Şimdi Ara

ECA CONFEO PREMİX + LAGO FB OT (3. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
4 Misafir - 4 Masaüstü
5 sn
86
Cevap
8
Favori
9.370
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • P01: Boş. ( dış sensörü denemek için taktığım zaman 1.2 oluyor. Kablo hattını henüz döşemediğim için şu an sensör takılı değil)
    P02: 10
    P03:0
    P04:4
    P05: 0000
    P06: 0000
    P07: 57
    P08:30
    P09: Herhangi bir ayar yapılamıyor.
    P10: OFF
    P11: Hiç dokunmadım
    P12: Hiç dokunmadım
    P13: 62.02

    Mode: prog1
    Gündüz sıcaklığı: 21C
    Gece sıcaklığı : 20.5C
    prog1 detayı: Hafta içi; 09:30 gündüz modu, 24:00 gece modu
    Hafta sonu: 10:00 gündüz modu, 24:00 gece modu
  • P11 ve P12 hakkında benimde bilgim yok ne yazık ki. P02'yi hiç ellemedim bu arada hep 10'da durdu.
  • E.c.a premix kombiyi alalı 2 ay oldu,lago termostatida takali 4 gün oldu bende acemisiyim bu ikilinin bu konunun da takipçisiyim bakalım birşeyler ogrenicez artık sizlerden birde benim 13.menüde yazılım sürümü 62.01 sizinkiler 62.02 galiba eski sürüm benimki...sorun olmaz umarım.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Sizin termostat bir önceki versiyon olsa gerek. ECA yazısı olmayan?
  • tam tersi e.c.a yazılı olan model almadan belki 5-6 satıcıyla telefonla da gorustum ama bulamadım e.c.a yazmayan modelinden demekki baya eski onlar artık pıyasada sadece yenı surumu var demekkı,yogun ıs temposundan kurcalayamadımda tam termostadı bundan oncekı kombıde ac kapa siemens kullanıyordum kıyaslarım bakalım gecen seneye gore konfor olacakmı lago fb baya karısık gıbı cozerız ınsallah kurcaladıkca,bılemedıgım seylerıde sorarım artık ustalardan ne yapalım...
  • Merhabalar arkadaşlar
    ECA CONFEO PREMİX + LAGO FB OT
    artı yeni dış hava senserü ilave ederek kombimi pazaartesi gününden itibaren kullanmaktayım.
    mastor1 sorum özellikle size olacak .
    Benim tespitlerim dış hava sensürü dış ortam sıcaklığını +4 derece yüksek algılamakta ACABA SİZDE durum nasıl .
    ben 4 gündür gece ve güzdüz dışarı derece koyup gözlemledim ve bu fark hap aynı acaba dış ortam senserünün çalışma prensibimi böyledir.
    sizden ricam bu konuda gözlemlerinizi paylaşmanız olacak iyi akşamlar.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mufit1978

    Merhabalar arkadaşlar
    ECA CONFEO PREMİX + LAGO FB OT
    artı yeni dış hava senserü ilave ederek kombimi pazaartesi gününden itibaren kullanmaktayım.
    mastor1 sorum özellikle size olacak .
    Benim tespitlerim dış hava sensürü dış ortam sıcaklığını +4 derece yüksek algılamakta ACABA SİZDE durum nasıl .
    ben 4 gündür gece ve güzdüz dışarı derece koyup gözlemledim ve bu fark hap aynı acaba dış ortam senserünün çalışma prensibimi böyledir.
    sizden ricam bu konuda gözlemlerinizi paylaşmanız olacak iyi akşamlar.

    Dış sensörü koyduğunuz yer ile dereceyi koyduğunuz yer aynı mı? Dış sensör örneğin doğu cephede, dereceyi de kuzeydeki cepheye koyduysanız ısı farkı olması normal.
    Termometreyi beton üzerine koymuşsanız betonun soğuğunu da hissedeceği için sıcaklığı olduğundan daha düşük gösterecektir. Ayrıca civalı bir termometreyle ölçüyorsanız sonuçları ciddiye almayın.




