  • Arkadaşlar başlıktada belirttiğim gibi benim ECA CONFEO PREMİX + LAGO FB OT ikilisinin çalışma sistemindemi bir gariplik var anlamadım, onun için daha
    önce diğer başlıklarda uzman arkadaşlardan cevap gelsede detaylı olmadığı için pek tatmin olmadım,,
    Öncelikle bu cihazı kullananlardan yardımlarını bekliyorum,,Bendeki cihazı lagodan kazan ısısı 45C ayarlı ,,oda sıcaklığı farzedelim 19c,, biraz konfor için 21c
    yaptım, kombi çalışmaya başlıyor,40 dakkada durmaksızın çalışıp 54 c gelince stop ediyor,dereceye bakıyorum tamam,,21c yakalamış,,şimdi püf noktası burda başlıyor,,stoptan sonra 20 dakka sonra Kazan ısıs 34c düşünce, tekrar çalışmaya başlıyor,45 saniye,,tekrar stop ediyor 3 dakika ,,ve bu böyle sürüp gidiyor,,(54c-34c)sık çalışıp sık durması bu cihazın kendi özelliğimidir,sizlerdede çalışma prensibi böylemidir,bana çok tuhaf geldi,cihaz 3 dakkada bir 45 saniye çalışıp duruyor, 24 saat devamlı böyle sürüp gidiyor,taki derece düşürürseniz ,,o dereceyi bekliyor,sonra yine aynı çalışmayı devam ettiriyor,ama derece yükseltirseniz dereceyi yakalamak için kesintisiz çalışıyor,,sonra yine 45 sn + 3 dk devam,,buda ilginç geldi bana eğer dedim bi yerde bir arıza olsa istenen dereceleri yakalamaz ,acaba yazılımı mı böyle,Bir yandanda bukadar dur kalk cihazı yıpratmazmı ,özellikle ECA CONFEO PREMİX + LAGO FB OT kullanan arkadaşlarlardan cevap bekliyorum,,yoksa 2 aylık bu cihazda veya tesisatta bi sorunmu var anlamadım ,şimdiden teşekkürler,,



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi deep_man -- 26 Şubat 2013; 1:28:24 >







  • quote:

    Orijinalden alıntı: mastor1

    Bu mesaj silindi.
    Sayın Mastor,,
    Öncelikle ilginize çok teşekkürler,,Fakat sanırım kazan ısısının 45c ayarlı olduğunu gözden kaçırmışsınız,,bu 54 lere çıkışlar,mesela 19c den 21 c derece yapıldığında 30 dakikada falan o dereceyi yakalıyor ,,bu esnada 54c kadar geliyor kazan ısısı(Kazan ısısı 45c ayarlı iken) daha sonra ayarlanan ısıyı yalaladıktan sonraki çalışmalar devamlı 35c-45c derece aralığında çalışıyor,,ve devamlı 45 sn çalışıp,3 dk duruyor,,yani o ısı devamlı 21 de kalıyor,,sanırım şimdi daha iyi anlatabildim,,benim derdim,taüketimde falan değil,o kadar memnunumki maşallah,diyeyim başka bişi demem,sorun şu bu kadar sık durup çalışması cihazı tabiiki yorar, 45c den 35 c dereceye inmesi 3 dakika ve boyna sık sık çalışması,,sizden ricam madem aynı cihazı kullanıyoruz, bi dikkat edebilirmisiniz aynı sıcaklıkta kaç dakika durup tekrar ne kadar çalışıyor,,yardımcı olursanız çok memnun olurum,tek derdim cihaza bişey olmaması için önlem almak,, şimdiden teşekkürler,,selamlar,,




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mastor1

    quote:

    Orijinalden alıntı: deep_man

    Sayın Mastor,,
    Öncelikle ilginize çok teşekkürler,,Fakat sanırım kazan ısısının 45c ayarlı olduğunu gözden kaçırmışsınız,,bu 54 lere çıkışlar,mesela 19c den 21 c derece yapıldığında 30 dakikada falan o dereceyi yakalıyor ,,bu esnada 54c kadar geliyor kazan ısısı(Kazan ısısı 45c ayarlı iken) daha sonra ayarlanan ısıyı yalaladıktan sonraki çalışmalar devamlı 35c-45c derece aralığında çalışıyor,,ve devamlı 45 sn çalışıp,3 dk duruyor,,yani o ısı devamlı 21 de kalıyor,,sanırım şimdi daha iyi anlatabildim,,benim derdim,taüketimde falan değil,o kadar memnunumki maşallah,diyeyim başka bişi demem,sorun şu bu kadar sık durup çalışması cihazı tabiiki yorar, 45c den 35 c dereceye inmesi 3 dakika ve boyna sık sık çalışması,,sizden ricam madem aynı cihazı kullanıyoruz, bi dikkat edebilirmisiniz aynı sıcaklıkta kaç dakika durup tekrar ne kadar çalışıyor,,yardımcı olursanız çok memnun olurum,tek derdim cihaza bişey olmaması için önlem almak,, şimdiden teşekkürler,,selamlar,,

