Şimdi Ara

ECA CONFEO PREMİX + LAGO FB OT (4. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
86
Cevap
8
Favori
9.370
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Arkadaşlar bende bu cihazdan aldım tavsiye üzerine. Bu konuda emeği geçen @disintegration üstadımıza teşekkür ederim.


    Konum: 1. Kat Doğu cephesi önü açık
    Alan: Net 120m2
    Bina Yaşı: 3
    Yalıtım: Dış cephe
    Oda Sayısı: 2+1
    Kombi durumu: Mutfak
    Petek: 5+1 petek (1 mutfak-1yatak odası-1çocuk odası-2 oturma odası-1 banyo )

    +Peteklere Danfoss marka gaz sensörlü vana taktırdım.
    -1 adet Mutfak
    -1 adet Yatak odası
    -2 adet Oturma odası
    +Çocuk odası ve havlupan boşta devir daim yapması için.

    19.11.2014 itibari ile,

    *1. gün 20:00-06:00 saatleri (10 saat) Kazan sıcaklığı 55C
    *2. gün 16:00-07:00 saatleri (15 saat) Kazan sıcaklığı 45C

    **2 günlük toplam da 25 saat sonrası saatteki değer 11,66mt3 olarak geçiyordu. Fakat 1. gün petek sıcaklığı kullandığım saat aralığında 55C de ayarlamıştım. 2. gğn 45C ye çevirdim.

    Petek sıcaklığı 45C ve kullanım suyu sıcaklığı 40 C. Şuan için dış sensör ve oda termostatı yok.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi FoxPark -- 21 Kasım 2014; 14:16:55 >




  • Lago fb ot

    ben en uygun 1.2 de kullanıyorum

    ayrıca oda termostat etkisini eger dış hava sensörü ile kullanacaksanız düşürün örengin bende 2 ayarlı
    yani istenen deger ile mevcut deger arasında derece başına 2 derece hesaplanan sıcaklık veriyor

    bende gündüz 22 gece ise 18 dereceye ayarlı

    kazan hesap yaparken dış sıcaklıgı ısı eyrisine göre uygun kazan sıcaklıgını hesaplıyor
    örnegin dışarı 6 derece iken 1.2 ısı eyrisi için 45 derece

    sonra 18 dereceden 22 dereceye çıkarmak için kazan ısıısına oda sensörünün etkisni ilave ediyor ( ne demek istedi diyorsunuz anlatayım :D )

    22-18=4 mevcut sıcaklık ile istenen sıcaklık arasında 4 derece fark var peki bu kazan sıcaklıgına nasıl bir etki yapacak gelelim buna

    P2 oda sensörü etkisi derece başına 2 dereceye ayarlı demiştim yani 4X2=8 derece etti (dışa havadan hesaplanan 45 derecece + oda sensörü etkisi 8 derece = 53 derece kazan sıcaklıgı )

    odanızın sıcaklıgı artmaya başladıkca oda termostatı her derece yükselişinde kazan sıcaklıgını 2 derece düşürecek

    yani odanız 18 dereceden 19 dereceye çıktıgında kazan sıcaklıgıda 53 dereceden 51 dereceye düşecek düşük kazan sıcaklıgı daha az yakıt tüketimi şeklinde devam edecek

    bu termostat gerçekten müthiş birşey benim tavsiyem oda termostatının etkisi maksimum 4 yapmanız ihtiyaca göre ayrıca elektronikciden alacagınız 5 k ntc ile dış hava sensörü yapmanız uygun zamanda bacak bağlantıları ve detaylı kullanımı resimli anlatmaya çalışırım umarım faydalı olmuşumdur

    bu arada kombinizin hesaplanan sıcaklıgı ekranda gözükmüyor arkadaşlar kombi çalışırken gerçek hesaplanan sıcaklıgı görmek için sıcaklık ayar dügmesini hareket ettirin
    burada yazdıgım hesaplamanın aynen tuttugunu göreceksiniz kombi çalışırken her zaman borulardaki soguma farkından dolayı yaklaşık 3 derece fazla gösteriyor ama bu yaralar ile dogalgaz sayacınızın adeta ocakta çay kaynatıyormuşsunuz gibi döndüğünü göreceksiniz ( not tesisattaaki su ısındıktan sonra )

    eger ısınamıyorum derseniz ısıtma eyrisini 1.3 yapın sıcak bir bölgede iseniz 1 yapabilirsiniz ben ordu merkezdeyim 1.2 gayet yeterli geliyor
    şimdilik hoşcakalın saygılar



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi enerji60 -- 4 Aralık 2014; 0:42:08 >




  • Arkadaşlar bir konuda yardıma ihtiyacım var.

