  • Merhaba apartmandakı dairemi sıfırdan tamir edeceğim....ustayla danışmadan aydınlatmam gereken bir soru var...
    evde 2000watt termoşifon kullanacağım 24 saat açık olacak.... 2000 watt elektrikli ocak ve 2000 watt elektrikli soba(buzdolabın,tv bunlar da var)
    kışın bunların hepsini aynı ayna çalıştırdığımı düşünürsek( yaklaşık 6500 watt) evin iç altyapısını 2 *1,5 kabloyla döşetirsem yeterli olurmu?


    ya da öneriniz nedir???? belli bir marka kabloda önemli mi?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sevki79 -- 19 Temmuz 2015; 6:30:35 >



  • 1.5mm kablonun kullanıldığı alan aydınlatma tesisatları olmasına ragmen artık yeni yapı çogu binada aydınlatma bile 2,5mm kablo ile yapılmıştır.

    Zaten yönetmelige göre priz hattında 2.5mm altı kablo kullanılamaz.Kullanılırsa ne olur ; çıkacak olası bir yangında sorumluluk ev sahibinindir,ev sigortalı ise kapsam dışı kalabilir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sevki79

    Merhaba apartmandakı dairemi sıfırdan tamir edeceğim....ustayla danışmadan aydınlatmam gereken bir soru var...
    evde 2000watt termoşifon kullanacağım 24 saat açık olacak.... 2000 watt elektrikli ocak ve 2000 watt elektrikli soba(buzdolabın,tv bunlar da var)
    kışın bunların hepsini aynı ayna çalıştırdığımı düşünürsek( yaklaşık 6500 watt) evin iç altyapısını 2 *1,5 kabloyla döşetirsem yeterli olurmu?


    ya da öneriniz nedir???? belli bir marka kabloda önemli mi?


    1.5luk kablo kesinlikle yetersizdir. Aydınlatma hatları için 1.5mm2 ve priz hatları için 2.5mm2 isteniyor zaten. Ancak hesaplara göre daha üstü çıkarsa o kullanılmak zorunda. Ustaların minimum kesitten standart şekilde döşemesine de siz engel olmalısınız. Google'a kablo akım taşıma kapasiteleri yazarak kabloların akım taşıma kapasitelerini görebilirsiniz.

    Yapacağınız hesap da basit. Kullanacağınız cihaz ev tek fazlı elektrikten besleneceği için 2 tane kablo gelecek faz ve nötr bu yüzden;

    P = Güç
    I = Akım
    V = Gerilim olmak üzere;

    I = P/V yapıyorsunuz. V=220 alabilirsiniz.

    Misal 6500 Watt için;

    I = 6500/220 = 29,5 Amper akım ediyor. Hemen kablo kesit tablomuza bakıyoruz. 6'lık kablo için 35A önermişler. Ancak ben buna bir alt sigortayı takacağım yani 32A.

    32A için düşünüyorum 29,5 gayet güvenli bir rakam. Bu tarz basit hesaplarla gün kurtulabilir.

    2500W için ise I = 2500/220 = 11A çıktı. Tabloya bakıyorum, tablo diyor ki 1'lik kablo kurtarır. Ancak hemen aklıma geliyor bu bir priz olduğundan minimum kesit 2,5 olmalı.

    Bunlar sürekli hesaplardır bu arada. Eşzamanlılık işin içine girer. Her zaman 6500W yakmayacaksınız diye 4'lük kablo döşe diyebilirler. Onu sizin düşünmeniz gerekiyor ne ne kadar yakılır diye. Ancak hatırı sayılır bir süre aynı anda çalışma gibi bir olay olacaksa bu hesaplarla hareket etmeniz sizi güvende tutar.

    Sonuçta evinizi 1 kere yeniliyorsunuz. 100-200 TL fazla gitsin. Kalın kablo döşensin. Ailenin güvenliği her şeyden önemlidir diye düşünüyorum. Yarın öbür gün yangın çıksa zaten tesisat yenilenir para yine gider. Önemli olan güvenli bir şekilde uyuyabilmek.

    Madem elektrik hakkında o kadar bilginiz yok şunu da söyleyeyim.

    Sigorta üstte dediğim gibi mutlaka kablonun taşıma kapasitesinden KÜÇÜK seçilmelidir. Çünkü akım arttığında taşıma kapasitesi küçük olan devreye girer. Eğer sigortayı küçük seçerseniz sigorta atar kablo kalır. Eğer kablonun kapasitesi küçük olursa kablo yanar ev yanar sigorta kalır.

    Kaçak akım rölesi de taktırmanızı öneriyorum. Ustalar genelde takmaz çünkü zahmetli iştir. Tesisattaki kabloların yalıtımı, aletlerin yalıtımı vb. nedenlerle kaçak akım sürekli atar onlar da söker gider. Ancak siz sıfırdan yaptırdığınız için mutlaka ekletin. Çünkü hayati önem taşıyan bir cihazdır. Çamaşır makinenizin gövdesine elektrik kaçağı olduğu zaman, ya da termosifon gövdesinden duş alırken elektrik çarptığında kaçak akım rölesi sizi koruyan adamdır. 30mA hayat koruma rölesi de denir. 300mA olanlar yangın koruma rölesi olarak geçer ve apartman girişine takılır.

    Onun dışında sağlam bir TOPRAKLAMA önemli. Apartman topraklaması yoksa apartmandan para toplanılıp kazık çaktırılacak yere ve ölçümleri yapılacak. Kazık varsa da kazığa bağlanacak. Öyle gidip su borusuna, peteğe bağlı veya nötre bağlı topraklama olmaz. Kabul etmeyin.