    cihaz çamaşırlıkta olduğundan ne zaman çalışiyor tam olarak göremiyordum ama özellikle kapıyı açık bırakıp mavi ışığı gözledim söndükten sonra 45 dakika geçti yanmadı bu arada fan çok hafif çalışmaya devam ediyor, yani sizdeki gibi 3 dakika sonra çalışması mümkün görünmüyor, yani ya dış sensorla çalışma farkı yada sizin tesisatta tıkanma gibi bir dolaşım (sirkülasyon) sorunu olabilir mi gibi şeyler akla geliyor.

    Çok teşekkür ederim,,sizinde dediğiniz gibi ya dış sensörle ilgili yada tesisatta bi problem var gibi,eğer bu sayfayı okuyan ECA CONFEO PREMİX +LAGO FB OT kullanıcıları varsa lütfen cihazlarının çalışma prensiplerini aktarırlarsa hem servisten hemde yersiz korkudan kurtulmuş olurum,,simdiden teşekkürler,,




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mastor1

    quote:

    Orijinalden alıntı: deep_man

    Sayın Mastor,,
    Öncelikle ilginize çok teşekkürler,,Fakat sanırım kazan ısısının 45c ayarlı olduğunu gözden kaçırmışsınız,,bu 54 lere çıkışlar,mesela 19c den 21 c derece yapıldığında 30 dakikada falan o dereceyi yakalıyor ,,bu esnada 54c kadar geliyor kazan ısısı(Kazan ısısı 45c ayarlı iken) daha sonra ayarlanan ısıyı yalaladıktan sonraki çalışmalar devamlı 35c-45c derece aralığında çalışıyor,,ve devamlı 45 sn çalışıp,3 dk duruyor,,yani o ısı devamlı 21 de kalıyor,,sanırım şimdi daha iyi anlatabildim,,benim derdim,taüketimde falan değil,o kadar memnunumki maşallah,diyeyim başka bişi demem,sorun şu bu kadar sık durup çalışması cihazı tabiiki yorar, 45c den 35 c dereceye inmesi 3 dakika ve boyna sık sık çalışması,,sizden ricam madem aynı cihazı kullanıyoruz, bi dikkat edebilirmisiniz aynı sıcaklıkta kaç dakika durup tekrar ne kadar çalışıyor,,yardımcı olursanız çok memnun olurum,tek derdim cihaza bişey olmaması için önlem almak,, şimdiden teşekkürler,,selamlar,,

    Açıkçası cihazın nerede olduğunu bile unuttuk desem yeridir bizde çamaşırlık kısmında duruyor, 2 senedir hiç uğraşmadım yaz geldiğinde de el sürülmedi havalar ısınınca zaten kendisi duruyor sıcak su kullanımında da çok memnunuz, arada lagofb den derecelere bakıyorum o kadar

    farkettiyseniz (brulör) kazan ısısı ile (radyatör) su ısısı farklı, aslında lagofb ekranda brulör ve radyatör işaretleri var ısısı diye geçiyor brulör ilk yandığında bu yükselebilir ama su devridaimi oldukça brulör ve radyatör ısısı yaklaşıyor aşağı yukarı eşitleniyor.

    Kombinin ekranında aslında görülen brulör ısısı lagofb den konrol edilirse anlaşılıyor, kombi üzerinde 54 iken radyatörlere giden ısı 54 değil onu farketmişsinizdir.

    45 sn açlışıp 3 dak. durma derken tam olarak durma mı yoksa üzerindeki mavi ışığın sönmesi mi?

    Bende ekim ayından beri hiç durmamıştır diyebilirim pompa ve fanlar rölanti gibi süreki çalışıyor arada mavi ışık (gaz yanması) yanıyor sönüyor.

    Ancak nadiren kış ortasında hava anormal ısınırsa 17-20 derecelere çıkarsa o zaman kombi komple stop oluyor.