  • sayın carroll cvbınız için teşekkür ederim
    öncelikle civalı ve dijital termometre koydum dışarıya dış hava senserünün takılı olduğu dış cepe duvarı yakınlarına astım fark 3-4 derece arasında geziyor anlam veremiyorum şu anda dışarısını 19 derece algılıyor dış ortam sensürü fakat termometre 16 derece termometre plastik kutu üzerinde yerden 1.30m kadar yukarıda dir.
    hava senserü 1.60 m yukarıda dır.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mufit1978

    sayın carroll cvbınız için teşekkür ederim
    öncelikle civalı ve dijital termometre koydum dışarıya dış hava senserünün takılı olduğu dış cepe duvarı yakınlarına astım fark 3-4 derece arasında geziyor anlam veremiyorum şu anda dışarısını 19 derece algılıyor dış ortam sensürü fakat termometre 16 derece termometre plastik kutu üzerinde yerden 1.30m kadar yukarıda dir.
    hava senserü 1.60 m yukarıda dır.


    Dogru sensoru aldiginizdan eminsiniz degil mi? Confeo premix e uygun olan sensorun sekli cami pencerelerine benzer. Ust kismi oval alti duzdur. Davul seklinde olanlari eski kombileri icindir.

    Bunun disinda dis sensoru pencere veya kapi ustune monte etmediniz degil mi? Yoksa biraz yuksek gosterebilir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • sayın carroll ve mastor1 yanıtınız için çok teşekkür ederim.
    sayın carroll evet ürün doğru sizin dediğiniz gibi diğer model bize uymayan ve elektronikli diye geçiyor.bendeki ürünün modelinin sonkodu 1492 diye bitiyor ve dediğiniz model. Ayrıca ürün balkonda kombinin yanında güneş görmeyen cepheye monte edildi. Bende anlamış değilim neden bu kadar fark inşallah bir çözüm bulacağım buradaki paylaşımlarla ilginize teşekkür ederim farklı bir yorumunuz olursa paylaşımlarınızı beklerim.
    Sayın mastor1 sizede çok teşekkür ederim. sizden ricam lago fb ot kablolu oda termostanında ayarlara girererek P01 ayarınızın karşılığı ısı eğri değeri rakamını başlaşmanız olacak şimdiden teşekkür ederim. Ben Manisa da yaşıyorum .ev ayarı 23 dere şu an dışarısı 18 derece algılıyor . ısı değerini 23.5 yaptım fakat petek ısısını 25 derece ye kadar düşürüyor fakat uzun süre çalışmıyor 2-3 saat gibi biraz 10-15 dk çalışıyor bekliyor .ardından 1 saat süre geçtikten sonra tekrar çalışıyor sizce bu normal midir?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mufit1978

    sayın carroll ve mastor1 yanıtınız için çok teşekkür ederim.
    sayın carroll evet ürün doğru sizin dediğiniz gibi diğer model bize uymayan ve elektronikli diye geçiyor.bendeki ürünün modelinin sonkodu 1492 diye bitiyor ve dediğiniz model. Ayrıca ürün balkonda kombinin yanında güneş görmeyen cepheye monte edildi. Bende anlamış değilim neden bu kadar fark inşallah bir çözüm bulacağım buradaki paylaşımlarla ilginize teşekkür ederim farklı bir yorumunuz olursa paylaşımlarınızı beklerim.
    Sayın mastor1 sizede çok teşekkür ederim. sizden ricam lago fb ot kablolu oda termostanında ayarlara girererek P01 ayarınızın karşılığı ısı eğri değeri rakamını başlaşmanız olacak şimdiden teşekkür ederim. Ben Manisa da yaşıyorum .ev ayarı 23 dere şu an dışarısı 18 derece algılıyor . ısı değerini 23.5 yaptım fakat petek ısısını 25 derece ye kadar düşürüyor fakat uzun süre çalışmıyor 2-3 saat gibi biraz 10-15 dk çalışıyor bekliyor .ardından 1 saat süre geçtikten sonra tekrar çalışıyor sizce bu normal midir?



    2-3 derece fark olması normal. Bence bir sorun yok. Hava akımının olduğu yerde termometreler zaten stabil değerler vermezler. Alçakta hava akımı fazladır düşük sıcaklık gösterir, daha yukarı koyarsınız artar. Ayrıca ısı birikimini de hesaba katmalısınız. Bu arada Lago fb ve dış sensörlü çalışma şekli normaldir. Daha hassas ısı aralığında tutacağı için ısı ihtiyacına göre bazen kısa bazen de uzun aralıklarla çalışır.

