyi taktı yine aynı bosh condense 2000 model kombiyi çalıştırdık. Bilin bakalım ne oldu? Sorun devam ediyor. Tesisatçı bir şey diyemiyor. Neyse kendi kombimi geri taktı. Bu sefer kombiyi değiştirmemize rağmen sorun çözülmeyince tesisattaki şüpelerim iyice arttı. Tesisatçı ben artık bir şey yapamam deyince ortada kaldım. Servisin dediği tesisat tıkalı olabilir fikri mantıklı gelmeye başladı. İnternetten de biraz araştırma yapınca tesisatta tortu ve tıkanma pislik ve bakteri gibi şeylerin oluşabileceğini öğrendim. Ben İzmir den güvenilir tesisat temizliği yapan bir firma buldum. Neyse gelen elaman dışardan tesisatta gözle görülebilir bir tıkanma yada tordu pilik gibi bir problemin olmadığını söyledi. Ben genede temizlenmesini söyledim. Herhangi bir kimyasal kullanmadan kollektörün bir tarafını açarak su verdik ve bir tortu yada pisilik çıkmadı. Sadece zaman zaman kalıntı gibi şeyler çıktı. Tesisatta su normal dolaşıyordu. Neyse tesisat temizlenmiş oldu. Kombiyi çalıştırdık ve aynı sorun devam. Fakat tesisatı temizlemeye gelen eleman kollektörle kombi arasında bağlantıyı yapan borunun ince olduğunu söyledi ve bunun randımanı düşüreceğini söyledi. Neyse o boruları da daha kalınlarıyla değiştirdik fakat yine sorun devam ediyor. Hatta şimdi hemen hemen hiç ısıtmıyor. En sonunda kombiyi kapattım. Koca kış bunlarla uğraşmakla geçti. En sonunda olmadı petek döşeteceğiz eve. Oda zoruma gidiyor. Büyük hevesle yaptırmıştım yerden ısıtmayı. Bu arada tesisatta hava olup olmadığı da kontorl edildi. Benim bu sorunuma çözüm bulursanız Allah sizden razı olsun.
NOT: Bu süreç içinde kombiyi çalıştırdığımda ekranın gözlemlediğimde. Örneğin yerden ısıtma tesisatına giden su sıcaklığını 45 dereceye ayarlandığında ısıtmaya başladığında su çok çabuk ısınıyor ve örneğin 45 dereceye ayarlıysa birden 60-65 derecelere çıkıyor ve sönüyor bu sefer 28-30 derecelere düşüyor. Bu bana çok mantıksız geliyor. Mantıken su bukadar çabuk ısınmaz ve bukadar çabuk soğumaz. 45 dereceye ayarladıysanız 50 olur ve durur 35 lere 40 lara geldiğinde tekrar ısıtmaya başlar. İsterseniz videosunuda koyabilirim. Acaba diyorum kombinin bir yerinden ayarımı var yoksa devir daimle ilgili bir sorunmu var bilemiyorum.
-
Yazdıklarınızı okudum.Not kısmında yazdıklarınız önemli ve ipucu veriyor.Sirkülasyon sorunu var.Su tesisatta o kadar yavaş dolanıyor ki kombinin içindeki anlık su çok çabuk yüksek derecelere çıkıyor ve kombi duruyor.Tabi arkadan gelen soğuk suyla hemen sıcaklık tekrar hızla düşüyor ve kombi tekrar çalışmaya başlıyor.
Bu durum neden kaynaklanabilir, birincisi pompa kademesi çok düşük olabilir, pompa ayarını 3 yapıp deneyebilirsiniz.Ki detaylar arasında pompa kademesinin geçen yıla göre düşmüş olabileceği tek an, pompa sıkışmasının giderildiği an gibi görünüyor ama bu ihtimal çok zayıf.Yine de kademe sonda değilse, kısmen fayda sağlar.
İkincisi borular oksijen bariyerli değilse eğer boruların içinde yaz boyu yosunlaşma olmuş olabilir ki bu ihtimal daha kuvvetle muhtemel görünüyor.Filtre temizlendiğinde ev ısındı demiştiniz, sonradan tekrar bakıldı mı o filtreye?Eğer yosunlaşma varsa temizlenene kadar filtre tıkanır tekrar tekrar.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Bir fikir olarak; Kolektör vanaları, yerden ısıtma gidiş/dönüş vanalarında sıkıntı olabilir.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
quote:
Orijinalden alıntı: THEATTRE35
Yazdıklarınızı okudum.Not kısmında yazdıklarınız önemli ve ipucu veriyor.Sirkülasyon sorunu var.Su tesisatta o kadar yavaş dolanıyor ki kombinin içindeki anlık su çok çabuk yüksek derecelere çıkıyor ve kombi duruyor.Tabi arkadan gelen soğuk suyla hemen sıcaklık tekrar hızla düşüyor ve kombi tekrar çalışmaya başlıyor.
Bu durum neden kaynaklanabilir, birincisi pompa kademesi çok düşük olabilir, pompa ayarını 3 yapıp deneyebilirsiniz.Ki detaylar arasında pompa kademesinin geçen yıla göre düşmüş olabileceği tek an, pompa sıkışmasının giderildiği an gibi görünüyor ama bu ihtimal çok zayıf.Yine de kademe sonda değilse, kısmen fayda sağlar.