    Ben ilk günden beri dış hava sensorsuz çalıştırmadım dış hava sensoru olmazsa çalışma nasıl olabilir o yüzden bilemiyorum

    Bence bu yapı kurulmuşken tam yapılmalı 50-60TL daha verip dış sensor takılmalı bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır, ben karar vermeden önce araştırdım eca opentherm destekli iç ve dış hava modülasyonlu sensorları hesaplı olduğu için tercih ettim.

    Sayın mastör,,
    Yardımlarınız için sağolun,,
    Benim 45 sn sonra duruyor dediğim,mavi ışık gazı kesiyor anlamında idi,,pompa sürekli nonstop çalışıyor,,ondan yana bir sorun yok,,yani sirküle devam ediyor,,3 dk sonra tekrar mavi ışık yanıyor,yani gaz yakıyor,,ne zamanki akşam moduna alınca,,21c dan 19c a düşürünce o zaman 10-15 dk sonra pompada duruyor,,taaki oda ısısı 19c ye düşünce aynı çalışma devam ediyor,,Acaba diyorum sıcağı muhafaza etmek içinmi bu şekilde sık çalışıyor,Birde bu dış sensörü nereden temin ettiniz ve ücretinin yanısıra montajı kombiye yakınmı olmalı ,kendimiz bağlayabilirmiyiz,,
    Dedim bi dış sensörsüz kullanan bir arkadaşım bi açıklasa bende rahat edicem,Ama mutlaka bir arkadaşım çıkacaktır ECA PREMİX+LAGO FB kullanan ve bilgilerini aktaracaktır diyorum,,Bu kadar kişi arasında hiçmi kullanan yok,sanmıyorum,,belkide ilgilerini çekemedim,,canları sağolsun,,




  • Merhabalar konuyu hortlatıyüorum ama birşey sormak istiyorum. Elektrik gittiğinde termostat ın ayarları sıfırlanıyor mu?
  • Elektrik gittiginde lagoFb termostatin ayarlari sifirlanmaz.ayni ayarlarla calismaya devam eder.
  • Teşekkür ederim hızlı cevabınız için =) bu benim için önemli bi ayrıntıydı. Bir de bilginiz var mı bilmiyorum ama dış hava sensöründe kaç k ohm luk bir ntc kullanmak gerekiyor?
  • Merhaba Bay @oguzatagan Ntc derken sensör komple satın alınıyor ya da sorunuzu biraz açıklayıcı yazın lütfen yardımcı olayım size
  • @Oguzatagan

    Lago fb elektrik kesintisi sirasinda ayarlari 10 saat hafizasinda tutabilir.

    Dis hava sensoru icin 5k ntc termistor alacaksiniz.
  • Bir de 2 modeli var sanırım bu termostat ın birisinin üstünde eca yazıyor diğerinin yazmıyor yazmayan daha güncel sürüm sanırım hangisini almamı önerirsiniz? Cevaplarınız için teşekkürler
  • quote:

    Orijinalden alıntı: oguzatagan

    Bir de 2 modeli var sanırım bu termostat ın birisinin üstünde eca yazıyor diğerinin yazmıyor yazmayan daha güncel sürüm sanırım hangisini almamı önerirsiniz? Cevaplarınız için teşekkürler

    Üzerinde ECA yazanlar yeni sürüm. Eski sürümde eca yazısı ve sağ taraftaki yuvarlak kaidenin ortasındaki onay tuşu yok. Ben yeni sürümünü kullanıyorum.
  • Çok oluyorum ama bir de yazılım sürümünü ve memnun musunuz hassasiyeti 0.1 le mi ayarlanıyor? Oda sıcaklığını sabit tutabiliyor mu? Bunları merak ediyorum
  • quote:

    Orijinalden alıntı: oguzatagan

    Çok oluyorum ama bir de yazılım sürümünü ve memnun musunuz hassasiyeti 0.1 le mi ayarlanıyor? Oda sıcaklığını sabit tutabiliyor mu? Bunları merak ediyorum

    Bendekinin yazılım sürümü 62.02.

    Sıcaklık ayarı eski sürümde 0,1 C. Yeni sürümde 0,5 C hassasiyetle ayarlanıyor. Devreye girip çıkma aralığı ise her ikisinde 0,5 C'dir. 21 ayarlanırsa 20.5 te devreye girer, 21.5'ta çalışmayı durdurur. Tercihinize göre ikisinden birisini seçebilirsiniz.