    Dış sensörü nereden temin ettiniz? Ben bulamamıştım.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 14 Kasım 2014; 20:41:13 >




  • sayın carroll
    izmir eca bölge bayii satış sorumlusu tedarik etti. hatta diğer model elektronikli olanı ilk başta olur dediler fakat forumda ve başka yerlerde araştırdım bu model değil diye söyledim sorumlu kişiye.
    sonu 1492 olan dedim premix modele uyumlu bu dedim kendisi bayilere sorup bulacağını söyledi ve ürünü izmir bölge bayii satış sorumlusu 1 günde tedarik etti ertesi gün manisa servisine uluştırılmak üzere kargo ya verildi denildi ve servis 2 gün sonra ürünle birlikte geldi taktı bu şekilde tedarik ettim.
    fakat burada yazılanlar çok faydalı oldu servis ve izmir bölge satış sorumlusu LAGO FB OT ta hangi sokete takılacağını bir türlü bulamadılar bu sebepten de 4 gün istanbul bölgeye sordular cvp bekledik.
    servis cvp geldikten sonra geldi taktı fakat yanlış sokete taktılar inanın ki bu rada yazanlardan hareketle ben şu sokete takılacak dedim doğru yere tektirdım.
    kombi anakartında LAGO FB OT takılı soketlerin dibindeki ilk boş sokete bağlantı kuruluyor .
    LAGO FB OT ta AF değeri dış hava senserü takılınca aktif oluyor .
    ve P 01 değeri önceden boş iken dış ortam senseri takılınca otomatok: 1.2 ( ısınma eğrısı grafik değeri oluyor sanırım) oldu .
    şimdi bu değer 0 ile 3.0 arasında değişmekte parametreleri benim sorunum doğru ısınma eğrisi ayarını bulmaya çalışmak işte bu noktada kullanan arkadaşların yardımını bekliyorum .




  • düzeltiyorum anakarta takılacağı yereksik yazmışım :
    LAGO FB OT takılı soketlerin solunda dibindeki ilk boş sokete bağlantı kuruluyor .
  • mastor1 kullanıcısına yanıt
    sayın mastor1
    msjınızı gündüz okudum ve şimdi tekrar bakıyorum gündüz işten dolayı yazamadım akşam msj sanırım ki LAGO FB OT la ilgili ilave yapmışsınız.
    Öncelikle ilginize çok teşekkür ederim çok açıklayıcı ve yardımcı olduğunu belirtmek istedim.
    ben eğriyi 1.5 yapmıştım .sizin msj okuduktan sonra akşam eve gelince 1.2 ye değiştirdim.
    ve gözlemlerim istediğim sıcaklık 23 e ayarlı.
    çalıştığı zaman 37 derece ile başlıyor en son 47 derece de bitiriyor toplam çalışma aralığı 15-20 dkka istenilen sıcaklığı ayarlamasında geçen süre ayrıca 40-43 arası uzun çalışıyor bitimine yakın birer dk aralıklarla yükselip 47 derecede kombi duruyor. istenilen dereceye ulaşarak.
    benim tek sorunum dış hava senserü 3-4 derece havayı yüksek gösteriyor . dışarı derece koyarak gözlemledim. bu konuda önceki msjlarımda anlattım .
    sizde durum böyle değilmiş dışhava senserü birebir dışarı sıcaklığı aynı gösteriyor anladığım kadarıyla sizde.
    fakat ben de ki durum neden böyle oluyor bir fikriniz olabilirmi teşekkür ederim.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mufit1978

    sayın mastor1
    msjınızı gündüz okudum ve şimdi tekrar bakıyorum gündüz işten dolayı yazamadım akşam msj sanırım ki LAGO FB OT la ilgili ilave yapmışsınız.
    Öncelikle ilginize çok teşekkür ederim çok açıklayıcı ve yardımcı olduğunu belirtmek istedim.
    ben eğriyi 1.5 yapmıştım .sizin msj okuduktan sonra akşam eve gelince 1.2 ye değiştirdim.
    ve gözlemlerim istediğim sıcaklık 23 e ayarlı.
    çalıştığı zaman 37 derece ile başlıyor en son 47 derece de bitiriyor toplam çalışma aralığı 15-20 dkka istenilen sıcaklığı ayarlamasında geçen süre ayrıca 40-43 arası uzun çalışıyor bitimine yakın birer dk aralıklarla yükselip 47 derecede kombi duruyor. istenilen dereceye ulaşarak.
    benim tek sorunum dış hava senserü 3-4 derece havayı yüksek gösteriyor . dışarı derece koyarak gözlemledim. bu konuda önceki msjlarımda anlattım .
    sizde durum böyle değilmiş dışhava senserü birebir dışarı sıcaklığı aynı gösteriyor anladığım kadarıyla sizde.
    fakat ben de ki durum neden böyle oluyor bir fikriniz olabilirmi teşekkür ederim.