İkincisi borular oksijen bariyerli değilse eğer boruların içinde yaz boyu yosunlaşma olmuş olabilir ki bu ihtimal daha kuvvetle muhtemel görünüyor.Filtre temizlendiğinde ev ısındı demiştiniz, sonradan tekrar bakıldı mı o filtreye?Eğer yosunlaşma varsa temizlenene kadar filtre tıkanır tekrar tekrar.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Önceleri bende tesisatta tıkanıklık olabileceğine daha çok ihtimal vermiştim. Fakat tesisatı temizlettiğimde yazımda da belittiğim gibi herhangi bir pislik çıkmadı. Kombiyi değiştirdiğimde aynı sorun da devam etti çünkü. Sizin yazdıklarınızdan yola çıkarak pompa kademesinden kaynaklanabilir. kombiyi değiştirdimde de aynı sorunu varsa yeni kombidede kademe 2 dedir diye baktım fakat kademe 3 te gösteriyor. Sorun nerede anlayamıyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi raptiya -- 19 Mart 2017; 12:16:24 >
-
Yosunlaşma varsa borudan su geçirmekle temizlenmez.Sonuçta canlı ve yapışıyorlar iç yüzeye.Tesisat suyunun yavaş hareket etmesine sebep olan bir durum var.Kolloktörden oda oda vanaları kapatarak deneme şansınız varsa öyle deneyin, sorunlu oda çıkar belki.Tüm odaları kapatın, bir tanesini açın, sorun yoksa, onu kapatın diğer odayı açın, bütün odaları sırayla deneyin.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Benim sıfır bir dairem var ve ikinci el kombi taktırmak istiyorum. Duyduğuma göre yeni yapılan sıfır dairelere eski kombi taktırıldığı zaman igdaş gaz açmada problem çıkartıyormuş. Bunun gerçeklik payı varmıdır acaba? -
hocam izninizle birkaç sorum olacak size.
bizim evimiz 3+1 100,110 m2 filan.buderusla anlaştık demirdöküm nitromix yoğuşmalı kombi ve demirdöküm plus radyatör taktıracağız 3 adet'te termostatik vana olacak diğerleri normal vana(vanaların hepsi eca)
soruma daha doğrusu sorularıma gelirsek sizce kombi ve petek'in markası iyi mi?
banyo hariç antire ve mutfağa da petek taktıracağız,tesisatçılar 3 adet termostatik vana takalım diyorlar sizce daha fazla peteğe takılmalı mı?(çünkü forumda bir eve 7 petek takılacaksa 5'i termostatik vana olmalı diyolar?)
vana markası olarak eca sizce iyi bir marka mıdır?
son olarak izopan ve oda termostatı hakkında bilgi almak istiyorum sizden?bu oda termostadı her yere mi takılır yoksa bazı yerlere mi?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MehmetNK19506 -- 2 Temmuz 2017; 15:21:48 > -
Düşünceme bir yardım
Kombi cam balkonlu balkonunda, dolap yok açıkta
Şimdi ben kombinin altına 50 *50 bir radyatör taktirsam doğalgaz tasarrufu yaparmiyim nedersiniz radyatör sıcaklığı kombiyi hep sıcak tutar düşüncesiyle
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Merhaba,
Evim Neti 145 m2 balkonlar hariç petekler
130x90
130x90
80x90
70x90
70x90
70x90
120x60
120x60
50x60
2.5 metre havlupan
Mevcut kombi 1700 kalori 20 kW Vaillant 236/5-3 mühendisler kombin yeterli demekte ustalar ise bu kombileri biz küçük evlere takıyoruz deyip bu kombiyle çok fazla doğalgaz faturası ödersin dediler ev mobil sistem değil şimdi ben bu kombiyi 24 kW Vaillant’a veya 26 kW viessmanla yoğuşmalı kombiyle değiştirsem yararlı olurmu
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Merhaba bi konuda fikrinizi almak istiyorum, merkezi sitemde ısınan bir daire için kombi yeri bırakılmamış, kombi balkona konulacak ve merkezi sistemin dağılım yeri daire kapısının girişinde yaklaşık 12-13m mesafe var, kombinin hattını buradan almak mı verimli olur yoksa kombiye 2m mesafede yer alan peteğe gelen hattı bulup bu hatta te atıp oradan almak mı? -
Merhabalar.
Apartman olarak doğalgaza geçiyoruz. Evde hazırda banyo ve ocak olarak doğalgaz kullanıyorduk zaten.
Ev 120mt2 3+1. Kombiye en uzak köşe salon ve 38mt2. Tesisat süpürgelik üzerinden olacak. İç anadolu bölgesi kışları sert geçiyor. Güney cephe
Bosch 2500w 4100tl / Buderus GB-062 V2 4900TL / Vaillant pure 5000tl modeline bakıyoruz hangisini tercih edelim ileriye dönük.
1. Dizayn oxi plus boruyu nerden tedarik edebilirim ? + GK bağlantı setini sitesinden mi tedarik edeceğiz ?
2. Danfoss termo vana alacağım kaç adet almam gerek .Peteklere nasıl takılıyor ? en uzak odayamı takılır montaj mantığı nedir.
3. Salon kombiye uzak ve büyük oldugu için tesisatı 32mm ile başlatıp sonra 25mm ye düşürmek istiyorum bir yorumunuz varmı
5. Bu oda termostatı çokmu önemli ne kadar tasarruf sağlıyor.
EV PLANI:
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fkhan -- 30 Ekim 2018; 4:13:23 >
-
seçtiğin kombiler rakiplerine göre modülasyon aralığı dar kombiler
https://forum.donanimhaber.com/kombi-nasil-secilir-24kw-yogusmali-kombi-secimi-ozelliklerini-karsilastirin--135498161#135498161
< Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
Ip işlemleri
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X