    Eca Confeo Premix 24kW lık yoğuşmalı kombisini almıştım ve yaklaşık 20 gündür sorunsuz kullanmaktaydım.

    Fakat dünden bu yana petek basıncından bir sorun var sanrım. Sürekli basıncı 2.0 da tutuyordum. Dün kontrol ettim ki 1.3' e düşmüş bende tekrar 2.0' a çektim. Bir saat sonra tekrar baktım basınç 1.4' e düşmüş. Tekrar 2.0 yaptım ama bir saat sonra yine 1.4 olmuş.

    Bu konuda ne gibi bir sorun olabilir. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi FoxPark -- 8 Aralık 2014; 11:42:43 >
  • FoxPark kullanıcısına yanıt
    tesisatınızda muhtemelen kaçak var küçücük kaçaklarda bile bar düşer

    elinize peçete alın,kombinin altındaki bağlantı borularından itibaren,kollektörler,bütün radyatörlerin giriş ve çıkış vanalarını peçete ile kontrol edin rakorlardan kaçak olabilir peçete ıslanırsa kaçak vardır demektir
  • disintegration kullanıcısına yanıt
    Dün bilmeden bu işlemleri yaptım inanırmısınız. :) Acaba hava mı kaçırıyor veya su kaçağımı var diye bütün bağlantıları tek tek kontrol ettim hatta elimde bezle dolaşıyordum. Fakat maalesef böyle bir sızıntı durumu ile karşılaşmadım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: FoxPark

    Dün bilmeden bu işlemleri yaptım inanırmısınız. :) Acaba hava mı kaçırıyor veya su kaçağımı var diye bütün bağlantıları tek tek kontrol ettim hatta elimde bezle dolaşıyordum. Fakat maalesef böyle bir sızıntı durumu ile karşılaşmadım.

    Sızıntı yoksa tesisattaki hava boşlukları tahliye olmaktadır yeni kullanmaya başladığınız için normal olabilir.
  • mastor1 kullanıcısına yanıt
    En son denediğim işlem, bütün danfoss vanalarını açtım petek sıcaklığını 55C ye aldım. Tüm peteklerin tamamının ısınmasını sağladım. Tekrar basıncı 2.0' a aldım ve tekrar petek vanalarını eski haline getirdim, kazan sıcaklığını 40C yaptım. Bir saat sonra basınç yine 1.4' düşmüş tü
  • basınç 1.4 ün altına düşmüyorsa sorun yok bende rekorlarda kaçak olmuştu servis yüksek sıcaklıkta 1 saat kadar yakmamı suda oluşan pas ile küçük deliklerin kapanacağını söyledi bende dediği gibi yaptım sonuç ,şükür 1 yıldır sorun yok ayrıca yüksek basınç vermeyin uzun vadede pompa ve tesisat ömrünü kısaltır ben 1.2 barda kullanıyorum ısınınca 1.3 değerini görüyor normal şartlarda 1.2 ayrıca peteklerin havasını iyice kontrol et hava varsa genleşme ve büzüşme yüzünden farklı sonuçlar verebilir kombiye su basma bir süre bakalım nereye kadar düşüyor.

    Not.: peteklerde ve bağlantı yerlerinde hiç kaçak yok ise su basmadan ne kadar düştüğüne bak.
  • enerji60 E kullanıcısına yanıt
    PEteklerde yok ve en son yazdıgım mesajdan buyana basınc 1.4 te devam ediyor ne düşüyor ne yükseliyor Bakalım ne zamana kadar böyle devam edecek
  • tmm sorun kalmamış o zaman hava basıncı kontrol edin en son 1.2 yapıp bırakın kombinizi 1 saatliğine 60-70 derece civarında çalıştırın ufak tefek sızıntıların çoğu kapanacaktır sayılarımla
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mufit1978

    Merhabalar arkadaşlar
    ECA CONFEO PREMİX + LAGO FB OT
    artı yeni dış hava senserü ilave ederek kombimi pazaartesi gününden itibaren kullanmaktayım.
    mastor1 sorum özellikle size olacak .
    Benim tespitlerim dış hava sensürü dış ortam sıcaklığını +4 derece yüksek algılamakta ACABA SİZDE durum nasıl .
    ben 4 gündür gece ve güzdüz dışarı derece koyup gözlemledim ve bu fark hap aynı acaba dış ortam senserünün çalışma prensibimi böyledir.
    sizden ricam bu konuda gözlemlerinizi paylaşmanız olacak iyi akşamlar.