    Ben memnunum.
  • Teşekkür ederim ilginiz için saygılar
  • Sizin kullandığınızda devir daim pompasının çalışma süresiyle alakalı bir süre ayarlanması var mı? Böyle bi ayarın olması elektrik tasarrufu da sağlar bence
  • quote:

    Orijinalden alıntı: oguzatagan

    Sizin kullandığınızda devir daim pompasının çalışma süresiyle alakalı bir süre ayarlanması var mı? Böyle bi ayarın olması elektrik tasarrufu da sağlar bence

    Pompa ile ilgili bir ayar yok. Sadece aktif olup olmadığını termostat ekranından görebiliyorsunuz. Ancak oda istenen sıcaklığa gelip çalışmayı durdurduğunda pompa da çalışmayı durduruyor. Gereksiz çalışmıyor. Durum böyle olunca pompa ile ilgili bir ayar yapmaya gerek kalmıyor. Aklınıza takılan başka bir şey olursa çekinmeden sorabilirsiniz.

    Edit: Ne yazık ki pompanın ısıtma sonunda durduğu doğru değilmiş. Forumda pompanın ısıtma sonunda çalışmadığını söyleyen arkadaşlar olmuştu. Bende ilk denemede pompa durunca onaylayıp yanılmış bulundum.

    Isıtma zonunu geçinceye kadar pompa çalışıyor. Kendi denemelerimde hava sıcaklığı çok düşük olmadığı için tek ısıtmada ısıtma zonunu geçtiği için pompa da durmuştu. Dün havalar biraz daha soğudu ve kombi ilk ısıtmasında istenilen dereceye geldiğinde brülörü kapattı ancak kalorifer ledi sönmedi ve pompa sirkülasyona devam etti. Kazan sıcaklığı 28 dereceye düşünceye kadar sirkülasyona devam etti. Sonra tekrar ateşleme yapıp bir süre daha ısıtmaya devam etti ve en sonunda pompa ile beraber tamamen durdu.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 23 Ekim 2014; 17:16:31 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Cirrus-

    quote:

    Orijinalden alıntı: oguzatagan

    Sizin kullandığınızda devir daim pompasının çalışma süresiyle alakalı bir süre ayarlanması var mı? Böyle bi ayarın olması elektrik tasarrufu da sağlar bence

    Pompa ile ilgili bir ayar yok. Sadece aktif olup olmadığını termostat ekranından görebiliyorsunuz. Ancak oda istenen sıcaklığa gelip çalışmayı durdurduğunda pompa da çalışmayı durduruyor. Gereksiz çalışmıyor. Durum böyle olunca pompa ile ilgili bir ayar yapmaya gerek kalmıyor. Aklınıza takılan başka bir şey olursa çekinmeden sorabilirsiniz.

    Edit: Ne yazık ki pompanın ısıtma sonunda durduğu doğru değilmiş. Forumda pompanın ısıtma sonunda çalışmadığını söyleyen arkadaşlar olmuştu. Bende ilk denemede pompa durunca onaylayıp yanılmış bulundum.

    Isıtma zonunu geçinceye kadar pompa çalışıyor. Kendi denemelerimde hava sıcaklığı çok düşük olmadığı için tek ısıtmada ısıtma zonunu geçtiği için pompa da durmuştu. Dün havalar biraz daha soğudu ve kombi ilk ısıtmasında istenilen dereceye geldiğinde brülörü kapattı ancak kalorifer ledi sönmedi ve pompa sirkülasyona devam etti. Kazan sıcaklığı 28 dereceye düşünceye kadar sirkülasyona devam etti. Sonra tekrar ateşleme yapıp bir süre daha ısıtmaya devam etti ve en sonunda pompa ile beraber tamamen durdu.

    Alıntıları Göster
    merhaba arkadaslar,
    ayni konfigurasyonu satin aldim 2 gundur kullaniyorum son derece memnunum ancak sicak su ile ilgili bir problemim var.

    1- oda termostatindan sicak suyu 60 dereceye ayarliyorum ve ayarladigimda cihaz uzerindeki dugmeye dokundugumda da .60 derece olarak gosteriyor demek ki calisiyor ancak sicak suyu actigimda gosterge 75 dereceye kadar cikiyor. neden 60 da kalmiyor?
    2- sicak suyu 1-2 dk dan uzun sure kullanirsam sicak suyu kapattigimda aletin sicak suyu kapatip kalorifere donmesi yaklasik 3 dk falan suruyor, bu sirada suyu isitmaya devam ediyor ve isittigi suyu peteklere gonderiyor. bu durum sizde de boyle mi?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    merhaba arkadaslar,
    ayni konfigurasyonu satin aldim 2 gundur kullaniyorum son derece memnunum ancak sicak su ile ilgili bir problemim var.