    Bu tip şeylerde işi birazcık bilip ustanın yanında durduğunuzda çok güzel bir tesisatınız olur.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: sevki79

    Merhaba apartmandakı dairemi sıfırdan tamir edeceğim....ustayla danışmadan aydınlatmam gereken bir soru var...
    evde 2000watt termoşifon kullanacağım 24 saat açık olacak.... 2000 watt elektrikli ocak ve 2000 watt elektrikli soba(buzdolabın,tv bunlar da var)
    kışın bunların hepsini aynı ayna çalıştırdığımı düşünürsek( yaklaşık 6500 watt) evin iç altyapısını 2 *1,5 kabloyla döşetirsem yeterli olurmu?


    ya da öneriniz nedir???? belli bir marka kabloda önemli mi?


    birde üstüne,hepsini aynı sigortada buluşturursan, şenliği görürsün. bu kadar yük varken, 2,5'luk kablonun altını, aklından bile geçirme. hepsini ayrı ayrı sigortalara bağla ki, yük dağılımı dengeli olsun. eğer tutacağın elektrikçinin, seni kazıklamasından korkuyorsan, istanbul elektrik teknisyenleri odası var. onlardan yardım isteyebilirsin. hatta tutacağın elektrikçiyi de oradan araştırıp, bulabilirsin.

    http://www.etoist.org.tr/portal.php




  • bence siz kablo degistirmeyi birakin..dogalgaz tesisati dosetin..o dediginiz cihazlar 1 ay da 1000 tl elektrik faturasina sebeb olur.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Spyxxx kullanıcısına yanıt
    Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim...
    3*4 mm kablo kullanabilirim her birini ayrı sigortaya başlayacağım.
    Peki kalın kabloların düşük watt akım kullanmasan bile çok enerji tüketip faturaya yansıttığı dedikodusu doğrumu?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Çok anlamam ama 1.5 luk kabloyu bilgisayar için uzatma olarak.bile.vermiyorlar

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Sorduğunuz tüm sorulara Elektrik İç Tesisat yönetmeliğinde cevap bulabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa yardımcı oluruz.

    Saygılar....
  • Kalın kablo ekstra güç kaybına neden olur vs. bence yanlış dayanakları nedir sormak gerekli. Bence I^2*R kaybını düşünüyorlarsa tam tersi kaybın azalması gerekli. Ayrıca zaten öyle olsa bile kullanmak zorundasın. Kaçarın yok. Aşağıdan gelen kabloyu kalın yap 6'lık olsun sonrakileri de yüksek güçlülere 4 yaparsın hep çalışacaklara ama 3500W'ye kadar 2.5'luk kullanabiliyorlar diye biliyorum ama tekli priz olarak.

    2000W gibi yüksek güç çeken cihazlara giden prizler tek kablo olacak. Misal fırın için, çamaşır makinesi için, elektrikli soba için vb. şeyler için ekstra priz koyman gerekli. Bu aletlere sigortadan çıkıp 1 tane gidecek. Ayrı sigortaları olacak yani.

    Buzdolabı, televizyon vs. şeylere giden prizler yollarda bölünüp birkaç farklı prize gidebilir. Ancak maksimumu 7 olması lazım emin değilim Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine bakman gerekiyor. Lambalar için 9 prizler için 7 hatırlıyorum. Bu arada kabaca bir hesap yap, 3500'ü geçmesin yine de. 1000W 'lik 7 tane şey bağlarsan olmaz. Yani sınır neyse onu kullanmak zorunda değilsin. Eğer yapabiliyorsan masraf olmayacaksa odaların prizlerini falan ayırabilirsin. Misal salona 5 tane priz koyarsın televizyon vb. şeyler için onlara tek bir linye (sigortadan çıkan hat) gider.




  • sevki79 kullanıcısına yanıt
    Evin ana elektrik hatların prizler için 4 mm lik aydınlatma için 2,5 mm kablo çektirin. buvattan prizlere inen hatlar 2,5 mm, lambalara giden hatlar 1,5 mm olursa uygun olur.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Spyxxx

    Kalın kablo ekstra güç kaybına neden olur vs. bence yanlış dayanakları nedir sormak gerekli. Bence I^2*R kaybını düşünüyorlarsa tam tersi kaybın azalması gerekli. Ayrıca zaten öyle olsa bile kullanmak zorundasın. Kaçarın yok. Aşağıdan gelen kabloyu kalın yap 6'lık olsun sonrakileri de yüksek güçlülere 4 yaparsın hep çalışacaklara ama 3500W'ye kadar 2.5'luk kullanabiliyorlar diye biliyorum ama tekli priz olarak.

    2000W gibi yüksek güç çeken cihazlara giden prizler tek kablo olacak. Misal fırın için, çamaşır makinesi için, elektrikli soba için vb. şeyler için ekstra priz koyman gerekli. Bu aletlere sigortadan çıkıp 1 tane gidecek. Ayrı sigortaları olacak yani.

    Buzdolabı, televizyon vs. şeylere giden prizler yollarda bölünüp birkaç farklı prize gidebilir. Ancak maksimumu 7 olması lazım emin değilim Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine bakman gerekiyor. Lambalar için 9 prizler için 7 hatırlıyorum. Bu arada kabaca bir hesap yap, 3500'ü geçmesin yine de. 1000W 'lik 7 tane şey bağlarsan olmaz. Yani sınır neyse onu kullanmak zorunda değilsin. Eğer yapabiliyorsan masraf olmayacaksa odaların prizlerini falan ayırabilirsin. Misal salona 5 tane priz koyarsın televizyon vb. şeyler için onlara tek bir linye (sigortadan çıkan hat) gider.



    Peki aldığım prizlerin üzerinde 10A yazıyor bu 2200 watt demektir... Elektrikli ocak 2500 watt çekiyor... Bu prizde gelecekte bir sıkıntı çıkarırmı




  • 