    Dış ortam sensörüne seri 500 ohm bi direnç bağlarsanız kalibre etmiş olursunuz sıcaklık farkını

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • mrb arkadaşlar. eca lago aldım. benim lago da haftalik programlamayi sorucaktim.. kombi alirken cok yardimci olmustunuz. 

    lagoda gunduz isi degerini 23 olarak ayarladim, oglen sicaklik lagoda 20. kombinin korudordaki o.t 23 yapasiya kadar calismasi gerekmez mi?ozellikle bakiyorum 45-50 civari kombi calisiyor burlor yaniyor ama ot. de sicaklik 20 hala. 45-50 de 1-2 dk calisip sonra pompa aktif olarak calismaya devam ediyor yavas yavas sicaklik dusuyor. 36 vs gelince tekrar yaniyor. 

    lagoda sicaklik duzeltme ayari var. yani herhangi bi termostati referans alarak -3 olarak ayarladim. yani korudor 20 gosterdiginde aslinda lago 23 olcuyor. bu konu hakkında bilgisi olan varmı

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Cirrus-

    @Oguzatagan

    Lago fb elektrik kesintisi sirasinda ayarlari 10 saat hafizasinda tutabilir.

    Dis hava sensoru icin 5k ntc termistor alacaksiniz.

    dış hava sensörünü nasıl bağlıyacağım ot ye
  • harmek kullanıcısına yanıt
    Dış sensor kombi üzerindeki belli uçlara bağlanıyor, bir çift 0.75 kablo yeterli dış kuzey cepheye koyacaksınız su almayacak kutu içinde olmalı,

    ayrıca güneş vurmaycak,

    Forumda yayınlanmış uçları gösteren çizimler olmuştu belki kullanım kitabında da vardı,
  • quote:

    Orijinalden alıntı: harmek

    mrb arkadaşlar. eca lago aldım. benim lago da haftalik programlamayi sorucaktim.. kombi alirken cok yardimci olmustunuz. 

    lagoda gunduz isi degerini 23 olarak ayarladim, oglen sicaklik lagoda 20. kombinin korudordaki o.t 23 yapasiya kadar calismasi gerekmez mi?ozellikle bakiyorum 45-50 civari kombi calisiyor burlor yaniyor ama ot. de sicaklik 20 hala. 45-50 de 1-2 dk calisip sonra pompa aktif olarak calismaya devam ediyor yavas yavas sicaklik dusuyor. 36 vs gelince tekrar yaniyor. 

    lagoda sicaklik duzeltme ayari var. yani herhangi bi termostati referans alarak -3 olarak ayarladim. yani korudor 20 gosterdiginde aslinda lago 23 olcuyor. bu konu hakkında bilgisi olan varmı

    Gece gündüz için p1 p2 gibi programlar oluşturup ona göre seçtiniz mi hangi saatler için gece ve hangi saatler gündüz sıcaklığı geçerli, ayrıca termostat nerede asılı ise ölçülen sıcaklık oraya göre düzenleniyor, uygun yerde değilse sorun olur




  • mastor1 kullanıcısına yanıt
    konuyu bulamadım :( link verebilrmisniz? birde p1 p2 olarak ayarlamadan, 24 saat gündüz moduna alıyorum. orda 23 dereceyi geçmeden kombi çalışmayı bırakıyor. ölçüm sıkıntı değil.
  • mastor1 kullanıcısına yanıt
    Sanırsam sknti çalışma eğrisinde. Pl ye geldiğimde hiç bi ayar yapmama izin vermiyor. Bunu değiştirilebilir olması gerekmez mi?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • harmek kullanıcısına yanıt
    Eğrileri değiştirmeye gerek olacağını sanmıyorum, termostatın yeri uygunsa istenilen dereceyi çok iyi sağlıyor benim 5, kış olacak sorunsuz çalışıyor,

    Dış hava sensoru takabiliyorsanız takın takılmadığında bir eksiklik olarak görünüyor sistemde, bende ilk günden beri sensor olduğundan dış sensorsuz çalışmanın farklı sorunları varsa bilemem
  • mastor1 kullanıcısına yanıt
    dış hava sensörünü bağlantısını bulsam bağlarım :) çalışma eğrisi ayarı yapamıyorum. hata ordan diye tahmim o.
  • Google da lago fb dis hava sensoru baglantisi diye aratin
    X7B 36 nolu uç

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.