    Dış sensörü çıkarıp vidalandığı yeri ve vidanın iyi sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin. Vida deliğinden sensörün içerisine hava alırsa yine yüksek gösterebilir. Duvarların iç kısmı dışarıdan sıcaktır çünkü.

    Bahsettiğiniz çalışma aralığı ve kazan sıcaklığı 1.2 eğrisinde mi oluyor?




  • Evet 1.2 eğride iç ortam 23 derece olması için ayarlı hep 23 te ayarlı .ara ara çalışıyor duruyor şu an dışarısı manisa için 17 derece .
    sizin kazan sıcaklığı ve çalışma sıklığı nedir acaba ?
    bu arada solan dışında her yer açık 110 M2 YER şu an ısınıyor salon dahil değil? petek oturma odası 2mt yatak odası 2 mt sonra mutfak 1.3m ara :1.4 çoçuk odası:1.6 mt ve 2 banyoda da 1.1 'luk havlupan sürekli açık çalışıyor şu anda .mutfak ta termostatik vana oturma odası termostatik vana ara termostatik vana takılıdır.
    ayarlarında 3,2 termostatik vanaların .
  • Bende şu an dış sensör takılı değil. Kombimiz aynı, termostatta öyle. Benim 8 peteğin 4'ünde termostatik vana takılı. Mutfakta 1 tane salonda 2 tane, çocuk odasında da bir tane. Lago FB ise oturma odasında. Salon 2'de, çocuk odası ve mutfak 3'e ayarlı. Tam kapalı herhangi bir petek yok.

    Termostat gece gündüz 21 dereceye ayarlı. Bugün hiç bakmadım ama dün akşam saatlerinde devreye girdiğinde 38-44 derece arası çalıştı. Termostat 22'ye ayarlanırsa 48'e kadar çıkıyor. Çalıştığı sıra dış sıcaklık 9-11 derece arası değişti. Bu sıcaklıklarda ocak-sıcak su dahil günlük 2-2.5 metreküp arası yakıyor. Geçen haftalardaki soğuklarda 3 metreküpün üzerindeydi.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 16 Kasım 2014; 1:14:09 >
  • mastor1 kullanıcısına yanıt
    Merhabalar tekrar msjınıza ilave yapmışsınız tekrar okudum.
    öncelikle dün gece sabaha 10 a kadar toplam 11- 12 saat te 23 derece ev içinde 2m3 gaz tüketimi olmuş sayın mastor1.
    benim dış hava senserü kombı dolabının yanında açık duvara 1.6 mt yükseklite kombi dolabına 30 cm mesafede kombi arasında kombi ile aynı cephe duvarına monteli.
    sizin sensör yerden kaç mt yukarı takılı söyleye bilirmisiniz? .Acaba daga yukarı mı kaldırsam senserün yüksekliğini 2mt falan değişim yada doğru ölçüm değerine etkisi olurmu?
    bu arada benim senserüm direkt güneş görüyor görmemesi gerekli biliyorum.
    sizin tespitiniz için bir elektronikçi ile görüşeceğim .
    sizden ricam bu degerlei gösterir dış hava senserü ve LAGO FB OT kullanım klavuzu varsa eklenti yapabilirmisiniz.
  • Merhabalar
    dediğiniz üzere dışhava senserünün vida girişlerini kontrol ettim bugün gözlem yapacağım akşama tekrar paylaşırım umarım sorun nerede ise bulabilirim saygılarımla.
  • Klavuz için teşekkür ederim eni indirdim inceliyorum
    Ayrıca yer güneş görmüyor fakat dediğiniz üzere daha açık bir yere alacağım Az sonra ilginiz için çok teşekkürler gözlemlerimi yazacağım.
  • 
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.