    1- oda termostatindan sicak suyu 60 dereceye ayarliyorum ve ayarladigimda cihaz uzerindeki dugmeye dokundugumda da .60 derece olarak gosteriyor demek ki calisiyor ancak sicak suyu actigimda gosterge 75 dereceye kadar cikiyor. neden 60 da kalmiyor?
    2- sicak suyu 1-2 dk dan uzun sure kullanirsam sicak suyu kapattigimda aletin sicak suyu kapatip kalorifere donmesi yaklasik 3 dk falan suruyor, bu sirada suyu isitmaya devam ediyor ve isittigi suyu peteklere gonderiyor. bu durum sizde de boyle mi?


    Merhaba,

    1- Confeo Premix'lerde öyle. Ayarladığınız kullanım suyu sıcaklığından 15 derece fazla gönderiyor. Suyun boru hattından gelirken soğuyacağını hesap ederek fark eklemişler ama tabiki fazla. Ben 35'e ayarlıyorum, brülörden 50 olarak çıkıyor. Banyoya gelene kadar 45 derece civarına düşüyor. Sıcak yaz günlerinde su gelirken soğumadığı için direk 50 geliyordu bazen. Bu durum termostatla ilgili değil. Termostatsız kullanımda da aynı şekilde çalışıyor. Denemiştim.

    2- Tam olarak anlamadım ama sıcak suyu kestiğinizde mavi renkli brülör ledi yanmaya devam ediyor mu ?

    Edit: imla



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 4 Ekim 2014; 20:11:14 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll


    2- Tam olarak anlamadım ama sıcak suyu kestiğinizde mavi renkli brülör ledi yanmaya devam ediyor mu ?

    Edit: imla




    evet mavi renkli brulor ledi yanmaya devam ediyor 2-3 dk kadar ve sari renkli musluk isareti de ayni sure yaniyor. bu sirada issittigi suyu da kaloriferlere gonderiyor. 2 dk sonra falan normale donuyor.
    ayrica lago fb ot de brulor sicakigi ve kalorifer suyu sicakligi gosteriyor ama kullanma suyu sicakligi gostermiyor siz de de durum boyle mi?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll


    2- Tam olarak anlamadım ama sıcak suyu kestiğinizde mavi renkli brülör ledi yanmaya devam ediyor mu ?

    Edit: imla




    evet mavi renkli brulor ledi yanmaya devam ediyor 2-3 dk kadar ve sari renkli musluk isareti de ayni sure yaniyor. bu sirada issittigi suyu da kaloriferlere gonderiyor. 2 dk sonra falan normale donuyor.
    ayrica lago fb ot de brulor sicakigi ve kalorifer suyu sicakligi gosteriyor ama kullanma suyu sicakligi gostermiyor siz de de durum boyle mi?

    Şimdi denedim.

    Isıtma devam ederken sıcak suyu açınca direk kullanım suyu ledi yanıp sıcak su vermeye başlıyor. Sıcak suyu kapatınca brülör ledi hemen sönüyor. Bir kaç saniye içinde kalorifer ledine dönüyor. ve yaklaşık 3 dakika kadar brülör yanmıyor. Sonra tekrar ateşleme yapıp kaloriferi ısıtmaya başlıyor. Sizde farklıymış. Ama bunun termostatla ya da kombiyle ilgili olduğunu sanmıyorum. Bir de kombinizi resetleyip dener misiniz? (brülör ışığı aynı zamanda reset tuşu) Olmazsa kombinin altındaki 1/2'' dönüş filtreniz tıkanmış olabilir. Tıkandıysa eğer debi ve basınç düşümü geç olacağı için kombiniz suyu kapattığınızı geç algılar. Ya da tesisatınızla ilgili bir dolaşım problemi olabilir.

    Lago'daki durum bende de aynı şekilde. Sıcak su göstergesi yok. Çizgiler var. Ayrıca sizde nasıl bilmiyorum ama brülör sıcaklığı, ve tesisat suyu sıcaklığı arasında bir fark olmuyor.Normalde olması lazım. Brülör her zaman bir kaç derece daha sıcak olur. Sanki aynı sensörden bilgi alıyormuş gibi. Sizde farklı mı bu?




  • 